121️⃣ 전선의 선정 및 식별

★121전선 122종류 123접속

121.1 전선 일반 요구사항 및 선정

1.전선은 통상 사용 상태에서의 온도에 견디는 것이어야 한다.

2.전선은 설치장소의 환경조건에 적절하고 발생할 수 있는 전기・기계적 응력에 견디는 능력이 있는 것을 선정하여야 한다.

3.전선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 “KS”라 한다)에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야한다.
다만, KS가 없는 경우에는 국제적으로 통용되는 IEC, EN, NEC 등의 표준을 기준으로 동등 이상의 성능을 판단한다.

121.2 전선의 식별☘️

1.전선의 식별은 표 121.2-1에 따른다.

❯표 121.2-1 전선식별 (그림)

표 121.2-1 전선의식별

2.색상 식별이 종단 및 연결 지점에서만 이루어지는 나도체 등은 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시해야 한다.

3.제1 및 제2를 제외한 전선의 식별은
KS C IEC 60445(인간과 기계 간 인터페이스, 표시 식별의 기본 및 안전원칙-장비단자, 도체단자 및 도체의 식별)에 적합하여야 한다.

122️⃣ 전선의 종류

★121전선 122종류 123접속

☆122.1절연전선 2코드 3캡타이어 4저압 5고압 6나전선

122.1 절연전선

1.절연전선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것
이외에는 KS에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다.

2.제1 및 제2에 따른 절연전선은 다음 절연전선인 경우에는 예외로 한다.

(241.14소세력 회로, 341.4특고압용 기계기구의 시설)

가. 241.14.3의 1의 “나”의 단서에 의한 절연전선

나. 241.14.3의 4의 “나”에 의하여 241.14.3의 1의 “나”의 단서에 의한 절연전선

다. 341.4의 1의 “바”에 의한 특고압인하용 절연전선

122.2 코드

1.코드는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의한 안전인증을 취득한 것을 사용 하여야 한다.

2.코드는 이 규정에서 허용된 경우에 한하여 사용할 수 있다.

122.3 캡타이어케이블

  • 캡타이어케이블은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것
  • 이외에는 KS C IEC 60502-1(정격 전압 1 kV~30 kV 압출 성형 절연 전력 케이블 및 그 부속품-제1 부:케이블(1 kV-3 kV))에 적합한 것을 사용하여야 한다.

122.4 저압케이블

1.사용전압이 저압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것
이외에는 KS에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다.
다만, 다음의 케이블을 사용하는 경우에는 예외로 한다.

  • 가. 232.82에 따른 선박용 케이블
  • 나. 242.11에 따른 엘리베이터용 케이블(232.89)
  • 다. 241.14에 따른 통신용 케이블
  • 라. 241.10의 “라”에 따른 용접용 케이블
  • 마. 241.12.1의 “다”에 따른 발열선 접속용 케이블
  • 바. 335.4의 2에 따른 물밑케이블

2.유선텔레비전용 급전겸용 동축케이블은 KS C 3339(2012)[CATV용(급전겸용) 알루미늄파이프형 동축케이블]에 적합한 것을 사용한다.

122.5 고압 및 특고압케이블

1.사용전압이 고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 KS에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다.
다만, 전로의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 사용하는 경우, 122.5의 3을 따라야 하며,
고압 가공전선에 반도전성 외장 조가용 고압케이블을 사용하는 경우, 241.13의 1의 “가”(1)에 따라 비행장등화용 고압케이블을 사용하는경우 또는 물밑전선로의 시설에 따라 물밑케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2.사용전압이 특고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 절연체가 에틸렌 프로필렌고무혼합물, 가교폴리에틸렌 혼합물, 폴리프로필렌 혼합물인 케이블로서 선심 위에 금속제의 전기적 차폐층을 설치한 것이거나
파이프형 압력 케이블·연피케이블·알루미늄피케이블 그 밖의 금속피복을 한 케이블 또는 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다.
다만, 물밑전선로의 시설에서 특고압 물밑전선로의 전선에 사용하는 케이블에는 절연체가 에틸렌 프로필렌고무혼합물 또는 가교폴리에틸렌 혼합물인 케이블로서 금속제의 전기적 차폐층을 설치하지 아니한 것을 사용할 수 있다.

3.사용전압이 고압 및 특고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 사용하는 경우 다음에 적합하여야 한다.

  • 가. 도체의 상시 최고 허용온도는 90℃ 이상일 것.
  • 나. 절연체의 인장 강도는 12.5N/㎟ 이상일 것.
  • 다. 절연체의 신장률은 350% 이상일 것.
  • 라. 절연체의 수분 흡습은 1mg/㎠ 이하일 것. 단, 정격전압 30kV 초과 특고압 케이블은 제외한다.

122.6 나전선 등

  • 나전선 (버스덕트의 도체 기타 구부리기 어려운 전선, 라이팅덕트의 도체 및 절연트롤리선의 도체를 제외한다) 및 지선·가공지선·보호도체·보호망·전력보안 통신용 약전류전선 기타의 금속선(절연전선.캡타이어케이블 및 241.14.3의 1의 “나” 단서에 따라 사용하는 피복선을 제외한다)은
  • KS에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다.

☆122.1절연전선 2코드 3캡타이어 4저압 5고압 6나전선

123️⃣ 전선의 접속☘️

★121전선 122종류 123접속

전선을 접속하는 경우에는 234.9 또는 241.14의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 전선의 전기저항을 증가시키지 아니하도록 접속 하여야 하며, 또한 다음에 따라야 한다.

1.나전선 상호 또는 나전선과 절연전선 또는 캡타이어케이블과 접속하는 경우에는 다음에 의할 것.

  • 가.전선의 세기[인장하중(引張荷重)으로 표시한다. 이하 같다.]를 20%이상 감소시키지 아니할 것.
    다만, 점퍼선을 접속하는 경우와 기타 전선에 가하여지는 장력이 전선의 세기에 비하여 현저히 작을 경우에는 적용하지 않는다.
  • 나.접속부분은 접속관 기타의 기구를 사용할 것.
    다만, 가공전선 상호, 전차선 상호 또는 광산의 갱도 안에서 전선 상호를 접속하는 경우에 기술상 곤란할 때에는 적용하지 않는다.

2.절연전선 상호⋅절연전선과 코드, 캡타이어 케이블과 접속하는 경우에는 제1의 규정에 준하는 이외의
접속부분의 절연전선에 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 접속기를 사용하는 경우 이외에는 접속부분을 그 부분의 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 충분히 피복할 것.

3.코드 상호, 캡타이어 케이블 상호 또는 이들 상호를 접속하는 경우에는 코드 접속기·접속함 기타의 기구를 사용할 것.
다만 공칭단면적이 10㎟이상인 캡타이어 케이블 상호를 접속하는 경우에는 접속부분을 제1 및 제2의 규정에 준하여 시설하고 또한, 절연피복을 완전히 유화(硫化)하거나 접속부분의 위에 견고한 금속제의 방호장치를 할 때 또는 금속 피복이 아닌 케이블 상호를 제1 및 제2의 규정에 준하여 접속하는 경우에는 적용하지 않는다.

4.도체에 알루미늄(알루미늄 합금을 포함한다. 이하 같다)을 사용하는 전선과 동(동합 금을 포함한다.)을 사용하는 전선을 접속하는 등 전기 화학적 성질이 다른 도체를 접속하는 경우에는 접속부분에 전기적 부식(電氣的腐蝕)이 생기지 않도록 할 것.

5.도체에 알루미늄을 사용하는 절연전선 또는 케이블을 옥내배선⋅옥측배선 또는 옥외배선에 사용하는 경우에 그 전선을 접속할 때에는 KS C IEC 60998-1(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구)의 “11 구조”, “13 절연저항 및 내전압”, “14 기계적 강도”, “15 온도 상승”, “16 내열성”에 적합한 기구를 사용할 것

6.두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것.⭐

  • 가. 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 구리선 50㎟ 이상 또는 알루미늄 70㎟ 이상으로 하고, 전선은 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용할 것.
  • 나. 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것.
  • 다. 같은 극인 각 전선의 터미널러그는 동일한 도체에 2개 이상의 리벳 또는 2개 이상의 나사로 접속할 것.
  • 라. 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치하지 말 것.
  • 마. 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 안에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것.

7.밀폐된 공간에서 전선의 접속부에 사용하는 테이프 및 튜브 등 도체의 절연에 사용되는 절연 피복은 KS C IEC 60454(전기용 점착 테이프)에 적합한 것을 사용할 것.