조명 실제 (JLA)
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식
목차(학교조명)
학교조명
학교조명
- 조명의 목적 : 시작업에 대한 충분한 밝음을 주고 질적으로 우수한 조명으로 밝은 환경과 학습에 대한 충분한 명시 조명을 실시하는데 도움이 되는 목적의 조명설계
- 좋은 조명의 조건
- 쾌적한 학습이 가능한 적당한 조도
- 시야 내에 눈부심이 없을 것
- 실내 전반에 대한 균일한 조도 분포
1️⃣부분별 조명설계 계획
1)일반교실
- 설계시 주안점
- 주간 채광에 대한 고려 필요주광의 이용측면에서 점멸 구분으로 창측과 내측 구분하여 설치
- 실내 전반을 균일한 조도로 유지균형도= 최소조도>(1/3)*평균조도눈부심 방지를 위하여 칠판과 조명기구는 직가 배치
- 실내 마감재는 광택이 없고 밝은 색을 사용하여 빛의 이용도를 높일 것
- 조명방식 효율이 좋은 형광등을 이용한 반직접 조명방식 및 전반확산 조명방식 채택
2)특수교실
- 제도실, 컴퓨터실
- 상세한 시작업 이 필요하므로 1000~1500[lx] 정도의 고조도 필요
- 손, 머리 등의 그림자가 없도록 광원의 위치 선정에 주의
- 과학실(실험실)
- 그룹별 작업이 많으므로 작업대별 조명기구를 배치하고 손, 머리등의 그림자가 생기지 않도록 주의
- 현미경, 정밀기기 사용을 위한 국부조명 실시
- 고연색성의 형광램프 채택 : 색 관찰 대비
- 어학실습실 칸막이로 인하여 어둡지 않도록 조명기구 배치에 주의
- 미술실 연색성이 우수한 형광램프 사용모델 설치대는 스포트라이트 등에 의한 국부조명 계획
- 시청각실 슬라이드, 영화, OHP사용에 따른 조광계획 수립창에 설치된 커튼의 개폐, 조명의 원격조작이 가능하도록 계획
3)칠판조명
- 조명의 조건
- 학생 측 조건
- 칠판에서 받는 반사 눈부심이 없을 것
- 칠판 조명용 광원이 직접 눈에 들어도지 않을 것
- 교사 측 조건
- 칠판 사용 시 눈부심이 없을 것
- 학생, 교사의 공통조건
- 연직면 조도가 높고 보기 쉬울 것
- 칠판 조도가 되도록 균일 할 것
- 학생 측 조건
- 조명방식
- 연색성이 좋은 형광램프를 이용한 국부조명실시
- 칠판 조명기구의 위치선정

H[m] | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
---|---|---|---|---|
L[m] | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.0 |
4)복조 및 계단
- 일반 교실에 비하여 너무 어둡지 않게 되도록 교실의 약1/3정도의 조도 필요
5)체육관(강당시설)
- 설계 시 고려사항
- 학교 체육관은 다수집회장소, 스포츠 시설 이용으로 300~750[lx]조도로 시설
- 투광기 이용 전반조명방식과 높은 천장에서의 전구 교환대책 강구
- 튀어 오르는 볼에 대한 보호대책 필요
- 광원 및 조명방식
- 메탈할라이드와 할로겐 램프 또는 백열전구를 조합하여 사용하고 전반 조명방식 채택
6)급식실
- 일반사항
- 급식실의 조명은 작업능률 향상과 식품위생 안전을 도모하기 위해 알맞은 밝기의 조도를 갖춰야 한다
- 식재료 검수 시 정확한 이물질 확인과 작업도중 안전사고를 예방할 수있는 것이 중용하다
- 학교급식법 및 시행규칙에서는 조리실 조명의 조도를 200[lux]이상으로 규정하고 있다. 다만 선별 및 검사구역 작업장 등은 육안확인에 필요한 조도인 540[lux]를 유지해야 한다. 그러나 급식실 전체를일정하게 밝힐수는 없으므로 중요한 작업부부에는 국부조명시설로 필요한 밝기를 확보해야 한다
- 또한, 자연채광을 위해 창문면적을 바작 면적의 1/4이상이 되도록 해야 한다. 그러나 자연채광이 곤란한 경우를 위해 인공조명시설을 갖출수 있다. 이때 효과적으로 실내를 점검 및 청소할 수 있고 작업에 적합한 밝기 여야 한다
- 배기후드 안쪽에 보조등을 설치해 조도를 확보해야 한다.
- 이때 보조등의 응축수가 식품에 직접떨어지지 않도록 설치해야 한다
- 조명등의 위치도 중요한다. 식품을 취급하는 작업대 바로 위에 조명장치를 달면 밝겠지만 먼지 등이 떨어질수 있으므로 비껴서 설치하는것이 바람직하다. 이때 조명기구는 흔들임이 없도록 고정하고 단순한 형태로 내부부식성 재질을 사용해야 한다
- 특히 천장의 전등은 물과 가스로부터 안전한 방수 방폭등이어야 하며 함몰형으로 설치해야 한다. 소등을 위한 스위치는 관리실에 모아 설피해 관리하기 쉽게 하고 콘센트와 스위치는 필요한 위치를 사전에 계획해야 한다
- 자외선 살균기 내의 살균등 또한 비산 방지를 위한 보호장치를 해야 한다. 그러나 이때 살균효과가 떨어질 수도 있으므로 자외선이 통과하는 재질의 커버링을 사용하는것이 효율적이다
- 급식소 앞 계단, 통로 등에 적정한 조명을 설치해야 한다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조 (통로조명)에는 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75[lux]이상의 채광 또는 조명시설을 해야 한다. 다만 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게 휴대용 조명기구를 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 라고 명시되어 있다.
2️⃣학교조명 설계요건
1)조도
- KS A3011(학교조도기준)
적용장소 | 기준조도 | |
---|---|---|
강당,급식식, 식당 | F | 200 |
교실(칠판),제도실(일반),컴퓨터실(일반) | G | 400 |
도서열람실,제도실(정밀),컴퓨터실(정밀) | H | 1,000 |
- 학교보건법 시행규칙 제3조
- 조도(인공조명)
- 책상면 기준 300[lx]이상
- 인공조명에 의한 눈부심 없을것
- 최대, 최소 조도비 3:1 넘지 않을 것
- 채광(자연조명)
- 주광률(실내조도/옥외수평조도)5[%]이상(최소2[%]미만되지 않을 것)
- 최대 최소 조도비 10:1을 넘지 않을 것
- 바깥 반사물에 의한 눈부심이 없을 것
2)광원
- 저휘도, 고조도 광원, 연색성을 고려하여 삼파장 32[W]형광등 사용
3)조명기구 배열 및 배치
- 매입형 32[W]*2 루버나 커버 부착형
- 배열 배치예

4)눈부심 원인 및 대책
- 직시 글레어광원이 직접 눈에 들어오는 경우 광원의 위치고려
- 반사 글레어책상 위의 반사에 의해 발생 : 무반사 책상면 선정
조명 실제 (JLA)
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식
목차(학교조명)
학교조명
💯기출문제
●S01 학교조명 설계방법에 대하여 쓰시오.
●S21 학교조명 설계 시 다음 사항에 대하여 설명하시오
1)설계요건 2) 칠판 조명 3) 교실 조영 4) 강당 기타 시설조영
●S44 학교조명 설계 시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오
1) 일반 교실
2) 급식실
3) 다목적 강당
조명 실제 (JLA)
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식
목차(학교조명)
학교조명
🌐V1006Z24/1061
답글 남기기