개폐장치

가스절연개폐장치(GIS)

가스절연개폐장치(GIS) 1. 가스절연개폐장치 차단기, 단로기, 접지장치의 개폐장치와 변성기, 피뢰기, 모선 등을 금속탱크 내에 수납하고, 충전부는 절연 스페이서로 지지하며, 절연매체로는 SF6 가스를 사용하는 개폐장치 시스템을 말한다. 2. 필요성 1) 우수한 절연성능의 요구: 고전압, 대용량화 추세 2) 소형화 요구: 용지의 확보의 어려움, 설치 장소의 선정이 자유롭지 못함 3) 밀폐화 요구: 신뢰도 향상, 인체의 안전 확보, 유지보수 기회가 […]

Categories
개폐장치

기타 개폐기

기타 개폐기 [건97-2] 수전설비 인입구에 시설하는 LBS(부하개폐기) 설계 및 시공시 고려사항 에 대하여 설명하시오. [발95-1] 단로기의 역할에 대하여 설명하고, 또한 단로거리의 구분에 대하여 기술 하시오. 1. 부하개폐기(LBS) 1) LBS의 특징 (1) LBS(Load Breaker Switch)는 수·변전 설비의 인입구 개폐기로 사용되며, 부하전류를 개폐할 수 있으나 고장전류를 차단할 수 없으므로 한류퓨즈와 직렬로 사용한다.(2) 단락사고시 한류퓨즈가 고속도로 차단하므로 보호효과가 […]

Categories
개폐장치

배전선로 개폐기

배전선로 개폐기 [발92-1] 배전선로에 사용하는 개폐기 종류를 열거하고, 각각에 대한 역할과 기능 을 설명하시오. [00-0] 배전선로 기기들의 보호협조에 대하여 설명하시오. 1. R/C: Recloser 1) 설치 목적 – 설치지점의 부하측 고장발생시 고장전류 감지하여 지정된 시간에 스스로 차단하고, 자동으로 재폐로 수행하는 기기로 순간고장일 경우에는 투입상태를 유지하고, 영구고장일 경우에는 완전개방(Lock-out)되어 고장구간을 분리한다. – 가공배전선로의 순간고장을 효과적으로 제거하여 정정시간을 […]

Categories
개폐장치

전력퓨즈(PF)

전력퓨즈(PF) [건97-1] 한류퓨즈와 비한류퓨즈의 장·단점과 적용조건을 설명하시오. [건92-1] 전력계통의 단락전류 저감대책으로 적용하는 한류형 퓨즈와 한류저항기 에 대해 설명하시오. [건81-1] 전력용 퓨즈(PF: Power Fuse)의 용도를 적고, 타 개폐기와 비교하시오. 개요 1) 고압계통 선로에 단락사고가 발생한 경우 전력 계통을 차단함으로써 전력기기 및 선로를 보호하는 기기2) 용도로는 “단락보호(광역보호, 후비보호), 과부하보호” 등의 목적으로 사용3) 기능은 부하전류는 안전하게 통전하고, 단락전류를 […]

Categories
개폐장치

과도회복전압(TRV)

과도회복전압(TRV) [건92-3] 차단기의 성능을 결정하는 TRV의 유형에 대해 설명하시오.[건95-3] 교류차단기 선정기준에서 TRV의 2-parameter와 4-parameter의 적용기 준을 설명하시오. TRV(Transient Recovery Voltage) TRV는 차단기(CB: Circuit Breaker)가 고장전류를 차단하는 순간에 차단기의 극간에 나타나는 과도적인 전압으로 전원전압으로 회복하기 전에 나타난다. 차단초기에는 과도적인 전압인 TRV가 나타나고 일정시간이 지나면 회복전압(RV)가 나타난다. 차단기는 전류영점에 도달하는 순간에 전원전압보다도 크고, 매우 가파르게 상승하는 TRV를 […]

Categories
개폐장치

누전차단기(ELB)

누전차단기(ELB) 누전차단기 1) 교류 600V이하 저압 전선로에 사용하며, 전로나 부하기기에 누설전류 발생시에 자동차단하여, 누전에 의해서 발생할 수 있는 인체의 감전사고나 화재사고를 미연에 방지하는 장치 2) 배선용 차단기와 마찬가지로 지락검출부(ZCT), 전자회로부, 트립 차단부 등을 절연물 용기에 수납한 것이다. 누전차단기의 원리 및 구성 전로나 부하기기에 누전이 발생되면, 누전차단기의 정격감도전류 이상의 지락전류가 흐르면 트립장치가 동작하여 차단한다. 동작순서 다음과 […]

Categories
개폐장치

차단기의 종류

차단기의 종류 [00-0] 차단기의 종류에 대하여 설명하시오. [건88-2] 저압 차단기에 대한 종류 및 배선용 차단기(MCCB)의 차단협조에 대해 설명하시오. 차단기의 개발순서 OCB -> ABB -> MBB -> GCB -> VCB 소호물질의 특성 소호방식에 따른 차단기의 분류 1) OCB(Oil Circuit Breaker) 오일 속에서 전극을 개방하면 발생되는 아크로 오일이 분리되고, 그로 인해서 수소를 주체로한 가스의 팽창에 의한 냉각작용, […]

Categories
개폐장치

차단기 관련용어

차단기 관련용어 [발84-1] 전력용차단기의 정격전류, 정격차단전류, 정격차단시간에 대해 설명하시오. [발80-1] 차단기의 동작책무(duty cycle, operating duty)란 무엇이며, 국제표준규 격(IEC)에 따라 정해진 두 종류의 표준동작책무를 기술하시오. [건92-1] 전력용 차단기의 정격전압, 정격전류, 정격차단전류, 정격차단시간에 대해 설명하시오. [발92-3] 차단기 특성요중 중 특히, 고려해야 할 사항을 고압차단기를 중심으로 과 도회복전압의 중요성과 다음 항목들에 대하여 설명하시오.[차단전류, 투입전류, 동작책무, 소 전류 차단능력, […]