변류기

변류기 운전중 개방

[건90-1] 변류기의 2차 개로에 의한 이상현상 및 대책에 대하여 설명하시오.[00-0] 변류기의 손상의 원인과 대책에 대하여 설명하시오. 변류기 손상의 원인 1) 변류기의 1차측에 뇌서지, 개폐서지 등이 2차로 이행(유도)되는 경우2) 단락전류에 의해서 열적인 손상 또는 기계적 손상(전자력에 의한 뒤들림)3) 변류기 2차측 개방시 철심의 과포화에 의한 과전압 발생 변류기 2차측 개방 1차측 부하전류가 통전되는 상황에서 변류기 2차측이 개방된 […]

Categories
변류기

변류기 선정시 고려사항 예제

[건98-3] 다음과 같은 수전설비에서 MOF의 과전류강도를 계산하고, 정격 과전류강 도를 선정하시오. 한전측 변압기 %Z=14.5% (45MVA 기준)한전변전소에서 수용가 MOF까지의 %Z : 3.4+j7.4 (100MVA 기준)X/R 값에 의한 a계수 (최대 비대칭 전류 실효치 계수) : 1.5단락사고시 PF의 동작시간 : 0.02초(200AF/40AT) MOF CT비 : 30/5수용가 수전변압기 용량 : 3상 3선,22.9kV/380-220V, 750kVA 대칭 3상 단락전류 계산 초기 비대칭 단락전류(실효치) CT의 […]

Categories
변류기

변류기 선정시 고려사항

[00-0] 변류기 선정시 고려사항에 대하여 설명하시오. 변류기의 선정시 고려사항 1) 정격 1차전류 회로의 최대부하전류 1.25~1.5배 여유를 두고 선정한다. 2) 과전류정수 -> 변류기 포화를 고려 회로의 최대 고장전류가 과전류정수를 초과하지 않는 변류기를 선정한다. 3) 변류기의 부담 -> 변류기 포화를 고려 변류기 2차측 또는 3차측에 연결될 총 부담(변류기 권선의 부담, 케이블의 부담, 계기 및 계전기)을 고려하여, 그 […]

Categories
변류기

변류기 관련 용어

[건89-1] 변류기의 과전류강도, 정격 내전류, 과전류 정수를 설명하시오. [발86-3] 변류기(CT)의 ANSI 또는 IEC 오차계급(Accuracy) 규격의 종류에 대하여 상세히 설명하고, 다음 용어에 대하여 간단히 설명하시오.(1) 극성 (2) 과전류 정수 (3) 정격부담 (4) 포화곡선 (5) C200 변류기의 부담(CT 2차 정격: 5A, 과전류정수: 20) (6) CT 선정시 고려사항 (7) 부담과 과전류 정수와의 상관관계 [발93-3] 보호계전기용 변류기 선정시 유의할 […]

Categories
변류기

변류기의 등가회로 및 종류

[건87-1] 계측기용 CT와 보호계전기용 CT의 차이점을 설명하시오.[건92-1] 수변전설비에서 사용되는 계측기용 CT와 보호용 CT의 성능 및 특성에 대해 설명하시오.[건98-1] 이중비 CT의 내부 접속도를 간단히 그리시오.[발66-1] 계기용 변압기(PT)/ 계기용 변류기(CT)/ 계기용 변압 변류기(MOF)를 간단히 설명하시오.[발81-2] 300/5[A], 30[VA], 5P10 등급(Class) 변류기(CT)의 등가회로와 포화특성에 대하여 설명하시오.[건94-1] 변류기 포화전압의 정의와 포화전압과 부하 임피던스의 관계에 대해 설명하시오. 계기용 변성기의 종류 1) […]