비상발전기 계산문제
건축물에서 비상부하의 용량이 500[kW]이고 그중 마지막으로 기동회는 전동기의 용량이 50[kW]일 때의 비상발전기의 출력을 계산하시오(단, 비상부하의 종합합효율은 85[%], 종합역률은 0.9, 마지막 기동의 전압강하는 10[%], 발전기의 과도 리액턴스는 25[%], 비상부하설비 중 가장 큰 50[kW]전동기 기동방식은 직입기동방식이다) =1,488.235[kVA] 용량370[kW],효율95[%],역률85[%]인 배수펌프용 농형 유도전동기 3대에 다음 조건에 적합하게 전력을 공급하기 위한 변압기 용량과 발전기 용량을 산출하시오 각전동기 역률은95[%]로개선리액터 기동방식(Tap65[%])으로 시동계수β×c…
-
On-line UPS와 Off-line UPS
1️⃣UPS의 구성 1)인버터부 2)컨버터부 3)절체스위치 4)동기 절체 5)백업시간 2️⃣온라인UPS 1)정의 2)장점 3)단점 4)사용장소 3️⃣오프라인UPS 1)정의 2)장점 3)단점 4)적용장소 5)라인 인터렉티브
-
UPS의 병렬 시스템 선정📖
1️⃣무정전 전원설비의 운전방식 1)단독운전방식 2)병렬운전방식 2️⃣무전전 전원설비의 병렬운전 시스템 선정 시 고려사항 1)출력용량의 여유가 있어야 한다 2)출력전압의 크기가 같아야 한다 3)UPS의 출력 임피던스의 크기가 같아야 한다 4)UPS의 출력임피던스 저항과 인덕턴스의 비가 같아야 한다 5)출력전압을 동기화시켜야 한다 6)적절한 부하분담이 이루어져야 한다 7)출력파형이 정현파이어야 한다 8)정격이 같아야 한다
-
AK UPS설비**
★★예비전원 ★UPS설비 ●온라인UPS와 오프라인 유피에스의동작특성을 설명하시오 ●무정전전원설비의 구성에 따라 분류하고 설명하시오 ○무전전전원장치를 종류별로 비교 설명하시오 ●다이나믹 유피에스의 동작원리 및 시스템 구성에 대하여 설명하시오 ○직류전원장치의 기술발전추세는 ●공간과 성능면에서 다이나믹유피에스와 정지형유피에스를 비교설명하시오 ●비상용 자가발전설비와 유피에스를 조합하여 운전할 경우 고려해야 할 사항을 설명하시오 예지번원설비의 일종인 무정전전원장치의 병렬시스템 선정시 고려사항을 적으시오 무정전전원장치의용량설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오 무정전전원장치 2차측회로의 단라…