콘센트 설치 시 유의사항
1135 콘센트 설치 시 유의사항 🌐 ❗콘센트 설치 시 유의사항 콘센트는 고정되지 않은 전기설비의 전원 공급용으로 설치되며, 소용량에 적용된다 콘센트는 다목적용이므로 설치개수가 많을 수록 편리하지만 설치비, 보수비가 많이 든다 콘센트 이용률은 일반사무실은 10~15%, OA용 사무실은 25%, 종합병원 25% 정도가 되면, 따라서 설치위치는 사용자 측의 의견을 충분히 반영하도록 하여야 한다 ❗콘센트 설치 시 유의사항 1️⃣콘센트 설치높이…
-
광고조명의 조명방식과 설치기준 및 휘도측정방법
1️⃣조명방식 1)내조형 광고물 내부에 광원(형광등,LED등)이 설치되어 광고물 전면인 확산면(플랙스 원단, 아크릴 등)을 투과한 빛이 방출되어 글자, 도형 및 배경면을 포함한 면 전체가 발광하는 방식으로 내부 발광형이라고도 한다 2)외조형 발광하지 않는 소재로 구성된 광고물 외부의 상단이나 하단부에 조명을 설치하여 직접 광고물을 비추는 방식이다 3)자체 발광형 글자나 도형 요소를 LED나 네온관 등의 광원으로 구성하여 광원 자체가 노출되어…
-
방폭형 조명기구의 구조와 종류, 폭발위험장소의 등급 구분
1️⃣방폭형 조명기구 2️⃣방폭형 조명기구의 구조와 종류 1)구조 2)종류 3️⃣폭발위험장소의 등급 구분 IEC NEC JIS 지속적인 위험 분의기(일반적으로 연간 1,000시간 이상) Zone 0 Division 1 0종 장소 통상 상태에서의 간헐적 위험 분의기(연간 10~1,000시간) Zone 1 Division 1 1종 장소 이상 상태에서의 위험 분의기(연간 0.1~10시간) Zone 2 Division 2 2종 장소
-
DALI 프로토콜
❓DALI 1️⃣구성 및 원리 1)Control Device와 Control Gear 2)DALI Interface Control Device 와 Control Gear는 인터페이스와 연결되는데 2개의 와이어로 구성되어 DALI고유의 전기적 특성을 가진다. DALI인터페이스는 허용되는 높은 수준과 낮은수준의 전압을 정의하는데 높은 수준은 9.5[V]에서 22.5[V]사이, 낮은 수준은 -6.5[V]에서 +6.5[V]사이로 정의된다 3)Master-Slave구조 DALI시스템에서 DALI인터페이스는 2선을 컨트롤디바이스와 다수의 컨츠롤기어가 공유하는 버스형태로 구성되기 때문에 무분별한 프레임 전송에 따른…