조명 실제 (JA)
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식
목차(백화점 조명 JAD)
백화점 조명
백화점 조명
- 백화점 조명은 구매 욕구를 일으키는 상품진열 및 진입 동선의 분위기 조명이 가장 중요한 부분
- 매장의 전반 조명기구는 형광등을 주체로 하는 경우가 많다. 매장 내부의 안내조명이나 스포트 조명은 건물이 준공된 후에 계획되는 경우가 많기 때문에 기초가 되는 천장조명기구는 매입형의 커버로 눈부심을 억제하고 조도는 1000[lx]정도
- 질적으로 향상된 소비자의 욕구를 충족시키기 위해서 진입동선의 리듬있는 분의기 조명이 구매 욕구를 불러 일으키고 상품을 돋보이게
- 진입동선의 분위기 조명으로 백화점의 이미지를 강하게 고객에게 어필하고, 상품을 돋보이게 할 수 있는 악센트 조명과 쾌적한 분위기를 제공하고 구매충동을 야기하여 판매량을 증가시키는 데 목적

1️⃣백화점 조명 설계 시 고려사항
1)백화점 조명연출 시 고려사항
- 눈에 띄는 조명 연출
- 양복, 양장, 화장품, 식품 등 색채가 많은 상품에서는 광원의 연색성이 매우 중요
- 온색계 상품에 전구를 사용하면 색채가 산뜻해 보인다
- 한색계 상품에 형광등을 사용하면 선명하게 보인다
- 밝고 부드러운 확산광 조명과 입체감, 질량감을 주는 직접광을 병용하여 설치
- 상품이 단순한 경우 비교적 낮은 조도라도 무방하고, 상품이 복잡하면 높은 조도가 필요
- 고객이 광원으로부터 받는 눈부심이 없어야
- 적외선(전구) 및 자외선(형광등)은 상품퇴색의 원인이 되므로 적외선 및 자외선이 적은 램프를 사용하는 것이 바람직
- 조명제어(기후, 시간)를 계획하고, 조광을 고려
2)매장의 배선계획
- 매장은 항상 사회의 요구를 받아들여 장식이 바꿔지므로 기둥, 벽, 바닥에 충분한 콘센트를 설치할 필요
- 바겐세일이나 특별세일 등의 매장에는 회로단위가 아니고 간선단위로 분전반을 설치하고, 동력분전반도 계획하는 것이 바람직
- 분전반의 분기회로는 50[A]정도로 하고 매장단위로 세분화하는 회로 구성이 매장의 장식교환에도 대응하기 편리
3)전원계획
- 일반 상업시설과 마찬가지로 옥상광고탑에 대한 투광조명이나 벽면의 광고조명, 네온사인에 대한 전원공급도 중요
- 또한 옥상에는 아동유원지나 놀이시설을 설치하는 경우가 많으므로 이 시설들의 전원계획을 배려
4)운용상의 계획
- 백화점에서는 낮의 영업시간에 비해 개점 전 1시간 정도와 폐점 후의 1시간 정도에 대해서는 넓은 매장의 조명을 소수의 전등만을 점등하거나 조광하여 조명에너지의 절감을 계획
- 또한 전원용량을 적당히 분할하여 변압기 뱅크의 운전방식을 검토
5)비상조명
- 백화점은 불특정다수가 이용하는 시설이므로 건축물의 구조에 대해 숙지되지 않은 이용자가 대부분이므로 정전으로 인한 혼란을 방지하기 위해 비상전원으로 순시 절체가 가능하도록 구성하여 상용전원의 정전시에도 영업에 지장이 발생하지 않도록 수 시간동안 안정된 전력을 공급할 수 있어야
2️⃣백화점 내부조명
1)판매장의 전반 조명
- 가능한 한 효율이 좋은 조명으로
- 간단히 변경할 수 없으므로 장래성을 고려하여 설계 적용
- 천장을 이용한 파라보릭이나 다운라이트 조명의 간략한 조명
2)진열창 조명
- 진열창은 백화점의 얼굴이므로 충분한 매력이 있어야 한다
- 밝기를 백화점 내 전반조명보다 2~4배 정도 높게 조도를 유지한다
- 진열창 전체를 고조도로 느낌이 부드러운 형광등으로 조명하고, 액센트 조명으로 할로겐 전구를 사용한다
- 이러한 조명으로 상품에 활기를 주고 고객의 시선을 끌도록 한다
3)진열장 조명
- 조명설계 시 고려사항주변조도의 2배 이상 조도가 필요하고 아래쪽이 어둡지 않도록 하위부 1/3 정도의 곳을 목표로 조명
- 종류
- 양복, 양장의 진열장 : 연색성이 좋은 광원 선정, 수직으로 진열된 상품은 주직면조도가 부족하지 않도록 스폿라이트, 다운라이트, 스테이지라이트 로 보완
- 양품진열장 : 연색성을 고려하고 액센트 조명 필요
- 서가 : 침착하고 밝은 느낌의 조명이 필요하고 서가의 도서에는 수직면 조도에 유의
4)진열함 조명
매장 전반조명의 3~4배 조도가 필요하고 진열함 자체에 조명등을 설치하는 경우 관형전구, 형광등을 설치하되 반사갓 사용으로 눈부심을 제거
5)진열대 조명
- 상품의 전시와 함께 고객이 직접 손으로 선택하는 경우가 많으므로 손그늘이 생기지 않게
- 상품을 강조하는 집중조명의 경우 전반조명보다 3~6배 밝기로 스포트라이트, 다운라이트로 조명
3️⃣백화점 외부 조명
1)전기 사인 조명
- 직사 사인
- 광원이 직접눈에 들어오게 조명을 계획하는 것
- 사용광원은 네온관, 사인전구(발광다이오드)
- 반사 사인
- 광원이 직접 눈에 들어오지 않도록 피조면을 밝게 돋보이는 것
- 사용광원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프 등
- 투영 사인
- 반투명 유리 또는 플라스틱으로 광원을 덮은 것
- 사용관원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프
2)가로조명
- 주변 분위기와 조화되도록 조명기구를 배치하고 온화한 분위기와 악센트를 줄 수 있는 나트륨 램프를 사용
- 조명기구는 주두형 또는 현수형으로 의장을 한다
- 높이는 5~6[m](잔디 등은 1.2[m])
조명 실제 (JA)
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식
목차(백화점 조명 JAD)
백화점 조명
💯기출문제
●G29 백화점 조명계획과 관련하여 주요 요소별 설계 및 시공방법에 대하여 설명하시오
모범답안(백화점 조명계획 G291️⃣)
1️⃣백화점 조명 설계 시 고려사항
1)백화점 조명연출 시 고려사항
- 눈에 띄는 조명 연출
- 양복, 양장, 화장품, 식품 등 색채가 많은 상품에서는 광원의 연색성이 매우 중요
- 온색계 상품에 전구를 사용하면 색채가 산뜻해 보인다
- 한색계 상품에 형광등을 사용하면 선명하게 보인다
- 밝고 부드러운 확산광 조명과 입체감, 질량감을 주는 직접광을 병용하여 설치
- 상품이 단순한 경우 비교적 낮은 조도라도 무방하고, 상품이 복잡하면 높은 조도가 필요
- 고객이 광원으로부터 받는 눈부심이 없어야
- 적외선(전구) 및 자외선(형광등)은 상품퇴색의 원인이 되므로 적외선 및 자외선이 적은 램프를 사용하는 것이 바람직
- 조명제어(기후, 시간)를 계획하고, 조광을 고려
2)매장의 배선계획
- 매장은 항상 사회의 요구를 받아들여 장식이 바꿔지므로 기둥, 벽, 바닥에 충분한 콘센트를 설치할 필요
- 바겐세일이나 특별세일 등의 매장에는 회로단위가 아니고 간선단위로 분전반을 설치하고, 동력분전반도 계획하는 것이 바람직
- 분전반의 분기회로는 50[A]정도로 하고 매장단위로 세분화하는 회로 구성이 매장의 장식교환에도 대응하기 편리
3)전원계획
- 일반 상업시설과 마찬가지로 옥상광고탑에 대한 투광조명이나 벽면의 광고조명, 네온사인에 대한 전원공급도 중요
- 또한 옥상에는 아동유원지나 놀이시설을 설치하는 경우가 많으므로 이 시설들의 전원계획을 배려
4)운용상의 계획
- 백화점에서는 낮의 영업시간에 비해 개점 전 1시간 정도와 폐점 후의 1시간 정도에 대해서는 넓은 매장의 조명을 소수의 전등만을 점등하거나 조광하여 조명에너지의 절감을 계획
- 또한 전원용량을 적당히 분할하여 변압기 뱅크의 운전방식을 검토
5)비상조명
- 백화점은 불특정다수가 이용하는 시설이므로 건축물의 구조에 대해 숙지되지 않은 이용자가 대부분이므로 정전으로 인한 혼란을 방지하기 위해 비상전원으로 순시 절체가 가능하도록 구성하여 상용전원의 정전시에도 영업에 지장이 발생하지 않도록 수 시간동안 안정된 전력을 공급할 수 있어야
2️⃣백화점 내부조명
1)판매장의 전반 조명
- 가능한 한 효율이 좋은 조명으로
- 간단히 변경할 수 없으므로 장래성을 고려하여 설계 적용
- 천장을 이용한 파라보릭이나 다운라이트 조명의 간략한 조명
2)진열창 조명
- 진열창은 백화점의 얼굴이므로 충분한 매력이 있어야 한다
- 밝기를 백화점 내 전반조명보다 2~4배 정도 높게 조도를 유지한다
- 진열창 전체를 고조도로 느낌이 부드러운 형광등으로 조명하고, 액센트 조명으로 할로겐 전구를 사용한다
- 이러한 조명으로 상품에 활기를 주고 고객의 시선을 끌도록 한다
3)진열장 조명
- 조명설계 시 고려사항주변조도의 2배 이상 조도가 필요하고 아래쪽이 어둡지 않도록 하위부 1/3 정도의 곳을 목표로 조명
- 종류
- 양복, 양장의 진열장 : 연색성이 좋은 광원 선정, 수직으로 진열된 상품은 주직면조도가 부족하지 않도록 스폿라이트, 다운라이트, 스테이지라이트 로 보완
- 양품진열장 : 연색성을 고려하고 액센트 조명 필요
- 서가 : 침착하고 밝은 느낌의 조명이 필요하고 서가의 도서에는 수직면 조도에 유의
4)진열함 조명
매장 전반조명의 3~4배 조도가 필요하고 진열함 자체에 조명등을 설치하는 경우 관형전구, 형광등을 설치하되 반사갓 사용으로 눈부심을 제거
5)진열대 조명
- 상품의 전시와 함께 고객이 직접 손으로 선택하는 경우가 많으므로 손그늘이 생기지 않게
- 상품을 강조하는 집중조명의 경우 전반조명보다 3~6배 밝기로 스포트라이트, 다운라이트로 조명
3️⃣백화점 외부 조명
1)전기 사인 조명
- 직사 사인
- 광원이 직접눈에 들어오게 조명을 계획하는 것
- 사용광원은 네온관, 사인전구(발광다이오드)
- 반사 사인
- 광원이 직접 눈에 들어오지 않도록 피조면을 밝게 돋보이는 것
- 사용광원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프 등
- 투영 사인
- 반투명 유리 또는 플라스틱으로 광원을 덮은 것
- 사용관원은 네온관, 수은램프, 형광등, 반사형 램프
2)가로조명
- 주변 분위기와 조화되도록 조명기구를 배치하고 온화한 분위기와 악센트를 줄 수 있는 나트륨 램프를 사용
- 조명기구는 주두형 또는 현수형으로 의장을 한다
- 높이는 5~6[m](잔디 등은 1.2[m])
조명 실제 (JA)
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식
목차(백화점 조명 JAD)
백화점 조명
🌐V1007Z24/1073 / JAD
답글 남기기