H 엔지니어링 및 기타

제공

,

건축전기설비

에너지설비(M)

E 전원설비
J 부하설비
R 신에너지 재생에너지
G 에너지국가정책
N 신개념에너지
H 엔지니어링

엔지니어링 (MH)

전기설계 프로그램의 종류
전기설계 도서 및 인허가 종류와 절차
실사설계
건축전기설비의 감리업무
가치공학
건설관리
건축전기설비의 적용

엔지니어링 (MH)

기출문제

엔지니어링 (MH)

전기설계 프로그램의 종류
전기설계 도서 및 인허가 종류와 절차
실사설계
건축전기설비의 감리업무
가치공학
건설관리
건축전기설비의 적용

💯기출문제

전기설계 도서 및 인허가 종류와 절차

○B01 전기설비 실시 설계시 성과물을 분류하고 설명하시오

기본설계

  • 설계계획서
  • 기본 설계도면
  • 공사비 내역서

실시설계

  • 설계도서 : 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 물량내역서
  • 공사비 적산 : 산출서, 견적서
  • 설계계산서 : 용얄계산서, 부하계산서, 간선계산서, 조도계산서, 기타계산서
  • 기타사항 : 협의기록

설계도서의 적용순서

  • 특기시방서
  • 설계도면
  • 일반시방서, 표준시방서
  • 산출내역서
  • 승인된 시방도면
  • 관계법령 유권해석
  • 감리자 지시사항

●D02.대형 건물의 대수선시 전기설비 설계시 설계단계별 유의사항을 들고 설명하시오

계획단계

  • 기본기획
    • 여러요건정리 : 지역환경, 현지상황, 배전선로 등 조사
  • 실시설계
    • 설계조건.설비 등급 결정 : 건물용도, 부하조사, 수전용량, 수전전압, 예비전원, 배전전압, 보호협조, 감시제어등

설계단계

  • 기본설계
    • 설계 수행지침, 예비설계 개략공사비 산정 실시설계
  • 기본계획
    • 기본 설계검토, 실시설계도서, 공사비 적산

***

○A03.전력기술관리법의 규정에 의한 전력시설물의 설계도서 종류를 열거하시오

기본설계

  • 설계계획서
  • 기본 설계도면
  • 공사비 내역서

실시설계

  • 설계도서 : 설계도면, 공사시방서, 현장설명서, 물량내역서
  • 공사비 적산 : 산출서, 견적서
  • 설계계산서 : 용얄계산서, 부하계산서, 간선계산서, 조도계산서, 기타계산서
  • 기타사항 : 협의기록

○B04.전기설비 시공도를 작성하는데 최소한 필요로 하는건축도면4종류를 열거하시오

설계계획서, 기본설계도면, 공사비내역서, 기타사항

●D05.전기설비 설계사무소에서 설계완료시 수요처에납품하는 설계도서에 대하여 설명하시오

설계도면

  • 공통도면
  • 계통도
  • 평면도
  • 상세도

시방서

  • 표준시방서
  • 특기시방서
  • 자재시방서

내역서

계산서

  • 부하계산서
  • 변압기용량계산서
  • 발전기용량계산서
  • 축전지용량계산서
  • 간선계산서

전기설계 프로그램의 종류

○A06.최근 IT기술발전으로 전력계통에 접목되어 설계기술의 정확도가 크게 개선되고 설계시간의 단축에크게 기여하고있다 설계에 사용되는 상용프로그램을 3가지이상 제시하고 사용가능한 기능들을 설명하시오

오토캐드, 캐디안, 파워툴, 낙뢰위험도평가프로그램, 접지설계프로그램

○A07.BIM기법과 건축전기설비분야에서 활용할 수 있는 방안에대하여 설명하시오

컴퓨터상의 가상공간에서 설계, 시공, 유지관리등을 구현하는 기법

프로그램종류

Revit, Archi Cad,Bently Building Solution Mech

  • 전기시스쳄의 변화에 따른 표준라이브러리의 지속적인 데이터업그레이드필요
  • 지속적 교육에의한 기술자 배출 필요
  • 민관 등에 설계 프로그램에 대한 홍보필요

●A08.최근공공시설물에 적용하고 있는 입체형설계와 생애주기를 반영하는고품질 건축기법인 BMI에대하여 설명하시오

○D09.건축전기설비공사의 공사시방서 명기사항

표준, 특기, 자재

●D10.공사업자의 시공계획서와 시공상세도 포함사항

○D11.건축물 설계에서 건축설계자와 협의하여 평면계획에 포함되어야 할 전기설계내용

●A12.BMI설계

○D13.건축전기설비 설계기준에서 건축전기설비의 역할 3가지를 설명하시오

💯기출문제(감리)

●E01.연면적 약2000[㎡]의 업무용 건물의 전력시설물에 대한 책임감리원이 수행 할 업무에 대하여 설명하시오

모범답안(공사감리)

공사감리(전력기술관리법 12조)

  • 감리대상
    • 모든 전력시설물
    • 공사계획인가 또는 신고대상 보수공사
    • 전압 600[V]미만, 총공사비5천만원 이상인 자가용 설비 보수공사
  • 자체감리대상
    • 설계감리대상기관 시행
      • 소속직원 중 감리원 수첩 교부받은 자 업무수행
    • 전기안전관리자 시행
      • 비상용예비발전설비 설치, 변경공사로 총공사비 1억원 미만
      • 수용설비 증설, 변경 공사로 총공사비 5천만원 미만 전력시설물 공사로 소속전력기술인이 감리업무수행
    • 전기사업자 시행
      • 총도금공사비 5천만원 미만 전력시설물 공사로 소속전력기술인이 감리수행
  • 제외대상
    • 일반용 전기설비
    • 임시전력(공급약관)보안을 요하는 군 특수설비
    • 소방법에 따른 비상전원, 비상조명등, 비상콘센트
    • 전기사업용 전기설비 중 인입선 및 전압배전설비
    • 토목, 건축, 기계 부문설비
    • 발전기 또는 전압600[V]이상의 변압기, 차단기, 전선로의 용량변경이

  • 통합감리(전력기술관리법 운영요령 32조)
    • 동일 발주자가 발주하는 전력시설물공사 현장이 인전한 경우 하나의 공사현장으로 통합하여 감리용역 발주형태(3개소 이하)
    • 공사현장 이동거리 30[km](특별시, 광역시 10[km])미만

  • 공사감리업무
    • 공사계획의 검토
    • 공정표의 검토
    • 발주자, 공사업자 및 제조자가 작성한 시공설계도서의 검토, 확인
    • 공사 설계도서의 내용에 적합하게 시행되고 있는지에 대한 확인
    • 전력시설물의 규격에 관한 검토 확인
    • 전력시설물의 자재 등에 대한 시험성과에 대한 검토 확인
    • 재해예방대책 및 안전관리의 확인
    • 공사 진행 부분에 대한 조사 및 검사
    • 준공도서의 검토 및 준공검사
    • 하도급의 타당성 검토
    • 설계도서의 시공도면의 내용이 현장 조건에 적합한지 여부와 시공 가능성 등에 관한 사전 검토
    • 그 밖에 공사의 질을 높이기 위하여 필요한 사항으로 산업통상자원부령으로 정하는 사항

●E02.전기공사 감리자 수행 업무에 관하여 설명하시오

모범답안(감리자수행업무)

설계감리 업무(전력기술관리법 시행력 제18조제5항, 산업자원통상부 고시 제2018-196호)

  • 전력시설물공사의 관련 법령, 기술기준, 설계기준 및 시공기준에의 적합성 검토
  • 사용자재의 적정성 검토
  • 설계내용의 시공가능성에 대한 사전 검토
  • 설계공정의 관리에 관한 검토
  • 공사기간 및 공사비의 적정성 검토
  • 설계의 경제성 검토
  • 설계도면 및 설계설명서 작성의 적정성 검토
  • 주요 설계용역 업무에 대한 기술자문
  • 사업기획및 타당성 조사 등 전 단계 용역 수행 내용의 검토
  • 시공성 및 유지관리의 용이성 검토
  • 설계도서의 누락 ,오퓨 불명확한 부분에 대한 추가 및 정정 지시 및 확인
  • 설계감리 결과보소서의 작성
  • 그 밖에 계약문서에 명시된 사항

○E03 전력기술 관리법 운영요령이 개정되어 2005넌4월1일부터 시행되고 있다. 보통 공증의 경우 감리원수 산출공식 및 공정별 할증에 대하여 기술하고 요율산정을 위한 직선보간법에 대하여 기술하시오.

모범답안(직선보간법)

직선보간법

보간법은 두개의 점이 있을때 그 사이를 직선으로 이어서 그 사이 값을 추정하는 방법으로 x,y축 사이의 두개의 점을 알고 있을때 그 사이값을 추정하기 위하여 직선거리에 따라 선형적으로 계산하는 방법입니다. 이는 설계비, 감리비, 안전점검 인원 수 등을 산정할 때 사용합니다.

●E04 전력기술관리법의 공사 감리에 대한 개념을 설명하고 감리원의 업무에 대하여 설명하시오

모범답안(감리의 개념)

감리의 개념

  • 발주자의 위착을 받은 감리자가 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고, 품질, 시공, 안전관리 등에 대한 기술지도를 하여 관계법령에 따라 발주자의 권한을 대행하는것
  • 감리의 필요성은 부실공사의 방지, 품질향상, 안전시공 및 관리 등에 목적

모범답안(감리원의 업무)

감리원의 업무

  • 전력시설물공사의 관련 법령, 기술기준, 설계기준 및 시골기준의 적합성 검토
  • 사용자재의 적정성검토
  • 설계내용의 시공기능성에 대한 사전 검토
  • 설계의 경제성 검토
  • 설계도면 및 설계 설명서 작성의 적정성 검토
  • 주요 설계용역 업무에 대한 기술자문
  • 사업기회및 타당성 조사 등 전 단계용역 수행 내용의 검토
  • 시공성 및 유지관리의 용이성 검토
  • 설계도서의 누락 오류, 불명확한 부분에 대한 추가 및 정정 지시 및 확인
  • 설계감리 결과 보고서의 작성
  • 그 밖에 계약문서에 명시된 사항

○E05 전기실 시설물의 공사감리업무중 기성부분검사 및 준공검사 절차에 대하여 설명하시오

https://shopdrawing.tistory.com/1031

https://drdljm.tistory.com/2686

○E06 전력기술관리법의 설계감리업무 수행지침에 의한 설계감리원의 업무 설명

모범답안(감리원의 업무)

감리원의 업무

  • 전력시설물공사의 관련 법령, 기술기준, 설계기준 및 시골기준의 적합성 검토
  • 사용자재의 적정성검토
  • 설계내용의 시공기능성에 대한 사전 검토
  • 설계의 경제성 검토
  • 설계도면 및 설계 설명서 작성의 적정성 검토
  • 주요 설계용역 업무에 대한 기술자문
  • 사업기회및 타당성 조사 등 전 단계용역 수행 내용의 검토
  • 시공성 및 유지관리의 용이성 검토
  • 설계도서의 누락 오류, 불명확한 부분에 대한 추가 및 정정 지시 및 확인
  • 설계감리 결과 보고서의 작성
  • 그 밖에 계약문서에 명시된 사항

●E07 건축전기설비에서

1)설계감리에 대하여 그 대상과 업무범위
2)시공감리 업무범위

○E08 공동주택 및 건축물의 규모에 따른 감리원 배치기준에 대하여 설명하시오.

건축물의 규모에 따라 감리원 배치 기준이 달라지는 이유는 무엇일까요?

건축물의 규모가 커질수록 공사의 복잡성과 위험성이 증가하며, 이에 따라 건축물의 안전과 품질을 확보하기 위한 감리의 중요성도 높아집니다. 따라서 건축법 등 관련 법규에서는 건축물의 규모에 따라 감리원의 자격, 수, 배치 기간 등을 상세하게 규정하고 있습니다.

감리원 배치 기준의 주요 내용

  • 감리원의 자격: 건축사, 기술사 등 관련 자격증 소지자
  • 감리원의 수: 건축물의 규모, 공사 금액, 공사 기간 등을 고려하여 산정
  • 감리원의 배치 기간: 공사 착공 전부터 준공까지 전 과정
  • 감리원의 업무: 설계도서 검토, 시공 과정 감독, 안전 관리 등

공동주택 및 건축물 규모에 따른 감리원 배치 기준의 예시

  • 공동주택:
    • 규모: 일반적으로 세대수, 연면적 등을 기준으로 구분
    • 감리원 배치: 세대수가 많거나 연면적이 클수록 더 많은 감리원 배치
    • 세부 기준: 건축법 시행령 별표 3 참고
  • 건축물:
    • 규모: 연면적, 높이, 용도 등을 기준으로 구분
    • 감리원 배치: 연면적이 크거나 높이가 높을수록, 또는 특수한 용도의 건축물일수록 더 많은 감리원 배치
    • 세부 기준: 건축법 시행령 별표 3 참고

감리원 배치 기준의 중요성

  • 건축물의 안전성 확보: 감리원은 설계도서와 시공 과정을 면밀히 검토하여 하자 발생을 예방하고, 안전사고를 방지합니다.
  • 건축 품질 향상: 감리원은 시공 품질을 관리하여 건축물의 내구성을 높이고, 사용자의 편의성을 증진시킵니다.
  • 법규 준수: 감리원은 관련 법규를 준수하여 건축물이 법적 기준에 적합하도록 관리합니다.

https://workingplace.tistory.com/14

●E09.전력시설물의 감리대가 산출방법에서 정액적산방식과 직선보간법에 의한 요율산정방법에 대하여 설명하시오

https://blog.naver.com/solidusbong/80017448714

●E10.공사감리업무 수행지침에 따른 공사착공단계와 공사시행단계 감리업무

https://www.pluswithu.com/entry/%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%82%AC-%EA%B0%90%EB%A6%AC-%EA%B3%B5%EC%82%AC-%EC%B0%A9%EA%B3%B5-%EB%8B%A8%EA%B3%84-%EA%B0%90%EB%A6%AC%EC%97%85%EB%AC%B4

○E11.설계감리대상이 되는전력시설물의 설계도서와 설계감리업무범위

○E12.공사감리에서 기성검사의 목적, 종류, 절차

○E13.전력기술관리법에 의한 설계감리를 받아야 하는 전력시설물의 대상

○E14.자가용 수전설비의사용 전 검사에 시험성적서가 필요한 전기설비 대상기기

  1. 변압기: 고압기구로서 변압기는 반드시 시험성적서를 제출해야 합니다1.
  2. VCB (진공 차단기): 고압기구로서 사용 전 검사 시 시험성적서가 필요합니다1.
  3. ASS (자동 전환 스위치): 이 기기는 시험성적서가 필요하지 않지만, 안전하게 교체하여 사용해야 합니다2.
  4. AISS (자동 절연 스위치): 시험성적서가 필요하지 않습니다2.
  5. PF (퓨즈): 시험성적서가 필요하지 않습니다2.
  6. COS (컷아웃 스위치): 시험성적서가 필요하지 않습니다2.
  7. MOF (계기용 변성기): 시험성적서가 필요하며, 한전 계기과에 연락하여 봉인을 해야 합니다2.

●E15.전력기술관리법에 의한 감리원 배치기준

○E16.전력시설물 공사감리업무 수행지침에 대하여 다음 사항을 설명하시오

1)공사감리의 정의
2)감리원이 공종별 촬영하여야 하는대상및 처리방법

공사감리란 발주자의 위탁을 받은 감리자가 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고, 품질, 시공, 안전관리등에 대한 기술지도를 하여 관계법령에 따라 발주자의 권한을 대행하는 것

감리의 필요성은 부실공사의 방지, 품질향상, 안전시공 및 관리 등에 목적

감리원이 공종별 촬영하여야 하는 대상 및 처리방법

전기 감리원이 공종별로 촬영해야 하는 대상 및 처리방법은 다음과 같습니다:

  1. 촬영 대상:
    • 전기 배선 공사: 배선 설치 전후 상태, 배선 경로, 배선 연결부.
    • 전기 기기 설치: 기기 설치 전후 상태, 기기 연결 상태.
    • 전기 패널 및 분전반: 패널 내부 배선 상태, 분전반 설치 전후 상태.
    • 접지 공사: 접지선 설치 상태, 접지 저항 측정 결과.
    • 조명 설치: 조명 기구 설치 전후 상태, 조명 배선 상태.
  2. 처리 방법:
    • 촬영 시기: 각 공정의 주요 단계별로 촬영하여 기록.
    • 촬영 각도: 전체적인 모습과 세부적인 부분을 모두 포함하여 다양한 각도에서 촬영.
    • 보관 및 관리: 촬영한 사진은 날짜와 공정명을 명확히 기록하여 체계적으로 보관.
    • 보고서 작성: 촬영한 사진을 바탕으로 공정별 보고서를 작성하여 발주자 및 관련 기관에 제출.

●E17.전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 계양금액 조정방법, 지수조정률과 품목조정율의 개요 및 검토시 구비서류에 대하여 설명하시오

전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 필요한 사항은 다음과 같습니다:

1. 계약금액 조정방법

2. 지수조정률과 품목조정율의 개요

3. 검토 시 구비서류

●E18.2.9kV수배전반 제작시 수행하여야 하는 감리업무중 주요자재의 품질 및 공장검수시점의 품질확인 사항에 대하여 설명하시오.

●E19.전력기술관리법에 정하는 설계감리 내용 중 다음에 대하여 설명하시오

1)설계감리대상 및 설계감리 자격
2)설계감리 예외사항
3)설계감리 업무내용

E20.건축물 동력제어반의 구성기기와 공사감리 시 검토사항을 설명하시오

E21.건축물 지하층에 디젤엔진발전기를 설치할 경우, 전기공사감리 준공검사에 필요한 점검사항에 대하여설명하시오.

💯기출문제(CM과VE)

V01.가치공학의 목적과 설계 VE, 시공VE에 대하여 간략히 설명하시오

모범답안(설계VE시공VE)

설계VE

  • 계획, 기본설계 및 실시설계단계에서 발주자가 LCC절감을 위해 VR팀을 구성하여 당초 설계를 재검토한 후 대체안 작성
  • 사전조사->기초조사->대체안모색->VE제안서 작성 및 제출

시공VE

  • 공사계약 후 자발적으로 계약내용을 검코하여 공사비의 절감을 가져오는 대체안 작성후 계약변경 제안
  • VE활동준비->테마선정->기능정의->기능평가->대체안 작성->제안->실시 및 보고

V02.건설 프로젝트의 설계VE에 대하여 설명하시오.

V03.설계VE(검토사항,실시시기 및 횟수, 단계별 업무절차 및 내용)

C04.건설사업관리에 대하여 다음사항을 설명하시오

1)필요성
2)업무범위
3)CM과 감리비교,
4)자문형CM과 책임형CM의비교

💯기출문제(적용)

G01.초고층 이상 건축물의 건설프로젝트를 수행계획, 설계, 시공, 유지보수 측면할때 건축전기설비측면에서 극복해야할 핵심문제 3가지를 쓰시오

G02.초고층 빌딩의 간선 시공방법 중 간선의 재료별 측징을 비교 설명하시오

G03.초고층 빌딩의 대용량 저압 수직간선의 구비조건을 제시하고 알루미늄 파이프 모선과 절연부스덕트방식을 비교 설명하시오

G04.초고층 빌딩의 계획시 전기설비적인 고려사항과 특징

G05.초고층 빌딩의 수직간선설비 설계 시 주요 검토 항목을 설명하고 문제점 및 대책, 고려하여야 할사항에 대하여 설명하시오

G06.설계 및 시공 시 타 공정과 협의할 인터페이스 사항

🌐V1006T24 / MH


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다