목차(GIS진단기술 WRD)
GIS진단기술
1️⃣GIS의 구성도

1)모선
- 단일모선, 이중모선
2)GCV(차단기)
- 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전
3)단로기(DS)
- 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능
4)접지개폐기(ES)
- 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 하므로 보수점검 시 안전이 확보
2️⃣GIS진단기술
| 사고항목 | 초기현상 | 검출기술 |
|---|---|---|
| 절연성능 | 코로나 방전 | 코로나 검출기 |
| 이상음 | 코로나 마이크 | |
| 가스압 저하 | 압력센서 | |
| 가스 중 수분증가 | 하이크로 미터 | |
| 가스분해 | 자동 및 가스검지관 | |
| 절연저항 저하 | 절연저항계 | |
| 통전성능 | 온도상승 증대 | 온도센서 |
| 주회로저항 증대 | 주회로 저항계 | |
| 가스압 상승 | 압력센서 | |
| 전극소모 증대 | X선촬영장치 | |
| 기계적 성능 | 개국시간 증대 | 저속구동법 |
| 전극소모 증대 | 저속구동법 | |
| 동작횟수과다 | 동작회수기 | |
| 구동계의 마찰력 증대 | 저속구동법 | |
| 구조 변경 | X선 촬영장치 |
1)부분방전 검출
- 가스 절연기기의 절연파괴는 처음 국부적인 미소 코로나부터 시작하여 절연이 서서히 열화하고 최종적으로 전로방전으로 확대
- GIS는 정격가스압 및 상시 운전상태에서 부분방전이 없는 상태를 기준으로 설계되므로 미소 코로나를 검출하여 절연성능을 확인하거나 절연의 열화정도를 예지하는것이 대단히 중요
- 미소 코로나를 검출하는 방법으로 절연스페이서법, 유피전극법, 전자커플링법, GPT법, 진동검출법 등
2)초음파검출
- 절연성능을 저하시키는 원인으로 탱크내에 도전성 이물이 존재하는 경우 이물이 탱크내벽에서 상용주파수 전계에 의해 운동
- 이때 운동하는 이물이 탱크에 출동하여 미약한 초음파가 발생하게 되는데 이초음파에 의한 탱크의 탄성파를 시찰하여 이물의 검출이 가능
- 초음파검출의 원리는 초음파센서로 탱크외벽에서 얻어진 전기신호를 증폭기를 통하여 파고치 지시회로에 연결, 검출신호의 최대치를 표시
3)SF6 가스 성분분석
- 가스절연기기 내의 가스성분을 분석하는 것은 가스순도, 가스 중 잔유슈분량을 측정하는 외에 내부의 코로나 방전으로 발생하는 분해가스를 분석람으로써 내부절연계의 이상 유무를 예측할 수 있음
- 특히, 내부아크를 수반하는 고장이 발생한 경우 다량의 분해가스가 발생되므로 고장범위를 판정가능함
- 분해가스에 대한 간편한 측정장치로 가스검지관이 있으며 가스성분을 정밀하게 측정하는 방법으로, 기기 내의 가스를 채집, 실험실 내의 가스분석기(Gas Chromato Graphy)로 분석하는 방법이 있다
4)X선 촬영
- 가스절연기기를 분해하지 않고 내부의 구조적 상태를 판별
- 동일한 강도의 X을 기기에 조사하면 구조에 따라 X선의 흡수차가 발생하여 투과후의 X선량은 부위에 따라 변화
- 이 투과 X선을 촬영하여 기기내부의 파손, 볼트 이완, 접촉부 및 개극 상태, 접촉자의 소모 상태, 핀의 장착상태 등을 진단
5)저속구동법
- 저속구동법이란 개폐기기의 구동계 외부에서 저속도로 조작하여 기계계의 외부진단을 행하는 방법
- 그 원리는 운전을 정지한 개폐기기의 운동계를 통상조작 시의 1/100 정도 저속으로 구동하여 이때의 구동력과 스트로크를 측정하는 것
- 이때 측정된 구동력은 거의 동작부의 마찰력을 나타내므로 내부이상이 있는 경우 이들이 구체적으로 존재하는 위치와 정도를 검출가능
목차(GIS진단기술 WRD)
GIS진단기술
💯기출문제(GIS 및 배전반)
●D02가스절연개폐장치 진단기술 중 UHF PD신호측정 기술의 원리를 설명하시오
모범답안(부분방전 측정법 LL02)
5️⃣부분방전 측정 방법
1. 시간 영역 측정
- 펄스법: 부분방전에 의해 발생하는 펄스 신호를 직접 측정하는 방법입니다. 펄스의 크기, 극성, 발생 시간 등을 분석하여 부분방전의 특성을 파악합니다.
- 장점: 간단하고 직접적인 측정이 가능합니다.
- 단점: 잡음에 민감하고, 정확한 부분방전 위치를 파악하기 어렵습니다.
- QF (Quantitative Fault) 법: 부분방전 펄스의 크기와 발생 횟수를 정량적으로 측정하여 부분방전의 정도를 평가하는 방법입니다.
2. 주파수 영역 측정
- PHM (Partial Discharge Phase Resolved Analysis) 법: 부분방전 펄스의 위상을 분석하여 부분방전의 종류와 위치를 파악하는 방법입니다.
- FDDA (Frequency Domain Decomposition Analysis) 법: 부분방전 신호를 주파수 성분으로 분해하여 분석하는 방법입니다. 잡음 제거 효과가 뛰어나며, 다양한 부분방전 종류를 구분할 수 있습니다.
부분방전 측정 시 고려 사항
- 측정 환경: 외부 잡음이 적고 온도와 습도가 일정하게 유지되는 환경에서 측정해야 합니다.
- 측정 장비: 고감도의 부분방전 측정 장비를 사용해야 합니다.
- 시험 전압: 시험 전압을 적절하게 설정해야 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
- 해석: 측정된 데이터를 정확하게 해석하기 위해서는 전문적인 지식과 경험이 필요합니다.
부분방전 측정의 어려움
- 잡음: 외부 잡음이나 내부 잡음으로 인해 부분방전 신호가 묻힐 수 있습니다.
- 복잡한 현상: 부분방전은 다양한 요인에 의해 발생하며, 그 특성이 복잡합니다.
- 정확한 위치 파악: 부분방전의 정확한 위치를 파악하기 어려울 수 있습니다.
부분측정 종류
- 초음파 센서인 AE센서를 이용한 방법
- HFCT를 통한 누설전류 측정을 측정하여 분석하는 방법
- UHF(Ultra High Frequency) PD 센서를 통한 패턴별 진단하는 방법으로, 최근에는 “UHF PD 센서”의 적용이 일반적인 추세이며, 특징은 아래와 같다.
- 노이즈의 영향에 강하다.
- 경험의 축적으로 신뢰도 향상 및 데이터 패턴화로 분석이 용이해짐
- 비접촉식으로 초고압 응용이 가능하다.
- 타 방식에 비해서 검출감도가 양호하다.
○D05 가스절연개폐기의 예방진단 기술방법에 대하여 설명하시오
목차(GIS진단기술 WRD)
GIS진단기술
🌐1003S24 / WRD