신에너지 재생에너지 (MR)
N 신재생에너지
F 연료전지
S 태양광설비
M 태양전지모듈 선정시 고려사항
P 태양광발전설비 설계
C 태양광 발전 파워컨디셔너
W 풍력에너지
X 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
L 풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
T 풍력발전설비의 검사사항
O 해양에너지 발전
H 에너지 하베스팅
목차(풍력에너지 MRW)
풍력에너지
1️⃣풍력에너지
- 풍력발전은 바람의 운동 에너지를 이용하여 전기를 생산하는 방식
- 바람이 풍력터빈의 블레이드를 회전시키면, 이 회전 에너지가 축을 통해 발전기로 전달
- 발전기는 회전 에너지를 전기에너지로 변환하며, 이 전기에너지는 변환 과정을 거쳐 송전망에 연결
1)전력계통 연계 시 미치는 영향
- 발전량 변동성: 풍속 변화에 따라 발전량이 불규칙적으로 변동되어 전력계통의 주파수와 전압을 불안정하게 만들 수 있습니다.
- 무효전력 문제: 풍력발전은 무효전력을 많이 소비하거나 생산하여 전력계통의 전압을 불안정하게 만들 수 있습니다.
- 고조파 발생: 전력변환 과정에서 고조파가 발생하여 전력 품질을 저하시킬 수 있습니다.
2)전력계통 연계 시 대책
- 발전량 예측: 정확한 발전량 예측 모델을 개발하여 전력계통 운영에 활용합니다.
- 무효전력 보상: 무효전력 보상 장치를 설치하여 전력계통의 전압을 안정화시킵니다.
- 고조파 필터: 고조파 필터를 설치하여 고조파를 제거하고 전력 품질을 향상시킵니다.
- 주파수 조정 시스템: 주파수 변동을 감지하고 발전량을 조절하여 주파수를 안정화시킵니다.
- 전력저장장치: 여유 전력을 저장하여 수요가 많은 시간대에 공급하거나, 발전량이 부족할 때 보충하여 전력계통의 안정성을 확보합니다.
- 스마트 그리드: 다양한 에너지원과 소비자를 연결하는 스마트 그리드를 구축하여 전력계통의 효율성을 높입니다.
1️⃣시스템 구성 및 원리


1)기계장치부
- 풍력터빈: 바람의 힘을 받아 회전하는 날개(Blade)와 회전축(Shaft), 회전자(Routor)으로 구성되어 있으며, 바람의 에너지를 기계적인 회전 에너지로 변환합니다.
- 나셀: 풍력터빈의 핵심 부품들이 설치되는 공간으로, 발전기, 변속기, 제어 시스템 등이 포함됩니다.
- 변속기(Gearbox): 풍력터빈의 회전 속도를 발전기에 적합한 속도로 변환하는 장치입니다.
- 타워: 풍력터빈을 지지하는 높은 기둥으로, 바람이 강한 상층부에 풍력터빈을 설치하여 발전 효율을 높입니다.
- 기초: 타워를 지지하고, 하중을 지반으로 전달하는 구조물입니다.
- 기동 제동 및 운용 효율성향상을 위한 Brake, Pitching & Yawing System등의 제어장치부문으로 구성
2)전기장치부
- 발전기: 회전 에너지를 전기에너지로 변환하는 장치입니다. 유도발전기, 동기발전기, 영구자석형 동기발전기 등이 사용됩니다.
- 전력변환장치: 발전기에서 생산된 전력을 송전망에 적합한 전압과 주파수로 변환하는 장치입니다.
전력변환장치 검사 사항
- 변압기: 절연 상태, 온도 상승, 소음, 진동 등을 점검합니다.
- 반도체 스위치: 정상적인 동작 여부를 확인하고, 열화 상태를 점검합니다.
- 냉각 시스템: 냉각 팬, 냉각수 순환 등을 점검합니다.
- 보호 계전기: 정상적인 동작 여부를 확인합니다.
- 절연 저항: 절연 상태를 점검합니다.
- 접지 저항: 접지 상태를 점검합니다.
- 고조파: 전력 품질을 저해하는 고조파 발생 여부를 점검합니다.
3)제어장치부
- 풍력발전기가 무인 운전이 가능토록 설정, 운전하는 ControlSystem 및 Yawing & Pitching Controller와
- 제어시스템: 풍력터빈의 모든 구성 요소를 제어하고, 발전량을 최적화하며, 비상 상황에 대응하는 시스템입니다.
- 원격지 제어 및 지상에서 시스템 상태 판별을 가능하게 하는 모니터링 시스템으로 구성
비상정지 및 안정장치 검사 사항
- 비상정지 버튼: 비상 상황 발생 시 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 과속 보호 장치: 풍력터빈이 과속할 경우 정확하게 작동하는지 확인합니다.
- 과부하 보호 장치: 발전기가 과부하될 경우 정확하게 작동하는지 확인합니다.
- 지락 보호 장치: 지락 발생 시 정확하게 작동하는지 확인합니다.
- 피뢰침: 낙뢰로부터 시스템을 보호하는 기능이 정상적인지 확인합니다.
- 안전 펜스: 안전 펜스가 손상되지 않았는지 확인하고, 출입구 잠금 장치가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 비상 조명: 비상 상황 발생 시 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
4)기타
- YawContril
바람방향을 향하도록 블레이드의 방향조절
- 풍력발전 출력제어방식
- PitchControl : 날개의 경사각 조절로 출력을 능동적 제어
- StallControl : 한계충속 이상이 되었을 때 양력이 회전날개에 작용하지 못하도록 날개의 공기 역학적 형상에 의한 제어
2️⃣풍력발전시스템 분류
구조상 분류 (회전축 방향 분류) | 수평축 풍력시스템 : 프로펠러형 |
수직축 풍력시스템 : 다리우스형, 사보니우스형 | |
운전방식 분류 | 정속운전형 : Geared형 |
가변속운전형 : Gearless형 | |
출력제어방식 | Pitch(날개각)컨트롤형 |
Stall컨트롤형 | |
전력사용방식 | 계통연계 (유도발전기, 동기발전기) |
독립전원 (동기발전기, 직류발전기) |
1)회전축 방향에 따른 구분(구조상 분류)


수직축 풍력 발전기
(Vertical Axis Wind Turbine, VAWT)
- 개요: 회전축이 지면과 수직을 이루는 풍력 발전기로, 다양한 형태가 있습니다.
- 구조:
- 사보니우스형: 반원통 형태의 블레이드를 사용하며, 구조가 간단하고 제작 비용이 저렴합니다.
- 다리우스형: 에어포일 형태의 블레이드를 사용하며, 사보니우스형에 비해 효율이 높습니다.
- 장점:
- 바람 방향에 구애받지 않음: 어떤 방향에서 불어오는 바람에도 회전이 가능합니다.
- 저렴한 설치 비용: 타워가 낮아 설치 비용이 저렴합니다.
- 소음이 적음: 수평축 풍력 발전기에 비해 소음이 적습니다.
- 단점:
- 효율이 낮음: 수평축 풍력 발전기에 비해 효율이 낮습니다.
- 기술 개발이 필요: 수평축에 비해 기술 개발이 상대적으로 덜 이루어져 있습니다.
- 수직축 풍력발전기에는 원호형 날개 2~3개를 수직축에 붙인 다리우스형과 2~4개의 수직 대칭형의 날개를 붙인 자이로밀형, 그리고 반원통형의 날개를 마주보게 한 사보니우스형등이 있다.
- 바람의 방향과 관계가 없어 사막이나 쳥원에 많이 설치하여 이용이 가능하지만 소재가 비싸고 수평축 충파에 비해 효율이 떨어지는 단점이 있다.

수평축 풍력 발전기
(Horizontal Axis Wind Turbine, HAWT)
- 개요: 가장 일반적인 형태의 풍력 발전기로, 회전축이 지면과 수평을 이루고 있습니다.
- 구조:
- 블레이드: 바람을 받아 회전하는 날개 부분으로, 에너지 변환의 핵심입니다.
- 나셀: 블레이드, 발전기, 변속기 등 주요 부품이 설치된 기둥 모양의 구조물입니다.
- 타워: 나셀을 지지하는 높은 기둥으로, 바람이 강하고 균일한 고지대에 설치됩니다.
- 장점:
- 높은 효율: 큰 직경의 블레이드를 사용하여 많은 양의 바람 에너지를 포획할 수 있습니다.
- 기술 성숙도: 오랜 연구 개발을 통해 기술이 성숙되어 안정적인 운전이 가능합니다.
- 단점:
- 높은 설치 비용: 타워가 높아 설치 비용이 많이 듭니다.
- 소음: 회전하는 블레이드에서 소음이 발생할 수 있습니다.
- 수평축 충력발전기는 1개에서 4개까지의 날개를 가진 다양한 종류가 있지만, 현재 발전용으로 가장 많이 이용되고 있는 것은 3개의 날개를 가진 프로펠러형
- 간단한 구조로 이루어져 있어 설치하기 편리하나 바람의 방향에 영향을 받음
- 중대형급 이상은 수평축을 사용하고, 1,000[kW]급 이하 소형은 수직축도 사용
구분 | 수직형 | 수평형 |
---|---|---|
장점 | •바람의 방향에 맞출 수 있는 Yawing 설비 불필요 •기어박스 및 발전기가 하부에 설치되어 구조보완이 불필요 •유지보수가 쉽다 | •구조 간단 •설치용이 •에너지 변환효율 우수 |
단점 | •구조가 복잡 •설치가 어렵다 •에너지 변환 효율이 떨어짐 | •바람의 방향에 맞출 수 있는 Yawing설비 필요 •기어박스 및 발전기가 상부에 설치되어 구조보완이 힘듬 •기어박스 및 발전기가 상부에 설치되어 유지보수가 어려움 |
적용장소 | 소형 (100[kW]급 이하) | 중대형급 이상 |
2)운전방식 따른 구분
(동력전달장치 구조에 따른 분류)
- 기어드형: 신뢰성이 높고 비용이 저렴하며, 소규모 풍력발전에 적합
- 기어리스형: 효율이 높고 수명이 길지만, 비용이 높고 기술적인 난이도가 높아 대규모 풍력발전에 적합
기어드형 풍력발전설비
- 개요:
- 발전기의 출력주파수를 계통의 상용주파수에 맞추기 위하여 로터의 회전속도를 증가시키기 위한 기어박스를 사용하는 풍력발전기
- 장점:
- 높은 신뢰성: 오랜 기간 사용되어온 기술로, 신뢰성이 높습니다.
- 저렴한 비용: 기어리스형에 비해 제작 및 유지보수 비용이 저렴합니다.
- 다양한 발전기 적용 가능: 다양한 종류의 발전기에 적용할 수 있습니다.
- 단점:
- 효율 감소: 기어박스에서 마찰 손실이 발생하여 전체 시스템의 효율이 감소합니다.
- 소음 발생: 기어박스에서 소음이 발생할 수 있습니다.
- 수명이 짧음: 기어박스의 마모로 인해 수명이 짧을 수 있습니다.
- 진동 발생: 기어박스에서 진동이 발생하여 시스템의 안정성을 저해할 수 있습니다.
기어리스형 풍력발전설비
- 개요:
- 기어박스 없이 직접 구동되는 방식으로, 대용량 발전기에 주로 사용
- 이러한 타입은 발전기의 출력을 계통이 요구하는 대로 제어하기 위하여 발전기 후단에 전력변환장치를 설치하게 되는 운전방식
- 장점:
- 높은 효율: 기어박스가 없어 마찰 손실이 적어 효율이 높습니다.
- 긴 수명: 기어박스가 없어 수명이 길고, 유지보수 비용이 적습니다.
- 저소음: 기어박스가 없어 소음이 적습니다.
- 진동 감소: 기어박스가 없어 진동이 적습니다.
- AC/DC/AC방식으로 계통연계성이 우수
- 단점:
- 높은 제작 비용: 고가의 영구자석형 발전기가 필요하여 제작 비용이 높습니다.
- 기술 난이도: 고속 회전하는 발전기를 제작하기 위한 기술력이 필요합니다.
- 무게 증가: 무거운 발전기를 사용해야 하므로, 타워의 하중이 증가합니다.
- 계통연결을 위해서 AC/DC/AC변환필요
구분 | 기어리스타입 | 기어타입 |
---|---|---|
장점 | •AC/DC/AC방식으로 계통연계성이 우수 •풍자원의 활용이 높음 •중속기 제거로 신뢰성 향상 •높은 풍속에서 고속회전으로 토크 감소 | •다이렉트 계통연결 가능 •발전기의 가격이 상대적으로 낮음 •제작시 및 보급모델의 다양화 •운전경험이 풍부 |
단점 | •토크가 커서 발전기 중량 증대 •유도발전기에 비해 가격이 높음 •계통연결을 위해서 AC/DC/AC변환필요 | •높은 풍속에서 에너지 캡쳐가 적음 •유도 전동기의 효율 낮음 •기어박스의 유지보수 및 신뢰성에 문제 •소음의 증가 |
특징 | •가변속도 운전 •동기형 발전기 | •일정속도 운전 •비동기형 유도발전기 |
3)출력제한
Stall타입
- 개념 :
블레이드 설계를 정격풍속 이상에서 발전기 출력이 증가하지 않고 정지풍속에서 Stall(실속)이 발생하도록 설계하는 방식
- 장단점
장점 | •회전날개의 공기역학적 형상에 의한 제어방식으로 회전자를 이용하므로 피치 방식보다 많은 발전량 생산(고효율 실현) •유압장치와 회전자 간의 기계적 링크가 없어 작기운전시에도 유지보수 불필요 |
단점 | •날개 피치각에 의한 능동적 출력제어 결여로 과출력 발생 가능성 •회전날개 피치각이 고정되어 있어 비상제동 시 회전자 끝 부분만 회전되어 제동장치로서 작동하게 되므로 제품효율이 나쁠뿐 아니라 동시에 유압제동장치가 작동해야 하므로 주축 및 기어박스에 충격이 가해짐 •계통 투입 시 전압강하나 In-Rush 전류로 인한 계통영향 소자 상존 |
피치타입
- 개념
- 블레이드의 깃각 제어를 통하여 정격충속 이상에서는 일정한 출력이 발생하도록 제어한다
- 정지풍속에서는 블레이드를 Feathering(회전)함으로써 발전기가 정지하도록 제어하는 방식이다.
- 장단점
장점 | •날개 피치각을 제어하는 방식으로 적정 출력을 능동적으로 제어 가능 •피치각의 희전에 의한 공기역학적 제동방식을 사용하여 기계적 충격 없이 부드럽게 정지 및 계통투입 •계통 투입 시에 전압강하나 유입전류(In-Rush)최소화 |
단점 | •날개 피티각 회적을 위한 유입장치 실린더와 회전자 간의 기계적 링크부분의 장기간 운전 시 마모, 부식등에 의한 유지보수 필요 •외부 풍속이 빠르게 변할 경우 제어가 능동적으로 이루어지지 않아 순간적인 peak 등이 발생할 우려 |
3️⃣장단점
1)장점
- 무한정의 청정에너지원이다
- 화석연료를 대신하여 자원고갈에 대비할수 있다
- 풍력발전시시러은 가장 비용이 적게 들고, 건설 및 설치기간이 짧다
- 풍력발전시설단지는 농사, 목축 등 토지의 효율성을 높인다.
2)단점
바람이 항상 부는 것이 아니기 때문에 에너지를 저장하기 위한 충전기술이 사용되어야 하고, 이는 비용이 많이 든다.
풍력 발전기 선택 시 고려 사항
- 설치 환경: 풍속, 지형, 주변 환경 등을 고려해야 합니다.
- 발전 용량: 필요한 전력량에 맞는 용량의 풍력 발전기를 선택해야 합
- 경제성: 초기 투자 비용, 유지보수 비용 등을 종합적으로 고려해야 합
- 환경적 영향: 소음, 진동, 조류 충돌 등 환경에 미치는 영향을 최소화해야 합
풍력발전용 발전기 선정 시 고려사항
- 풍속 변동성: 풍력은 태양광과 달리 변동성이 크므로, 발전기는 넓은 범위의 풍속에서 효율적으로 작동할 수 있어야 합
- 발전기 효율: 발전기의 효율은 발전량과 직결되므로, 높은 효율을 가진 발전기를 선택해야 합니다.
- 신뢰성: 해상 환경은 극한 환경이므로, 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 높은 신뢰성을 갖춘 발전기가 필요합니다.
- 유지보수 편의성: 해상 환경에서 유지보수가 어렵기 때문에, 유지보수가 간편하고 부품 수급이 용이한 발전기를 선택해야 합니다.
- 발전기 종류:
- 유도 발전기: 구조가 간단하고 가격이 저렴하지만, 효율이 낮고 무게가 무거운 단점이 있습니다.
- 동기 발전기: 효율이 높고 전력 품질이 우수하지만, 가격이 비싸고 복잡한 제어 시스템이 필요합니다.
- 영구자석형 동기 발전기: 효율이 높고, 기어리스 시스템에 적합하지만, 고가의 영구자석이 필요합니다.
풍력터빈 정지장치
- 정지장치 종류:
- 기계식 브레이크: 급격한 정지 시 사용되는 장치로, 마찰력을 이용하여 회전을 멈춥니다.
- 유압 브레이크: 유압을 이용하여 부드럽게 정지시키는 장치입니다.
- 전기 브레이크: 전자기력을 이용하여 정지시키는 장치입니다.
- 정지 원리:
- 풍속 과다: 풍속이 일정 기준을 초과하면 자동으로 정지합니다.
- 발전기 고장: 발전기 고장 시 자동으로 정지합니다.
- 제어 시스템 고장: 제어 시스템 고장 시 자동으로 정지합니다.
- 외부 신호: 비상 정지 버튼 등 외부 신호에 의해 수동으로 정지합니다.
풍력터빈 정지 시 고려 사항
- 안전성: 신속하고 안전하게 정지되어야 합니다.
- 신뢰성: 비상 상황에서도 정확하게 작동해야 합니다.
- 내구성: 극한 환경에서도 오랫동안 사용할 수 있어야 합니다.
- 유지보수 편의성: 정기적인 점검 및 유지보수가 용이해야 합니다.
해상풍력 제어시스템의 제어요소
1. 블레이드 각도 (Pitch Angle)
- 목적: 발전량 조절, 구조물 하중 경감
- 제어 요소: 풍속 변화에 따라 블레이드 각도를 조절하여 발전량을 최적화하고, 강풍 시 구조물에 가해지는 하중을 줄입니다.
2. 발전기 속도 (Rotor Speed)
- 목적: 발전 효율 극대화, 그리드 연계 안정성 확보
- 제어 요소: 발전기 속도를 일정하게 유지하여 발전 효율을 높이고, 전력 계통과의 안정적인 연계를 유지합니다.
3. 요잉 각도 (Yaw Angle)
- 목적: 풍향 추적, 발전 효율 극대화
- 제어 요소: 풍향 변화에 따라 풍력 터빈의 방향을 조절하여 항상 최대 풍량을 받아 발전 효율을 높입니다.
4. 발전기 출력
- 목적: 전력 계통 안정화, 발전량 예측
- 제어 요소: 발전기 출력을 실시간으로 모니터링하고 제어하여 전력 계통의 안정성을 유지하고, 발전량을 예측합니다.
5. 구조물 변형
- 목적: 구조물 안전성 확보
- 제어 요소: 풍하중, 파랑 등 외부 환경 요인에 의한 구조물 변형을 모니터링하고, 허용 범위를 벗어나지 않도록 제어합니다.
6. 유압 시스템 압력
- 목적: 유압 시스템 성능 유지
- 제어 요소: 유압 시스템의 압력을 일정하게 유지하여 블레이드 피칭, 요잉 등의 동작을 안정적으로 수행합니다.
7. 온도
- 목적: 장비 보호, 성능 저하 방지
- 제어 요소: 발전기, 변환기 등 주요 장비의 온도를 모니터링하고, 과열을 방지하여 장비 수명을 연장합니다.
8. 진동
- 목적: 구조물 손상 방지, 소음 감소
- 제어 요소: 진동 센서를 통해 진동을 감지하고, 필요한 경우 제어하여 구조물 손상을 방지하고 소음을 감소시킵니다.
9. 부식
- 목적: 시스템 수명 연장
- 제어 요소: 해상 환경에서의 부식을 방지하기 위해 도료, 방식 처리 등을 통해 시스템을 보호합니다.
10. 전력 품질
- 목적: 그리드 연계 안정성 확보
- 제어 요소: 전력 품질을 모니터링하고, 고조파, 불균형 등을 제거하여 안정적인 전력을 공급합니다.
신개념에너지(MN)
G 스마트 그리드
M 마이크로 그리드
R 전기자동차 전원공급설비
V V2G
E ESS(전력저장장치)
D ESS의 시설
T 리튬이온 축전지
S SMES(초전도 에너지 저장장치)
C 초고용량 커패시터
B 이차전지
A 압축공기 에너지 저장장치(CAES)
N 분산형 전원
L 분산형 전원 배전계통 연계기술
목차(풍력에너지 MRE)
풍력에너지
💯기출문제
●W01풍력 발전장치를 풍차의 종류에 따라 분류하고 설명하시오
○W03풍력발전설비의 TSR를 설명하시오
●W04풍력발전설비에서 기어드형과 기어리스형의 장단점을 설명하시오
●W05해상풍력 제어시스템의 제어요소중 정상한계 내에서 통제하고 유지해야 할 항목을 10가지 이상 기술하시오
●W06풍력발전용 발전선정 시 고려사항과 풍력터빈 정지장치
●W08풍력발전설비의 다음 사항을 설명하시오
- 구성요소
- 비상정지 및 안정장치 검사 사항
- 전력변환장치의 검사 사항
●W09풍력발전시스템의 구성 및 발전원리를 설명하고, 전력계통에 연계 시 미치는 영향과 대책에 대하여 각각 설명하시오
신에너지 재생에너지 (MR)
N 신재생에너지
F 연료전지
S 태양광설비
M 태양전지모듈 선정시 고려사항
P 태양광발전설비 설계
C 태양광 발전 파워컨디셔너
W 풍력에너지
X 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전설비
L 풍력발전시스템의 낙뢰 피해와 피뢰대책
T 풍력발전설비의 검사사항
O 해양에너지 발전
H 에너지 하베스팅
목차(풍력에너지 MRW)
풍력에너지
🌐V1030C24 / MRW
답글 남기기