동축 케이블의 외부도체에 일정한 간격으로 슬롯을 만들어 미약한 전파를 발생시키는 케이블이다
누설 동축케이블의 가장 큰 특징은 Grading을 할 수 있다는 점이다. 케이블을 포설하면 시스템손실(전송+결합손실)이 발생하는데 결합 손실을 줄여 유효 서비스 길이를 늘일수 있는 것이 장점이다
결합손실과 전송손실
1)결합손실
- 케이블의 내부 전송 전력과 일정거리가 떨어진 안테나 수신되는 수신전력의 비율을 말한다
2)전송손실
- 케이블의 길이 방향으로 신호가 전달되면서 신호의 세력이 감쇄되는 양을 말한다
Grading
- 케이블의 전송 손실에 의한 수신레벨의 저하폭을 작게 하기 위하여 결합손실이 다른 누설 동축케이블을 단계적으로 접속하는 것을 말한다
전송손실 : A < B < C
전송손실 : A > B > C
- Grading방법
- A구역에는 전송손실이 제일 작고 결합손실이 제일 큰 케이블을 포설한다
- B구역에는 전송손실이 A구간 보다는 크고 C구간 보다는 작게 한다. 결합손실은 A구간보다는 작고, C구간 보다는 큰 손실의 케이블을 포설한다
- C구역에는 전송손실이 제일크고, 결합손실이 제일 작은 케이블을 포설한다
- 이와 같이 Grading을 하면 처음의 신호레벨과 말단에서의 신호레벨이 차이가 없게 된다.
누설동축 케이블의 의미
LCX-FR-SS-20D-146
LCX : 누설동축 케이블(Leaky Coaxial Cable)
FR : 내열성(Flame Resistance)
SS : 자기지지(Self supporting)
20 : 절연체 외경[mm]
D : 특성임피던스(50)
14 : 사용 주파수
(1 : 150[MHz], 4 : 450[MHz])
6 : 결함 손실 표시(6[dB])
답글 남기기