목차(방범설비)
방범설비
1️⃣방범설비
1)정의
- 무인 경비를 목적으로 침입방지, 침입발견, 침입통보 설비로 구성
- 방범의 필요성, 정도, 건물의 용도에 따라 여러 가지 감지 장치가 조합되어 설치
2)필요 요건
- 쉽게 침입할 수 없도록 침입 저지기능
- 침입 시 신속하고 정확한 검출이 기능
- 검출된 장소의 확실한 전송기능
- 정보의 적절한 판단 및 피해의 최소화 기능
- 경제적이며 설치 및 유지관리의 용이한 기능
3)설계 3요소
- 출입통제설비는 침입을 방지할 목적으로 설치한다
- 침입발견설비는 사람의 감시에 의한 것과 센서 등에 의한 자동감지설비 등을 설치한다
- 침입통보설비는 침입이 발견된 경우 방범관리자에게 알림, 경보설비를 작동, 경찰관서에 연락하여 격퇴하게 한다
2️⃣방범 설계 시 고려사항
- 방범의 목적 및 대상을 선정
- 시스템 기능의 검타 : 경고 및 위협성, 밀폐 및 배제형, 기계식 및 유인관리 병용 등
- 경계구역의 설정 : 건축주변 부지, 건물외곽(출입구), 특정부분의 존을 설정
- 방문자 또는 침입자 출입 Process구성
- 다른 설비와의 연동검토(소방설비 등)
3️⃣방범 설비
1)침입방지설비(출입통제설비)
- 전기쇄정 장치
쇄정장치에는 기계적 쇄정과 전기적 쇄정이 있으며, 전기적 쇄정은 문에 전기 조작용 자물쇠 채용하여 제어반에서 전기 신호로 개폐하기 위한 것 - 입퇴실 관리장치
- ID카드 : 입구카드리더에 정보를 판독하고 개방여부를 판단
- 텐키방식 : 텐키 비밀번호를 눌러 개방, 번호변경가능, 간단한 입실제어 이용
- ID카드와 텐키 병용방식 : 중요실 입실규제
- 기타 : 음성 판별, 지문인식, 통제인식 방법 등
2)침입발견설비
- CCTV설비
- 정의 : 주로 취약지역에 감시카메라설치, 비상콜 시스템과 연동하여 모니터로 무단출입, 각종불법행위, 화재 발생등 비상상황 감시 제어
- 구성도
- 음성감지 Microphone 장치
경계구역 내의 음성을 감지시 모니터 스피커로 청취 또는 녹음하기 위한 설비 - Emergency Call(비상벨)
- 단말검출장치(Sensor)
- 특수기계 스위치
마그네틱스위치, 경도스위치, 전동스위치, 스냅액션스위치, 압력스위치, 박막테이프 - 빔식 검출기
가시광선, 적외선, 마이크로웨이브, 레이져 같은것을 투광기~수광기 빔형태로 발산시켜 차단 시 검출 - 공간방어형 검출장치
초음파 감지기, 레이더형감지기, 열선감지기
- 특수기계 스위치
3)침입통보설비 및 제어반
- 연락설비
전화(전용전화선, 자동전화),인터폰, 비상벨 및 사이렌설비, 확성장치 등 - 제어반
- 상태표시 및 모니터링
- 상태표시반
- 지도식 또는 CRT방식, 침입방지설비 동작에 따라 표시 및 경보
- 모니터식 : CCTV모니터용TV수상기로 시야확보, 청음스피커
- 제어장치
출입통제 원격해제 및 복구, 이상상태 자동, 수동복구, 기타 그룹별, 시간별, 개별제어 - 기록장치
프린터, 비디오덱 또는 디지털 자기디스크 기록장치 등
- 상태표시 및 모니터링
4️⃣출입통제설비
1)종류
- 단독형 : 전기잠금장치, 인식장치, 제어기로 구성
- 중앙제어시스템 : 제어반과 단독형의 설비로 구성
2)인식장치
- 텐키방식
누른 번호와 미리 입력된 번호가 일치하는 경우 열림신호를 보냄
- 카드인식장치
- 카드 신호와 카드리더에 입력된 신호가 일치하는 경우에 동작
- 자기(마그넷)카드, IC카드가 사용되고 읽히는 방법에 따라 삽입식, 접촉식, 근접식이 있다
- 인체인식방식
지문, 손바닥무늬, 홍채, 목소리 등으로 판단한다
- 설치방법
- 단독 또는 다른 방식과 조합하여 설치한다
- 비바람에 노출되지 않고, 눈에 잘 띄지 않는 장소로 통제 대상 출입구의 가까이에 설치한다
5️⃣침입발견설비
1)페쇄회로 텔레비전 설비
- 제어기 녹화장치 포함한다
- 장소 용도에 따라 적합한 선정한다
- 파괴하기 어려운 위치에 설치한다
2)청음설비(집음마이크)
- 경계지역의 소리를 청취하고 녹음하는 시스템으로 금고 내부, 야간감시에 사용한다.
3)점방어형 감지설비
- 마그넷 스위치 : 문, 창문 개폐상태를 감지
- 리밋 스위치 : 문, 창문 셔터의 개폐상태를 감지한다. 기계적 수명이 짧다.
- 진동감지기 : 유리창이나 금고 등의 표면에 설치한다
- 파손감지기 : 유리창 부분에 사용한다.
4)선방어형 감지설비
- 테이프 스위치 : 테이프의 접촉압력에 의한 동작한다. 난간, 담장 등에 사용한다
- 빔식 감지기 : 극초단파 방사하고 반사파를 검출한다
- 광케이블 감지기 : 케이블 진동 또는 절단 시 광파의 변화에 따른 주파수 변화를 감지한다.
5)공간방어형 감지설비
- 초음파감지기 : 도플러효과로 동작한다. 옥외 설치가 곤란하다
- 전파감지기 : 극초단파를 방사하고 반사파를 검출한다
- 열선감지기 : 적외선(열선)을 감지한다. 온도변화 및 직사광선에 오동작할 수 있다.
6️⃣침입통보설비
1)침입이 발견된 경우
- 자체경보의 실시와 외부 경찰관서에 연락한다
2)방범설비 제어반 구성요소
- 상태표시 및 모니터장치, 제어장치, 기졸장치, 연락장치로 구성된다
3)상태표시 및 모니터장치
- 침입발견 설비의 동작에 따라 표시하고 표시와 함께 경보가 발생한다
4)제어장치
- 출입통제설비를 원격으로 해제 복구 가능
- 화재경보 신호에 따라 일괄 해제가 가능
- 이상상태 표시의 자동 및 수동 복구기능
- 그룹별 제어 시간별 제어 개별제어 등을 실시한다.
5)기록장치
- 설비의 작동 상태를 자동으로 기록하고 녹화, 녹음은 하드 디스크에 기록한다
6)연락장치
- 미리 녹음된 메시지를 수동 및 자동으로 미리 정해진 장소(경찰서, 경비회사 등)에 연락한다
7)방범설비 제어반
- 상시 사람이 근무하는 장소(수위실, 경비실, 숙직실 등)에 설치하고 방재센터가 설치된 경우는 방재센터에 설치한다
7️⃣설비기준
1)조명설비
- 자주식 주차장으로서 지하식 또는 건축물식 노외주차장에는 벽면에서부터50[cm]이내를 제외한 바닥면의 최소 조도와 최대 조도를 다음 내용과 같이 한다
- 주차구획 및 차로 : 최소 조도는 10[lx]이상 최대조도는 최소 조도의 10배 이내
- 주차장 출구 및 입구 : 최소 조도는 300[lx]이상, 최대 조도는 없음
- 사람이 출입하는 통로 : 최소 조도는 50[lx]이상, 최대 조도는 없음
1)경보장치
- 노외주차장에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여필요한 경보장치를 설치하여야 한다
3)방범설비
- 주차 대수 30대를 초과하는 규모의 자주식 주차장으로서 지하식또는 건축물식 노외주차장에는 관리사무소에서 주차장 내부 전체를 볼 수 있는 폐쇄회로 텔레비젼(녹화장치를 포함한다)또는 네트워크 카메라를 포함하는 방범설비를 설치, 관리하여야 하되, 다음 사항을 준수하여야 한다
- 방범설비는 주차장의 바닥면으로부터 170[cm]의 높이에 있는 사물을 알아볼 수 있도록 설치하여야 한다
- 폐쇄회로 텔레비전 또는 네트워크 카메라와 녹화장치의 모니터의 수가 같아야 한다
- 선명한 화질이 유지될수 있도록 관리하여야 한다
- 촬영된 자료는 컴퓨터보안시스템을 설치하여 1개월 이상 보관하여야 한다
💯기출문제
●호텔 객실에 설치하는 카드키시스템을 설명하시오
○노외주차장의 구조와 설계기준에는 조명 및 경보장치와 방범설비를 설치하도록 되어 있다. 관련 기준을 아는 대로 기술하시오
○주차장법 시행규칙에서 정한 지하실 또는 건축물 주차장인 경우, 전기 및 방범 설비시설 기준에 대하여 설명하시오
●도난 방지와 예방을 목적으로 하는 방범설비의 필요조건 및 종류, 검출기 분류에 대하여 설명하시오
●건축물에서 도난 방지와 예방을 목적으로 하는 방범설비의 필요조건및 종류, 검출기의 분류
●방범설비의 구성 시스템중침입 발견설비를 설명하시오
○주차장법 시행규칙에서 정하는 노외주차장의 조명설비와 CCTV설치기준에 대하여 설명하시오
●133.건축물에서 도난방지와 예방을 목적으로 하는 침입 발견설비의 다음 사항에 대하여 설명하시오(17)