Categories
전력계통

수요관리 (DSM)

수요관리 (DSM) [99-4] Demand Side Management(DSM)의 의미를 설명하고, DSM을 수행하기 위한 구체적인 방안과 효과를 설명하시오.[87-3] 수요관리는 부하관리와 효율향상으로 구분지울 수 있다. 이중 부하관리의 개념 및 종류에 대하여 설명하시오. 1. 개 요 수요관리는 에너지 수요의 급증, 공급설비의 사고 등 에너지공급이 수요를 충족할 수 없는 상황에서도 안정적, 효율적으로 에너지 공급이 가능하도록, 에너지 공급자가 아닌 “수요자 측면에서의 에너지관리 […]

Categories
전력계통

고장전류 저감대책

고장전류 저감대책 [101-3] 단락용량 증대가 전력계통에 미치는 영향과 그 경감대책에 대하여 설명하 시오. 1. 고장전류의 증가 원인 1) 전력수요의 지속적인 증가 발전기의 용량의 증대로 인한 고장전류 증가의 원인 2) 고품질의 전력요구(= 공급신뢰도 향상요구) 계통의 연계가 강화되면서 선로는 병렬화 되면서 선로 임피던스 저하로 고장전류의 증대의 원인 2. 단락전류 저감 대책 1) 계통 분리 변전소의 모선을 분리하여 […]

Categories
전력계통

부하 모델링

부하 모델링 [74-2] 전력계통의 정확한 해석을 위해서는 정확한 부하모델링이 전제되어야 한다. 부하모델링 방법에 대해 설명하고, 각 모델별 특성곡선을 그리고 설명하시오. 1. 개 요 1) 부하 모델링은 부하특성을 정확하게 파악하는데 중요함 2) 부하모델은 부하의 소비전력(P)과 전압(V)와의 관계에서 P∝V n승 에 따라서 구분한다. 여기서, (n=0, 1, 2) 2. 부하 모델링 일정 임피던스모델 P∝V² P∝V²의 특성을 갖는 부하 […]

Categories
전력계통

경제부하 배분

경제부하 배분 계통에 투입된 발전기 중 화력발전소의 연료비가 최소화 되도록 각 발전기의 출력을 분담하는 시키는 것을 경제부하배분이라 한다. 1. 전력손실(PL)을 무시한 경우 1)수급 조건 2)목적 함수 -> 총 연료비[원/h] 3)평가 함수->Lagrange 함수(Φ),미정계수 λ도입 4)총 연료비가 최소조건 ※ 등증분 연료비 특성을 갖는다. 즉 각 발전기의 증분 연료비를 동일하게 하면 경제부하배분 된다. 2. 전력손실(PL)을 고려한 경우 1)수급 […]

Categories
전력계통

광역정전(Black out)

광역정전(Black out) [98-4] 대정전(블랙아웃, Blackout)이 발생하는 원인과 근래에 국내외에서 발생한 사례를 설명하시오.[93-4] 최근 수도권의 전력수요급증에 따라 우려되는 전압불안정 현상의 전력계통 측의 설비적 대책 및 운영측면 대책을 설명하시오.[93-4] 대용량 전원이 전력계통으로부터 갑자기 탈락시 나타나는 계통현상과 발·변 전기기에 미치는 영향 및 정전범위를 축소하기 위한 대책을 설명하시오.[90-1] 전력계통의 고장파급방지장치(FPPC)에 대하여 설명하시오. 광역정전(Blackout) 광역정전이란 전력계통의 전지역 또는 광역지역이 정전되는 […]

Categories
전력계통

전력계통안정화 장치(PSS)

전력계통안정화 장치(PSS) 개요 PSS(Power System Stabilizer)는 발전기의 AVR에 부가 설치된 장치로 발전기 회전자 진동을 감소시키기 위한 보조신호를 여자시스템(Excitation System)에 공급하여 계통을 안정화시키기 위한 장치이며, 우리나라의 경우는 “[전력계통신뢰도 및 전기품질 유지기준] 전력시장에 신규로 진입하는 500[MVA]이상의 동기발전기는 계통안정화장치를 구비하여야 한다. 발전사업자는 전력계통특성에 적합하도록 계통안정화장치의 운전특성을 유지하여야 하며, 매 6년마다 이를 점검하여야 한다. 전력거래소의 계통검토 결과 점검이 필요하다고 […]

Categories
전력계통

전압 불안정 현상

전압 불안정 현상 전압 불안정 현상 전압불안정 현상은 부하의 증가나 계통의 외란 발생 직후에 안정된 전압을 유지 못하고 붕괴에 이르는 현상을 말한다. 즉 전압 불안정 현상은 무효전력의 공급의 부족에서 비롯되어 전압붕괴점에 도달하여 급격하게 전압이 저하되어 대규모의 부하탈락의 결과를 초래한다. 전압 불안정 메카니즘 1) 부하의 증가에 따른 전압 불안정 (1) 부하의 증가 (2) 무효전력 손실(I²X) 증가 […]

Categories
전력계통

예비력

예비력 [98-3]우리나라 전력시장운영규칙에서 전력예상수요에 대한 중앙급전발전기의 공 급가능용량 여유에 따라 예비전력을 단계별로 구분하여 필요 조치사항을 설명하시오. 공급 예비력과 예비율 1) 공급 예비력 수요예측의 오차, 발전기 불시고장 등으로 인하여 전력수급의 균형을 유지하지 못할 경우에 대비하여 “전력수요(최대수요전력)를 초과하여 보유하는 발전력” 공급 예비력=공급설비용량-최대수요전력 2) 공급 예비율 적정 공급예비율은 15~20% 수준을 유지하는 것이 좋지만, 최근에는 10%이하로 저하된 상태이다. 예비력의 […]