에너지 19년기출C
에너지 19년기출C
1️⃣ 폐열회수장치☑️ B31
| 명칭 | 19C01 | 18C03 | ||
| 24C02 | 20B03 | 17C05 | ||
| 과열기 | 23B08 | 21B02 | 19B03 | 20D03 |
| 17A02 | ||||
| 조절 | 18A08 | 18B06 | ||
| 절탄기 열불응연 | 25A01 | 23C08 | 20A01 | 18A10 |
| 공기예열 효불효연 | 23C04 | 20C03 | ||
►보일러의 여열을 이용하여 증기 보일러의 효율을 높이기 위한 부속장치를 3가지만 쓰시오.
- 절탄기
- 공기예열기
- 과열기
B31 폐열회수장치*
과열기 → 재열기 → 절탄기 → 공기예열기
✲보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를 (절탄기)라 하며, 공기를 예열는 장치를 (공기예열기)라 한다.
2601
2️⃣ 판형열교환기(고조청압) E1
판형 열교환기의 장점 3가지를 쓰시오.
E1 판형열교환기(고조청압)
➕ 고난류 유동에 의한 열교환기 능력을 향상시킨다
➕ 판의 매수조절이 가능하여 전열면적증감이 용이하다
➕ 전열면의 청소나 조립이 간단하고, 고점도 유체에도 적용가능하다
➕ 높은 사용압력과 내식성, 내구성이 우수하다
3️⃣ 자동제어 ☑️ J1
자동제어의 연속동작 중 P, I, D 에 대하여 각각 설명하시오.
J1 자동제어(비례,적분,미분)
●비례동작(P) : 조작부를 편차의 크기에 비례하여 움직이게 하는 동작 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다. 비례동작으로 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작으로 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다.
●적분동작(I) : 제어량에 편차가 생겼을 때 편차의 적분차를 가감하여 조작단의 이동속도가 비례하는 동작으로 잔류편차가 제거되지만 진동하는 경향이 있어 제어의 안정성이 떨어진다.
●미분동작(D) : 조절계의 출력 변화가 편차의 변화속도에 비례하는동작 조작량이 동작 신호의 미분치에 비례하는 동작으로 제어량의 변화 속도에 비례한 정적동작을 한다. 일반적으로 진동이 제거되어 빨리안정되며 비례동작과 함께 사용된다.
● 비례적분동작(PI)
● 비례적분미분동작(PID)
● 비례미분동작(PD)
4️⃣ 탈기기 ☑️K1
►탈기기의 설치목적을 쓰시오
K2 탈기기
보일러 급수 외처리장치인 탈기기는 급수 중에 녹아 있는 산소(O₂), 이산화탄소(CO₂) 등의 용존가스를 제거하여 부식을 방지할 목적으로 설치한다
5️⃣ 증기트랩(응잠부건) ☑️B1
►증기트랩의 역할 4가지를 쓰시오.
B1 증기트랩(응잠부건)
- 증기사용설비 및 배관 내의 응축수를 제거한다.
- 증기의 잠열을 유효하게 이용할 수 있도록 한다.
- 응축수 배출로 증기관의 부식 및 수격작용을 방지한다.
- 증기의 건조도가 저하되는 것을 방지한다.
6️⃣ 요,로
예열부, 가열부, 냉각부로 구성 되어 예열 소성, 냉각이 연속적으로 이루어지며 연소가스는 대차의 진행방향과 반대방항으로 진행되는 연속식 요의 명칭을 쓰시오
터널요
7️⃣ 기수분리기 ☑️B1 O6
증기 공급배관 중에 설치되는 기수분리기의 역할(기능)을 설명하시오.
O6 기수분리기
공급되는 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하여 증기의 건도를 높여 건조 증기만 설비에 공급되도록 하는 기기
- 워터해머방지
- 장치내 부식방지
- 열효율저하방지(습증기 발생을 방지, 증기의 건도를 높임)
- 관내 마찰저항감소
8️⃣ 파형노통 ☑️A6
►파형 노통의 장점 2가지를 쓰시오.
A6 파형 노통
- 전열면적을 증가시킨다
- 노통의 신축을 흡수할 수 있다
- 외압에 대한 강도가 증가한다
- 내부 청소 및 검사가 어렵다
- 통풍 저항이 크다
- 스케일이 부착하기 쉽다
- 제작이 어렵고, 가격이 비싸다
9️⃣ 유예열기
유예열기(오일프리히터 [oil preheater])기능을 쓰시오.
중유(벙커-C유)를 가열하여 점도를 낮게 함으로써 연료의 유동성과 무화를 양호하게 하여 연소효율을 향상시킨다.
🔟 열매체보일러
- 안절밸브는 밀폐식을 사용한다
- 열매체는 동파의 위험이 없다
- 비점이 낮은 물질인 수은, 다우섬, 카네크롤 등을 사용한다
- 저압에서 고온의 증기를 얻을 수 있다
1️⃣1️⃣ 이론산소량(O₀)
프로판 1 [Nm³/h]가 완전 연소할 때 필요한 이론공기량[Nm³/h]을 계산하시오.
프로판의 완전연소 방전식
이론공기량 계산
1️⃣2️⃣ 전도열계산(중공원통) D7
배관 외경이 40[㎜] 길이 15[m]의 증기관에 두께 20[㎜]의 보온재를 시공하였다. 관 표면온도 100[℃]보온재 외부 표면온도 20[℃]일 때 손실열랑[W]을 구하시오. (단, 보온재의 열전도율은 0.058[W/m·℃]이다.)
D8 전도열계산(중공원통)
1️⃣3️⃣ 이론산소량(O₀)
연료의 질랑비율이 C : 78[%], H : 12[%], O : 3[%], S : 2[%], 기타 5[%]일때 이론 공기량[Nm³/kg]을 계산하시오.
1️⃣4️⃣ U자관 ☑️I2
다음 U자관 압력계에서 A와 B의 압력차는 몇 kPa인가
H₁=250, H₂=200, H₃=600 이고 수은의 비중은 13.6이다.
I2 정압계산(피토관)
Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도
1️⃣5️⃣ 랭킨사이클 ☑️N4
랭킨 사이클에 의한 증기 원동소에서
2.47[MPa], 220[°C]의 과열증기 50[kPa]까지 터빈에서 단열 팽창시킬 때 다음 증기표를 이용하여
터빈의 출력[kW]을 계산하시오.
(단, 터빈 출구의 증기 건도는 0.93, 공급되는 증기는 20[ton/h], 압력은 절대압력이다.)
| 절대압력 | 포화수 엔탈피 | 건포화증기 엔탈피 |
|---|---|---|
| 0.05 | 338.19 | 2642.41 |
| 2.47 | 963.05 | 2800.18 |
N4 랭킨사이클(효율)
● 터빈 입구의 증기엔탈피 h₂ : 2800.18
● 터빈출구의 증기 엔탈피 계산
● 터빈 출력 계산
1️⃣6️⃣ 정압계산(피토관) ☑️I2
►물이 흐르는 배관에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 128[kPa], 정압이120[kPa] 일 때 유속[m/s]을 구하시오.
I2 정압계산(피토관)
Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도
1️⃣7️⃣ 전도열계산(다층벽) ☑️D7
►보은재를 통한 전달열량이 1,000[W]일 때 두께가 2배, 온도차가 2배, 열전도율이 4배 증가하면 통과하 열량[W]은 얼마인가? (단, 보온재의 면적은 동일하다.)