변환의 기초 1. 전원 단락용량으로 등가 임피던스 산출 154kV변전소에서 단락용량이 25[MVA]이다. 변전소에서 100[MVA] 기준 등가임피던스를 구하라. 2. %Z를 기준용량으로 환산과 R/X비 적용 변압기 정격이 80MVA, 154/22.9kV, Z=15%, 인 변압기가 있다. 100MVA 기준의 임피던스로 환산하여라. (단, X/R=36) 100 [MVA]로 환산 %Z 환산 3. 기준 전류, 기준 임피던스 계통의 고장계산에서 기준용량을 100[MVA]로 할 때 22.9[kV]와 154[kV]의 기준전류, […]

Categories
고장계산

고장 계산의 기초