DALI(Digital Addressable Lighting Interface)?
조명기구(안정기단위)마다 Adress를 부여하여 독립적인 작동이가능하여 용도 및 구획 변경없이 프로그램 변경으로 점 소등 제어 및 시밍 제어가 가능
조명제어 프로토콜은 DMX512(방송용 무대장치, 무대조명), DALI(일반조명)
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 란
버스구조를 제공하는 한 쌍의 전선을 연결하여 디지털로 제어하기 위한 프로토콜을 말한다
구성 및 원리
1)Control Device와 Control Gear
- DALI시스템에는 Control Device와 Control Gear라는 두가지 장치가 있다. Control Device는 명령을 보내는 장치이고 Control Gear는 이 명령을 수신하여 램프를 직접 제어하는 역할을 수행한다.
- 하나의 DALI시스템에서 Control Device는 하나만 존재하고 Control Gear는 최대 64개가 연결 가능
- DALI용 드라이버는 자체에 광출력과 FadeTime액세스가 가능한 주소와 그룹에 대한 파라미터가 저장 DALI제어기가 드라이버로부터 받는 정보는 현재 조명상태와 광원의 출력레벨 그리고 램프와 안정기의 상태에 관한 것
2)DALI Interface
Control Device 와 Control Gear는 인터페이스와 연결되는데 2개의 와이어로 구성되어 DALI고유의 전기적 특성을 가진다. DALI인터페이스는 허용되는 높은 수준과 낮은수준의 전압을 정의하는데 높은 수준은 9.5[V]에서 22.5[V]사이, 낮은 수준은 -6.5[V]에서 +6.5[V]사이로 정의된다
3)Master-Slave구조
DALI시스템에서 DALI인터페이스는 2선을 컨트롤디바이스와 다수의 컨츠롤기어가 공유하는 버스형태로 구성되기 때문에 무분별한 프레임 전송에 따른 프레임 충돌로 인한 데이터 손실을 방지하기 위해 논리적으로 마스터- 슬레이브 구조를 가진다.
특징
- 조명기구별 BALLAST제어 기능(조명기구별 점 소등 및 시밍 제어)
- Muliti-Senseor와 연동되어 외부 주광에 의한 조도 혹은 재실 여부를 감지하여 자동으로 조명을 점소등하므로 에너지 절감 효과
- DALI Ballast사용시 FeedBack 진단기능으로 안정기 및 램프 이상 유무를 감시실에서 자동으로 확인되어 보다 향상된 서비스 정보를 제공
- DALI프로토콜에 의해 개발된 제품과 호환 기능