IEEE std 80접지설계 개념


노출되는 장소에 인적인 안전의 최소 기준으로 노출되는 인적자원이 접촉전압, 보폭전압이 안전기준을 만족시켜야 한다

안전기준 만족을 위한 접지

\[I_g\cdot R_g(GPR)\lt E_{touch}\]

접지설계 시 플로우 차트

1)현장Data

  • 토양 특성을 조사한다
  • 접지의 예상 모델을 검토한다. 즉 GRID, 매설지선, 접지봉, 단독, 병용 등
  • 제이터의 Table 완비 : 면적(A), 고유저항(ρ)

2)접지선의 굵기 결정

  • 계통의 사고전류 계산
\[I_g=3I_0=\frac{3E}{Z_0+Z_1+Z_2+[3R_g(지락점전워고려시)]}\]
  • 접지사고 노출시간 계산
\[t_c=0.1 \sim 0.5초\]
  • 접지선 굵기 산정
    A[㎟]=접지선, 접지봉 관련 참조

3)안전기준전압 산정

  • 접촉전압
\[E_{touch70}=\frac{157+0.24\rho_s}{\sqrt t_s}\]
  • 보폭전압
\[E_{step70}=\frac{157+0.94\rho_s}{\sqrt t_s}\]
  • 안전기준전압 : 접촉전압, 보촉전압을 만족

4)예비 설계 실시

  • GRID간격, 매설 깊이 산정
  • 접지봉 수량(n)

5)접지저항(Rg)계산

  • GRID(메시)접지
\[R_g=\rho[\frac{1}{L}+\frac{1}{\sqrt{20A}}(1+\frac{1}{1+h\sqrt{\frac{20}{A}}})]\]
  • 봉접지
\[R_g=\frac{\rho}{2\pi l}\ln\frac{2l}{r}\]

6)최대 전류 계산

  • GRID에 흐르는 전류를 구한다
\[I_g=3I_0\times D_f\times S_f=0.5 – 0.75I_g\]

7)접지망의 전위 상승과 최대 허용접촉전압의 비교 판정

\[I_g\cdot R_g(GPR)\gt E_{touch}\]
  • GRID에 사고 시 생성되는 전압을 구한다. (GPR=Ig×Rg)
  • 만족(GPR<Etouch)되면 실시설계
  • 만족되지 않으면(GPR>Etouch)파라미터 조정

8)접지망의 최대 메시전압 및 최대 Es

  • 접지선 길이 증가
  • 그리드의 총저항 감소
  • Ig=동일
\[E_m=\frac{\rho\cdot K_m\cdot K_i\cdot I_g}{L}\] \[E_s=\frac{\rho\cdot K_s\cdot K_i\cdot I_g}{L}\]

9)메시전압과 접촉전압의 비교 및 판정 (Em<Etouch)

  • 수정된 접촉전압 검토
  • Em>Etouch 불만족 : 재설계
  • Em<Etouch 만족 : 다음단계

10)Es<Estep

여기서 Es : 접지망모서리점과 외측 대각선 방향으로 1[m]떨어진 점 사이의 전위차

  • 수전된 보폭전압 검토
  • Es<Estep 만족 : 실시설계
  • Es>Estep 불만족 : 재설계

11)실시설계

결론

안전접지 설계를 위해서는 정상 상태 및 사고전류를 대지에 안전하게 통전하여 사람이 접지설계 근처에서 전기적 충격의 위험에 노출되지 않도록 하는 것이 IEEE 접지설계의 목표이다