Categories
송전일반

765kV 송전선로

765kV 송전선로 건설 배경 1) 지속적인 전력수요의 증가2) 대단위 발전단지 건설 필요3) 대용량 전력수송의 필요 -> 발전단에서 수요지 연결4) 765kV 격상 사업추진 765kV 송전선로 건설 효과 1) 대규모의 전력 수송(345kV의 약 5배)2) 전력손실의 경감(345kV의 약 20%)3) 국토이용의 효율성 제고(345kV 5루트  765kV 1루트, 345kV의 53%)4) 전력계통의 안정도 향상5) 신기술(가선법 등)의 적용 등을 통한 국내 고전압 […]

Categories
송전일반

통신선 유도장해

통신선 유도장해 [발63-3] 송전선로에 의한 전자유도 장해현상의 원인과 장해현상 및 근접 통신선 에 유기되는 전자 유도전압 등을 설명하시오. [발78-4] 전력계통의 1 선지락고장 등의 원인에 의하여 전자유도장해가 발생한다. 이에 대한 전자유도 발생 원리를 설명하고, 그 대책의 일환으로 가공송전선로의 철 탑에 차폐선을 설치하고자 할 경우의 유도장해 경감 및 차폐효과에 대하여 기술하 시오. [발84-2] 송전선과 통신선에 관련된 유도장해(Inductive […]

Categories
송전일반

차폐선의 효과

차폐선의 효과 차폐선이 없는 경우 통신선 유도전압 차폐선이 있는 경우 통신선 유도전압(Vm)과 차폐계수(λ) 윗 식에서 를 차폐계수라고 한다 차폐선을 설치함으로써 차폐계수(λ) 만큼 유도전압이 감소 차폐선을 전력선에 근접하여 설치한 경우 차폐계수 →Z12≃ Z2s 차폐선을 전력선에 근접시키면 전력선과 차폐선간 상호 인덕턴스가 매우 증가하여 Z1s가 매우 증가한다. 그러므로 차폐계수가 매우 낮아져서 통신선 유도전압을 현저히 저감시킬 수 있다. 이 […]

Categories
송전일반

전력 원선도1

전력 원선도 [발66-4] 전력계산식에서 교류전력의 벡터표시 및 그 물리적인 뜻을 설명하시오. [발81-3] 정전압 송전에서 전력 원선도에 대해 다음 질문에 답하시오.1) 전력 원선도 작성을 위한 관계식을 유도하시오.2) 전력 원선도에서 파악할 수 있는 사항을 아는 대로 열거하시오. [발90-3] 정전압 송전방식의 원리를 설명하고, 부하 유효전력 P , 무효전력 Q , 선로저항 R , 리액턴스 X , 송수전단전압 Vs […]

Categories
송전일반

연가의 목적 및 중성점 잔류전압

연가의 목적 및 중성점 잔류전압 [58-1] 송전선의 연가의 목적을 쓰시오. [55-1] 3상 송전선의 중성점 잔류전압에 대하여 쓰시오 [90-4] 154[kV]의 송전선이 그림과 같이 연계되어 있다. 대지정전용량은 위 선0.005[㎌/㎞], 가운데 선 0.0055[㎌/㎞], 아래 선 0.006[㎌/㎞]라 하고 다른 선로정 수는 무시한다.(1) 잔류전압 En 을 계산하시오.(2) 잔류전압 En 을 0[V]로 하기 위한 선로구성을 다시하고 이를 증명하시오. 연가의 필요성 1) […]

Categories
송전일반

전기 방식

전기 방식 [00-0] 지중케이블에서 전기부식의 원인 및 대책에 대하여 설명하시오 개요 누설전류가 대지로 유입되는 경우 지하에 매설된 금속(케이블의 외부도체, 가스관, 수도관 등)과 화학작용을 일으켜 금속체를 급격하게 산화시키는 것을 전식이라한다. 전식은 대지를 통해 흐르는 누설전류가 금속체를 통과하는 과정에서 발생하며, 전류가 유출되는 부분에서 산화가 촉진된다. 전식의 원인 1) 직류 전기철도의 레일에 흐르는 전류가 대지로 누설되어 가장 주된 […]

Categories
송전일반

지중 케이블의 고장점 검출

지중 케이블의 고장점 검출 [63-1] 지중케이블의 고장점 측정법을 설명하시오.[92-1] 지중 전력케이블의 고장점 검출방법을 열거하여 설명하시오. Murray Loop 법 1) 개요휘스톤 브리지의 원리를 이용하여 고장점까지의 거리를 측정하는 방법으로 케이블의 저항은 거리에 비례한 것을 이용한 것이다. 2) 측정방법(1) 고장이 예상되는 케이블선로 구간의 구분이 가능한 지점(변전소나 중간 개폐기)에서 단락을 시킨다. (2) 고장이 예상되는 케이블선로 구간의 구분이 가능한 지점(변전소나 […]

Categories
송전일반

전력케이블의 굵기 선정

전력케이블의 굵기 선정 [발98-1] 345kV 전력케이블 도체 굵기 선정시 고려사항을 설명하시오. [건98-1] 전력케이블 도체 굵기 선정시 고려사항을 설명하시오. 허용전류 1) 연속 허용전류(=상시 허용전류) 연속 허용전류를 연속해도 통전하여도 도체 온도상승이 절연물의 상시 허용온도를 초과하지 않는 전선의 공칭단면적을 선정해야 한다. (1) 연속 허용전류케이블이 장기적으로 성능의 감소 없이 안전하게 통전할 수 있는 전류값(2) 연속 허용전류의 산정시 고려사항⦁정격전류, 회로 […]

Categories
송전일반

시스 유기전압

시스 유기전압 [83-1] 154kV 지중송전선로 XLPE 씨즈유기전압과 유기전압저감대책에 대해서 설 명하시오. [95-4] 단심 케이블의 시스를 접지하는 이유를 설명하고, 접지방식 중 편단접지와 크로스 본드 접지에 대하여 그림을 그리고 이를 설명하시오. [96-4] 송전선로에 사용되는 케이블의 절연통 보호장치(SVL: Sheath Voltage Limiter)에 대해 아래 사항을 설명하시오.가) SVL 결선방식별 특징 및 결선도나) 시스(Sheath) 접지방식별 특징, 사용개소 및 결선도 [98-3] 초고압케이블의 […]

Categories
송전일반

전력케이블의 열화 원인과 측정

전력케이블의 열화 원인과 측정 [62-4] CV 케이블의 열화원인(4가지 이상) 및 그 대책을 기술하시오 [90-2] 전압이 인가된 전력케이블의 열화진행 상태를 무정전 상황에서 알 수 있는 방법을 설명하시오. [95-2] 전력구 화재에 대한 예방 및 방재대책의 중요성이 높아지고 있다. 전력구를 감시하는 제어시스템에 대하여 설명하고, 전력구내에 사용하는 난연 케이블에 대하 여 기술하시오. [96-4] 가교폴리에틸렌 케이블의 Treeing 열화의 원인과 Treeing […]