Categories
이상전압과 피뢰기

변압기의 이행전압

변압기의 이행전압 [77-1] 변압기의 이행전압과 Surge Absorber에 대해서 설명하시오. [72-1] 변압기의 이행전압의 종류와 그 대책에 대하여 설명하시오. 변압기의 이행전압 변압기의 1차측에서 서지전압이 가해져서 이 서지가 정전적 혹은 전자적 유도에 의해 2차측으로 이행되는 전압을 말한다. 2차로 이행된 서지전압은 부하설비의 절연파괴의 원인이 된다. 이행전압의 종류 1) 정전 이행전압 변압기의 1차측에 가해지는 서지전압(E)이 1차권선과 2차권선의 상호 정전용량(정전결합)에 의하여 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

절연 협조

절연 협조 [61-1] 송전선로에서 발생하는 역섬락에 대하여 설명하시오. [84-3] 전력계통에서의 절연협조에 대해 설명하시오. [90-1] 송전선로의 절연협조를 설명하시오. [92-4] 전력계통 절연협조란 계통을 구성하는 각종 기기 및 설비의 절연강도를 선정하기 위한 일련의 작업들을 칭하는 것으로, 그 선정과정을 흐름도로 정리하고 설명하시오. 절연협조 전력계통내의 기기들의 절연강도는 서로 상이하기 때문에 이러한 기기들이 이상전압으로부터 적절하게 보호되기 위해서는 개별적인 고려가 아닌 전체적인 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

피뢰기의 제한전압

피뢰기의 제한전압 피뢰기의 제한전압의 산출 1) 전류 관계 2) 전압 관계 3) 대입 정리 이 항 이 피뢰기 설치한 효과가 될 것이다. 방전전류가 큰 피뢰기 일수록 제한전압을 낮출 수가 있을 것이다. 4) 원전압 피뢰기가 설치되지 않았을 경우의 전압 (투과파 전압 그 자체) 도식을 통한 제한전압 산출 도식을 통한 제한전압의 산출은 피뢰기의 특성(V-I 곡선)과 제한전압 산출식이 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

Bewley’s Lattice Diagram

Bewley‘s Lattice Diagram 격자도(Lattice Diagram)은 전송선에서 발생되는 진행파 과도적인 해석방법의 하나로 송전선 각 부분의 특성 임피던스가 상이한 점에서 반사계수 및 투과계수를 적용하여 시간이 경과함에 따른 각점의 순시적인 전위 및 전류를 도식화하여 나타낸다. [변이점에서 정반사와 부반사] 격자도에서는 임의의 점에서 전위는 시간의 경과에 따라서 모든 파를 중첩한 값으로 적용한다. 예를들어 [예제-01] 선로의 끝단(2점)의 반사계수가 0.2인 선로에 이상적인 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

피뢰기의 설치위치

피뢰기의 설치위치 [96-3] 그림과 같이 변압기와 피뢰기가 설치된 곳에 뇌전압이 침입하는 경우 다 음 물음에 답하시오.가) 뇌서지 전압이 변압기 단자에서 정반사, 피뢰기에서 부반사하는 이유를 설명 하라.나) 피뢰기를 변압기에 근접해서 설치하는 것이 유효한 이유를 설명하시오. [98-4] 이상전압 진행파의 반사와 투과에 대한 식을 유도하고, 종단이 개방되어 있는 경우와 종단이 접지되어 있는 경우 전압과 전류의 파고값 변화에 대하여 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

피뢰기의 정격전압

피뢰기의 정격전압 [71-3] 피뢰기의 정격 선정시 주요 착안 사항에 대하여 설명하시오. [75-1] 발·변전소에 설치되는 피뢰기의 정격전압에 대하여 설명하고, 345[kV]계통에서의 각각 피뢰기의 정격 전압을 선정하시오. 피뢰기의 정격전압 1) 정의 1 피뢰기와 접지전극 사이에 인가할 수 있는 상용주파 최대 교류전압의 실효값 2) 정의 2 (뇌격전류 방전이 끝난 후) 속류를 차단할 수 있는 교류전압 최고의 실효값 3) 정격전압의 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

피뢰기 용어

피뢰기 용어 정격 전압 – 정의 1 피뢰기와 접지전극 사이에 인가할 수 있는 상용주파수의 최대 교류전압의 실효값 – 정의 2: 속류를 차단할 수 있는 교류전압의 최고의 실효값 계통의 최고 허용전압에서 1선 지락사고가 발생했을 때, 건전상의 대지전위 상승(접지계수)에 약간의 여유율를 갖는 전압으로 하고 있다. 충격 방전 개시전압 피뢰기의 단자간에 충격전압을 인가하였을 경우 방전을 개시하는 전압의 순시값 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

피뢰기 개요 및 용어

피뢰기 개요 및 용어 [81-1] 피뢰기의 사용 목적과 선정시 고려사항에 대해 설명하시오. [90-2] 다음은 전력용 피뢰기와 관련된 용어이다. 각각을 설명하시오.(1) 속류 (2) 정격전압(3) 공칭방전전류 (4) 제한전압(5) 상용주파방전개시전압 (6) 충격방전개시전압 [96-1] 피뢰기에 사용하는 산화아연소자의 열폭주(Thermal Runaway)현상에 대하 여 설명하시오. 피뢰기의 개요 피뢰기란 전력설비의 기기를 이상전압(뇌서지 및 개폐서지)으로부터 보호하는 장치이다. 피뢰기 특성은 그 단자전압이 이상전압의 침입으로 일정전압레벨 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

단시간 과전압

단시간 과전압 개요 1) 상용주파 이상전압은 전력계통의 정상운전 및 고장시 등의 다양한 원인으로 발생되는 과전압으로 크기는 가장 작지만 지속시간이 매우 긴 특징이 있다. 2) 1선 지락시 건전상의 대지전위의 상승, 패란티 현상, 발전기 자기여자, 철공진에 의한 과전압 등이 있다. 3) 피뢰기의 정격전압을 산정시에 단시간 과전압이 고려되어야 한다. 상용주파 이상전압의 발생원인 1) 1선 지락시 건전상 대지전위 상승 […]

Categories
이상전압과 피뢰기

개폐 서지

개폐 서지 개요 개폐장치의 선로의 개방 및 투입시에 발생되는 서지로 커패시터(C)에 저장된 정전에너지 및 인덕터(C)에 저장된 자기 에너지가 방전하는 동안에 나타나는 과도진동형태의 서지이다. 개폐서지는 투입서지와 개방서지로 구분한다. 일반적으로 회로를 투입할 때 보다 개방하는 쪽이, 부하시보다 무부하시에 회로를 개방하는 경우가 더 높은 개폐서지를 발생시키며, 유도성 및 용량성 소전류를 차단시에 개폐서지가 가장 크게 발생하기 때문에 차단하기도 쉽지 […]