피뢰시스템(리스크관리)

—

제공

안 , ,
피뢰설비 (FL)

피뢰설비
피뢰(손상과 손실유형)
피뢰시스템(리스크 관리)
피뢰시스템(손상 및 인명위험대책)
피뢰시스템(구조물의 전기전자 시스템)
인입설비 뇌보호

목차(KS C IEC 62305-2 FLB)

1️⃣KS C IEC 62305(위험 분석 및 위험관리)

4)리스크 관리(IEC 62305-2)

  • 손실, 유형에 따른 위험도 구분(R₁, R₂, R₃, R₄)
  • 위험도 성분(Rx)의 합으로 이루어짐
\[R_X=N×P×L\]
  • 허용 위험도(Rt)
    R₁~R₄<Rt 만족해야 하고, 국가적인 특성에 맞게 조정해야 한다

2️⃣위험성

1)구조물에서 평가될 위험성

  • R₁ : 인명의 손실위험성
  • R₂ : 공공설비의 손실위험성
  • R₃ : 문화유산의 손실위험성
  • R₄ : 경제적 가치의 손실위험성

2)인입설비에서 평가될 위험성

  • R₂ : 공공설비의 손실위험성
  • R₄ : 경제적 가치의 손실위험성

3️⃣구조물의 위험 요소

1)구조물 직격뢰에 기인한 구조물의 위험요소

  • 외측 접촉전압과 보폭전압
  • 위험한 불꽃
  • LEMP

2)구조물 근처에 뇌격에 의한 구조물의 위험요소

  • LEMP

3)인입설비 직격뢰에 의한 구조물의 위험요소

  • 내측의 접촉전압
  • 불꽃방전
  • 전도성 과전압

4)인입설비 근처 뇌격에 의한 구조물의 위험요소

  • 유도성 과전압

4️⃣구조물의 보호대책을 선정하는 절차

5️⃣구조물에 대한 위험 요소의 평가

1)위험도 성분

\[R_X=N_X×P_X×L_X\]

Nx : 연간 위험한 사건의 횟수
Px : 구조물에 대한 손상의 확률
Lx : 총합 손실

2)구조물 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S1)

  • 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
  • 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

3)구조물 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S2)

  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

4)구조물에 접속된 인입선로 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S3)

  • 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
  • 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

5)구조물에 접속된 인입선로 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S4)

  • 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)

목차(KS C IEC 62305 FLB)
피뢰설비 (FL)

피뢰설비
피뢰(손상과 손실유형)
피뢰시스템(리스크 관리)
피뢰시스템(손상 및 인명위험대책)
피뢰시스템(구조물의 전기전자 시스템)
인입설비 뇌보호

💯기출문제

●B03 뇌보호시스템의 설계 및 시공단계에서 다음 분야별 담당자와 협의하여야 할 사항들을 상세히 기술하시오

1)건축,토목 분야의 설계자 및 시공자
2)소방 안전 분야의 설계자 및 시공자
3)정보통신설비의 설계자 및 시공자
4)건출기계설비분야의 설계자 및 시공자
5)전력 통신 가스 상수도등의 공공사업자

모범답안(뇌보호시스템 설계시 협조 FLB03)

1) 건축, 토목 분야의 설계자 및 시공자

  • 건물 구조 및 재료:
    • 뇌보호시스템 설치를 위한 적절한 구조와 재료를 선정하고, 시스템 하중에 대한 안전성을 확보
    • 특히, 천장, 벽, 바닥 등 시스템 설치 부위의 강도와 내구성을 검토하고, 필요한 보강 작업을 수행
  • 배관 및 도관 설치:
    • 뇌보호시스템의 전원 공급, 통신 케이블, 가스 배관 등을 위한 적절한 배관 및 도관 설치 위치를 선정하고, 건물 구조와의 간섭을 최소화
  • 방수 및 방습:
    • 뇌보호시스템 설치 부위의 방수 및 방습 처리를 통해 시스템의 성능 저하를 방지하고, 건물의 내구성을 확보
  • 공간 확보:
    • 뇌보호시스템의 유지보수를 위한 충분한 공간을 확보하고, 접근성을 고려한 설계

2) 소방 안전 분야의 설계자 및 시공자

  • 화재 안전:
    • 뇌보호시스템 설치 시 화재 발생 시 안전을 확보하기 위한 소방 시설과의 연동 및 방화 대책을 수립
    • 스프링클러 헤드, 감지기 등 소방 시설과의 간섭을 최소화하고, 시스템의 화재 안전성을 확보
  • 피난 안전:
    • 뇌보호시스템 설치로 인해 피난 경로가 막히거나 피난 시 어려움이 발생하지 않도록 설계
  • 소방법규 준수:
    • 관련 소방법규를 준수하여 시스템을 설계하고 시공

3) 정보통신설비의 설계자 및 시공자

  • 네트워크 구성:
    • 뇌보호시스템과 기존 네트워크와의 연동을 위한 네트워크 구성을 설계하고, 데이터 전송 속도, 안정성 등을 확보
  • 데이터 보안:
    • 뇌보호시스템을 통해 수집되는 민감한 의료 데이터의 보안을 위해 암호화, 방화벽 등 보안 시스템을 구축
  • 통신 장비 선정:
    • 뇌보호시스템에 필요한 통신 장비를 선정하고, 시스템의 성능과 안정성을 확보

4) 건축기계설비분야의 설계자 및 시공자

  • 공조 시스템:
    • 뇌보호시스템이 설치되는 공간의 온도, 습도 등을 적절하게 유지하기 위한 공조 시스템을 설계하고, 시스템과의 간섭을 최소화
  • 전력 공급:
    • 뇌보호시스템에 필요한 전력을 안정적으로 공급하기 위한 전력 시스템을 설계하고, 전력 품질을 관리
  • 소음 진동:
    • 뇌보호시스템 운전 시 발생하는 소음과 진동을 최소화하기 위한 방음 및 방진 대책을 수립

5) 전력 통신 가스 상수도등의 공공사업자

  • 인허가:
    • 뇌보호시스템 설치를 위한 각종 인허가를 취득하고, 관련 법규를 준수
  • 설비 연결:
    • 전력, 통신, 가스, 상수도 등 공공 시설과의 연결을 위한 설계 및 시공을 진행
  • 안전 관리:
    • 공공 시설과의 연결 시 안전 사고를 방지하기 위한 안전 관리 계획을 수립하고, 안전 기준을 준수

●B04 KSC IEC 61024-1에 따른 뇌보호 시스템의 선정절차에 대하여 기술하시오

모범답안(뇌보호시스템 선정절차 FLB04)

KSC IEC 61024-1은 건축물 등의 뇌보호 시스템에 대한 국제적인 표준입니다. 이 표준에 따라 뇌보호 시스템을 선정하는 것은 건축물이나 시설물을 직격뢰로부터 보호하고, 간접뢰에 의한 피해를 최소화하기 위해 매우 중요

뇌보호 시스템 선정 절차

1.보호 대상 건축물의 특성 분석:

  • 건축물의 높이, 면적, 형태, 주변 환경 등을 종합적으로 고려하여 뇌격 위험도를 평가
  • 건축물 내부의 중요한 전기·전자 장비, 통신 시설 등을 파악하고 보호 우선순위를 정함
  • 건축물의 용도와 기능에 따라 요구되는 보호 수준을 결정

2.뇌격 위험도 평가:

  • 해당 지역의 뇌격 빈도, 뇌격 전류의 크기, 뇌격 지속 시간 등을 분석하여 뇌격 위험도를 산정
  • 건축물의 위치, 주변 지형, 지물 등의 영향을 고려하여 뇌격 위험도를 조정

3.보호 등급 선정:

  • 뇌격 위험도 평가 결과를 바탕으로 적절한 보호 등급을 선정
  • 보호 등급은 건축물의 중요도, 주변 환경, 보호 대상 시설의 종류 등에 따라 결정

4.뇌보호 시스템 구성 요소 선정:

  • 선정된 보호 등급에 맞춰 뇌보호 시스템의 구성 요소를 결정
  • 일반적으로 뇌보호 시스템은 외부 수뢰부, 인하도선, 접지 시스템, 등전위 본딩 등으로 구성
  • 각 구성 요소의 재료, 규격, 설치 방법 등을 상세히 정의

5.뇌보호 시스템 설계:

  • 건축물의 구조와 특성을 고려하여 뇌보호 시스템을 설계
  • 뇌격 시 발생하는 전류를 안전하게 지면으로 흘려보낼 수 있도록 설계
  • 설계 시에는 KS C IEC 61024-1의 요구 사항을 충족해야함

6.시공 및 검사:

  • 설계된 뇌보호 시스템을 정확하게 시공하고, 시공 후에는 성능 검사를 실시
  • 시공 및 검사 과정에서 KS C IEC 61024-1의 요구 사항을 준수

7.뇌보호 시스템 선정 시 고려 사항

  • 경제성:
    • 뇌보호 시스템의 성능을 유지하면서 최대한 경제적인 시스템을 선택
  • 유지보수 편의성:
    • 시스템의 유지보수가 용이하도록 설계
  • 미관:
    • 건축물의 미관을 해치지 않는 범위 내에서 설치

목차(KS C IEC 62305 FLB)