AD 변전설비 시스템

제공

, ,
변전설비시스템 (WS)

변전설비 시스템 구성
변압기 2차 측 모선방식

건축전기설비

변전설비 시스템 (WS)

변전설비시스템 (WS)

변전설비 시스템 구성
변압기 2차 측 모선방식

💯기출문제

●S01 변압기 모선 구성방식에 따른 특징과 모선보호방식

모범답안(변압기의 모선구성방식 WSS01)

1️⃣변전설비 모선의 구성

1)One-Step단일모선방식

  • 장점
    • 공사비가 저렴하다
    • 무부하 손실이 적고, 변전실 면적이 적어도 된다
  • 단점
    • 공급 신뢰도가 낮다
    • 부하증설에 대한 변동을 예상하며 설계한다

2)Two-Step단일모선방식

  • 장점
    • 부하증가 변동에 대처가 용이하다
    • 공급신뢰도가 높다
  • 단점
    • 변전실 면적이 커야 한다
    • 무부하 손실이 크고, 공사비가 많이 든다

3)이중모선방식

  • 장점
    • 공급신뢰도가 높다
    • 초고층 빌딩, 병원 등에 적합하다
  • 단점
    • 설치면적이 커야 한다
    • 설비구성이 복잡하고, 설비비가 많이 소요된다.

●S02 건축물 내 수변전설비에서 변압기의 합리적인 뱅킹방식

●P03 변압기 2차 측 모선방식

모범답안(변압기 모선방식의 종류 WSP03)

2️⃣변압기 모선 방식의 종류

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_변압기-모선방식의-종류.jpeg

1)단일모선방식

  • 가장 간단하며 경제적
  • 모선사고 시에는 모두 정전되고 모선 점검시에도 정전이 필요

2)전환가능 단일 모선방식

  • 간단해서 경제적이고 가장 많이 활용
  • 한쪽뱅크의 모선사고시에도 모선 연락차단기를 개방하고건전한 뱅크에서 부하공급이 가능

3)루프 모선 방식

  • 간단해서 경제적으로도 무리가 없고 높은신뢰도를 가짐
  • 변압기의 사고 또는 모선 사고의 경우 보수 점검의 경우에도 운용이 가능하며 신속히 대응이 가능
  • 루프모선에 케이블을 사용하면 표준적인 스위치기어 적용이 가능
  • 중요한 설비 계통에서 많이 사용

4)이중모선방식

  • 운용이 예비성이 있으며, 공급신뢰도가 높다
  • 주변압기 2차, 모선연락, 공급전선 등의 차단기가 많아지므로 운용등이 복잡하다
  • 스위치기어에 수납하는 경우에는 모선의 위치와 분리에 주의할 필요가 있으며 특수설계가 되어 비경제적이므로 대규모 설비에서 사용되는 경우가 많다

5)예비모선방식

  • 일반적으로 비상전원 계통으로 하는 경우가 많고 특수용도에 사용
  • 스위치 기어에 수납하는 경우에는 특수설계처리

○P04 수변전설비 모성방식 중 단일보선방식, 섹션을 가진 단일모선방식, 이중모선방식에 대하여 각각 그림을 그리고 설명하시오

모범답안(변압기 모선방식의 종류 WSP03)

2️⃣변압기 모선 방식의 종류

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_변압기-모선방식의-종류.jpeg

1)단일모선방식

  • 가장 간단하며 경제적
  • 모선사고 시에는 모두 정전되고 모선 점검시에도 정전이 필요

2)전환가능 단일 모선방식

  • 간단해서 경제적이고 가장 많이 활용
  • 한쪽뱅크의 모선사고시에도 모선 연락차단기를 개방하고건전한 뱅크에서 부하공급이 가능

3)루프 모선 방식

  • 간단해서 경제적으로도 무리가 없고 높은신뢰도를 가짐
  • 변압기의 사고 또는 모선 사고의 경우 보수 점검의 경우에도 운용이 가능하며 신속히 대응이 가능
  • 루프모선에 케이블을 사용하면 표준적인 스위치기어 적용이 가능
  • 중요한 설비 계통에서 많이 사용

4)이중모선방식

  • 운용이 예비성이 있으며, 공급신뢰도가 높다
  • 주변압기 2차, 모선연락, 공급전선 등의 차단기가 많아지므로 운용등이 복잡하다
  • 스위치기어에 수납하는 경우에는 모선의 위치와 분리에 주의할 필요가 있으며 특수설계가 되어 비경제적이므로 대규모 설비에서 사용되는 경우가 많다

5)예비모선방식

  • 일반적으로 비상전원 계통으로 하는 경우가 많고 특수용도에 사용
  • 스위치 기어에 수납하는 경우에는 특수설계처리

○P05빌딩 내 수변전설비의 변압기뱅크 2차측 모선방식에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 모선방식의 종류 WSP03)

2️⃣변압기 모선 방식의 종류

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_변압기-모선방식의-종류.jpeg

1)단일모선방식

  • 가장 간단하며 경제적
  • 모선사고 시에는 모두 정전되고 모선 점검시에도 정전이 필요

2)전환가능 단일 모선방식

  • 간단해서 경제적이고 가장 많이 활용
  • 한쪽뱅크의 모선사고시에도 모선 연락차단기를 개방하고건전한 뱅크에서 부하공급이 가능

3)루프 모선 방식

  • 간단해서 경제적으로도 무리가 없고 높은신뢰도를 가짐
  • 변압기의 사고 또는 모선 사고의 경우 보수 점검의 경우에도 운용이 가능하며 신속히 대응이 가능
  • 루프모선에 케이블을 사용하면 표준적인 스위치기어 적용이 가능
  • 중요한 설비 계통에서 많이 사용

4)이중모선방식

  • 운용이 예비성이 있으며, 공급신뢰도가 높다
  • 주변압기 2차, 모선연락, 공급전선 등의 차단기가 많아지므로 운용등이 복잡하다
  • 스위치기어에 수납하는 경우에는 모선의 위치와 분리에 주의할 필요가 있으며 특수설계가 되어 비경제적이므로 대규모 설비에서 사용되는 경우가 많다

5)예비모선방식

  • 일반적으로 비상전원 계통으로 하는 경우가 많고 특수용도에 사용
  • 스위치 기어에 수납하는 경우에는 특수설계처리

🌐1003T24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다