접지방법결정 (EM)
(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )
(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉
T 접촉전압과 보폭전압
목차(중성점 접지방식 EMN)
중성점 접지방식
❗중성점 접지(KEC142.5)
전력시스템에서 변압기의 2차측 Y결선의 중성점을 대지에 직접 또는 임피던스를 통해 연결하는것
1️⃣중성점 접지목적☘️
1)대지전압 상승 억제
- 지락고장 시 건전상 대지전압 상승 억제 및 전선로와 기기의 절연 레벨 경감이 목적
2)이상전압 상승 억제
- 뇌, 아크지락, 기타에 의한 이상전압 경감 및 발생 방지의 목적
3)계전기의 확실한 동작 확보
- 지락사고 시 지락계전기의 확실한 동작 확보
4)아크지락 소멸
- 소호리액터 접지 시에서 1선 지락 시 아크지락의 신속한 아크 소멸로 송전 지속
2️⃣중성점 접지방식☘️
| 구분 | 직접접지 | 고저항접지 | 비접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 작다 1.3 | 약간크다 √3 | 크다 √3 | 약간크다 √3 |
| 절연레벨 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최저 | – | 최고 | – |
| 변압기 | 단절연 가능 | 전절연 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 최소 | 크다 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 최대 | 중간 | 작다 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 최대 | 중간 | 작다 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 가장 확실 | 동작 확실 | X | 동작 불확실 |

1)비접지방식
- 정의
- 중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시: 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 이상전압 발생: 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의해
- 절연비용 상승: 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로 절연비용상승
- 과도안전도: 지락 사고 시 고장 지점을 쉽게 찾기 어렵고, 장시간 고장이 지속
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식☘️
- 정의
- 중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 기기의 절연 레벨 경감: 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다
- 개폐서지의 값을 저하: 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 과도안전도: 지락 사고 시 보호 계전기가 빠르게 동작하여 설비를 보호할 수 있습니다.
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 과도 안정도가 나빠짐: 지락전류가 저역률의 대전류
- 통신유도장해: 지락 사고 시 대규모 지락 전류가 흘러 통신선에 강한 유도 장해를 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
- 중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식☘️
- 정의
- NGR(Neutral Grounding Reactor)
- 변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
5)리액턴스 접지
- 저항접지방식과 마찬가지로 고장전류를 제한시켜 과도안정도를 향상시킬 목적으로 수용되었던 방식
3️⃣접지 계수(α)
- 1선 지락사고가 발생하였을 경우 고장점에서의 건전상 대지전압이 달할 수 있는 최고의 실효치를 사고 제거 후의 선간전압으로 나누어 %로 표시한 값
- 접지계수는 피뢰기의 정격전압 선정 시 필요
4️⃣접지방식 선정 시 고려사항
- 선로의 길이: 선로가 길수록 충전전류가 커지므로 리액터 접지를 고려
- 선로 구성: 케이블 선로는 공중선로에 비해 충전전류가 크므로 접지방식 선정에 주의
- 주파수: 주파수가 높을수록 충전전류가 커지므로 접지방식 선정에 영향을 미칩
- 부하 조건: 부하 조건에 따라 지락전류가 변하므로 부하 조건을 고려하여 접지방식을 선정
- 계통 보호: 계통 보호 방식에 따라 적절한 접지방식을 선택
- 중성점 접지에 영향을 미치는 요소에 대한 평가로 가장 적합한 선택 필요성
- 가스절연 설계
- 통신선 유도장해
- 보호계전기 동작
- 차단기의 차단용량 선정
- 피뢰기 동작
- 계통의 안정도 향상 등
접지방법결정 (EM)
(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )
(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉
T 접촉전압과 보폭전압
목차(중성점 접지방식 EMN)
중성점 접지방식
💯기출문제
●N01 계통 또는 발전기 중성점 접지방식에 대하여 설명하시오
☑️접지의종류(비접지, 직접, 저항, 소호리액터)
모범답안(중성점 접지의종류 EMN01)
2️⃣중성점 접지방식
| 구분 | 비접지 | 직접접지 | 고저항접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 크다 | 작다 | 약간크다 | 약간크다 |
| 절연레벨 | 감소 불능 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최고 | 최저 | – | – |
| 변압기 | 전절연 | 단절연 가능 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 크다 | 최소 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 곤란 | 가장 확실 | 확실 | 불가능 |

1)비접지방식
- 정의
- 중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시: 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 이상전압 발생: 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의해
- 절연비용 상승: 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로 절연비용상승
- 과도안전도: 지락 사고 시 고장 지점을 쉽게 찾기 어렵고, 장시간 고장이 지속
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식
- 정의
- 중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 기기의 절연 레벨 경감: 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다
- 개폐서지의 값을 저하: 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 과도안전도: 지락 사고 시 보호 계전기가 빠르게 동작하여 설비를 보호할 수 있습니다.
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 과도 안정도가 나빠짐: 지락전류가 저역률의 대전류
- 통신유도장해: 지락 사고 시 대규모 지락 전류가 흘러 통신선에 강한 유도 장해를 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
- 중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식
- 정의
- NGR(Neutral Grounding Reactor)
- 변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
5)리액턴스 접지
- 저항접지방식과 마찬가지로 고장전류를 제한시켜 과도안정도를 향상시킬 목적으로 수용되었던 방식
●N03 중성점 접지방식의 종류를 들고 특징을 비교 설명하시오
☑️접지의종류(비접지, 직접, 저항, 소호리액터)
모범답안(중성점 접지의종류 EMN01)
2️⃣중성점 접지방식
| 구분 | 비접지 | 직접접지 | 고저항접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 크다 | 작다 | 약간크다 | 약간크다 |
| 절연레벨 | 감소 불능 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최고 | 최저 | – | – |
| 변압기 | 전절연 | 단절연 가능 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 크다 | 최소 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 곤란 | 가장 확실 | 확실 | 불가능 |

1)비접지방식
- 정의
- 중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시: 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 이상전압 발생: 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의해
- 절연비용 상승: 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로 절연비용상승
- 과도안전도: 지락 사고 시 고장 지점을 쉽게 찾기 어렵고, 장시간 고장이 지속
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식
- 정의
- 중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 기기의 절연 레벨 경감: 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다
- 개폐서지의 값을 저하: 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 과도안전도: 지락 사고 시 보호 계전기가 빠르게 동작하여 설비를 보호할 수 있습니다.
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 과도 안정도가 나빠짐: 지락전류가 저역률의 대전류
- 통신유도장해: 지락 사고 시 대규모 지락 전류가 흘러 통신선에 강한 유도 장해를 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
- 중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식
- 정의
- NGR(Neutral Grounding Reactor)
- 변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
5)리액턴스 접지
- 저항접지방식과 마찬가지로 고장전류를 제한시켜 과도안정도를 향상시킬 목적으로 수용되었던 방식
●N05 수변전설비 설계 시 전기설비기술기준에서 정하는 제2종접지저항값의 계산에 필요한 기술적 고려사항을 설명하시오
☑️접지설계시 고려사항(토류저방위인안보) EPE
- 토양특성의 검토
- 최대 접지전류의 결정
- 소요접지 저항치 결정
- 접지방식 선택
- 전위 경도의 계산
- 인근 설비와의 검토
- 안전성 검토 및 대책
- 보조적인 접지 개선의 실시
2종접지 저항값계산을 위해필요한 기술적고려
수변전설비 설계 시 제2종 접지저항값은 전기설비의 안전 운전과 인체 보호를 위해 매우 중요한 요소입니다. 전기설비기술기준에서 정하는 제2종 접지저항값을 정확하게 계산하기 위해서는 다음과 같은 기술적 고려사항을 꼼꼼히 살펴보아야 합니다.
1. 제2종 접지의 개념 및 목적
- 제2종 접지: 특고압 또는 고압에서 저압으로 변성하는 변압기 등에 사용되는 접지 방식으로, 중성점 접지 방식이라고도 합니다.
- 목적: 지락 사고 발생 시 접촉 전압을 낮춰 인체 감전 위험을 최소화하고, 설비의 손상을 방지합니다.
2. 제2종 접지저항값 산정 기준
- 전기설비기술기준: 제2종 접지저항값은 일반적으로 5Ω 이하로 규정되어 있습니다.
- 1선 지락 전류: 1선 지락 전류에 따라 접지저항값이 달라질 수 있습니다.
- 자동 차단 장치: 자동 차단 장치의 종류와 설정값에 따라 접지저항값이 달라질 수 있습니다.
3. 접지저항값 계산에 필요한 요소
- 토양의 비저항: 토양의 종류, 수분 함량, 온도 등에 따라 비저항이 달라지므로, 해당 지역의 토양 특성을 정확히 파악해야 합니다.
- 접지체의 종류 및 매설 깊이: 접지체의 재질, 크기, 매설 깊이에 따라 접지저항이 달라집니다.
- 접지체 간 간격: 접지체 간 간격이 좁을수록 접지저항이 감소합니다.
- 접지선의 굵기 및 재질: 접지선의 굵기와 재질에 따라 접지저항이 달라집니다.
4. 접지저항 계산 방법
- 경험적 공식: 간단한 계산을 위해 경험적 공식을 사용할 수 있지만, 정확도가 떨어질 수 있습니다.
- 수치해석 프로그램: 접지 설계 전문 프로그램을 이용하여 정확한 접지저항을 계산할 수 있습니다.
- 실측: 접지 공사 완료 후 실제 접지저항을 측정하여 설계값과 비교합니다.
5. 기술적 고려사항
- 토양 조건 변화: 계절별, 강우량 변화 등에 따른 토양 조건 변화를 고려하여 접지 시스템을 설계해야 합니다.
- 외부 전자기장의 영향: 외부 전자기장의 영향으로 접지저항이 변화할 수 있으므로, 필요한 경우 차폐 등의 조치를 취해야 합니다.
- 유지보수: 접지 시스템은 주기적인 점검과 유지보수가 필요합니다.
결론적으로, 수변전설비 설계 시 제2종 접지저항값을 정확하게 계산하기 위해서는 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 특히, 토양 조건, 접지체의 종류 및 매설 깊이, 계산 방법 등에 대한 충분한 이해가 필요합니다. 전문가의 도움을 받아 정확한 설계를 수행하는 것이 안전합니다.
●N08 접지의 목적과 방법에 대하여 설명하시오
☑️접지의목적(인고보전절)
- 인축의 감전 방지
- 고장전류방류
- 보호계전기의 확실한 동작
- 전위 상승 억제(낙뢰, 서지, 고압선 단락사고 시)
- 절연레벨저감
- 화재 및 폭발 방지
- 전기회로의 절연파괴 방지에 따른 신뢰도 향상
- 전위의 등전위화
☑️접지의 목적(대지전압, 이상전압, 계전기의 동작, 아크)
☑️접지의 방법(매설접지, 콘크리트매설접지, 수도관접지, 방수접지)
●N09 국내전기설비기술기준상 3상4선 22.9[kV] 다중접지계통에서 제2종 접지저항값과 제3종 접지저항 값이 감전사고 시 인체에 미치는 영향을 최소화 시킬 수 있는 대안에 대하여 기술하시오.(단, 인체저항 1,000[Ω], 인체 통과 허용전류 30[mA])
3상4선 22.9[kV] 다중접지계통에서의 접지저항
3상4선 22.9[kV] 다중접지계통에서의 접지저항
- 제2종 접지(기능접지): 주로 변전소, 개폐소 등의 특고압 설비에서 사용되며, 지락사고 시 고장전류를 신속하게 대지로 흘려보내 보호계전기를 동작시키는 역할을 합니다. 일반적으로 5Ω이하로 유지해야 합니다.
- 제3종 접지(보호접지): 배전선로 등에서 사용되며, 접촉전압을 낮추어 감전사고를 방지하는 역할을 합니다. 접지저항 값은 시설물의 종류, 설치 장소 등에 따라 다르게 적용됩니다.
감전사고 시 인체에 미치는 영향
- 인체 저항: 일반적으로 건조한 상태에서는 1,000Ω 정도이며, 습하거나 상처가 있는 경우에는 훨씬 낮아질 수 있습니다.
- 인체 통과 허용 전류: 심실세동을 일으키지 않고 인체가 견딜 수 있는 전류로, 일반적으로 30mA 이하로 알려져 있습니다.
접지저항값이 감전사고 시 인체에 미치는 영향
- 접지저항이 낮을수록: 지락사고 발생 시 고장전류가 빠르게 대지로 흘러가 보호계전기가 신속하게 동작하여 감전 시간을 단축시킬 수 있습니다. 또한, 접촉전압이 낮아져 감전 위험 감소
- 접지저항이 높을수록: 지락사고 발생 시 고장전류가 대지로 흘러가는 데 시간이 오래 걸려 감전 시간이 길어지고, 접촉전압이 높아져 감전 위험이 증가
감전사고 위험 최소화를 위한 대안
감전사고 위험 최소화를 위한 대안
- 접지저항 측정 및 관리:
- 정기적인 접지저항 측정을 통해 접지 시스템의 상태를 점검하고, 필요한 경우 보수를 실시
- 접지극의 부식, 손상 등을 주기적으로 확인하고, 필요한 경우 교체
- 접지극의 수를 늘리거나 접지선의 굵기를 늘려 접지저항을 낮출 수 있음
- 접지 시스템 개선:
- 접지 그리드 시스템을 구축하여 접지 효율을 높일 수 있음
- 접지 보강제를 사용하여 땅의 전도율을 높일 수 있음
- 절연 상태 유지:
- 전기 설비의 절연 상태를 주기적으로 점검하고, 손상된 부분은 즉시 교체
- 습기, 부식 등 절연 저하를 유발하는 요인을 제거
- 보호 장치 설치:
- 누전 차단기, 접지 감시 장치 등을 설치하여 감전사고를 예방
- 아크 차단기 등을 설치하여 아크 발생 시 피해를 최소화할 수 있음
- 안전 교육 강화:
○N10 중성점 접지방식의 종류를 열거하고, 각 방식별 통신유도장해, 과도안전도의 상태적인 크기 정도를 3단계(높다, 중간, 낮다)로 구분하여 표시하시오
| 중성점 접지 방식 | 통신유도장해 | 과도안전도 |
|---|---|---|
| 비접지 | 낮음 | 낮음 |
| 직접 접지 | 높음 | 높음 |
| 저항 접지 | 중간 | 중간 |
| 소호 리액터 접지 | 낮음 | 높음 |
모범답안(중성점접지 비교 EM10)
비접지, 직접접지, 고저항접지, 소호리액터접지, 리액터접지
| 구분 | 비접지 | 직접접지 | 고저항접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 크다 | 작다 | 약간크다 | 약간크다 |
| 절연레벨 | 감소 불능 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최고 | 최저 | – | – |
| 변압기 | 전절연 | 단절연가능 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 크다 | 최소 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 곤란 | 가장 확실 | 확실 | 불가능 |
●N12.변압기 중성점 접지방식의 종류별로 특성과 장단점을 설명하시오
☑️접지의종류(비접지, 직접, 저항, 소호리액터)
모범답안(중성점 접지의종류 EM01)
2️⃣중성점 접지방식
| 구분 | 비접지 | 직접접지 | 고저항접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 크다 | 작다 | 약간크다 | 약간크다 |
| 절연레벨 | 감소 불능 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최고 | 최저 | – | – |
| 변압기 | 전절연 | 단절연 가능 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 크다 | 최소 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 곤란 | 가장 확실 | 확실 | 불가능 |

1)비접지방식
- 정의
- 중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시: 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 이상전압 발생: 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의해
- 절연비용 상승: 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로 절연비용상승
- 과도안전도: 지락 사고 시 고장 지점을 쉽게 찾기 어렵고, 장시간 고장이 지속
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식
- 정의
- 중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 기기의 절연 레벨 경감: 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다
- 개폐서지의 값을 저하: 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 과도안전도: 지락 사고 시 보호 계전기가 빠르게 동작하여 설비를 보호할 수 있습니다.
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 과도 안정도가 나빠짐: 지락전류가 저역률의 대전류
- 통신유도장해: 지락 사고 시 대규모 지락 전류가 흘러 통신선에 강한 유도 장해를 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
- 중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식
- 정의
- NGR(Neutral Grounding Reactor)
- 변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
5)리액턴스 접지
- 저항접지방식과 마찬가지로 고장전류를 제한시켜 과도안정도를 향상시킬 목적으로 수용되었던 방식
○N13.중성점 직접접지방식에서 1선 지락 시 건전상의 전위상승을 설명하시오
1선 지락 시 건전상 전위 상승 원리
1선 지락 시 건전상 전위 상승 원리
- 지락 발생: 3상 교류 시스템에서 한 상의 도체가 대지와 접촉하여 지락 사고가 발생합니다.
- 지락 전류 흐름: 중성점이 직접 접지되어 있으므로 지락 전류가 중성점을 통해 땅으로 쉽게 흘러 나갑니다.
- 전압 분배: 지락 전류가 흐르면서 건전상의 전압이 재분배됩니다. 하지만 중성점이 직접 접지되어 있기 때문에 건전상의 전압 상승은 비교적 적게 발생합니다.
왜 건전상 전위 상승이 적을까요?
- 중성점의 역할: 중성점이 땅과 연결되어 있기 때문에 마치 무한대의 용량을 가진 축전기 역할을 합니다. 이로 인해 지락 전류가 쉽게 흘러 나가고 건전상의 전압 상승을 억제합니다.
- 지락 임피던스: 지락 임피던스가 낮을수록 지락 전류가 많이 흘러 건전상의 전압 상승을 더욱 억제할 수 있습니다.
●N14 수변전설비에서 비접지보호방식과 직접접지보호방식에 대하여 설명하시오
모범답안(중성점 접지의종류 EM01)
2️⃣중성점 접지방식
| 구분 | 비접지 | 직접접지 | 고저항접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 크다 | 작다 | 약간크다 | 약간크다 |
| 절연레벨 | 감소 불능 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최고 | 최저 | – | – |
| 변압기 | 전절연 | 단절연 가능 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 크다 | 최소 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 곤란 | 가장 확실 | 확실 | 불가능 |

1)비접지방식
- 정의
- 중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시: 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 이상전압 발생: 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의해
- 절연비용 상승: 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로 절연비용상승
- 과도안전도: 지락 사고 시 고장 지점을 쉽게 찾기 어렵고, 장시간 고장이 지속
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식
- 정의
- 중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 기기의 절연 레벨 경감: 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다
- 개폐서지의 값을 저하: 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 과도안전도: 지락 사고 시 보호 계전기가 빠르게 동작하여 설비를 보호할 수 있습니다.
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 과도 안정도가 나빠짐: 지락전류가 저역률의 대전류
- 통신유도장해: 지락 사고 시 대규모 지락 전류가 흘러 통신선에 강한 유도 장해를 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
- 중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식
- 정의
- NGR(Neutral Grounding Reactor)
- 변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
5)리액턴스 접지
- 저항접지방식과 마찬가지로 고장전류를 제한시켜 과도안정도를 향상시킬 목적으로 수용되었던 방식
★N15.중성점 접지 방식 중 직접접지방식과 저항접지방식, 비접지방식에 따른 다음 각 사항을 비교 설명하시오
- 지락 시의 건전상 전압
- 지락전류의 크기
- 설비의 절연 강도
- 지락 시의 유도장해
- 지락보호 계전방식
- 지락 시의 안정도
모범답안(중성점 접지의종류 EM01)
2️⃣중성점 접지방식
| 구분 | 비접지 | 직접접지 | 고저항접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 크다 | 작다 | 약간크다 | 약간크다 |
| 절연레벨 | 감소 불능 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최고 | 최저 | – | – |
| 변압기 | 전절연 | 단절연 가능 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 크다 | 최소 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 곤란 | 가장 확실 | 확실 | 불가능 |

1)비접지방식
- 정의
- 중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시: 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 이상전압 발생: 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의해
- 절연비용 상승: 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로 절연비용상승
- 과도안전도: 지락 사고 시 고장 지점을 쉽게 찾기 어렵고, 장시간 고장이 지속
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식
- 정의
- 중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 기기의 절연 레벨 경감: 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다
- 개폐서지의 값을 저하: 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 과도안전도: 지락 사고 시 보호 계전기가 빠르게 동작하여 설비를 보호할 수 있습니다.
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 과도 안정도가 나빠짐: 지락전류가 저역률의 대전류
- 통신유도장해: 지락 사고 시 대규모 지락 전류가 흘러 통신선에 강한 유도 장해를 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
- 중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식
- 정의
- NGR(Neutral Grounding Reactor)
- 변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
5)리액턴스 접지
- 저항접지방식과 마찬가지로 고장전류를 제한시켜 과도안정도를 향상시킬 목적으로 수용되었던 방식
○N20직접접지계통에서 NGR적용에 대하여 설명하시오
모범답안(소호 리액터 접지 EMI20)
NGR(Neutral Grounding Reactor)란?
NGR은 중성점 접지 리액터라고 하며, 변압기의 2차측 중성점에 설치하여 지락전류를 제한하는 장치입니다. 주로 직접접지 방식의 전력계통에서 사용되며, 지락사고 발생 시 과도한 지락전류를 제한하여 변압기 및 기타 설비의 손상을 방지하고, 계통의 안정도를 향상시키는 역할을 합니다.
직접접지계통에서 NGR을 적용하는 이유
- 지락전류 제한: 직접접지 계통에서는 지락사고 발생 시 지락전류가 매우 크게 흐르게 됩니다. NGR을 설치하면 지락전류를 제한하여 변압기 권선의 손상을 방지하고, 기계적인 충격을 완화하여 변압기의 수명을 연장할 수 있습니다.
- 건전상 전압 상승 억제: NGR 단선 시 지락고장 발생 시 건전상의 전압이 상승하는 것을 억제하여 설비의 절연 파괴를 방지합니다.
- 순시동작 보호협조 개선: 지락고장 시 순시동작 보호계전기의 동작을 빠르게 유도하여 고장구간을 신속하게 차단할 수 있습니다.
- 계통 안정도 향상: NGR은 계통의 안정도를 향상시키고, 고조파 발생을 억제하는 효과도 있습니다.
NGR의 설치 효과
- 변압기 고장 경감: 지락전류를 제한하여 변압기 권선의 손상을 방지하고, 수명을 연장합니다.
- M.Tr의 기계적 충격 완화: 지락전류를 제한하여 변압기의 기계적인 충격을 완화합니다.
- NGR 고장 시 고속 차단: NGR 고장 시 지락고장을 고속으로 제거하여 건전상의 전압 상승을 억제합니다.
- 효율적인 순시동작 보호협조: 지락고장 시 순시동작 보호계전기와의 협조를 통해 고장구간을 신속하게 차단합니다.
NGR의 구성 및 운전
- 구성: NGR은 주로 유입형 리액터로 구성되며, 변압기의 2차측 중성점에 직렬로 연결됩니다.
- 운전: NGR은 항상 연결된 상태로 운전되며, 지락사고 발생 시에만 작동합니다.
NGR 단선 시
NGR이 단선되면 변압기의 중성점이 비접지 상태가 되어 지락사고 발생 시 건전상의 전압이 상승할 수 있습니다. 따라서 NGR 단선 시에는 신속하게 복구하거나, 다른 대책을 강구해야 합니다.
○N21고압계통에서 선로의 충전전류에 따른 접지방식선정에 대하여 설명하시오
○N22고압계통에서 선로의 충전전류에 따른 접지방식선정에 대하여 설명하시오
충전전류와 접지방식의 관계
- 충전전류가 클 경우:
- 직접 접지: 지락전류가 매우 커져 변압기 등 설비에 손상을 줄 수 있습니다. 또한, 계통의 안정도를 저해
- 저항 접지: 지락전류를 제한하여 설비 보호에 유리하지만, 지락사고 검출이 어려움
- 리액터 접지: 지락전류를 효과적으로 제한하고, 계통 안정도를 유지하는 데 효과적
- 충전전류가 작을 경우:
- 직접 접지: 지락사고 시 빠르게 고장점을 소호시켜 계통의 안정도를 유지
- 저항 접지: 지락전류를 제한하여 설비 보호에 유리하지만, 지락사고 검출
- 리액터 접지: 충전전류가 작은 경우 리액터 접지의 효과가 크지 않음
●N24기 설비되어 있는 고압유도전동기(3상 3.3[kV])배선 시스템을 비접지계통에서 저저항 접지계통으로 변경하려고 한다. 비접지계통과 저저항 접지계통의 특성을 설명하고, 저저항 접지계통의 신설 및 보완한 설계내용을 설명하시오
비접지계통과 저저항 접지계통의 특징 비교
| 항목 | 비접지계통 | 저저항 접지계통 |
|---|---|---|
| 지락전류 | 작음 | 큼 |
| 지락사고 검출 | 어려움 | 용이 |
| 건전상 전압 상승 | 큼 | 작음 |
| 설비 보호 | 어려움 | 용이 |
| 유도장해 | 큼 | 작음 |
| 계통 안정도 | 높음 | 높음 |
| 초기 투자 비용 | 적음 | 많음 |
- 비접지계통: 지락전류가 작아 지락사고 검출이 어렵고, 건전상 전압이 크게 상승하여 설비 보호가 어렵습니다. 하지만 유도장해가 크고, 계통 안정도가 높다는 장점
- 저저항 접지계통: 지락전류가 커 지락사고 검출이 용이하고, 건전상 전압 상승이 작아 설비 보호가 용이합니다. 유도장해가 작고, 계통 안정도가 높다는 장점
저저항 접지계통 신설 및 보완 설계 내용
1. 접지 저항값 결정:
- 지락전류를 충분히 흘려 보호계전기가 동작할 수 있도록 적절한 접지 저항값을 설정
- 계통 용량, 선로 길이, 토양의 종류 등을 고려하여 계산
2. 접지 전극 설치:
- 접지 저항값을 만족시키기 위해 충분한 면적의 접지 전극을 설치
- 매설형 접지 전극, 부대 접지 전극 등 다양한 형태의 접지 전극을 사용
3. 접지 도체 설치:
- 접지 전극과 전기 설비 사이를 연결하는 접지 도체는 충분한 굵기와 길이
- 접지 도체는 부식되지 않는 재질로 사용
4. 접지 계측:
- 접지 저항을 주기적으로 측정하여 접지 시스템의 상태를 확인
- 지락 방지 대책 및 보호 계전기의 정확한 동작을 위한 검증이 필요
5. 보호 계전기 설정:
- 지락 사고 발생 시 신속하게 차단하기 위해 지락 계전기를 설치하고, 적절한 동작 설정
- 지락 방향을 감지하는 방향성 지락 계전기를 사용
6. 기타:
- 절연 조치 강화: 저저항 접지계통으로 변경 시 절연 파괴의 위험이 증가하므로 절연 상태를 주기적으로 점검하고 유지
- 변압기 중성점 접지: 변압기의 중성점을 저저항으로 접지
- 배선 방식 검토: 기존 배선 방식이 저저항 접지계통에 적합한지 검토하고, 필요한 경우 개선
●N37전력계통에서 중성점 접지방식의 목적과 접지방식별 특징을 설명하시오
☑️접지의목적(대지전압, 이상전압, 계전기의 동작, 아크)
☑️접지의종류(비접지, 직접, 저항, 소호리액터)
●N46중성점 접지방식, 직접접지, 저항접지, 비접지
모범답안(중성점 접지의종류 EMN01)
2️⃣중성점 접지방식
| 구분 | 비접지 | 직접접지 | 고저항접지 | 소호리액터접지 |
|---|---|---|---|---|
| 지락사고시 건전상의 전압상승 | 크다 | 작다 | 약간크다 | 약간크다 |
| 절연레벨 | 감소 불능 | 감소 가능 | 감소 불능 | 감소 불능 |
| 애자개수 | 최고 | 최저 | – | – |
| 변압기 | 전절연 | 단절연 가능 | 전절연 | 전절연 |
| 과도안정도 | 크다 | 최소 | 크다 | 크다 |
| 지락전류 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 1선지락시유도장해 | 작다 | 최대 | 중간 | 최소 |
| 보호계전기 동작 | 곤란 | 가장 확실 | 확실 | 불가능 |

1)비접지방식
- 정의
- 중성점을 접지하지 않는 방식으로 전전압 단거리 선로에 한정하는 방식
- 장점
- 1선 지락사고 시: 지락전류가 작아 그대로 송전 가능
- 주요변압기를 ∆-∆결선할 수 있어 고장 및 점검 수리작업 시 V결선 전환하여 송전 가능
- 단점
- 이상전압 발생: 고전압 장거리 선로 적용 시 간헐 아크지락에 의해
- 절연비용 상승: 절연 레벨이 높아져 기기 및 선로 절연비용상승
- 과도안전도: 지락 사고 시 고장 지점을 쉽게 찾기 어렵고, 장시간 고장이 지속
- 적용
- 단거리 소내 전원
- 정전을 피해야 하는 장소

2)직접접지 방식
- 정의
- 중성점을 금속선으로 직접접지하는 방식으로 접지계수가 80% 이하의 접지 방식
- 장점
- 기기의 절연 레벨 경감: 1선 지락 시 건전상 대지전압 상승이 낮다
- 개폐서지의 값을 저하: 피뢰기 책무 경감 및 정격전압의 낮은 피뢰기 사용가능
- 과도안전도: 지락 사고 시 보호 계전기가 빠르게 동작하여 설비를 보호할 수 있습니다.
- 변압기 중성점은 항상 영전위 부근에 유지 : 단절연 가능하여 변압기, 부속기기 중량 및 가격 저하 가능
- 1선 지락사고 시 지락전류가 크다 : 접지계전기 동작 확실한 장점
- 단점
- 과도 안정도가 나빠짐: 지락전류가 저역률의 대전류
- 통신유도장해: 지락 사고 시 대규모 지락 전류가 흘러 통신선에 강한 유도 장해를 발생
- 지락전류의 기기에 대한 충격이 커서 손상을 초래
- 계통사고의 대부분이 1선지락사고이므로 차단기가 대전류를 차단할 기회가 많다

3)저항접지방식
- 정의
- 중성점을 저항으로 저지하는 방식으로 30[Ω]이하의 저저항접지와 100~1000[Ω]정도의 고저항접지로 구분
- 장점
- 비접지방식에 비해 건전상 전압 상승이 작다
- 직접 접지반방식에 비해 1선 지락전류가 작아 유도장해가 작다
- 단점
- 접지저항이 작으면 1선 지락사고 시 지락전류가 커져 유도장해가 커진다
- 접지저항이 너무 크면 지락전류가 작아져 계전기 동작이 곤란하다
- 비경제적으로 국내에서는 적용을 하지 않는다

4)소호 리액터 접지방식
- 정의
- NGR(Neutral Grounding Reactor)
- 변압기 중성점을 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 통해서 접지하는 방식
- 장점
- 1선 지락 시 지락전류가 최소로 전자유도장해가 적다
- 1선 지락 시 송전이 가능하고 과도안정도가 최대
- 단점
- 설치비가 고가
- 접지계전기 동작이 곤란
5)리액턴스 접지
- 저항접지방식과 마찬가지로 고장전류를 제한시켜 과도안정도를 향상시킬 목적으로 수용되었던 방식
접지방법결정 (EM)
(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )
(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉
T 접촉전압과 보폭전압
목차(중성점 접지방식 EMN)
중성점 접지방식
🌐V0928A244 / EMN
QNI02
답글 남기기