전기 관련실의 고려사항4*
전기 샤프트(Electric Shaft)
1) 건축적 고려사항
- 전기 샤프트(이하 “ES”)는 각 층마다 같은 위치에 설치한다
- ES는 연면적 3000[m²]이상 건축물의 경우 1개층 기준으로 하여 800[m²]마다 설치하며 용도에 따라 면적을 달리 할 수 있다
- ES의 면적은 보, 기둥부분을 제외하고 산정하며, 기기의 배치와 유지보수에 충분한 공간으로 하고 건축적인 마감을 실시한다
- ES의 점검구는 유지보수시 기기의 반출입이 가능하도록 하여야 하며 폭 600[mm]이상으로 한다
2) 환경적 고려사항
- 층바닥과 ES점검구 하단사이에 높이 차를 두어 층 침수시 물이 침투하지 않도록 하여야 한다
3) 전기적 고려사항
- ES는 공급대상 범위의 배선거리, 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설 위치의 중앙에 위치하도록 한다
- ES는 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게 한다
- ES는 현재 장비 이외에 장래의 배선 등에 대한 여유성을 고려하여 산정한다
- 약전설비 및 구내통신설비가 설치되는 인텔리전트 빌딩의 경우는 약전 및 통신용의 별도 설치를 고려하며 이때 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를 선정한다
4) 전기 샤프트 면적
- 기기, 케이블 포설 공간, 장래 증설, 유지보수를 위한 공간 필요
- 면적산정
연면적에 대비한 ES면적 (1개층) : 연면적의 0.15[%] 정도
- 기기배치도

★수변전설비의 계획
수변전설비의 계획 시 고려사항
수변전설비의 최신기술 동향
정전대책및 전원설비의 신뢰성향상대책
전기 설비의 종류와 건축전기설비의 기능별 분류
수변전설비 설계시 환경대책(전기품질 관점)
수변전설비의 환경대책(주위환경 관점)
변전실의 고려사항
발전기실의 고려사항
축전실의 고려사항
ES(전기샤프트)실의 고려사항
중앙감시실,구내통신실의 고려사항