  • AD 변전설비 시스템

    ★★건축전기설비

  • AC 변전설비 용량결정

    ★★건축전기설비

  • 스포트네트워크 배전설비 보호협조

    스포트네트워크 배전설비 보호협조* 네트워크 배전선에 단락사고 방지 고장전류의 흐름 배전선로의 고장전류 : Ss₁ N.Protector : 건전회선을 통한 고장전류의 역률 2Is₂ 보호협조 변전소 CB는Is에 대응하여 과전류 계전기 동작 N.Protector CB는 역전력을 감지하여 역 전력 계전기(67)가 순시 동작 2Is₂의 전류에서 N.Protector CB가Fuse보다 먼저 동작해야 한다 N.TR과 Fuse사이의 고장 N.Protector CB 차단능력 > 2Is₂인 경우 N.Protector CB가 동작하고 […]

  • 스포트네트워크

    스포트네트워크(Spot Network) 스포트네트워크 정의 스포트네트워크 수전방식은 전력회사의 변전소에서 나오는 2~4회선의 네트워크배전선에 부하개폐기를 통해서 네트워크 변압기를 접속한다 그 변압기의 2차측은 프로텍터 차단기를 통해서 네트워크 모선에 병렬로 접속하고, 네트워크 모선에 분기한 몇 개의 테이크-오프 장치를 거친 간선에 의해서 각각 부하에 전력을 공급하는 방식이다. 스포트네트워크 운전 네트워크 프로텍터는 전원, 배전선, 변압기 등의 고장 시 트립 및 고장회복 시 […]

  • 수전방식

    수전방식* 수전방식은 부하의 중요도, 공급의 신뢰도, 예비전원설비의 유무, 경제성 등을 감안하여 수전방식을 채택한다. 수전방식의 종류 및 비교 1) 수전전압에 의한 분류 저압수전 : 계약용량1,000[kW] 미만 1회선 수전 고압수전 계약용량1,000[kW] 이상 고압수전으로 1회선 수전, 2회선 수전, Loop 수전 특별고압수전계약용량 1,000[kW] 이상 특별고압수전으로 1회선 수전, 2회선 수전, Loop수전, Spot Network 수전 2) 수전방식의 종류 공급신뢰도 향상을 위한 […]

  • AB 수전방식

    ★★건축전기설비

  • 정전대책 및 전원설비의 신뢰성향상대책

    전기설비 계획시 정전대책 및 전원설비의 신뢰성향상대책* 정보화시대와 초고층 및 대단위건축물로 인하여 24시간 365일 가동이 요구되는 고신뢰도의 안정적인 전원시스템을 운영할 필요성이 증가하고있다때문에 무정전, 무사고를 통해 전력 공급의 높은 신뢰성 확보된 전원설비의 수요가 증가하고있다 전기설비 계획 시 고려해야 할 정전대책 1) 고장률 저하 구성기기 자체의 품질 향상 및 정격 선정 하드웨어적인 방법으로 구체화 2) 평균 고장 정지시간의 […]

  • 전기 설비의 종류와 기능별 분류

    전기사업법상 전기 설비의 종류와 건축전기설비의 기능별 분류* 건축설비 분류는 크게 기계설비와 전기설비로 구분되며, 전기설비는 기능과 전류에 의한 분류가 이루어진다.기능에 의한 분류는 전력, 전원, 전원공급설비, 부하설비, 방재, 정보, 반송, 감시제어 설비로분류되며전류에 의한 분류는 강전류, 약전류 설비로 구분된다 전기사업법상 전기설비 종류 1) 전기사업용 전기설비 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비 전기를 생산하여 판매하는 목적으로 설치하는 발전소, 변전소, 송전설비, 배전설비 […]

  • 수변전설비의 환경대책

    수변전설비의 환경대책 (주위환경 관점)* 수변전설비의 운전 및 운용 시 내외부의 환경저해 요인으로 인하여 주변환경에 영향을 주지 않아야 한다전기설비에 영향을 받지 않도록 소음, 진동,수해, 지진, 온도, 염해, 화재,유도장해 및 유지보수에 대한 세부적인 대책을 수립, 관련 설계자와 충분한 협의를 거쳐 설계되어야 한다 수변전설비의 환경대책 1) 소음대책 변전실의 소음대책 기준 : 60[dB]이하 유지 대책 발전기 : 디젤발전기보다는 가스터빈 […]

  • 수변전설비의 최신기술 동향

    수변전설비의 최신기술 동향* 최근 건축물의 대형화와 중요부하가 늘어나면서 기존의 변성, 보호에 더해 안정성, 신뢰성, 비용 절감, 기기의 소형화, 친환경, 에너지 절약 등의 측면의 중요성이 높아지고있다 최신 기술 동향 1) 안정성 충전부의 밀폐큐비클식 또는 GIS식 수전설비를 채용하고, 충전부분 간의 이격거리와 보수공간을 확보한다 내진성의 확보수변전설비, 자가설비, 축전지설비 등을 선택함에 있어 내진처리가 된 것을 사용하고, 내진 시공으로 설치하여 […]