변전설비 시스템 구성
변전설비 시스템 구성A 1) 모선의 구성 2) 변압기 구성
-
변압기 용량 과도설계시 문제점
변압기 용량을 과도하게 설계했을 때 문제점 변압기 용량 과도설계시 문제점 1) 전력손실증가 변압기의 최대 효율은 철손과 동손이 같을 때인데 용량을 너무 크게 선정해서 변압기에 걸리는 평균 부하가 변압기의 최대 효율 이하로 항상 운전된다면 최대 효율로 운전되는것에 비해 전력손실이 증가함 2) 단락용량 증가 변압기 용량이 증가하면 변압기 2차 측에서의 3상단락시에 단락용량이 증가하여 2차에 설치되는 차단기의 차단용량이…
-
전기시설 용량 및 계산
주택건설기준 등에 관한 규정 40조 공동주택의 단위세대 부하용량 추정의 종류 1) 내선규정에 의한 공동주택의 단위세대 부하용량(내선규정 부록 300-2) 여기서, C : 가산부하(500~1000, 1000을 채택하는 것이 바람직) 2) 주택법(주택건설기준 등에 관한 규정)에서 규정하는 공통주택의 단위세대 부하용량 추정 K : (A-60)/10 (소수점 첫째자리에서 반올림)A : 단위세대 전용면적[m²] 3) 고층 공동주택의 단위세대 부하용량 P : 단위세대 최대 수용전력A…
-
수용률 부등률 부하율
1)수용률(Demand Factor) 2)부등률(Diversity Factor) 3)부하율(Load Factor) 4)관계 최대수요전력 수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다. 수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다. 변압기용량산정의 예
-
변압기 용량결정시 검토사항
1) 부하조사 2) 변전방식과 변압기 대수(수전방식) 3) 변압기 손실과 효율 4) 전압변동과 전압강하 5) 주위온도와 발열량의 파악 6) 단락전류 추정과 차단기 선정 7) 단락전류 억제대책 변압기의 임피던스 컨트롤에 의하여 단락전류 억제력이 달라지는데, 임피던스 컨트롤은 변압기 구입비와 관계가 있으므로 이를 종합적으로 감안하여 선택 8) 변압기 병렬운전 부하전류는 용량에 비례하고, %임피던스에는 반비례하므로 이를 감안하여 변압기 용량을 선정…
-
계약전력 결정기준
① 계약전력은 고객 전기사용설비를 전력으로 환산한 값으로 전기공급사업자(이하 한전)가 일반소비자에게 공급하기로 동의한 전력을 말한다② 계약저력은 전기사용신청 시 한전에 납입하는 고객부담공사비중에서 기본시설부담금을 산정하는 기준이 될 뿐 아니라 전기요금의 기본요금 계산 시에도 기준이 되는 값이다 계약전력 https://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CY/H/D/CYHDHP002.jsp 1) 제19조[계약전력 결정기준] ① 계약전력은 제20조[계약전력 산정] 제 1항과 제 2항에 따라 산정한 것 중 고객이 신청한 것을 기준으로 결정합니다.②…
-
변압기 용량 선정방법
변압기 용량결정시 결정요소(변압기 용량 선정방법) 용량 결정요소(일반건축물) 1) 부하설비 용량의 추정 2) 변압기 용량 결정 수용률,부등률,부하율 참고 3) 계약전력의 결정 계약전력 계약전력 환산율 처음 75kW에 대하여 100% 다음 75kW에 대하여 85% 다음 75kW에 대하여 75% 다음 75kW에 대하여 65% 300kW 초과분에 대하여 60% 설계 시 고려사항 1) 장래증설 용량 변압기 선정 시에는 정보통신 등 각종…
-
수전방식
수전방식A 수전방식은? 부하의 중요도, 공급의 신뢰도, 예비전원설비의 유무, 경제성 등을 감안 수전방식의 종류 및 비교 1) 수전전압에 의한 분류 2) 수전방식의 종류
-
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비란 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하설비의 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위한 전반적인 설비를 말합니다. 이 설비를 계획할 때는 전원의 안전성, 신뢰성, 경제성 및 최근에는 소음 및 공해 등의 환경성을 종합적으로 판단하여 설계하게 됩니다. 이를 위해서는 사전조사 입지조건, 관련법규 등을 사전조사하여 설계하고 수전전압 및 방식의 결정, 주회로 접속방식 결정 (수변전설비) 전력사업자와 재산분계점, 책임분계점을 결정하는…