PLC

(ProgrammableLogicController)

  • 릴레이, 타이머, 카운터 등의 기능을 LSI, 트랜지스터 등의 반도체 소자로 대체시켜 시퀀스를 제어하는 설비
  • 프로그램을 작성하고, 이용하여 각종 제어 구현이 가능

기능

  • 수치연산
    수치 데이터를 이용하여 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 등의 연산을 수행하는 제어기능
  • 아날로그 입력
    아날로그 입력 모듈을 이용하여 전압, 전류, 온도 등의 아날로그 양을 수치 데이터로 변경하는 기능
  • 위치제어기능
    펄스열을 출력하여 서보 스테핑 모터를 제어하여, 서보 스테핑 모터에 연결된 기구부의 이동을 제어하는 기능
  • 통신기능
    각종 통신 모듈을 이용하여 외부 장비와 데이터를 교환하는 기능
  • 고속 펄스열 입력계수 기능
    고속으로 온오프를 반복하여 펄스열을 입력받아 계수하는기능

구성 및 원리

1)입력부

  • 개념
    • 외부 기기를 접속하고, 접속된 기기와의 신호교환을 통하여 제어를 구현
    • 접속된 외부 기기로부터 입력되는 신호에 따라 입력, 출력 또는 PLC내부 데이터를 프로그램에서 정한 방법으로 가공하여 출력
    • 입력신호의 종류로는 스위치 센서 등으로부터 온 오프 신호를 입력받는 디지털 입력, 온도, 전압, 전류 등의 아날로그 신호를 입력 받아 아날로그 입력, 통신 기능을 이용하여 입력등의 다양한 종류의 입력신호가 존재
  • 구비조건
    • 외부 기기와 일치된 전기 규격PLC내부는 DC 5V를 사용하지만, 외부기기는 DC 24V, AC 110V, AC 220V사용하므로, 외부기기에서 사용하는 전기규격을 내부신호로 변환
    • 노이즈 차단접속된 외부 기기에서 발생할 수 있는 노이즈를 차단하여 PLC오동작을 방지
    • 입력상태표시입력신호의 온 오프 상태를 표시하여 동작 상태 정보를 사용자에게 제공
    • 외부기기접속의 용이성외부기기와 편리하게 접속이 가능

2)마이크로 프로세서

  • 사용자가 작성한 프로그램을 해석하여 프로그램에서 지정된 메모리에 저장된 데이터를 읽고 프로그램에서 사용된명령어의 지시에 따라 데이터를 가공한 후 프로그램에서 지정된 메모리 영역에 그 결과를 저장

3)메모리

  • RAM
    데이터를 읽고 쓰기 위한 접근 속도가 빠른 반면, 전원이 차단되면 저장하고 있는 데이터를 상실하는 특성
  • ROM
    전원이 차단되어도 저장된 데이터가 유지되는 장점이 있는 반면, 접근속도가 느리고, ROM에 있는 데이터를 쓰기위해서는 별도의 장치가 필요

4)출력부

  • 조건 및 데이터를 입력받아 프로그램에서 지정한 방법으로 연산을 수행하여 연산의 결과를 만들고 만들어진 결과를 접속된 부하에 출력하여 제거가 가능
  • PLC가 데이터를 출력하는 방법은 On/Off의 비트신호를 출력하여 부하의 온오프를 제어하는 디지털 출력, 정해진 범위의 수치 데이터를 전압,전류의 아날로그 신호로 변환하여 출력하는 아날로그 출력, 통신을 이용하여 외부 장비에 데이터를 전달하는 통신 출력 등

5)PLC소프트웨어

  • 개념
    입력되는 신호에 따라 사용자가 작성한 프로그램대로 데이터를 처리하는역할
  • 기능
    • 사용자가 원하는 데이터 저리를 위한 프로그램 작성 및 디버깅
    • 각종 파라미터를 이용하여 PLC의 기본적인 운전방법 설정
    • PLC의 운전제어
    • PLC의 운전 상태 확인
    • PLC의 운전데이터 입력 및 확인
  • 구조
    • 파라미터PLC의 기본적인 동작 방법을 지정
    • 프로그램사용자가 원하는 데이터 처리 방법을 작성
    • 모니터링프로그램 작성 후 적용 시 정상적인 동작 여부를 확인하기 위해 필요한 시운전 과정
  • 특징
    • 직렬처리
      • 프로그램 순서에 따라 메모리에 저장되어 있는 저장되어 있는 변수의 데이터를 읽어 연산을 하고 그 결과를 변수에 저장
      • 프로세스가 변수의 데이터를 읽거나 쓸 때 1개의 변수만 접근하기 때문에 PLC프로그램은 직렬 처리
    • 접점 사용의 무제한
      • PLC의 접점은 상태정보를 데이터 메모리에 저장해 놓고 프로그램에서 필요할 때 상태를 읽어 프로그램에 반영
      • 프로그램 내에서 동일 접점을 몇번 사용하던지 그 수에 제한이 없음
    • 흐름의 제한
      • PLC에서 프로그램의 해석 순서는 좌측에서 우측으로, 위에서 아래로 진행
      • 두개 이상의 라인으로 작성된 프로그램 간 상하 방향으로 프로그램이 흐르는 것은 금지

IBS설비 (ZI)

IBS설비(지능형 빌딩 시스템 설비)
중앙감시제어설비
통합자동제어설비
PLC
SCADA
원격검침
원격검침설비 설계시 고려사항
지능형 검침인프라
전력선 통신

PLC (ZIP)

💯기출문제

●건축물의 전기설비 감시제어하기 위한 전력감시제어 시스템의 구성시 PLC,HMI,SCADA을 사용하고 있다. 각 제어기의 특징과 적용 시 고려사항에 대하여 설명하시오

●건출전기설비 자동화시스템의 제어기로 많이 사용되고 있는 PLC에 대하여 구성요소, 설치 시 유의사항