1️⃣자동제어(시퀀스,피드백,인터록)

미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 진행하는 제어방식의 명칭을 쓰시오.

J2 자동제어(시퀀스,피드백,인터록)

❶ 시퀀스 제어: 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다. ❷ 피드백 제어: 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식 ❸ 인터록제어: 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식

2️⃣복사전열량, 대류전열량

외기온도 30[℃]일 때 표면온도 230[℃]인 관 표면에서 방사에 의한 전열량은 자연대류에 의한 전열량의 몇 배가 되는지 계산하시오.

(단, 방사율은 0.9, 스테판-볼츠만 상수는 5.67[W/m²·K⁴], 대류열전달계수는 13.96[W/m²·K]이다.)

D9 복사전열량

$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4) $$

$$ Q=\epsilon\cdot C_b\cdot\{(\frac{T_1}{100})^4\cdot (\frac{T_2}{100})^4\}\cdot F_1 $$

D9 대류전열량

$$ Q_2=\alpha\times (T_1-T_2) $$

►관 표면적 1[m²]당 방사 전열량 계산

$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4)\{복사전열량\} $$

$$ Q_1=\epsilon C_b\{(\frac{T_1}{100})^4-(\frac{T_2}{100})^4\} $$

$$ =0.9\times 5.67\times \{(\frac{273+230}{100})^4-(\frac{273+30}{100})^4\} \\ =2836.485[W/m^2] $$

►관 표면적 1[m²]당 대류 전열량 계산

$$ Q_2=\alpha\times (T_1-T_2) $$

$$ =13.96\times \{(273+230)-(273+30)\}=2792[W/m^2] $$

►전열량 비교

$$ 전열량비=\frac{방사전열량}{자연대류전열량}=\frac{2836.485}{2792}=1.015 $$

3️⃣습증기엔탈피

압력이 20[kgf/㎠], 건도가 95[%]인 습포화증기를 시간당 2,000[kg]을 발생하는 보일러에 매시간 저위발열량이 9,750[kcal/kg]인 연료 150[kg]이 공급된다. 이 보일러의 효율[%]은 얼마인가?

(단, 20[kgf/㎠]의 포화수 엔탈피는 215.82[kcal/kg], 건포화증기의 엔탈피는 668.5[kcal/kg]이고, 급수온도는 50[°C]이다.)

N5 습증기엔탈피계산

$$ h_2=h’+(h”-h’)\cdot x \\ h’포화수엔탈피,\ h”건포화증기엔탈피,\ x건도 $$

►습포화증기 엔탈피 계산

$$ h_2=h’+(h”-h’)\cdot x \\ h’포화수엔탈피,\ h”건포화증기엔탈피,\\ x건도$$

$$ = 215.82+{(668.5 -215.82)\times 0.95} \\ = 645.866[kcal/kg] $$
C4 보일러효율

$$ \eta=\frac{G_a\times (h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$

$$ \eta=(1-\frac{손실열}{입열})\times 100 $$

►보일러 효율[%] 계산

$$ \eta=\frac{G_a(h_2-h_1)}{G_fH_l}\times 100 $$

$$ =\frac{2000\times(645.87-50)}{150\times 9750}\times 100 =81.486[\%] $$

4️⃣열저항

면적4[m²], 두께가 60[㎜], 평균 열전도율이 0.6[kcal/h·m·K]인 보온재에서 열저항[h·K/kcal]은 얼마인가?

D7 열전도율계산

\[Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta T \]

b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적

$$ R’=\frac{b}{\lambda}\times\frac{1}{F}=\frac{0.06}{0.6}\times\frac{1}{4}=0.025[h K/kcal] $$

$$ Q=\frac{1}{\frac{b_1}{\lambda_1}}\times F\times \Delta t $$

$$ K=\frac{1}{\frac{0.06}{0.6}}=10 $$

5️⃣

[보기]에 주어진 냉난방 장치 중에서 효율적인 면에서 가장 유리한 것은? 전기, 히트펌프, 석유

히트펌프

6️⃣화염검출장치

보일러 연소실 내의 연소 상태를 감시하여 실화 및 소화 시 연료 전자밸브를 차단하여 미연소 가스로 인한 폭발사고를 방지하는 안전장치이다

(1)이 장치의 명칭을 쓰시오.
(2)종류 3가지를 쓰시오.

B9 화염검출장치

보일러에 점화가 되었는지 확인하고 점화가 되지 않은 경우 연료를 차단하여 폭발을방지한다.

50[°C]

● 황화카드뮴(CdS)셀, 적외선광전관, 황화납(PbS)셀, 자외선광전관

  • 스택스위치(stack switch) : 연도에 바이메탈을 설치하여 연소가스의 발열체를 이용하여 화염유무를 검출한다
  • 플레임 아이(flame eye) : 화염이 발광체임을 이용하여 화염의 방사선을 감지하여 화염의 유무를 검출한다.
  • 플레임 로드(flame rod) : 화염의 이온화 현상에 의한 전기 전도성을 이용하여 화염의 유무를 검출한다

7️⃣자동제어

자동제어 연속 제어동작 중 비례동작의 특징 4가지를 설명하시오.

J1 자동제어(비례동작의 특징)
  • 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작이다.
  • 외란이 있으면 잔류편차(off set)가 발생한다
  • 반응온도 제어 보일러 수위제어 등과 같이 부하 변화가 작은 곳에 사용된다.
  • 비례대를 좁게 하면 조작량(밸브의 움직임)이 커진다.  
  • 비례대가 좁게 되면 2위치 동작과 같게 된다.

8️⃣과열증기

과열증기 사용 시 장점 4가지를 쓰시오.

B6 과열증기
  • 증기 원동소의 이론적 열효율이 좋다
  • 수격작용이 방지
  • 증기의 마찰저항이 감소
  • 같은 압력의 포화증기에 비해 보유 열량이 많으므로 증기 소비량이 적어도 된다

  • 피가열물의 온도분포가 달라져 제품의 질이 저하된다
  • 장치의 온도분포가 일정하지 않아 큰 열응력이 발생할 수 있다
  • 대기나 공간에 분사가 이루어지면 과열증기가 잠열을 방출하기 전에 대기로 달아나므로 증기의 열손실이 발생할 수 있다.

9️⃣

교토 의정서에 대하여 설명하시오.

@1997년 12월 일본 교토에서 개최된 유엔기후변화협약 제3차 당시국 총회에서 채택되고 2005년 2월 16일 공식 발효됐다. 선진국 38개국은 1990년을 기준으로 2008~ 2012년까지 평균 5.2[%]의 온실가스를 감축하여야 한댜 지구 온난화를 유도하는온실가스는 이산화탄소(CO2). 메탄(CH.1)_. 아산화질소(N20). 괴불화탄소(PFCs). 수소불화탄소(HFCs). 육불화황(SF6) 등 6가지로 배출량을 감축해야 하며. 배출량을줄이지 않는 국가에 대해서는 비관세 장벽을 적용하게 된댜

🔟기수분리기

수관식 보일러 기수드럼에 부착하여 송수관을 통하여 상승하는 증기 속에 혼입된 수분을 분리하는 기수분리기의 종류 4가지를 쓰시오.

O6 기수분리기
  • 사이클론형 : 원심 분리기를 사용,
  • 스크러버형 : 파형의 다수 강판을 조합한것,
  • 건조스크린형 : 금속망판을 이용한 것,
  • 배플형 : 급격한 방향 전환을 이용한 것,
  • 다공판형

1️⃣1️⃣복사전열량

무한히 큰 평판이 [보기]와 같은 조건으로 서로 평행한 경우 단위 면적당 복사 전열랑[W/m2]은 얼마인가?

  • 고온부의 온도(t₁) : 1000[℃], 복사율복사능 : 0.5
  • 저온부의 온도(t₂) : 500[℃], 복사율복사능 : 0.9
  • 고온부 및 저온부 각각의 평판 면적(F) : 5[m²]
  • 스테판 볼츠만 상수(CJ) : 5.67 X 10-8 [W/m²·K⁴]
D9 복사전열량

$$ Q_1=\epsilon \sigma(T_1^4-T_2^4) $$

$$ Q=\epsilon\cdot C_b\cdot\{(\frac{T_1}{100})^4\cdot (\frac{T_2}{100})^4\}\cdot F_1 $$

$$ Q=\sigma\times F\times\frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1}+\frac{1}{\epsilon_2}-1}\times(T_1^4-T_2^4) $$

$$ =(5.67\times10^{-8})\times\frac{1}{\frac{1}{0.5}+\frac{1}{0.9}-1} \times((273+1000)^4-(273+500)^4) \\ =60942.532[W/m^2] $$

1️⃣2️⃣

온도 27[°C] 압력 5[bar]에서 비체적이 0.168[m3/kg]인 이상기체의 기체상수[kJ/kg · K]는 얼마인가? (단. 압력은 절대압력이다.)

PV=GRT

v=V/G

$$ R=\frac{PV}{GT}=\frac{V}{G}\times\frac{P}{T}=v\times\frac{P}{T} \\ =0.168\times\frac{(\frac{5}{1.01325}\times101.325)}{273+27}=0.28[kJ/kg K] $$

1️⃣

수소(H2)가 많은 연료를 사용할 때 배기가스 중 어떤 성분이 증가하는가?

수증기

2️⃣냉매순환

터보형 냉동기의 사이클 순환과정을 쓰시오.

N9 냉매순환(압응수팽증)

압축기→( 응축기 )→( 수액기 )→( 팽창밸브 )→( 증발기 )→압축기

3️⃣습도계

다음 물음에 답하시오.

(1)습도계의 종류 3가지를 쓰시오.

(2)통풍 건습구 습도계로 대기 중의 습도를 측정하였다. 건구온도가 26[℃], 포화수증기분압 19.82[㎜Hg], 습구온도가 20[℃], 포화수증기분압 15.47[㎜Hg]일때 상대습도를 계산하시오. (단. 대기압은 760[㎜Hg]이다.)

I8 습도계의종류
  • 모발습도계
  • 전기저항식 습도계
  • 광전관식 노점계
  • 가열식 노점계(듀셀 노점계)

I8 습도계

수증기분압

\[ P_w=P_{ws}-\frac{P}{1500}\times(t-t’)\]

상대습도

\[ \phi=\frac{P_w}{P_s}\times 100 \]

절대습도

\[ X=0.662\times\frac{P_w}{760-P_w} \]

►수증기분압

$$ P_w=P_{ws}-\frac{P}{1500}\times(t-t’) \\ =15.47\times\frac{760}{1500}\times(26-20) \\ =12.43[mmHg] $$

►상대습도

$$ \phi=\frac{P_w}{P_s}\times100 \\ =\frac{12.43}{19.82}\times 100=62.714 $$

4️⃣압력계

진공압력계에서 지시하는 압력을 보니 지침이 -8[㎜Hg]를 지시하고 있을 때 진공도[%] 및 절대압력[kgf/cm²]을 각각 계산하시오. (단, 대기압은 760[㎜Hg], 1.033 [kgf/cm²]0|다.)

I1 절대압력=대기압-진공압력

$$ 1.0332-(\frac{500}{760}\times 1.0332)=0.353[kgf/cm^2\cdot a] $$

►진공도 계산

진공도= 진공압력/대기압

$$ \frac{8}{760}\times 100=1.052[\%] $$

►절대압력 계산

절대압력 = 대기압-진공압력

= 1.033-(8/760X 1.033)= 1.022늑 1.02 [kgf/cm2 ·a]

$$1.033-(\frac{8}{760}\times1.033)=1.022[kgf/cm^2\cdot a]$$

5️⃣쉘앤튜브

쉘 앤 튜브식(shell & tube type) 열 교환기에 스파이럴 튜브(spiral tube)를 사용하였을 때 장점 2가지를 쓰시오.

E2 쉘 앤 튜브식 열교환기
  • 튜브 전열면적이 증가된다.
  • 유체의 흐름이 난류가 되어 전열효과가 우수하다

6️⃣

염직물을 생산하는 공장에서 연간 95000[]을생산하는데 사용된 연료로 벙커C유 5400[] 도시가스(LNG) 1450000[Nm3]. 전기 57500[MWh]일 때 에너지사용현황 및 원다위 현황을 작성하시오

(1)에너지사용현황
(2)원단위 현황

7️⃣증기트랩(응잠부건)

증기트랩을 사용하는 목적(역할) 2가지를 쓰시오.

B1 증기트랩(응잠부건)
  • 증기사용설비 및 배관 내의 응축수를 제거한다.
  • 증기의 잠열을 유효하게 이용할 수 있도록 한다.
  • 응축수 배출로 증기관의 부식 및 수격작용을 방지한다.
  • 증기의 건조도가 저하되는 것을 방지한다.

8️⃣절탄기(열불응연)

보일러 연도에 설치된 절탄기는 장점이 많은 반면 단점도 있는데 이중 3가지와 열정산시 정탄기 전후단온도계중 어느쪽 온도를 사용하는가

B2 절탄기(열불응연)

✲온도계는 절탄기 입구

➕ 보일러 열효율이 향상된다. ➕ 급수 중 불순물을 일부 제거한다. ➕ 열응력 발생을 방지한다. ➕ 연료 소비량이 감소한다.

➖ 통풍저항 증가된다. ➖ 연돌의 통풍력이 저하된다. ➖ 연소가스 온도 저하로 인한 저온부식의 우려가 있다. ➖ 연도의 청소가 어렵다. ➖ 연도의 점검 및 검사가 곤란하다.