[카테고리:] Uncategorized
-
에너지 13년기출C
1️⃣ 보일러 부속기기 중 발생 증기량에 비해 소비량이 적을 때 남은 잉여증기를 저장하였다가, 과부하 시 긴급히 사용하는 잉여증기의 저장장치 명칭을 쓰시오. ● 증기축열기 (steam accumulator) 2️⃣ 보일러 수면계 유리관의 파손 원인 5가지를 쓰시오. ❶ 상하조임 너트를무리하게 조였을때 ❷ 외부로부터 충격을 받았을 때 ❸ 장기간 사용으로 노후 되었을 때 ❹ 상하의 바탕쇠 중심선이 일치하지 않았을 때…
-
에너지 13년기출A
1️⃣캐리오버 보일러 운전 중 발생하는 캐리오버 현상에 대하여 설명하시오. 2️⃣원심펌프의 비교회전도 [보기]의 내용을 보고 펌프의 비교회전도(Ns)를 구하는 공식을 기호로 완성하시오. |보기| -펌프의 회전수 : N, -양정 : H, – 유랑 : Q, – 단수 : n 각 기호의 의미 및 단위 v : 비교회전도[rpm • n규/min·m] H : 양정 [m], Q : 유량[m 3 /min]…
-
에너지 12년기출C
1️⃣ 보일러 급수펌프의 전동기(motor)에 고장이 발생하여 교체하고자 한다. 급수펌프 및 전등기의 조건이 [보기]와 같을 때 전동기 용량[kW]을 계산하시오. $$ kW=\frac{\gamma Q H}{102\eta}=\frac{1000\times(\frac{12000}{1000\times3600})\times15}{102\times0.75}=0.653[kW] $$ $$ 전동기용량=\frac{펌프축동력\times\alpha}{\eta_m}=\frac{0.65\times2}{0.95}=1.368[kW] $$ 2️⃣프라이밍 포밍현상 보일러 운전 증 프라이밍 및 포밍이 발생하였을 때 조치사항 4가지를 쓰시오. 조치사항 ● 연료를 차단한댜(줄인다) ● 공기를 차단한다(줄인다) ● 주증기 밸브를 닫고. 수위를 안정시킨다. ● 급수 및…
-
에너지 11년기출B
1️⃣습증기엔탈피 100[kPa]에서 발생증기량은 10[kg/s]. 포화수 엔탈피 420[kJ/kg] 포화증기엔탈피 3000[kJ/kg]. 증기의 건도가 0.9이다. 물의 증발장열이 2,225[kJ/kg]일때 증발계수를 계산하시오.(단 급수 엔탈피는 284[kJ/kg]이다.) 습포화증기 엔탈피계산 증발계수 계산 2️⃣고위발열량 탄소 72.0[%], 수소 5.3[%], 황 0.4[%], 산소 8.9[%], 질소 1.5[%], 수분 0.9[%], 회분 11.0[%]의 조성을 갖는 석탄의 고위 발열량[kcal/kg]은 얼마인가? 3️⃣저온부식 연소가스에 의한 장해 중 저온부식에 대하여 설명하시오. 4️⃣I6 마찰손실계수 길이 500[m],…
-
에너지 11년기출A
비중계, 자동제어, 가마울림, 수격작용, 이론공기량, 공기과잉계수계산, 상당증발량, 공기예열기, 증기트랩, 자동제어, 스폴링현상, 열교환기 발열량계산, 절탄기, 만수보존, 냉동기성적계수, 터보형냉동기, 손실열량, 수관식보일러, 1️⃣발열량 다음 반응식을 이용하여 CO 1[kg]이 완전 연소하였을 때의 발열량[MJ/kg]을 구하시오 $$ C+O_2→CO_2+405[kJ] \\ C+\frac{1}{2}O_2→CO+283[kJ] $$ $$ =\frac{405-283}{28}=4.357[NJ/kg] $$ 2️⃣비중계 연료의 비중을 측정하기 위하여 비중계를 비중이 1인 물에 넣었을때의 수위를 기준점 0으로하였다. 이 비중계를 연료에 넣었을 때 기준…
-
에너지 15년기출C’
1️⃣공기예열기(효불효연) ► (장점) 20C03 15C01 23c04 공기예열기를 설치하였을 때의 장점 4가지를 쓰시오. 2️⃣집진장치 연료의 연소과정에서 매연 슈트 분진등일 발생하는 원인 4가지를 쓰시오 3️⃣집진장치 배기가스 중 매연 함유 입자를 중력으로 자연침강시키는 집진장치의 이름은 무었인가 4️⃣탈산소제 급수의 용존산소를 제거하여 점식과 같은 부식을 방지하는목적으로 사용되는 탈산소제의 종류 3가지를 쓰시오 5️⃣습증기엔탈피계산 0.8[MPa]에서 건도가 0.7인 습증기를 교축과정을 통해 압력이 0.3[MPa]로 되었을때 건도는 얼마인가.…
-
에너지 14년기출A
1️⃣탈산소제 보일러 보급수 2000[톤] 중에 용존산소가 9[ppm] 용해되어 있을 때 이를 제거하기 위하여 아황산나트륨(Na₂SO₃)은 몇 [g]이 필요한가? 2️⃣보일러효율 저위발열량이 9,750[kcal/kg]인 B-C유 350[L/h]를 사용하여 매시간 10[kgf/cm²] 증기를 4.5톤 발생시키는 보일러의 효율을 계산하시오. (단, 10[kgf/cm]의 발생증기 엔탈피는 656[kcal/kg]. 급수온도는 56[°C], B-C유 비중은 0.96이다) $$ \eta=\frac{G_a\times (h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$ $$ \eta=\frac{4.5\times10^3\times (656-56)}{350\times 9750\times0.96}\times 100=82.42[\%] $$ 3️⃣캐리오버 보일러 운전…
-
에너지 10년기출C
1️⃣J5 보일러 자동제어 유류연소 온수보일러 자동제어 장치의 설치 위치를 쓰시오. (1) 스택 릴레이 : 연도 (2) 콤비네이션 릴레이 : 보일러본체(3) 프로텍터 릴레이 : 버너 2️⃣점화불량(비료소검봉) 보일러 가동을 시작할 때 점화가 불량한 경우 그 원인 5가지를 쓰시오. 3️⃣B0 급수장치 인젝터에 의한 급수 작동순서를 쓰시오. 출구정지밸브개방→급수개방→증기밸브개방→핸들개방 4️⃣ 반지름 5[m]인 구형 공간에 내부압력이 100[kPa]. 20[℃]의 공기가 있을 때 몰 [kmol]수는 얼마인가? 5️⃣관류보일러…
-
에너지 19년기출B
18A“ 18B 18C* 19A 19B 19C 20A‘ 20B‘ 20C 1️⃣ 열설비 설계 보일러 열정산시 열손실(출열)에 해당하는 것 3가지를 쓰시오. 입열항목 출열항목 2️⃣ 증기축열 증기 축열기(steam accumulator)의 기능을 설명하시오. 3️⃣ 과열증기 ☑️ B32 명칭 19C01 18C03 24C02 20B03 17C05 과열기 23B08 21B02 19B03 20D03 17A02 조절 18A08 18B06 절탄기열불응연 25A01 23C08 20A01 18A10 공기예열효불효연 23C04 20C03…
-
에너지 19년기출C***
18A“ 18B 18C* 19A 19B 19C 20A‘ 20B‘ 20C 1️⃣ 폐열회수장치☑️ B31 명칭 19C01 18C03 24C02 20B03 17C05 과열기 23B08 21B02 19B03 20D03 17A02 조절 18A08 18B06 절탄기열불응연 25A01 23C08 20A01 18A10 공기예열효불효연 23C04 20C03 ►보일러의 여열을 이용하여 증기 보일러의 효율을 높이기 위한 부속장치를 3가지만 쓰시오. 2️⃣ 판형열교환기(고조청압) E1 19C02 18C 22B06 판형 열교환기의 장점 3가지를 쓰시오.…