❯서지 노이즈 전자파 유도장해 (QN)
- N 노이즈
- E 전자파
- I 통신선로 유도장해(원인과 대책)
☑️유도장해경감대책 (이저지차가/코연피배광) - AII 유도현상 (induction)
💯기출문제
○B01 차단기의 개폐 서지 억제방법을 열거하시오
모범답안(차단기의 개폐 서지 억제방법 QNB01)
1. 개폐 저항
- 원리: 차단기 접점 사이에 저항을 삽입하여 아크 소멸 시 발생하는 과도 전압을 흡수
- 장점: 간단하고 경제적인 방법이며, 다양한 조건에 적용
- 단점: 저항에서 발생하는 열로 인해 손실이 발생하고, 저항의 값을 적절히 선정
2. 서지 흡수 소자 (Varistor)
- 원리: 비선형 저항 특성을 이용하여 과전압 시 저항값이 급격히 감소하여 에너지를 흡수
- 장점: 빠른 응답 속도와 높은 에너지 흡수 능력을 가지고 있습
- 단점: 초기 투자 비용이 비교적 높고, 수명이 제한적
3. 콘덴서
- 원리: 콘덴서에 에너지를 저장하여 과도 전압을 억제
- 장점: 다양한 용량의 콘덴서를 사용하여 필요한 에너지 흡수량을 조절
- 단점: 공진 현상 발생 가능성이 있으며, 설계 시 주의가 필요
4. 리액터
- 원리: 리액터의 인덕턴스를 이용하여 전류 변화율을 제한하고 과도 전압을 억제
- 장점: 안정적인 특성을 가지고 있으며, 장기간 사용이 가능
- 단점: 부피가 크고 무게가 나가며, 비용이 비교적 높습
5. 피뢰기
- 원리: 과도 전압이 일정 값을 초과하면 스파크 개방을 통해 과잉 에너지를 방출
- 장점: 높은 에너지 방출 능력을 가지고 있습
- 단점: 반복적인 방전으로 인해 수명이 짧아질 수 있으며, 설치 공간이 필요
6. 접지 시스템 개선
- 원리: 접지 저항을 낮추어 과도 전압을 지구로 방출
- 장점: 시스템 전체의 안정성을 향상
- 단점: 토양 조건에 따라 효과가 달라질 수 있으며, 설치 비용이 발생
7. 차단기 성능 향상
- 원리: 차단기의 개폐 속도를 조절하거나 아크 소멸 시간을 단축시켜 서지 발생을 줄임
- 장점: 시스템의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
- 단점: 차단기의 성능이 제한적일 수 있다.
8. 계통 구성 변경
- 원리: 계통의 구성을 변경하여 서지 발생 가능성을 줄입니다. 예를 들어, 선로의 길이를 단축하거나 분기점을 추가하는 방법
- 장점: 시스템 전체의 안정성을 향상시킬 수 있다.
- 단점: 비용이 많이 들고, 시스템 전체에 영향을 미침
●S02 자동화설비에 대한 서지 및 노이즈 경감태책을 논의하시오
모범답안(서지및 노이즈 대책 QNS023️⃣)
3️⃣서지 및 노이즈의 대책
- 서지전압에 의해서 민감한 전자장비가 파손되는 것을 막기위해서는 등전위 접지보호장치를 적용시켜야 한다
- 외뢰 서지 보호
- 회전 구체법에 의한 피뢰침설비를 하여 뇌차폐
- 피뢰기의 설치
- 등전위화 접지
- 내뢰 서지 보호
- 내전압 성능(BIL)이 낮은 건식의 기기(Mold기기)등에는 서지 옵서버 설치
- 보호장치의 적용 : 서지전압 보호장치는 지정된 동작범위 이내에서 동작하는 한 전자장비에 위험을 야기하지 않는 레벌까지 이상현상은 억제시키는 것이다.
- 복합 보호회로의 적용 : 위 표에서 개별 보호소자의 장점을 활용하여 적용한 회로

- 등전위화 : 뇌서지의 침입 시 전위가 상승하여도 기기 외함과 전원의 상대 전위차는 보호장치의 제한전압 정도의 낮은 전위를 유지할 수 있다

- 보호장치와 절연트랜스의 조합

- 접지설비의 서지임피던스 저감
- 뇌서지에 의한 접지저항값이 높으면 그 점의 전위 상승이 높아지며, 특히 뇌 서지의 고조파 성분이 많으므로 접지저항보다도 접지 임피던스로 영향이 매우 크다
- 대지전위 상승에 의한 기기의 손상방지와 인체의 보안상으로도 서지접지저항 값을 낮출 필요가 있다. 접자전극의 형상과 접지선의 굵기와 배선에 따라 서지접지저항값을 감소시킬 수 있다
○S03 건축물 내부의 정보통신설비에 침입하는 서지의 경로와 대책을 약술하시오
모범답안(서지 침입경로 QNS032️⃣)
2️⃣서지의 침입경로
서지는 전기기기의 입력선, 전원선, 출력선, 접지계통, 공중파 등으로 침입하는데, 다음 그림은 서지와 노이즈의 침입경로와 그 비율을 표시한 것

모범답안(서지및 노이즈 대책 QNS023️⃣)
3️⃣서지 및 노이즈의 대책
- 서지전압에 의해서 민감한 전자장비가 파손되는 것을 막기위해서는 등전위 접지보호장치를 적용시켜야 한다
- 외뢰 서지 보호
- 회전 구체법에 의한 피뢰침설비를 하여 뇌차폐
- 피뢰기의 설치
- 등전위화 접지
- 내뢰 서지 보호
- 내전압 성능(BIL)이 낮은 건식의 기기(Mold기기)등에는 서지 옵서버 설치
- 보호장치의 적용 : 서지전압 보호장치는 지정된 동작범위 이내에서 동작하는 한 전자장비에 위험을 야기하지 않는 레벌까지 이상현상은 억제시키는 것이다.
- 복합 보호회로의 적용 : 위 표에서 개별 보호소자의 장점을 활용하여 적용한 회로

- 등전위화 : 뇌서지의 침입 시 전위가 상승하여도 기기 외함과 전원의 상대 전위차는 보호장치의 제한전압 정도의 낮은 전위를 유지할 수 있다

- 보호장치와 절연트랜스의 조합

- 접지설비의 서지임피던스 저감
- 뇌서지에 의한 접지저항값이 높으면 그 점의 전위 상승이 높아지며, 특히 뇌 서지의 고조파 성분이 많으므로 접지저항보다도 접지 임피던스로 영향이 매우 크다
- 대지전위 상승에 의한 기기의 손상방지와 인체의 보안상으로도 서지접지저항 값을 낮출 필요가 있다. 접자전극의 형상과 접지선의 굵기와 배선에 따라 서지접지저항값을 감소시킬 수 있다
●B04 차단기의 투입 또는 차단 시 부하조건에 따라 아래와 같은 개폐서지현상이 발생한다. 이를 기술하시오
1)재점호
2)전류차단
3)투입 서지
모범답안(개폐서지 QNB041️⃣)
1)재점호에 의한 서지
- 무부하 충전선로 차단 시 절연회복이 충분하지 못하면 차단 순간 접점 사이에 다량의 이온으로 인해 아크가 발생
2)전류절단에 의한 서지
- 전류 0점이 아닌 곳에서 차단 시 발생
- 역기전력에 의한 차단시간이 짧아지면 서지가 발생
3)비동기 투입에 의한 서지
- 투입 시 시간 차가 발생하여 최대 3배 서지 발생
- 한 상이 먼저 투입되면 변압기 2차 측에 정전유도로 인한 서지 발생
●B05 차단기의 개폐 과전압에 대한 저압 전기설비의 보호방법에 대하여 설명하시오
모범답안(개폐서지에 대한 보호방법 QNB052️⃣)
1)전류재단에 의한 서지
- 차단기 2차 측에 SA를 설치한다
- 저압기기 저원측에 SPD를 설치한다
- 여자전류의 경우에는 DS로 차단한다
- 변압기와 병렬로 적당한 용량의 콘덴서를 설치

2)재점호에 의한 서지
- 차단기 2차 측에 SA를 설치한다
- 저압기기 전원 측에 SPD를 설치한다
- 병렬로 적당한 용량의 저항, 콘덴서를 설치(콘덴서는 서지완화, 저항은 고주파 전류 제한)

3)비동기 투입에 의한 서지
- 동기 투입계전기를 사용하여 투입
- 저압 측 피뢰기 설치
- 저압 측에 접지콘덴서 설치
4)고속도 재폐로에 의한 서지
- HSGS로 잔류전하를 측정 방전
- 중성점 접지를 해서 잔류저하를 대지로 방전
- 아크에 의한 이온 소호시간 경과 후 재투입
- 투입저항을 사용해서 2단 투입방식을 채용

5)결상에 의한 서지(철공진 이상전압)
- 결상계전기를 사용해서 결상 시 차단기 트립
●S06 뇌이상전압이 전기설비에 미치는 영향에 대하여 설명하시오
모범답안(뇌이상이 전기설비에 미치는영향 QNS06)
뇌 이상전압은 낙뢰로 인해 발생하는 높은 전압으로, 전기 설비에 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 뇌 이상전압은 크게 직격뢰와 유도뢰로 나눌 수 있습니다.
1. 직격뢰
직격뢰는 낙뢰가 직접 전기 설비에 떨어지는 경우로, 가장 심각한 피해를 초래
- 절연 파괴: 뇌 전류는 매우 높은 에너지를 가지고 있어, 전기 설비의 절연을 파괴할 수 있습니다. 이로 인해 단락 사고, 지락 사고 등이 발생할 수 있습니다.
- 기기 손상: 변압기, 개폐기, 전선 등 전기 설비가 뇌 전류에 직접 노출되면 심각한 손상을 입을 수 있습니다.
- 화재 및 폭발: 뇌 전류로 인해 발생한 아크는 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.
2. 유도뢰
유도뢰는 낙뢰가 전기 설비 근처에 떨어지면서 유도되는 전압으로, 직격뢰보다는 피해가 적지만 여전히 위험합니다.
- 과전압으로 인한 손상: 유도뢰는 전기 설비에 과전압을 유발하여 절연 파괴, 기기 손상 등을 일으킬 수 있습니다.
- 전자 기기 오작동: 유도뢰는 전자 기기의 오작동을 유발할 수 있으며, 심한 경우 고장을 일으킬 수 있습니다.
뇌 이상전압으로 인한 피해를 줄이기 위한 대책
- 피뢰 시스템 설치: 피뢰침, 피뢰기 등을 설치하여 뇌 전류를 안전하게 대지로 방전시켜야 합니다.
- 접지 시스템 강화: 접지 시스템을 강화하여 뇌 전류가 효과적으로 대지로 흐르도록 해야 합니다.
- 서지 보호 장치 설치: 서지 보호 장치를 설치하여 뇌 이상전압으로부터 전기 설비를 보호해야 합니다.
- 절연 강화: 전기 설비의 절연을 강화하여 뇌 이상전압에 대한 내성을 높여야 합니다.
●B07 개폐 서지는 뇌 서지보다 파고값이 높지 않으나 지속시간이 수 [ms]로 비교적 길어 기기 절연에 영향을 준다. 개폐서지의 종류와 특성을 설명하시오
모범답안(개폐서지의 종류와 특성 QNB071️⃣)
개폐 서지의 종류
개폐 서지 | 종류 |
---|---|
무부하 선로 개폐 서지 | 투입 서지 차단 시 재점호에 의한 서지 |
유도성 소전류 차단 서지 | 전류 절단에 의한 서지 반복 재점호에 의한 서지 유발 절단 서지 |
고장 전류 차단 서지 | 지락 서지 단락 서지 |
3상 비동기 투입 서지 | 철공진 이상전압 |
1)무부하 선로의 개폐 서지
- 투입서지
과도현상에 의한 전압이 정반사되어 최대 2배 발생 콘덴서 투입 시 돌입전류가 발생

(Z₂>>Z₁이면)
- 차단서지
충격전류 차단 시 재점호에 의해 3~3.5배 서지 발생 - 대책
- 차단속도를 빠르게 하여 재점호 방지
- 저항 차단방식 적용
- LA, SA 설치하여 대책 마련

- 재점호에 의한 서지
무부하 충전선로 차단 시 절연회복이 충분하지 못하면 차단 순간 접점 사이에 다량의 이온으로 인해 아크가 발생
2)유도성 소전류 차단서지
- 전류절단서지
전류 0점이 아닌 곳에서 차단할 때 발생
역기전력에 의한 차단시간이 짧아지면 서지가 발생

- 반복 재점호 서지
전류절단서지에 차단기 극간 절연회복이 안 되면 짧은 시간 발호와 소호를 반복적으로 발생하면서 서지가 최대 5~6배 발생한다

- 유발 절단 서지
3상 전류 차단 시 전류 0점이 아닌 상도 차단되어 큰 전류의 전류 절단 서지가 발생하나 실제 회로에서는 거의 무시할 정도로 문제가 없다
- 대책
LA,SA 설치하여 서지 차단
3)고장전류 차단
- 전극 간의 소호력에 의한 절연회복 능력과 재기전압 강약으로 차단 유무 결정
- 재기전압은 차단 능력 측정의 중요요소가 되는데 차단이 성공하면 회복전압으로 차단 실패 시에는 재점호(재발호)가 되는 전압
- 용어
- 아크전압 : 아크 발생 중 접촉자 간 발생하는 전압
- 회복전압 : Recovery Voltage 상용주차로 안정된 상태
- 재점호 : 재기전압에 의해 절연파괴 시 발생
- 대책
중성점 저항 접지 방식을 채택한다.

4)3상 비동시 투입 시 개폐 서지
- 3상이 동시에 투입되지 않고 순차적으로 투입 시 발생하며 최대 3배 이상이 발생하는데, 재점호가 거의 없고 BIL이내 파고값이므로 큰 영향이 없다
- 대책
변압기 2차 측에 병렬로 콘덴서를 설치하고 LA 설치
5)고속 재폐로 시 개폐 서지
- 고속 재폐로 시 선로의 잔류전하 영향으로 재점호 발생
- 대책
- 선로 측에 분로 리액터 설치
- HSGS설치
- 차단후 충분한 시간 후 재투입
6)철공진 이상전압
- 회로가 단선 상태가 되면 변압기의 여자 임피던스와 선로의 정전용량이 공진을 일으켜 이상전압 발생
💯기출문제
●E01 최근 OA기기의 도입으로 건축물에 문제가 되는 전자파에 대하여 발생원인, 침입경로, 영향, 종류 및 대책에 대하여 아는 바를 쓰시오
모범답안(전자파 QNE01)
1. 전자파 발생 원인
OA 기기에서 발생하는 전자파는 주로 다음과 같은 원인으로 발생합니다.
- 전자기기 자체에서 발생하는 전자파: 컴퓨터, 프린터, 복사기, 모니터 등 대부분의 OA 기기는 작동 과정에서 전자파를 발생시킵니다.
- 전원 공급 과정에서 발생하는 전자파: 전원 케이블, 어댑터, 콘센트 등 전원 공급 관련 장치에서도 전자파가 발생합니다.
- 데이터 통신 과정에서 발생하는 전자파: Wi-Fi 공유기, LAN 케이블 등 데이터 통신 장치에서도 전자파가 발생합니다.
2. 전자파 침입 경로
OA 기기에서 발생한 전자파는 다음과 같은 경로를 통해 건축물 내부로 침입합니다.
- 공간을 통한 직접적인 침투: OA 기기 주변 공간으로 방출된 전자파가 직접적으로 인체에 노출되거나 건축물 내부 설비에 영향을 미칩니다.
- 전원 라인을 통한 침투: 전원 라인을 타고 전자파가 다른 기기로 전달되어 오작동을 유발하거나 인체에 노출될 수 있습니다.
- 데이터 통신 라인을 통한 침투: 데이터 통신 라인을 통해 전자파가 다른 기기로 전달되어 오작동을 유발하거나 인체에 노출될 수 있습니다.
3. 전자파 영향
OA 기기에서 발생하는 전자파는 인체 및 건축물에 다음과 같은 영향을 미칠 수 있습니다.
- 인체에 대한 영향: 두통, 피로감, 수면 장애, 집중력 저하, 심혈관 질환, 암 등 다양한 건강 문제를 유발할 수 있습니다.
- 건축물에 대한 영향:
- 설비 오작동: 전자파가 건축물 내부의 전기 설비, 통신 설비, 소방 설비 등에 영향을 미쳐 오작동을 유발할 수 있습니다.
- 데이터 오류: 전자파가 데이터 통신 시스템에 영향을 미쳐 데이터 오류를 발생시킬 수 있습니다.
- 건물 안전 문제: 전자파로 인해 화재, 누전 등의 안전 문제가 발생할 수 있습니다.
4. 전자파 종류
OA 기기에서 발생하는 전자파는 주파수 대역에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
- 극저주파 (ELF) 전자기장: 50/60Hz의 전력선, 가전제품 등에서 발생하며, 인체에 대한 유해성 논란이 있습니다.
- 고주파 (RF) 전자기장: 라디오, TV, 휴대폰, Wi-Fi 등에서 발생하며, 열작용 및 비열작용을 통해 인체에 영향을 미칠 수 있습니다.
5. 전자파 대책
OA 기기에서 발생하는 전자파 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 대책을 마련해야 합니다.
- OA 기기 배치:
- OA 기기를 사용자로부터 최대한 멀리 떨어뜨려 배치합니다.
- 여러 대의 OA 기기를 한 곳에 모아두는 것을 피합니다.
- 전자파 발생량이 높은 기기는 별도의 공간에 배치하거나 차폐 장치를 설치합니다.
- 전자파 차단 제품 활용:
- 전자파 차단 필터, 커튼, 담요 등을 사용하여 전자파 노출을 줄입니다.
- 전자파 차단 기능이 있는 OA 기기를 선택합니다.
- 접지 강화:
- OA 기기 및 건축물 설비의 접지를 강화하여 전자파를 대지로 흘려보냅니다.
- 배선 관리:
- 전원선과 데이터 통신선을 분리하여 배선합니다.
- 차폐 케이블을 사용하여 전자파 발생을 줄입니다.
- 전문가 상담:
- 전자파 문제 해결을 위해 전문가와 상담하고, 필요한 조치를 취합니다.
●I02 통신선 유도장를 최소화하기 위한 효율적 지락보호방안을 계통접지 방식별로 구분하여 설명하시오
모범답안(통신선 유도장해 계통접지별 QNI02)
계통 접지 방식별 지락 보호 방안
1. 직접 접지 방식
- 특징: 변압기 중성점을 직접 대지에 연결하는 방식
- 장점:
- 지락 사고 시 큰 지락 전류가 발생하여 보호 계전기의 동작이 확실
- 고장점 파악 용이
- 단점:
- 지락 전류가 커서 통신선 유도 장애 유발 가능성 높음
- 과전압 발생으로 인한 기기 손상 우려
2. 저항 접지 방식
- 특징: 변압기 중성점과 대지 사이에 적절한 저항을 연결하는 방식
- 장점:
- 지락 전류를 제한하여 통신선 유도 장애 감소
- 과전압 발생 억제
- 단점:
- 지락 전류가 작아 보호 계전기의 동작이 불확실할 수 있음
- 고장점 파악 어려움
3. 리액터 접지 방식
- 특징: 변압기 중성점과 대지 사이에 리액터를 연결하는 방식
- 장점:
- 지락 전류를 제한하여 통신선 유도 장애 감소
- 과전압 발생 억제
- 저항 접지 방식에 비해 보호 계전기 동작 확실
- 단점:
- 리액터 설치 공간 필요
- 리액터 고장 시 문제 발생 가능성
4. 비접지 방식
- 특징: 변압기 중성점을 대지에 연결하지 않는 방식
- 장점:
- 지락 전류가 흐르지 않아 통신선 유도 장애 없음
- 단점:
- 지락 사고 시 과전압 발생 가능성 높음
- 보호 계전기 동작 불확실
통신선 유도 장애 최소화 방안 (공통)
- 전력선과 통신선 간 이격 거리 확보: 이격 거리가 멀수록 유도 장애 감소
- 차폐선 설치: 통신선 주변에 차폐선을 설치하여 유도 전압 흡수
- 접지 강화: 통신선 접지 저항을 낮춰 유도 전류를 대지로 흘려보냄
- 고속도 지락 보호 계전 방식 채용: 지락 사고 발생 시 신속하게 고장 구간 차단
- 통신선로의 절연 강화: 통신선로의 절연 내력을 높여 유도 전압에 대한 내성 강화
●E03 건축물에서EMC와 EMI에 대하여 설명하시오
모범답안(EMI, EMS, EMC QNE111️⃣)
1)전자파 장해(EMI)
(Electromagnetic Interference): 전자파 간섭
- 정의: 한 전자기기에서 발생한 전자파가 다른 전자기기에 영향을 미쳐 오동작이나 잡음 등의 문제를 일으키는 현상
- 원인: 전자기기 내부의 스위칭 작용, 모터 작동, 고주파 신호 등 다양한 요인에 의해 발생
- 종류:
- 전도성 간섭: 전원선이나 신호선을 통해 전자파가 전달
- 방사성 간섭: 공기를 매질로 하여 전자파가 공간을 통해 전달
2)전자파 내성(EMS)
(Electromagnetic Susceptibility): 전자파 감수성
- 정의: 외부에서 발생한 전자파에 의해 전자기기가 오동작하거나 기능이 저하되는 현상
- 원인: 강한 전자파 노출, 번개, 전력선 서지 등 다양한 요인에 의해 발생
- 결과: 데이터 손실, 시스템 다운, 오동작 등 심각한 문제를 야기
3)전자파 적합성(EMC)
(Electromagnetic Compatibility): 전자파 적합성
- 정의:
- 전자기기가 다른 전자기기나 주변 환경으로부터 전자파 간섭을 받지 않고, 또한 스스로 다른 기기에 간섭을 일으키지 않는 상태를 의미
- 즉, 전자기기가 주변 환경과 조화롭게 공존할 수 있는 능력
- 핵심: EMI와 EMS를 모두 포함하는 포괄적인 개념
- 목표: 전자기기 간의 상호 간섭을 최소화하여 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이는 것
왜 EMC가 중요할까요?
- 전자기기의 증가: 현대 사회에서 전자기기의 사용이 급증하면서 전자파 간섭 문제가 더욱 심각해지고 있습니다.
- 안전성: 전자파 간섭은 의료기기 오작동, 통신 장애, 산업 시설의 고장 등 심각한 문제를 야기할 수 있습니다.
- 규제 강화: 많은 국가에서 전자기기에 대한 EMC 규제를 강화하고 있으며, 제품 출시를 위해서는 EMC 인증을 받아야 합니다.
EMC를 위한 노력
- 설계 단계: 회로 설계, 부품 선정, 배치 등을 통해 EMI를 최소화하고, 차폐, 필터링 등을 통해 EMS를 향상시킵니다.
- 시험: EMC 시험을 통해 제품의 전자파 적합성을 평가하고 문제점을 개선합니다.
- 규제 준수: 각 국가의 EMC 규제를 준수하여 제품을 개발하고 판매합니다.
●E04 전자파의 종류를 분류하고, 각각의 성질에 관하여 기술하시오
모범답안(전자파의 종류와 성질 QNE04)
1. 전파 (Radio waves)
- 파장: 가장 긴 파장을 가지며, 수 kHz ~ 수 GHz 대역
- 성질:
- 멀리까지 전달 가능
- 장애물에 대한 회절성이 강함
- 라디오, TV 방송, 통신 등에 이용
2. 마이크로파 (Microwaves)
- 파장: 전파보다 짧고, 적외선보다 긴 파장을 가지며, GHz ~ 수백 GHz 대역
- 성질:
- 직진성이 강함
- 전자레인지, 레이더, 무선 통신 등에 이용
3. 적외선 (Infrared rays)
- 파장: 마이크로파보다 짧고, 가시광선보다 긴 파장을 가지며, 수백 GHz ~ 수백 THz 대역
- 성질:
- 열작용이 강함
- 리모컨, 적외선 카메라, 의료 기기 등에 이용
4. 가시광선 (Visible light)
- 파장: 적외선보다 짧고, 자외선보다 긴 파장을 가지며, 수백 THz 대역
- 성질:
- 눈으로 감지 가능
- 색깔을 구별 가능
- 조명, 디스플레이 등에 이용
5. 자외선 (Ultraviolet rays)
- 파장: 가시광선보다 짧고, X선보다 긴 파장을 가지며, 수백 THz ~ 수 PHz 대역
- 성질:
- 살균 작용
- 비타민 D 합성
- 피부암, 백내장 유발 가능성
6. X선 (X-rays)
- 파장: 자외선보다 짧고, 감마선보다 긴 파장을 가지며, 수 PHz ~ 수 EHz 대역
- 성질:
- 투과력이 강함
- 의료 영상 촬영, 방사선 치료 등에 이용
7. 감마선 (Gamma rays)
- 파장: 가장 짧은 파장을 가지며, EHz 이상의 높은 주파수 대역
- 성질:
- 투과력이 매우 강함
- 방사선 치료, 핵물리학 연구 등에 이용
전자파의 공통적인 성질
- 파동성: 파장과 진동수를 가지며, 간섭, 회절, 편광 현상을 나타냄
- 입자성: 광자라는 입자 형태로 에너지를 전달
- 진공 속에서 빛의 속도로 이동
- 에너지: 파장이 짧을수록, 진동수가 높을수록 에너지가 큼
○E05 건축물의 EMI대책을 설명하시오
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
○E06 전자기기에 대한 전자파 억제대책에 대하여 설명하시오
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
●E07 전자실드룸의 용도와 원리를 설명하고 이와 관련한 전원설비, 배선, 조명, 접지 등에 대하여 설계상 고려할 사항을 간단히 설명하시오
모범답안(실드룸 QNE07)
1. 전자실드룸의 용도
전자실드룸(Electromagnetic Shielding Room)은 외부 전자파의 침입을 막거나 내부 전자파의 외부 유출을 차단하여 특정 공간의 전자파 환경을 제어하는 데 사용되는 특수 공간
주요 용도는 다음과 같습니다.
- 보안 구역: 국가 중요 시설, 군사 시설 등에서 정보 유출 방지를 위해 사용
- 시험 및 연구 시설: 전자기기, 통신 장비 등의 성능 시험 및 연구를 위한 안정적인 전자파 환경을 제공
- 의료 시설: MRI 등 민감한 의료 장비의 오작동 방지 및 환자 보호를 위해 사용
- 방송 및 통신 시설: 방송 장비, 통신 장비 등의 안정적인 작동을 위해 외부 전자파 간섭을 차단
2. 전자실드룸의 원리
전자실드룸은 도체(주로 금속)로 둘러싸여 있어 외부 전자파를 반사하거나 흡수하는 방식으로 작동
- 반사: 도체 표면의 자유전자가 외부 전자파의 전기장을 반사하여 내부로의 침투를 막음
- 흡수: 도체 내부의 저항 성분이 외부 전자파의 에너지를 열로 변환하여 흡수
3. 전자실드룸 설계 시 고려사항
3.1 전원 설비
- 접지 시스템:
- 전자실드룸 접지는 외부 접지와 분리된 독립적인 접지 시스템을 구축
- 접지 저항은 최대한 낮춰야 하며, 접지망은 실드룸 전체에 걸쳐 균일하게 구성
- 접지 연결 부위는 부식 방지 처리를 해야함
- 전원 필터:
- 전원 라인을 통해 유입되는 노이즈를 차단하기 위해 전원 필터를 설치
- 필터는 실드룸 입구에 설치하며, 차단 주파수 대역에 따라 적절한 필터를 선택
- 절연 변압기:
- 외부 전원과 실드룸 내부 전원을 절연시켜 노이즈 유입을 방지
- 변압기 용량은 실드룸 내부 부하 용량에 맞게 선정
3.2 배선
- 차폐 케이블:
- 모든 배선은 차폐 케이블을 사용하여 외부 노이즈 유입을 방지
- 케이블 실드는 접지 시스템에 연결
- 배선 경로:
- 전원선과 신호선은 분리하여 배선
- 배선은 가능한 짧게 하고, 꼬임선을 사용하여 노이즈 영향을 줄임
- 관통 장치:
- 실드룸 벽을 관통하는 모든 케이블은 필터 또는 차폐 커넥터를 사용하여 노이즈 유입을 방지
3.3 조명
- LED 조명:
- 전자파 발생량이 적은 LED 조명을 사용하는 것이 좋음
- 조명 기구는 접지 처리를 해야함
- 조광기:
- 조광기를 사용하는 경우, 노이즈 발생 가능성이 있으므로 주의해야함
- 필요한 경우 노이즈 필터를 설치해야함
3.4 접지
- 실드룸 벽체 접지:
- 실드룸 벽체는 전체적으로 접지하여 외부 전자파를 차단해야 합니다.
- 접지 저항은 최대한 낮춰야 합니다.
- 도어 및 창문 접지:
- 도어와 창문은 실드룸 벽체와 전기적으로 연결하여 틈새를 통한 노이즈 유입을 방지해야 합니다.
- 접촉면은 도전성 재료를 사용하여 접지 성능을 향상시켜야 합니다.
3.5 기타 고려사항
- 환기 시스템:
- 환기구를 통해 노이즈가 유입될 수 있으므로, 환기 시스템에 필터를 설치해야 합니다.
- 건축 자재:
- 실드룸 벽체는 전자파 차단 성능이 우수한 건축 자재를 사용해야 합니다.
- 시공 품질:
- 실드룸 시공 시 틈새나 누락 부분 없이 꼼꼼하게 시공해야 합니다.
○E08 전자파 장애가 전기설비의 전기배선에 미치는 영향과 대책을 설명하시오
모범답안(전자파장해 영향 QNE084️⃣)
4️⃣전자파 영향
1)설비의 기능 저하, 소자소손
2)메모리 소자의 오동작
3)신호선, 전원선으로 유입된 고조파에 의한 오동작
4)전자파, 노이즈에 의한 오동작
- 생산 품질의 저하
- 각종 산업재해
- 설비의 손상
5)자동화 설비의 오동작
- 자동제어의 오동작
- 일반 자동화설비 오동작
6)생체에 영향
- 열적 작용 : 신체 내의 온도 상승, 조직 외 국소 가열
- 자극 작용 : 신경근육세포 자극으로 인한 근육의 수축 또는 불수 현상
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
●E09 전자기장의 인체에 대한 영향 및 대책에 대하여 설명하시오
모범답안(전자자기장의 인체에 대한 영향 QNE09)
1. 전자기장의 종류
- 극저주파 (ELF) 전자기장: 50/60Hz의 전력선, 가전제품 등에서 발생
- 고주파 (RF) 전자기장: 라디오, TV, 휴대폰, Wi-Fi 등에서 발생
2. 인체에 대한 영향
전자기장이 인체에 미치는 영향은 노출 강도, 노출 시간, 주파수 등에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
- 열작용: 고주파 전자기장에 장시간 노출되면 체온 상승, 화상 등이 발생
- 비열작용: 세포 기능 변화, DNA 손상, 신경계 영향 등 다양한 비열작용이 발생할 수 있다는 연구 결과가 있습니다.
- 급성 영향: 두통, 피로, 수면 장애, 집중력 저하 등이 나타날 수 있습니다.
- 만성 영향: 암, 뇌졸중, 알츠하이머병 등 만성 질환 발생 가능성이 있다는 연구 결과가 있습니다.
3. 전자기장 노출 줄이기 위한 대책
- 생활 속 실천:
- 가전제품 사용 시 안전 거리 유지
- 사용하지 않는 가전제품 플러그 뽑기
- 휴대폰 통화 시 이어폰 사용
- Wi-Fi 공유기, 휴대폰 등 취침 시 멀리 두기
- 전자파 차단 제품 활용:
- 전자파 차단 담요, 침구류 사용
- 전자파 차단 필터, 커튼 사용
- 전문가 상담:
- 전자기장 과민 증상 의심 시 전문가와 상담
- 전자기장 노출 환경 개선을 위한 컨설팅 받기
○I10전기잡음중에서 정전유도잡음과 전자유도 잡음을 설명하시오
모범답안(정전유도, 전자유도 QNI10)
2)정전유도
정전유도 전압은 송전선과 통신선과의 상호 정전용량을 통하여 전력선의 전압에 의하여 통신선에 유도되는 전압

- 정전유도전압은 고장뿐만 아니라 평상시에도 발생한다.
- 또한, 정전유도전압은 주파수 및 양 선로의 평행길이와는 관계가 없고, 전력선의 대지전압 E(V/√3)에만 비례한다.
- 따라서 연가를 충분히 하여 Ca=Cb=Cc가되면 정전유도 전압을 0 으로 할 수 있다
3)전자유도
- 전자유도전압은 송전선에서 발생한 자속이 통신선에 쇄교함으로써 통신선에 전압을 유도하는 작용으로 평상시에는 송전선의 3상평형전류에 의하여 발생하는 자속이 대부분 상쇄되므로 매우 적다.
- 그러나 송전선에 1선 지락사고가 발생해서 큰 영상전류가 흐르면 통신선과의 전자적인 결합에 의해서 통신선에 커다란 전압, 전류를 유도하게 되어 통신용기기나 통신종사자에게 손상 또는 위해를 끼칠 수 있다

●E11 EMC, EMI, EMS에 대하여 설명하시오
모범답안(EMI, EMS, EMC QNE111️⃣)
1️⃣전자파 용어
1)전자파 장해(EMI)
(Electromagnetic Interference): 전자파 간섭
- 정의: 한 전자기기에서 발생한 전자파가 다른 전자기기에 영향을 미쳐 오동작이나 잡음 등의 문제를 일으키는 현상
- 원인: 전자기기 내부의 스위칭 작용, 모터 작동, 고주파 신호 등 다양한 요인에 의해 발생
- 종류:
- 전도성 간섭: 전원선이나 신호선을 통해 전자파가 전달
- 방사성 간섭: 공기를 매질로 하여 전자파가 공간을 통해 전달
2)전자파 내성(EMS)
(Electromagnetic Susceptibility): 전자파 감수성
- 정의: 외부에서 발생한 전자파에 의해 전자기기가 오동작하거나 기능이 저하되는 현상
- 원인: 강한 전자파 노출, 번개, 전력선 서지 등 다양한 요인에 의해 발생
- 결과: 데이터 손실, 시스템 다운, 오동작 등 심각한 문제를 야기
3)전자파 적합성(EMC)
(Electromagnetic Compatibility): 전자파 적합성
- 정의:
- 전자기기가 다른 전자기기나 주변 환경으로부터 전자파 간섭을 받지 않고, 또한 스스로 다른 기기에 간섭을 일으키지 않는 상태를 의미
- 즉, 전자기기가 주변 환경과 조화롭게 공존할 수 있는 능력
- 핵심: EMI와 EMS를 모두 포함하는 포괄적인 개념
- 목표: 전자기기 간의 상호 간섭을 최소화하여 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이는 것
왜 EMC가 중요할까요?
- 전자기기의 증가: 현대 사회에서 전자기기의 사용이 급증하면서 전자파 간섭 문제가 더욱 심각해지고 있습니다.
- 안전성: 전자파 간섭은 의료기기 오작동, 통신 장애, 산업 시설의 고장 등 심각한 문제를 야기할 수 있습니다.
- 규제 강화: 많은 국가에서 전자기기에 대한 EMC 규제를 강화하고 있으며, 제품 출시를 위해서는 EMC 인증을 받아야 합니다.
EMC를 위한 노력
- 설계 단계: 회로 설계, 부품 선정, 배치 등을 통해 EMI를 최소화하고, 차폐, 필터링 등을 통해 EMS를 향상시킵니다.
- 시험: EMC 시험을 통해 제품의 전자파 적합성을 평가하고 문제점을 개선합니다.
- 규제 준수: 각 국가의 EMC 규제를 준수하여 제품을 개발하고 판매합니다.
●E12 건축물의EMC대책을 설명하시오
모범답안(전자파 대책 QNE055️⃣)
5️⃣전자파 대책
1)차폐에 의한 대책
노이즈는 전원선에 침입하는 전도노이즈와 공간을 전파하는 방사노이즈가 있으나 차폐가능한 노이즈는 방사노이즈
- 자기차폐
고투자율을 가진 재료를 사용해서 자기저항이 작은 자기차폐 부분에 자력선을 통하여 효과
- 전자파 차폐
금속 하우징이나 플라스틱 하우징의 표면에 도전성 도표를 도포하는 법과 하우징에 사용되는 플라스틱 자체에 도전선을 부여하는 방법
2)흡수에 대한 대책
- 전자파 흡수체
전자파를 반사시키지 않고 내부에서 흡수하여 열에너지로 바꾸어 감쇄하는 것으로 저항손실형, 자기손실형, 복합형이 있다.
- 전자파 암실
전자파 차폐 시의 내부에 전자파 흡수체를 장치라여 실내 외의 전자파의 차폐 뿐 아니라 차폐실 내부의 발생 전자파가 벽면에서 반사하지 않고 흡수됨
3)접지에 대한 대책
정전기 및 전자파 장해 방지를 위한 등전위 접지 실시
- 안전접지
충전부의 절연파괴로 인한 누전 등으로 감전사고 방지를 위한 것
- 신호접지
신호커먼을 공통 전위를 주어 동작의 안정화를 꾀함
4)와이어링에 의한 대책

- 정전결합에 의해 유도되는 전자파 장해대책
- 전원선 통신선의 정전결합(C)에 의해서 발생한다
- 저감법
- 선간의 유전율 감소
- 도선길이를 감소
- 물리적으로 밀접한 회전 간의 전압 타이를 감소
- 신호원 Z와 부하의 Z를 감소
- 전자결합에 의해 유도되는 Noise 장해대책
- 전원선과 통신선과의 상호 인덕턴스(M)에 의해서 발생
- 저감법
- 거리를 이격한다
- 구간을 짧게 한다
- 금속관에 넣는다
- TwistPair 케이블을 사용한다
5)필터의 설치
- 전원선을 따라오는 노이즈를 방지하기 위해 사용되는 필터는 전원라인필터이며, 보통 전원 주파수를 통과대역으로 하고 고주파 노이즈를 제거하는 저역 통과필터(LowPassFilter)가 사용된다.
- 전원필터에는 보통 차폐실용 필터와 일반 전자기기용 필터가 있는데 차폐실용은 14[kHz]~2[GHz]에서 80~100[dB]의 감쇄특성을 가지는 것이 많다.
- 이에 비해 전자기기용 필터는 150[kHz]~30[MHz]의 주파수 대역에서 감쇄특성을 가지는 필터가 많이 사용되고 있다
●I13전력선에 의한 통신유도장해의 발생원인과 대책에 대하여 설명하시오
모범답안(정전유도 전자유도 QNI10)
2)정전유도
정전유도 전압은 송전선과 통신선과의 상호 정전용량을 통하여 전력선의 전압에 의하여 통신선에 유도되는 전압

- 정전유도전압은 고장뿐만 아니라 평상시에도 발생한다.
- 또한, 정전유도전압은 주파수 및 양 선로의 평행길이와는 관계가 없고, 전력선의 대지전압 E(V/√3)에만 비례한다.
- 따라서 연가를 충분히 하여 Ca=Cb=Cc가되면 정전유도 전압을 0 으로 할 수 있다
3)전자유도
- 전자유도전압은 송전선에서 발생한 자속이 통신선에 쇄교함으로써 통신선에 전압을 유도하는 작용으로 평상시에는 송전선의 3상평형전류에 의하여 발생하는 자속이 대부분 상쇄되므로 매우 적다.
- 그러나 송전선에 1선 지락사고가 발생해서 큰 영상전류가 흐르면 통신선과의 전자적인 결합에 의해서 통신선에 커다란 전압, 전류를 유도하게 되어 통신용기기나 통신종사자에게 손상 또는 위해를 끼칠 수 있다

모범답안(통신선 유도장해 경감대책 QNI13)
유도장해 경감대책
1)전력선 측 대책
- 송전전로를 통신선으로부터 멀리 이격시킨다
- 중성점의 접지저항값을 크게 한다 (기유도전류의 억제)
- 고속도 지락보호 계전기 채택 (고장 지속시간 단축)
- 송전선과 통신선 사이에 차폐선 가설
- 철탑의 정상부분에 가공지선을 시설한다
2)통신선 측 대책
- 통신선의 도중에 중계코일 설치(병행길이의 단축)
- 연피 통신케이블 사용(M의 저감)
- 통신선에 우수한 피뢰기 설치(유도전압을 강제적으로 저감)
- 배류코일, 중화코일 등으로 통신선을 접지해서 저주파수의 유도전류를 대지로 흘려준다(통신 잡음의 저감)
- 통신선에 광섬유()케이블을 설치한다
3)실제적용
- 수전설비
- 피뢰기 : 지락, 스위치 개폐 등의 피크값을 방류하여 큰 전원잡음 방지
- 차단기 : 개폐 서지가 작은 것 사용
- 비상전원설비
- 자가발전설비 : 같은 용량의 경우 과도 리액턴스가 작고 단시간 과전류 내력, 허용 역상전류가 큰 것 사용
- UPS : 출력의 고조파 성분이 작은 것으로 부하 중심에 설치
- 전력용 변압기 : 통신, 약전용 변압기 별도 분리 설치
- 정보기기의 전원용 간선설비
- 회로 : 별도 간선회로 사용
- 전선 : 가급적 굵은 것을 사용, 케이블은 다심케이블 사용, 버스덕트는 낮은 임피던스 사용
- 관로 : 금속관로 사용
- 배선경로 : 일반 간선과 이격하여 설치
- 정보기기의 전원용 분기회로
- 전원선 : 신호선에 TwistPair 선 사용
- Common Mode Choke설치
- NoiseCutTrans설치
- 전원선의 노이즈는 변압기 1차,2차 권선 정전용량을 통하여 2차 권선에 침입한다
- 1차2차 권선간을 정전 Shield설치
- NoiseFilter설치 : 전원선과 접지선으로 구성된 3선식이 적합하다
- 과전압 보호소자 설치
- 병렬소자 : 전원회로에 사용하고, Varister, ZenerDiode, Arrestor 설치
- 직력소자 : 신호선에 사용하고, 인덕터, 저항기 사용
- 고조파 발생기기
- 방전등기구 : 고조파 발생이 적은 것 사용
- VVVF, 정류기, 변환기 등은 별도의 간선으로 분리 구성
- 유도전동기
- 감전압 기동설비를 사용하여 기동전류값을 억제
○I135-1 전선에 의한 통신설로 유도장해 중 정전유도장해에 대하여 설명하시오
🌐V0130T25 / QN
답글 남기기