최적 전원구성 [96-3] 전원개발계획의 개요를 설명하고, 원자력발전소, 중유화력발전소, 가스터빈발전소를 이용하여 전원개발계획(Generation Expansion Planning)을 수립하는 방법에 대아여 설명하시오. 단, 정적최적화기법을 사용한다. [83-1] 전원계획을 할 때 최적전원 구성을 구하기 위하여 사용하는 심사곡선법(Screening Curve method)에 대하여 간단히 설명하시오. [71-1] 모든 발전기는 각각의 특성에 따라 계통운영상 부하분담 역할이 다르다. 발전기의 부하분담 역할을 3가지로 크게 분류하여 주요 특징 및 구비요건을 […]

Categories
분산전원

신재생에너지의 종류

신재생에너지의 종류 1. 신재생에너지의 구분 1) 신에너지 연료전지, 석탄액화 및 가스화, 수소에너지 2) 재생에너지 태양광, 태양열, 수력, 풍력, 해양에너지, 지열, 바이오에너지, 폐기물에너지 2. 신재생에너지 1) 연료전지 수소와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 생산하는 설비 2) 석탄액화 및 가스화 저급 석탄을 액화 또는 가스화시켜 전기 또는 열을 생산하는 설비 3) 수소에너지 수소의 핵융합시 발생하는 […]

Categories
보호계전기

공급신뢰도 향상을 위한 수변전계통의 구성

공급신뢰도 향상을 위한 수변전계통의 구성 개요 정전시간은 전력품질을 평가하는 중요한 하나의 지표이며, 공급 신뢰도(전기공급자가 전기사용자에게 적정한 전압과 주파수의 전기를 계속해서 공급할 수 있는 정도)측면이며, 정전시간의 단축은 전력품질 향상에 가장 중요한 요소가 된다. 시스템 구성의 예 ∙ 상용/예비선 2회선 수전방식 채용∙ 상용회선 정전시 예비선으로 절환하여 사용∙ 소형변압기로 부하의 용도별로 뱅크 구성∙ 임의의 변압기 사고에 따른 정전범위 […]

Categories
보호계전기

발전기 보호

발전기 보호 [발95-3] 대용량 발전기 보호를 위해 사용되는 비율차동계전기와 지락과전압계전기의 사용목적에 대해 설명하고 보호 결선도를 그리시오. [발86-4] 상업용 화력 동기발전기에 대해서 승압변압기를 포함한 다음의 발전기 및 주변의 보호계전기 단선도를 그리고, 각 보호계전기 종류에 대한 보호목적과 원리에 대하여 설명하시오. (단, 중성점접지 보호방식은 접지변압기를 사용하는 것)계전기의 종류: 87G, 59, 40, 32, 24, 81, 51V, 46, 64F, 59GN, […]

Categories
보호계전기

영상전류 검출방식

영상전류 검출방식 CT 잔류회로 방식 1) 3×CT로 Y결선의 잔류회로에 OCGR(51G)을 설치하여 영상전류를 검출한다. 2) 일반적으로 중성점 직접접지 방식에 적용한다. 3) 저항접지 방식의 경우 정격전류가 NGR의 지락전류 제한값의 3배 이하인 경우 가능하다. 예를들면, NGR에 의해서 지락전류가 100A로 제한되는 경우, 정격전류가 300A이하인 경우에 적용가능 3권선부 CT방식 1) 저항접지방식에 적용하는 방식으로 정격전류가 NGR의 지락전류의 제한값의 3배 이상인 경우에 […]

Categories
보호계전기

중성점 접지방식의 선정

중성점 접지방식의 선정 1. 수전전압의 결정 수전전압의 결정은 수전용량에 따라서 한국전력공사 전기공급약관에 의하여 결정한다. [표] 한전 전기공급약관(2010년 11월 개정) 계약전력 [kW] 공급전압 500 미만 교류 단상 220[V] 또는 교류 3상 380[V] 중 한전이 적당하다고 결정한 한 가지 공급방식 및 공급전압 500~10,000 교류 3상 22,900[V] 10,000~400,000 교류 3상 154,000[V] 400,000 초과 교류 3상 345,000[V] 이상 * […]

Categories
보호계전기

이중모선의 구성

이중모선의 구성 1. 개요 1) 모선의 정의 송전선로의 접속방식은 모선의 방식에 따라서 결정되며, 모선이란 주변압기, 조상설비, 송전선, 배전선 및 부속설비가 접속되는 공통 도체이다. 변전소에서 모선은 전력조류의 집중과 배분을 담당한다. 2) 모선의 구성방식 선정시 고려사항 변전소의 모선구성 방식은 모선기능을 충분히 발휘할 수 있도록 전원계통에서 배전계통까지 그 특성에 따라 신뢰도, 계통운용의 융통성, 운전보수, 경제성을 종합하여 검토하고 계통구성과 […]

Categories
보호계전기

모선 보호방식

모선 보호방식 [발72-1] 우리나라 전력계통에서 적용하고 있는 154kV계통보호 방식을 가공선로와 모선으로 구분하여 설명하시오. [발72-3] 154kV이상 변전소에서 적용하고 있는 모선 구성의 종류와 모선 형태를 도시하시오. [발75-3] 변전소를 2중모선으로 하는 경우 계통운영상의 특징을 그림으로 표시하시고 동작원리를 서술하시오. [단, 변압기, 차단기, 기타(PT/CT)삽입] [발78-3] 일반적으로 기간계통의 중요 변전소에 적용하는 2중모선(Double bus)방식의 종류를 열거하고 각각의 장ㆍ단점을 설명하시오. 1. 개요 송전선로의 […]

Categories
보호계전기

송전선로의 자동 재폐로 및 고속도 접지개폐기

송전선로의 자동 재폐로 및 고속도 접지개폐기 1. 자동 재폐로 송전선로 고장의 대부분은 낙뢰, 이물접촉과 같은 단상지락 순간고장이므로, 계통안정도를 높이고 효과적인 전력공급을 하기 위해 자동 재폐로를 사용함 1) 전압별 자동 재폐로 적용방식 구 분 345kV 154kV 재폐로 방식 단상 + 3상 3상 재폐로 횟수 1회 1회 재폐로 시간 단상: 48cycle, 3상: 24cycle 18cycle 2) 단상 재폐로 […]

Categories
보호계전기

송전선로 보호

송전선로 보호 [발96-2] 765kV 계통 보호 계전방식의 아래사항을 설명하시오.1) 보호 계전방식의 기본적인 성능 및 선정의 기본원칙2) 송전선로 보호방식, 동작특성 및 주요 기능 1. 개요 송전선로는 넓은 지역에 설치되어 낙뢰, 풍우 등의 자연조건에 영향을 받기 쉬우므로 보호계전기의 동작 빈도가 높고 전ㆍ후위 보호장치와의 협조동작을 해야 한다. 우리나라는 송전선로 보호 방식으로 방향비교 방식 중의 하나인 트립저지 방식(BLK), 전송차단(PUTT), […]