1️⃣GIS의 구성도

1)모선

  • 단일모선, 이중모선

2)GCV(차단기)

  • 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전

3)단로기(DS)

  • 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능

4)접지개폐기(ES)

  • 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 하므로 보수점검 시 안전이 확보

2️⃣GIS진단기술

사고항목초기현상검출기술
절연성능코로나 방전코로나 검출기
이상음코로나 마이크
가스압 저하압력센서
가스 중 수분증가하이크로 미터
가스분해자동 및 가스검지관
절연저항 저하절연저항계
통전성능온도상승 증대온도센서
주회로저항 증대주회로 저항계
가스압 상승압력센서
전극소모 증대X선촬영장치
기계적 성능개국시간 증대저속구동법
전극소모 증대저속구동법
동작횟수과다동작회수기
구동계의 마찰력 증대저속구동법
구조 변경X선 촬영장치

1)부분방전 검출

  • 가스 절연기기의 절연파괴는 처음 국부적인 미소 코로나부터 시작하여 절연이 서서히 열화하고 최종적으로 전로방전으로 확대
  • GIS는 정격가스압 및 상시 운전상태에서 부분방전이 없는 상태를 기준으로 설계되므로 미소 코로나를 검출하여 절연성능을 확인하거나 절연의 열화정도를 예지하는것이 대단히 중요
  • 미소 코로나를 검출하는 방법으로 절연스페이서법, 유피전극법, 전자커플링법, GPT법, 진동검출법 등

2)초음파검출

  • 절연성능을 저하시키는 원인으로 탱크내에 도전성 이물이 존재하는 경우 이물이 탱크내벽에서 상용주파수 전계에 의해 운동
  • 이때 운동하는 이물이 탱크에 출동하여 미약한 초음파가 발생하게 되는데 이초음파에 의한 탱크의 탄성파를 시찰하여 이물의 검출이 가능
  • 초음파검출의 원리는 초음파센서로 탱크외벽에서 얻어진 전기신호를 증폭기를 통하여 파고치 지시회로에 연결, 검출신호의 최대치를 표시

3)SF6 가스 성분분석

  • 가스절연기기 내의 가스성분을 분석하는 것은 가스순도, 가스 중 잔유슈분량을 측정하는 외에 내부의 코로나 방전으로 발생하는 분해가스를 분석람으로써 내부절연계의 이상 유무를 예측할 수 있음
  • 특히, 내부아크를 수반하는 고장이 발생한 경우 다량의 분해가스가 발생되므로 고장범위를 판정가능함
  • 분해가스에 대한 간편한 측정장치로 가스검지관이 있으며 가스성분을 정밀하게 측정하는 방법으로, 기기 내의 가스를 채집, 실험실 내의 가스분석기(Gas Chromato Graphy)로 분석하는 방법이 있다

4)X선 촬영

  • 가스절연기기를 분해하지 않고 내부의 구조적 상태를 판별
  • 동일한 강도의 X을 기기에 조사하면 구조에 따라 X선의 흡수차가 발생하여 투과후의 X선량은 부위에 따라 변화
  • 이 투과 X선을 촬영하여 기기내부의 파손, 볼트 이완, 접촉부 및 개극 상태, 접촉자의 소모 상태, 핀의 장착상태 등을 진단

5)저속구동법

  • 저속구동법이란 개폐기기의 구동계 외부에서 저속도로 조작하여 기계계의 외부진단을 행하는 방법
  • 그 원리는 운전을 정지한 개폐기기의 운동계를 통상조작 시의 1/100 정도 저속으로 구동하여 이때의 구동력과 스트로크를 측정하는 것
  • 이때 측정된 구동력은 거의 동작부의 마찰력을 나타내므로 내부이상이 있는 경우 이들이 구체적으로 존재하는 위치와 정도를 검출가능
변전실 및 기타

변전실
변전실 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS(MOF & PT)
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)

목차(GIS진단기술)

목차(GIS진단기술)
변전실 및 기타

변전실
변전실 소음대책
GIS
복합절연 C-GIS
복합절연 C-GIS(MOF & PT)
GIS진단기술
전자화 배전반
변전설비 온라인 진단시스템
변전설비 예방보전 시스템
LCC(Life Cycle Cost)

🌐1003S24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다