IEC 접지설계

IEC접지는?

안전기준을 만족할 때까지 접지설계를 지속하여야 한다
등전위접지(통합접지)는 모든 것을 만족하는 접지 설계로 보고 있으며, 등전위접지가 아니면 EPR(대지전위 상승)과 기준 접촉전압과 보폭전압을 감안하여 만족할 때까지 접지가 지속되어야 설계가 완료되는 시스템을 가지고 있다

IEC접지설계

1)기초자료

지락전류, 고장 지속시간을 검토

2)최소 설계

  • 기능요건 충족 최소 시스템 설계
  • 접지시스템 재료의 기계적 강도, 열적 강도 검토, 기계적 손상에 대한 고려

3)통합접지 시스템

통합접지 시스템인지 검토하여 통합접지 시스템이면 설계 완료

4)토양 특성의 결정

  • 접지설계 대상 장소의 토양의 대지저항률 결정
  • 계절에 따른 변동계수를 적용

5)EPR의 결정

  • 대지전위 상승 결정
  • 고전압, 저전압 공통 접지계텅이 서로 가가운 경우의 EPR
    • HV와 LV접지계통의 상호 연결
    • HV와 LV접지계통의 분리
  • 어떠한 경우에도 LV설비 안에서의 접촉, 보폭 전도 충격에 대한 허용전압은 충족되어야 함
LV계통유형요건
TTtF<5[s]의 경우 EPR<1,200[V]
tF>5[s]의 경우 EPR<250[V]
TNEPR<X X Ut*
PEN 또는 저전압의 중성선이 HV 접지계통에서 접속되었다면 X의 값은 1이어야 한다
비고
X의 전형적인 값은 2이다. PEN도체를 대지에 추가 접속한 경우에 X보다 높은 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에 대해서는 X값은 5이하이다.

6)EPR<Etouch

EPR과 최대 허용 접촉전압 크기 비교

7)실제 접촉, 보폴전압 결정

  • 실제 접촉, 보폭 전압의 최대 예상 접촉, 보폭전압 결정
  • 계산식이나 시뮬레이션을 사용

8)설계 개선

\[E_m\gt E_{touch}\] \[E_s\gt E_{step}\]

최대 예상 접촉, 보폭전압과 최대 허용 접촉, 보폭전압의 비교 판정

9)이행전압 순환전류 확인

  • 전도전압(이행전압)
  • 순환전류
  • 고, 저압 접지계통의 상호 접속

10)요건충족

  • 요건을 충족하는 검토
  • 요건을 충족하지 않으면 설계제원을 수정하고 다시 검토

11)설계완료

KS C IEC 61936특징

  • 2011년 전기설비기술기준에 IEC공통, 통합접지가 도입
  • 접지설계 대상이 통합접지시스템(글로벌 접지시스템)일 경우 설계 완료함
  • 감전보호지표로 보폭전압과 접촉전압을 기준으로 한 허용 접촉전압을 기준
  • 접지저항을 중요시하나 접지저항 자체를 접지설계의 판단기준으로 적용하지 않음
접지 설계
접지의 목적과 종류
접지설계시 고려사항
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계

게시됨

카테고리

작성자

태그:

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다