목차 (IBS설비 ZII)
IBS설비
❗IBS설비
인텔리전트 빌딩은 정보통신 시스템, 사무자동화시스템, 빌딩자동화 시스템 등이 유기적으로 통합되어 쾌적한 환경에서 사무능률을 극대화함과 동시에 건설과 관리면에서 경제성을 추구할 수 있는 시스템
- 집무환경의 쾌적성 확보로 인한 능률향상
- 통신, OA, 시스템에 의한 오피스 업무의 효율화, 고부가 가치화
- 정보를 보다 경영전략으로 이용하여 생산성을 향상
- 기술 혁신에 의한 금융산업의 급속한 변화에 충분한 대응
- 통신, OA시스템의 공용화에 따른 비용의 절감
- 고객에 대한 서비스의 향상과 회사 이미지의 고양
- 고도 국제 산업화에 대비
- 빌딩 기능의 자동화, 충실화
1️⃣IBS구성
1)고도통신망의 구축(TC)
- 빌딩내 내트워크를 통합하여 통신을 편리하게 제어하는 주장비로서 빌딩의 신경조직역할을 하는시스템
- 음성, 데이터 영상으로 구분되며 각기 특성에 따라 별도의 네트워크를 구성하여 상호 인터페이스를 통해 정보 교류가 이루어짐
2)사무자동화의 적용(OA)
- 소프트웨어적 측면 OA
회사 자체의 전산실에서 제작되는 회사 경영에 관련된 중요 사안으로 외부인의 접근이 불가능하며 별도의 보안관리 대상 - 하드웨어적 OA
IB설치를 공급하는 업체에서 제공되는 사무지원 시스템으로 광화일, E-Mail등과 같은 단말정보에 정보를 가공 처리하는데 지원되는 시스템
3)빌딩자동화 시스템(BA)
- 빌딩에 설치되는 각종 설비를 원활하게 운영하기 위해 전자 센서와 제어장비를 이용하여 신속하고 정확한 제어를 함으로써 사무환경의 쾌적함과 각종 재난을 예방하는 빌딩의 기초 시스템
- 기능상 분류
- 빌딩관리 시스템 : 쾌적한 사무실 환경을 확보하고 효율적인 시설관리를 위한 시스템
- 보안 시스템 : 방재, 방범 등의 기능을 강화하여 거주자 및 시설의 안전성을 확보하는 시스템
- 에너지절약 시스템 : 거주자의 쾌적성을 손상하지 않고 설비기기의 고효율화를 도모하여 에너지의 낭비를 줄여주는 시스템
4)시스템 통합(SI)
- 시스템 통합은 BA, TC, OA를 설치하고 이를 보다 편리한 방법으로 운영할수 있도록 서로의 인터페이스 부분을 정의하고 서비스를 결정하는 것
- 빌딩제어와 통신간의 인터페이스
- 사무자동화와 자동제어의 인터페이스를 통해 사무환경을 쾌적하게 하고 빌딩관리에 편리함을 제공
5)건축환경(Amenity)
- IB를 도입하기 위한 건축물의 기본환경으로 사무환경을 쾌적하게 해주는 건축요소
- 층고, 바닥의 배선 수납방식, 공간구성 방법등 기본적인 건축사항의 첨단화를 통해 BA, OA, TC, SI가 손쉽게 설치하고 운영될수 있도록 하는 기본시설
2️⃣특성
1)생산성
- 정보통신과 OA결합으로 각종 업무의 자동화, 전산화를 통해 24시간 업무가 가능하여, 사람과 기계가 공존하는 공간을 모듈화로 운영하여 생산성의 향상
2)융통성
- 향후 조직이나 업무체계의 빠른 변화와 통신기술의 진화, 새로운 단말기의 설치, 사무실 이전 설치 등의 운영을 유연하게 운영함으로서 융통성을 확보
3)독창성
- 건물은 회사의 얼굴로서 이미지 향상의 역활이 크고, 그 회사의 심벌을 나타낼 수 있는 독창적이고 건축 예술성이 함축된 첨단 정보 빌딩이다.
4)효율성
- 자동화 기술에 의한 최적 제어를 통하여 중앙 집중 감시제어로 인력 절감
5)안정성
- 자동화 기술과 운영기술을 갖추어 사고, 정전, 화재 등의 비상시에 거주자 및 이용자의 인명, 자산, 시설의 안전
6)편리성
- 사무자동화기기 등을 사용하기 쉽게 배치하여 효율적
7)신뢰성
- 자기진단 기능으로 장애에 대한 피해를 최소화 하고 신속히 회복
8)쾌적성
- 아트리움, 휴계실 등 쾌적한 환경의 편의시설을 최대한 확보, 운용하여 업무수행중 누적되는 스트레스를 해소하고 자유롭게 창조적인 작업을 할 수 있다.
3️⃣IBS의 일반적인 설계 조건
1)수변전 설비
- 2회선 또는 예비 회선 수전방식 또는 Spot Network수전 방식
- 변압기 고장 시 즉시 예비 변압기로 By-pass 할 수 있도록
- 변압기는 고효율 Mold변압기를 사용
- 디지털 보호계전기 및 감시제어반을 설치
- 접지는 공용접지(등전위접지)
2)예비전원 설비
- 충분한 용량의 비상발전기를 설치
- 순간 정전 또는 단시간 정전에 대비하여 UPS를 설치
- 축전지는 긴 수명, 무보수 Type 설치
3)배전설비
- 배전반은 GIS로 설치
- 간선과 분기선에서의 전압강하를 최소로 하여 전압 안정도를 높이고 손실을 최소화
- 인입 및 주요 간선은 2중화
- 화재 및 연소를 방지하기 위해서 내화 케이블 및 내화 버스덕트를 사용
- 안전을 고려하여 콘센트는 GFCI타입 또는 ELB를 내장한 것을 사용
4)조명설비
- 사무실 조도는 600~1,000[lx]
- 고효율 램프 및 조명기구를 사용
- LED램프를 최대한 활용한다
- 에너지 절약을 위해 주간에는 자연조명을 최대한 활용
5)동력설비
- 고효율 전동기를 사용
- 고기능의 디지털 감시제어 시스템을 적용
6)정보통신설비
- 초고속 통신을 위해 광케이블을 설치
- 건물의 수명기간중에 기술의 발전을 새로 개발되는 첨단 정보통신기기들의 추후 설치가 가능하도록 추가배선 및 기기설치 공간에 여유를둠
- 통신망에 노이즈등이 침입하지 못하도록 차폐, 필터링 및 접지
7)방재설비
- 종합방재센터를 구비
- 자동화재탐지설비, 경보설비, 도난방지설비,피뢰설비 등을 완벽하게 구비
8)기타 조건
- 최대한 에너지 절약 시스템으로 설계
- 고조파나 전자파 장해 등에 의해 예기치 못한 기능장해가 발생할 수 있으므로 이들에 대한 대책을 강구
- 설비계통 간에 정보의 상호교환이 이루어지므로, 모든 설비가 자체만의 자동화가 아니라 종합적인 자동화가 이루어지도록 해야함
- 현대에는 컴퓨터 및 다중통신 기술의 발전에 따라 인텔리전트 빌딩의 종합방제센터에서 컴퓨터 한대로 빌딩 자동화, 사무자동화 및 정보통신 기능과 더불어 화재경보 기능까지 모두 처리할수 가 있으므로 통합적 건물관리 시스템을 구축하는 것이 바람직함
목차 (IBS설비 ZII)
IBS설비
💯기출문제
○지능형 빌딩의 정보미디어 기능과 환경적 측면에서 고려할 사항을 약술하시오
●인텔리전트 빌딩 전원설비의 신뢰도 향상대책을 설명하시오
●인텔리전트 빌딩에 있어서 전기설비의 고신뢰화 방안에 대하여 설명하시오
●정보화 빌딩의 구성요소 및 기능에 대하여 설명하시오
●지능형 빌딩시스템에 있어 일반적인 설계조건에 대하여 설명하시오
●IB의 개념, 필요성, 구성요소 및 특성에 대하여 설명하시오
목차 (IBS설비 ZII)
IBS설비
🌐V1003Z24 / ZII
답글 남기기