병원조명 설계

제공

,
조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

목차(병원조명 설계 JAH)
  • 병원조명에는 진료자 측, 환자 측, 방문자 측 등이 각각 다른 입장이므로 종합적인 조명계획이 필요한 장소
  • 설계시 검토사항으로는 조도, 빛의 질, 눈부심, 연색성 등에 대한 것이 있으며 특히 정전으로 환자의 생명에 직접적인 영향을 미치는 수술실 등은 비상전원에 의한 조명 확보가 필수적
병원조명 설계
병원조명 설계 JAH

1️⃣설계 시 고려 사항

1)관련자등의 조명 목적

  • 환자의 입장
    • 누워 있는 상태에서 눈부심이 없어야 하며 심야의 진료나 진찰 시 다른 환자에게 장애가 되지 아니하도록
    • 심리적 안정감을 가질수 있도록 차분한 조명이 요구
  • 진료자 측의 입장
    • 진료에 필요한 조도 확도
    • 진료 시 그림자 발생 방지
    • 연색성을 고려

2)광원의 선정

  • 병원은 대단히 복잡한 기능을 갖는 시설이므로 조도, 광색, 눈부심, 광질 등 모든 조명기술을 종합적으로 활용
  • 백열전구는 암실과 화장실, 형광등은 일반사무실, 외래진료실 및 기타 일반장소, 삼파장 형광등은 연색성이 요구되는 곳, 고압방전등(메탈할라이드, 수은 등)은 외등에 사용

3)점멸계획

  • 각 실의 용도에 적합하도록 동선을 고려하여, 점멸계획을 수립
  • 2개소 점멸, 조도 단계별, 일반, 비상조명을 구분하여 점멸, 구역별 점멸 등

4)설계조도(KS A 3011)

장소조도[lx]
시기능 검사실1500
수술실1000
진료실, 처치실, 구급실,분만실, 소수술실500
육아실, 기록실200
회복실, 화장실100
암실, 비상계단50

2️⃣각 실별 조명설계

1)외래진료실

  • 환자의 입장에서는 차분하고 편안한 기분을 느낄수 있는 조명이 진료자의 입장에서는 진료에 필요한 충분한 밝기 및 연색성 요구가 필요
  • 실내 전반을 밝게 하고 진료 침대에 손그늘이 생기지 않도록 각를 배치
  • 현관과 통로는 눈부심이 없는 조명기구를 선택
  • 진찰실은 진단에 필요한 150~300[lx]정도의 충분한 조도 및 연색성이 좋은 광원을 선정
    • 안과의 암실, X선 투과실: 형광등은 소등후 잔광이 있으므로 백열전구 사용
    • 환자의 위를 향하는 곳: 조명기구위치와 눈부심에 대한 충분한 배려가 필요
    • 스크린 및 커든 등으로 칸막이를 하는 경우가 많으므로 조도 분포를 충분히 고려

2)검사실

  • 연색성을 고려하여 효율이 떨어지더라도 질을 중요시하는 광원채택과 환자의 안전과 편안한 분의기 조성이 필요
  • 설계 시 고려사항으로는 방사선실은 단계별로 조도를 조절할 수 있는 조광계획이 필요하고, 뇌파검사실과 심전도실은 미소전류를 측정하는 곳으로 ShieldRoom처리

3)수술실

  • 밀폐된 장소에서 긴장감 있는 작업으로 인한 피로를 경감할 수 있는 조명 필요
  • 조명기구로는 확산이 좋은 커버를 사용하고, 먼지나 부품이 떨어지지 않는 구조의 것을 사용
  • 설계 시 고려사항
    • 전반조명 : 5000[lx]이상
    • 램프 : 형광등 주로 사용
    • 스위치 : 가급적 실외에 설치하되실내에 설치 시 1.2[m]이상 높이에 설치
    • 형광등 안정기로 전자식 안정기 채택 시 수술실 밖에 안정기 설치
    • 무균수술실 : 밀폐형 조명기구를 사용하고 천장재와의 틈도 밀폐
    • 정전대책 : 100[%]점등이 가능하도록 무정전 전원장치(UPS)를 통하여 전원공급
  • 수술실 국부조명
    • 무영등 사용
    • 조도 : 20,000~100,000[lx]
    • 조도 및 조도범위 조정 가능한 구조
    • 연색성이 좋고 배광 얼룩이 없을것

4)병실

  • 설계조건
    • 누워 있는 환자에게 눈부심이 없는 기구 및 조명방식을 선택
    • 회전 및 침대에서의 독서를 위한 충분한 밝기가 필요하며, 다른 침대 환자에게 영향을 주지 않는 기구 선택
  • 조명 방식
    • 전반조명 : 반간접 조명, 간접조명방식 채택간접조명 : BedLight설치 점, 소등은 침대에 가능하도록 설치

조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

목차(병원조명 설계 JAH)

💯기출문제

○H23 병원의 조명계획

모범답안(병원조명계획 JAH1️⃣)

1️⃣설계 시 고려 사항

1)관련자등의 조명 목적

  • 환자의 입장
    • 누워 있는 상태에서 눈부심이 없어야 하며 심야의 진료나 진찰 시 다른 환자에게 장애가 되지 아니하도록
    • 심리적 안정감을 가질수 있도록 차분한 조명이 요구
  • 진료자 측의 입장
    • 진료에 필요한 조도 확도
    • 진료 시 그림자 발생 방지
    • 연색성을 고려

2)광원의 선정

  • 병원은 대단히 복잡한 기능을 갖는 시설이므로 조도, 광색, 눈부심, 광질 등 모든 조명기술을 종합적으로 활용
  • 백열전구는 암실과 화장실, 형광등은 일반사무실, 외래진료실 및 기타 일반장소, 삼파장 형광등은 연색성이 요구되는 곳, 고압방전등(메탈할라이드, 수은 등)은 외등에 사용

3)점멸계획

  • 각 실의 용도에 적합하도록 동선을 고려하여, 점멸계획을 수립
  • 2개소 점멸, 조도 단계별, 일반, 비상조명을 구분하여 점멸, 구역별 점멸 등

4)설계조도(KS A 3011)

장소조도[lx]
시기능 검사실1500
수술실1000
진료실, 처치실, 구급실,분만실, 소수술실500
육아실, 기록실200
회복실, 화장실100
암실, 비상계단50

H37 1000병상 이상 대형병원의 조명설계

조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

목차(병원조명 설계 JAH)

🌐V1007Z24 / 1066 / JAH


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다