풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책

제공

,
신에너지 재생에너지 (MR)

N 신재생에너지
F 연료전지
S 태양광설비
M 태양전지모듈 선정시 고려사항
P 태양광발전설비 설계
C 태양광 발전 파워컨디셔너
W 풍력에너지
X 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
L 풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
T 풍력발전설비의 검사사항
O 해양에너지 발전
H 에너지 하베스팅

목차(풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책 MRL)

❗풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책

풍력발전시스템이란 풍차를 이용해 풍력을 기계적 에너지로 변환시켜 발전하는 것을 의미

회전자, 나셀, 동력전달장치, 증속기, 발전기, 철탑, 제어장치들로 구성

1️⃣피해 사례 및 영상

1)블레이드 파손

  • 낙뢰 피해 중 가장 심각
  • 장기간 발전기 정지에 따른 손실이 크다

2)접지전위 상승에 의한 기기 과전압

  • 낙뢰 시 접지전위 상승으로 외부 접속기기에 과전압이 발생
  • 절연파괴가 생기고 과전류가 흘러 기기가 파손

2️⃣법적근거

  • 한국전기설비규정(KEC150 피뢰)
  • 발전용 풍력설비 판단기준 제8조(피뢰설비)
  • IEC61400-25(풍력발전기의 뇌 보호)
  • NFPA 780(풍력발전기의 피뢰시스템 시설 표준)

3️⃣풍력발전기의 낙뢰 대책

1)돌입 피뢰철합에 의한 대책

  • 뇌운의 접근 방향이 한정된 경우(동계뢰)의 대책으로 풍향을 고려하여 피뢰철탑의 위치를 선정한다.

2)블레이드의 피뢰대책

  • 블레이드 자체를 기계적으로 강화한다
  • 블레이드 표면에 알루미늄 테이프를 접착
    쉽게 벗겨지는 문제가 있지만 피뢰장치가 없는 블레이드에 적용이 용이
  • 블레이드 외부에 도전성 물질을 첨가
    전자파 차폐 효과와 유도전압 감소 효과가 있다
  • 블레이드 내외부에 설치된 인하도선과 센서 배선 사이의 유도전압을 방지
    광케이블 또는 꼬임전선을 사용한다

3)풍향/풍속계의 대책

  • 피뢰침을 풍력발전기 나셀 상부에 부착하여 보호

4)나셀의 피뢰대책

  • 금속 하우징 :
    나셀 프레임의 여러 지점을 등전위본딩한다
  • 비금속 하우징 :
    상부돌침이 나셀 전체를 보호할 수 있도록 설치한다

5)접지시스템

  • 통합접지 구현
    타워 기초 환상접지극 활용하여 10[Ω]이하의 접지저항을 유지하도록 한다
  • 등전위 접지시스템
    대규모 풍력발전단지의 경우 개별 발전기 사이의 전위차가 없도록 한다

6)전력기기 제어기

  • 금속 시스케이블, SPD, 내뇌 변압기를 적용한다
  • 제어기기 : 광케이블 포토커플러를 적용한다

신에너지 재생에너지 (MR)

N 신재생에너지
F 연료전지
S 태양광설비
M 태양전지모듈 선정시 고려사항
P 태양광발전설비 설계
C 태양광 발전 파워컨디셔너
W 풍력에너지
X 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
L 풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
T 풍력발전설비의 검사사항
O 해양에너지 발전
H 에너지 하베스팅

목차(풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책 MRL)

💯기출문제

135-10 KS C IEC 61400-24 풍력발전기 낙뢰보호에서 풍력발전기의 피뢰시스템 구역에 대하여 설명하시오

KS_C_IEC_61400-24

신에너지 재생에너지 (MR)

N 신재생에너지
F 연료전지
S 태양광설비
M 태양전지모듈 선정시 고려사항
P 태양광발전설비 설계
C 태양광 발전 파워컨디셔너
W 풍력에너지
X 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
L 풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
T 풍력발전설비의 검사사항
O 해양에너지 발전
H 에너지 하베스팅

목차(풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책 MRL)

🌐V1018Z24 / MRL


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다