PAM과 PWM
❓인버터
- 컨버터부에서는 들어오는 교류전기를 +극 -극을 나눈다
- 평활 콘덴서에서 나누어진 +극과 -극을 평평하게 만드는 역할
- 인버터부에서는 +극과 -극을 순차적으로 스위칭 방식으로 교류를 생성
1️⃣PAM(Pulse Amplitude Modulation)
- 원리: 펄스의 진폭(크기)을 변화시켜 원래의 아날로그 신호를 표현하는 방식입니다. 즉, 펄스의 높이가 신호의 크기에 비례
- 특징:
- 간단한 구현: 회로 구성이 비교적 간단
- 잡음에 취약: 펄스의 진폭이 작은 경우 잡음의 영향을 크게 받을 수있슴
- 대역폭이 넓음: 높은 주파수 성분까지 전달
 
- 적용 분야:
- 아날로그-디지털 변환(ADC): 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정에서 사용
- 통신 시스템: 기본적인 디지털 변조 방식으로 사용
 

- 컨버터부
 컨버터부에서는 교류전압을 직류전압으로 변환 시 다이오드 대신에 SCR또는 GTO소자를 사용하여 전압높이를 변화

- 인버터부
 인버터부에서는 주파수를 변화하여 제어

2️⃣PWM(Pulse Width Modulation)
- 원리: 펄스의 폭(넓이)을 변화시켜 원래의 아날로그 신호를 표현하는 방식입니다. 즉, 펄스의 폭이 신호의 크기에 비례하도록 만듬
- 특징:
- 잡음에 강함: 펄스의 진폭이 일정하기 때문에 잡음의 영향을 적게 받음
- 높은 효율: 전력 변환 효율이 높음
- 정밀한 제어: 펄스 폭을 미세하게 조절하여 정밀한 제어가 가능
 
- 적용 분야:
- 전력 전자: 인버터, DC-DC 컨버터 등에서 전압이나 전류를 제어하는 데 널리 사용
- 모터 제어: 모터의 속도와 토크를 정밀하게 제어하는 데 사용
- 디지털-아날로그 변환(DAC): 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 과정에서 사용
 

1)PWM 인버터의 동작 원리
PWM 인버터는 스위칭 소자를 빠르게 켜고 끄는 방식으로 직류 전원을 펄스 형태의 교류 전압으로 변환합니다. 이때 펄스의 폭(Duty Ratio)을 조절하여 평균 전압 값을 변화시키고, 펄스의 반복 주기를 조절하여 주파수를 변화시킴
2)PWM 인버터의 제어 효과
- 정밀한 속도 제어: 전동기의 속도는 공급되는 전원의 주파수에 비례하므로, PWM 인버터를 이용하여 주파수를 정밀하게 조절하면 모터의 속도를 매우 정확하게 제어
- 높은 토크: 저속에서도 높은 토크를 얻을 수 있어 무거운 하중을 구동하는 데 유리
- 넓은 속도 범위: 넓은 범위에서 속도 제어가 가능하여 다양한 응용 분야에 적용
- 에너지 효율 향상: 필요한 만큼의 전력만 사용하므로 에너지 효율이 높음
- 유연한 제어: 다양한 제어 알고리즘을 적용하여 다양한 운전 조건에 맞춰 제어
3)PWM 인버터의 장점
- 정밀한 제어: 속도, 토크 등을 정밀하게 제어할 수 있습
- 높은 효율: 에너지 효율이 높아 전력 손실을 줄일 수 있습
- 소형화: 소형화가 가능하여 설치 공간을 줄일 수 있습
- 다양한 응용: 전동기 구동뿐만 아니라, 인버터형 용접기, UPS 등 다양한 분야에 활용
4)PWM 인버터의 응용 분야
- 산업 자동화: 컨베이어 시스템, 로봇, 공작기계 등
- 승강기: 엘리베이터, 에스컬레이터
- 펌프: 급수 펌프, 냉각수 펌프
- 팬: 환풍기, 송풍기
- 가전제품: 세탁기, 냉장고 등
5)PWM의 종류
- 부동 펄스폭 제어

- 동 펄스폭 제어

3️⃣PAM과 PWM의 비교

부하설비 (MJ)
M 동력설비의 에너지절약방안
V VVVF인버터 속도제어방식
P PAM과 PWM
S 전력용 반도체
L 조명설비의 에너지 절약대책
C 라이트 컨트롤 시스템
B 대형건물의 에너지 절약 시 고려사항
목차(PAM과 PWM MJP)
PAM과 PWM
💯기출문제
●P10 PWM인버터의 구성 제어 효과및 장점에 대하여 설명하시오
모범답안(PWM인버터 MJP10)
2️⃣PWM(Pulse Width Modulation)
- 원리: 펄스의 폭(넓이)을 변화시켜 원래의 아날로그 신호를 표현하는 방식입니다. 즉, 펄스의 폭이 신호의 크기에 비례하도록 만듭니다.
- 특징:
- 잡음에 강함: 펄스의 진폭이 일정하기 때문에 잡음의 영향을 적게 받습니다.
- 높은 효율: 전력 변환 효율이 높습니다.
- 정밀한 제어: 펄스 폭을 미세하게 조절하여 정밀한 제어가 가능합니다.
 
- 적용 분야:
- 전력 전자: 인버터, DC-DC 컨버터 등에서 전압이나 전류를 제어하는 데 널리 사용됩니다.
- 모터 제어: 모터의 속도와 토크를 정밀하게 제어하는 데 사용됩니다.
- 디지털-아날로그 변환(DAC): 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 과정에서 사용됩니다.
 

1)PWM 인버터의 동작 원리
PWM 인버터는 스위칭 소자를 빠르게 켜고 끄는 방식으로 직류 전원을 펄스 형태의 교류 전압으로 변환합니다. 이때 펄스의 폭(Duty Ratio)을 조절하여 평균 전압 값을 변화시키고, 펄스의 반복 주기를 조절하여 주파수를 변화시킵니다.
2)PWM 인버터의 제어 효과
- 정밀한 속도 제어: 전동기의 속도는 공급되는 전원의 주파수에 비례하므로, PWM 인버터를 이용하여 주파수를 정밀하게 조절하면 모터의 속도를 매우 정확하게 제어할 수 있습니다.
- 높은 토크: 저속에서도 높은 토크를 얻을 수 있어 무거운 하중을 구동하는 데 유리합니다.
- 넓은 속도 범위: 넓은 범위에서 속도 제어가 가능하여 다양한 응용 분야에 적용될 수 있습니다.
- 에너지 효율 향상: 필요한 만큼의 전력만 사용하므로 에너지 효율이 높습니다.
- 유연한 제어: 다양한 제어 알고리즘을 적용하여 다양한 운전 조건에 맞춰 제어할 수 있습니다.
3)PWM 인버터의 장점
- 정밀한 제어: 속도, 토크 등을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 높은 효율: 에너지 효율이 높아 전력 손실을 줄일 수 있습니다.
- 소형화: 소형화가 가능하여 설치 공간을 줄일 수 있습니다.
- 다양한 응용: 전동기 구동뿐만 아니라, 인버터형 용접기, UPS 등 다양한 분야에 활용됩니다.
4)PWM 인버터의 응용 분야
- 산업 자동화: 컨베이어 시스템, 로봇, 공작기계 등
- 승강기: 엘리베이터, 에스컬레이터
- 펌프: 급수 펌프, 냉각수 펌프
- 팬: 환풍기, 송풍기
- 가전제품: 세탁기, 냉장고 등
5)PWM의 종류
- 부동 펄스폭 제어

- 동 펄스폭 제어

●14 인버터의 원리 PMW인버터의 구조 및 에너지 절감효과
모범답안(PWM인버터 MJP10)
2️⃣PWM(Pulse Width Modulation)
- 원리: 펄스의 폭(넓이)을 변화시켜 원래의 아날로그 신호를 표현하는 방식입니다. 즉, 펄스의 폭이 신호의 크기에 비례하도록 만듭니다.
- 특징:
- 잡음에 강함: 펄스의 진폭이 일정하기 때문에 잡음의 영향을 적게 받습니다.
- 높은 효율: 전력 변환 효율이 높습니다.
- 정밀한 제어: 펄스 폭을 미세하게 조절하여 정밀한 제어가 가능합니다.
 
- 적용 분야:
- 전력 전자: 인버터, DC-DC 컨버터 등에서 전압이나 전류를 제어하는 데 널리 사용됩니다.
- 모터 제어: 모터의 속도와 토크를 정밀하게 제어하는 데 사용됩니다.
- 디지털-아날로그 변환(DAC): 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 과정에서 사용됩니다.
 

1)PWM 인버터의 동작 원리
PWM 인버터는 스위칭 소자를 빠르게 켜고 끄는 방식으로 직류 전원을 펄스 형태의 교류 전압으로 변환합니다. 이때 펄스의 폭(Duty Ratio)을 조절하여 평균 전압 값을 변화시키고, 펄스의 반복 주기를 조절하여 주파수를 변화시킵니다.
2)PWM 인버터의 제어 효과
- 정밀한 속도 제어: 전동기의 속도는 공급되는 전원의 주파수에 비례하므로, PWM 인버터를 이용하여 주파수를 정밀하게 조절하면 모터의 속도를 매우 정확하게 제어할 수 있습니다.
- 높은 토크: 저속에서도 높은 토크를 얻을 수 있어 무거운 하중을 구동하는 데 유리합니다.
- 넓은 속도 범위: 넓은 범위에서 속도 제어가 가능하여 다양한 응용 분야에 적용될 수 있습니다.
- 에너지 효율 향상: 필요한 만큼의 전력만 사용하므로 에너지 효율이 높습니다.
- 유연한 제어: 다양한 제어 알고리즘을 적용하여 다양한 운전 조건에 맞춰 제어할 수 있습니다.
3)PWM 인버터의 장점
- 정밀한 제어: 속도, 토크 등을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 높은 효율: 에너지 효율이 높아 전력 손실을 줄일 수 있습니다.
- 소형화: 소형화가 가능하여 설치 공간을 줄일 수 있습니다.
- 다양한 응용: 전동기 구동뿐만 아니라, 인버터형 용접기, UPS 등 다양한 분야에 활용됩니다.
4)PWM 인버터의 응용 분야
- 산업 자동화: 컨베이어 시스템, 로봇, 공작기계 등
- 승강기: 엘리베이터, 에스컬레이터
- 펌프: 급수 펌프, 냉각수 펌프
- 팬: 환풍기, 송풍기
- 가전제품: 세탁기, 냉장고 등
5)PWM의 종류
- 부동 펄스폭 제어

- 동 펄스폭 제어

133-2.태양광발전시스템에 사용하는 인버터에 대하여 다음사항을 설명하시오(12)
1)인버터회로방식
2)인버터의 기능