임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소 임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락하여 1차측에 정격전류가 흐르도록 인가하는 전압으로 변압기 자체 임피던스를 알고자 할때 사용된다 %임피던스 전압은 정상 전압과 임피던스 전압강하분의 배분율 비를 말한다 %임피던스 전압이 변압기 특성에 미치는 영향 1)변압기 무부하손과 부하손의 비(손실비) 2)전압변동률(ε) %임피던스전압은 전압변동률과 관련된다 3)계통의 단락용량 4)변압기 병렬운전 5)단락시 권선에 작용하는 전자기계력 결론
-
유입 변압기 온라인 진단
온라인 진단법 온라인 가스분석 부분방전측정 1)특징 2)전기적 측정 3)전자파 측정 4)음향에 의한 방법 5)부분방전 허용치 부싱의 진단 부하 시 탭 절환장치 진단 주파수 응답 해석(FRA)
-
변압기 보호장치
1)고장 정도에 따른 분류 2)특고변압기 의무보호장치 변압기 보호 1)권선보호 2)권선의 지락 보호 3)과부하 보호 4)과열에 의한 보호 5)기계식 보호
-
변압기 이행전압의 종류와 대책
변압기 1차측에 가해진 서지나 정전적 또는 전자적으로 2차측으로 이행하는 현상으로 변압기 2차측 권선 및 기기 절연에 영향을 준다전압비가 큰 변압기에 대해서는 이행전압이 2차측의 BIL을 상회할 우려가 있으므로 보호장치가 필요하다 변압기 이행전압의 종류 1)정전 이행전압 2)전자 이행전압 3)2차 권선 고유 진동전압 정전 이행전압 1)단상변압기의 정전 이행전압 2)3상 변압기 정전 이행전압 3)정전 이행전압 보호 전자 이행전압 1)단상…
-
변압기 이상현상 및 대책
변압기의 이상현상소음 및 진동, 여자돌입전류 등 변압기의 소음 및 진동은 철심의 변형과 볼트의 헐거워짐으로써 접촉저항의 증가로 온도가 높아지고 발열될 수 있으며, 무부하투입시 발생하는 여자 돌입전류는 변압기 보호장치의 오동작등 좋지 않은 결과를 가져올수 있다 변압기는 사용 주파수의 2배(일반적으로 100Hz 또는 120Hz)가 되는 저주파의 소음을 발생한다. 이른바 저주파 음으로, 그 음이 커지면 저주파 소음 공핵 되어 문제가…
-
변압기 여자 돌입전류
돌입전류란? 변압기의 1차, 2차 중 어느 한 단자를 개방하고(무부하 상태)나머지 전압을 인가했을 때 순간적으로 흐르는 큰 충격전류 돌이전류의 크기?인가전압의 위상, 변압기 철심의 잔류지속에 따라 달라지며, 때로는 정격전류 보다 더 큰 전류가 흐름 여자돌입전류 발생 메커니즘 1)인가전압의 위상이 파고치에서 투입할 경우 (철심의잔류자속은0) 여자전류는 누설 리액턴스의 영향으로 전압의 위상보다 늦은 0에서 시작하여 전압파형과 같은 정현파로 변화하며 안정된…
-
변압기 냉각방식
국내의 냉각방식 1)건식 자냉식 : 2)건식 풍랭식 3)유입 자냉식(ONAN/OA) 4)유입 풍냉식(ONAF/FA) 5)유입수냉식 6)송유 자랭식 7)송유 풍냉식(OFAF) 8)송유 수냉식(OFWF/FOW) 냉각방식별 IEC/ANSI 표시 구분 냉각방식 IEC ANSI 유입 유입자냉식 ONAN OA 유입풍냉식 ONAF FA 송유자냉식 OFAN – 송유풍냉식 OFAF FOA 유입수냉식 ONWF OW 송유수냉식 OFWF FOW 건식 통풍자냉식 AN AA 통풍풍냉식 AF AFA 밀폐자냉식 ANAN GA IEC규격…
-
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
변압기의 절연 진단방법은 파괴시험과 비파괴시험으로 나누어 생각할 수 있다 파괴시험에는 절연내력시험과 충격파시험이 있고, 비파괴시험에는 유전정접 시험이 있다. 유입변압기의 경우에는 절연유를 시험하여 절연 상태를 진단하기도 한다 전력용 변압기의 절연 진단방법 1)절연내력시험 최고전압 시험전압 3.6 10 7.2 20 24 50 72.5 140 145 275 170 325 절연내력시험을 하기 위해서는 슬라이닥스와 PT를 사용하고, 회로보호용으로 OCR과 CB를 다음 그림과…
-
변압기 경제적 운용방식
변압기는 전기기기 중에서 비교적 효율이 높은 기기이지만 항상 전력회로에 연결되어 있으므로 부하와 관계없이 항상 일정량의 무부하손이 소비되고 있다 따라서 신뢰성, 안정성, 경제성, 환경성과 더불어 경제적인 변압기 운영방식에 대해서 설명하기로 하겠다. 변압기의 경제적인 운용방식 1)부하종류에 따른 변압기의 특수성 부하종류 문제점 영향 대책 정류기 고조파발생 소음증가과부하운전절연노화 정류기용 변압기 설치고조파 차단장치 설치 아크로 아크로 전위 상승으로 이상파형 발생대전류통전…
-
하이브리드 변압기
하이브리드 변압기? Zigzag권선을 6조의 다중 권취법으로 하여 변압기능+고조파 감쇄+불평형 개선의 1석3조 기능을 갖는 변압기를 의미일반 변압기에 비해 고효율 저손실 저소음 기능을 향상시킴 변압기의 발전과정 구분 KS표준 변압기 아몰퍼스 변압기 저소음 고효율 변압기 하이브리드 변압기 코어 규소강판 아몰퍼스 코어 자구미세화 아몰퍼스,자구미세화 기능 변압기능 철손감소 동손, 철손 감소 고조파불평형 개선역률 향상 하이브리드 변압기 필요성 1)고조파 증가 분산형…