Table of Contents
😽H 오르사트법
18B10►보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂–O₂–CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오
I 오르사트법 분석기
보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오.
✋H1 압력계
I1 압력환산 101324=10332=760
1ATM=1.01325bar=101,325Pa
=10,332kg/cm²=10.33mAq
=760mmHg
18B14►직화식 냉온수기에 부착된 U자형 마노미터의 눈금차가 8[㎜Hg]일때 흡수식 냉온수기 내부의 진공도[%]는 얼마인가? (단, 대기압은 760[㎜Hg)이다.)
I1 절대압력=대기압-진공압력
22B03►증기 보일러에 부착하는 압력계에 대한 물음에 답하시오.
I1 압력계
►압력계의 최고눈금은 보일러 최고사용압력의 1.5배 이상, 3배이하이므로 압력계의 최고눈금은 1~3[MPa]이 되어야 하며, 압력계 바깥지름은 100[㎜]이상으로 하여야 한다.
►압력계를 증기보일러에 부착할 때 압력계 내부의 부르동관을 보호하기 위하여 안지름(6.5[㎜])이상의 (사이펀관)또는 동등한 작용을 하는 장치를 부착하여 증기가 직접 압력계에 들어가지 않도록 하여야 한다
I1 절대압력=대기압-진공압력
레이놀즈수
레이놀즈수(Re)
H2 유량계
✋H2 피토관
18c04►1)피토관(Pito tube)의 측정원리를 설명하시오.
2)피토관식 유량계 사용 시 주의사항 4가지만 쓰시오
I2 피토관*
배관 내에 흐르는 유체의 전압과 정압을 측정하여 그 차이인 동압을 이용하여 베르누이 방정식에 의해 속도수두에서 유속을 구하고 그 값에 관로 단면적을 곱하여 유량을 측정하는 것
- 피토관의 헤드 부분은 유동 방향에 대해 평행하게 부착
- 충분한 강도를 가져야 한다
- 5m/s이하의 기체에는 부적당하다
- 더스트, 미스트 등이 많은 유체에 부적합하다
2601
18A12►비중0.8의 알코올이 든 U자관 압력계가 있다. 이 압력계의 한 끝은 피토관의 전압부에, 다른 끝은 정압부에 연결하여 피토관으로 기류의 속도를 재려고 한다. U자관의 읽음의 차가 78.8[mm], 대기압력이 1.0266*10⁵[Pb abs], 온도21℃일 때 기류의 속도를 구하시오.(단, 기체상수 R=287[N m/kg K]이다.
19C14►다음 U자관 압력계에서 A와 B의 압력차는 몇 kPa인가.H₁=250, H₂=200, H₃=600 이고 수은의 비중은 13.6이다.
20A11►1기압, 0[°C] 상태의 공기가 원형 덕트에 흐르고 있을 때 원형 덕트 중심부에 피토관을 설치하여 측정한 U자관 마노미터의 눈금이 3[㎜H₂O] 이었다. 이 상태에서 원형 덕트의 지름을 1/2로 축소하면 원형 덕트 중심부의 유속[m/s]얼마인가 (단, 1기압, 0[°C]상태의 공기 밀도는 1.293[kg/㎥]이다.)
22A05►물속에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 12[mH₂O], 유속이 11.71[m/s]이었다. 이때 정압[kPa]은 얼마인가?
16C13►상온, 상압의 공기유속을 피토관으로 측정하였더니
동압이 100[㎜Aq]이었다 이때 유속[m/s] 은 얼마인가?
(단, 공기의 비중량은 1.3[kgf/㎥], 물의 비중량은 1000[kgf/㎥], 피토관 계수는 1 이다.)
22B14►상온, 상압 상태에서 공기가 흐르고 있는 원형관 내부에 피토관을 설치하여 유속을 측정하였더니 동압이 980[Pa] 이었다. 공기를 비압축성 흐름으로 가정할때 속도[m/s]는 얼마인가? (단, 공기 비중량은 12.7[N/㎥]이다.)
21C03►그림과 같은 관로에 벤투리미터를 설치하여 20[°C] 물을 통과시켰을 때 온도기준 포화증기 표를 참고하여 캐비테이션이 발생하지 않는 조건으로 2번 지점에서의 최대유량[L/s]을 계산하시오.
H2 정압계산(*피토관)
Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도
2601
✋I2 속도,유량계산(피토관)
21A10►지름 80[㎜]인 배관에 지름 20[㎜]인 오리피스를 설치하여 공기의 유량을측정하려 한다. 오리피스 전후의 차압이 120[㎜H₂O] 발생하였을 때 유량[L/min]을 계산 하시오.
H2 유량
유량계산
H2 속도,유량계산(피토관)
교축비계산
속도계산
Pt : 전압 Ps : 정압
γm마노미터의비중량 γ유체의 비중량
ρm마노미터액체밀도 ρ 유체밀도
유량계산
H5 노즐의속도
🔟건조 포화증기가 노즐 내를 단열적으로 흐를 때 출구 엔탈피가 입구 엔탈피보다 100[kcaI/kg] 만큼 감소한다. 노즐 입구에서의 속도가 10[m/s]일 때 노즐 출구에서의 속도[m/s]를 구하시오.
✋H2 면적식유량계
19a05►면적식 유량계(또는 로터 미터) 장점 4가지를 쓰시오.
I2 면적식유량계*
- 고점도 유체나 작은 유체에 대해서도 측정이가능하다
- 차압이 일정하여 오차의 발생이 적다
- 압력손실이 적고, 균등 유량을 얻을수 있다
- 슬러지나 부식성 유체의 측정이 가능하다
- 정도가 1~2%로 정밀측정에는 부적당하다
- 측정하려는 유체의 밀도를 미라 알아야 한다
2601
18A02►초음파식 유량계의 장점 4가지를 쓰시오
I2 초음파 유량계*
- 측정체가 유체와 접촉하지 않아 압력손실이 없다
- 정확도가 높고, 대유량 측정용으로 적합하다
- 고온, 고압, 부식성의 유체 측정이 가능하다
- 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다
2601
✋H3 오리피스
I4 오리피스
유체가 흐르는 일정한 단면을 갖는 배관중에 조리개 기구를 삽입하고, 유체를 통과시키면 조리개 전후에 연결된 U자형 액주계에서 압력차에 의한 높이차가 발생하고 이것을 측정하여 유량을 계산하는 간접식 유량계 중 차압식 유량계에 해당된다. 측정원리는 베르누이 방정식이다.
장점
➕ 구조가 간단하고 제작이 쉬워 가격이 저렴하다. ➕ 협소한 장소에 설치가 가능하다. ➕ 유량계수의 신뢰도가 크다 ➕ 오리피스 교환이 용이하다.
17B11►안지름 80[㎜]인 배관에 지름 20[㎜]인 오리피스를 설치하여 공기의 유량을 측정하려 한다. 오리피스 전후의 차압이 120[㎜H₂O] 발생하였을 때 유랑[L/min]을 계산하시오. (단, 물의 밀도는 1000[kg/㎥], 공기의 밀도는 1.5[kg/㎥] , 유량계수는 0.66 이다)
I4 오리피스(계산)
교축비계산
유량계산
✋H5 노즐의속도
I5 전체질량기준 에너지방정식
I5 단위질량기준 에너지방정식
I5 노즐의속도
✋H6 마찰손실계수
H6 레이놀즈수(Re)
H7 온도계
17c01►접촉식 온도계의 종류 4가지를 쓰시오.
H7 온도계의 측정원리*
- 바이메탈 : 선팽창계수가 다른 2종류의 앏은 금속판을 결합시켜 온도변화에 따라 구부러지는 정도가 다른 점을 이용
- 전기저항식 : 온도가 올라가면 금속제의 저항이 증가하는 원리를 이용
- 방사온도계 : 측정대상물체에서의 전방사에너지(복사에너지)를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 측정
2601
H7 온도계 종류*
- ● 열팽창 : 유리제 봉입식 온도계, 바이메탈 온도계, 압력식 온도계
- ● 열기전력 : 열전대 온도계
- ● 저항변화 : 저항온도계, 서미스터
- ● 상태변화 : 제게르콘, 서머힐
- ● 비접촉식 : 광고온계, 광전관 온도계, 색온도계 방사 온도계
2601
19A01►열전대온도계의 특징을 4가지만 쓰시오
25A04►열전대 온도계는 2개의 서로 다른 재질의 금속을 접합하여 그 양단의 온도차에 의해 발생하는 기전력 차이를 이용하여 온도를 측정하는 온도계이다. 다음을 답하시오.
1)이 온도계에서 사용되는 현상은 무엇인지 쓰시오
2)열전대의 온도측정방법에 사용되는 특수전선으로 Cu-Ni합금과 같은 다른 재질을 사용 할 수 있는 전선을 쓰시오.
H7 열전대 온도계
두 개의 금속을 접합하여 생기는 기전력을 이용하여 온도를 측정(제백효과)
- 내구성이 뛰어나고, 다양한 온도 범위에서 사용할수 있다
- 비교적 높은 온도 측정에 사용된다
- 열기전력이 크고 온도증가에 따라 연속적으로 상승해야 한다
- 기준접점의 온도를 일정하게 유지해야 한다
- 좁은장소의 온도계측이 가능하다
- 기준 접점장치가 필요하다(보상도선)
열전대 구비조건(연안강경)
- ❶열전도율이 작을것
- ❷전기저항과 온도계수가 작을것
- ❸기계적 강도가 크고 내열성 내식성이 있을것
- ❹온도상승에 따른 열기전력이 클것
- 온도상승에 따라 연속적으로 상승할 것
- 열기전력의 특성이 안정되고 장시간 사용해도 변형이 없을 것
- 재료의 구입이 쉽고(경제적이고) 내구성이 있을 것
- 재생도가 크고 가공이 용이할 것
20C07►열전대 온도계 형식에 따른 명칭과 각각의 측정범위를 [보기]에서 찾아쓰시오.
| 형식 | 명칭 | 측정범위 |
|---|---|---|
| K | 크로멜-알루멜 | -20~1200[℃] |
| R | 백금-백금로듐 | 0~1600[℃] |
| T | 동-콘스틴탄 | -180~350[℃] |
| J | 철-콘스틴탄 | -20~800[℃] |
😽H8 습도계
18a14►습도계의 종류 3가지를 쓰시오.(단, 건습구 습도계는 제외한다)
I8 습도계의종류
- 모발습도계
- 전기저항식 습도계
- 광전관식 노점계
- 가열식 노점계(듀셀 노점계)
20B11►통풍 건습구 습도계로 대기 중의 습도를 측정하였다. 건구온도가 26[℃], 포화수증기 분압 19.82[㎜Hg], 습구온도가 20[℃], 포화수증기 분압 15.47[㎜Hg]일 때 상대습도를 계산하시오.(단. 대기압은 760[㎜Hg]이다)
I8 습도계
►수증기분압
►상대습도
►절대습도
답글 남기기