KEC140(접지)

—

제공

안

KEC 100공통 110설비규정 120전선 130절연 140접지 150피뢰

KEC140(접지)

141️⃣ 접지시스템의 구분 및 종류

★141구분 및 종류 142시설 143등전위본딩

142️⃣ 접지시스템의 시설

★141구분 및 종류 142시설 143등전위본딩

142.1 접지시스템의 구성요소 및 요구사항

☆142.1접지시스템 2접지극 3접지도체 보호도체 4전기수용가접지 5중성점 접지 6공통접지 통합접지 7외함의 접지

142.1.1 접지시스템 구성요소

1.접지시스템은
접지극, 접지도체, 보호도체 및 기타 설비로 구성하고,
140에 의하는것 이외에는 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제5-54부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)에 의한다.

2.접지극은 접지도체를 사용하여 주 접지단자에 연결하여야 한다.

기초 접지극, 보호도체 및 보호본딩도체에 관한 접지설비의 예KEC142.1-1
기초 접지극, 보호도체 및 보호본딩도체에 관한 접지설비의 예KEC142.1-1
기호명칭
기호 명칭
C 계통외도전부
C1 수도관, 외부로부터의 금속부
C2 배수관, 외부로부터의 금속부
C3 절연이음새를 삽입한 가스관, 외부로부터의 금속부
C4 공조설비
C5 난방설비
C6 수도관, 예를 들어 욕실 안의 금속부
C7 배수관, 예를 들어 욕실 안의 금속부
D 절연이음새
MDB 주배전반
DB 분전반
MET 주접지단자
SEBT 보조 보호등전위본딩단자
T1 콘크리트매입 기초접지극 또는 토양매설 기초접지극
T2 필요한 경우 피뢰시스템(LPS)용 접지극
LPS 피뢰시스템(있는 경우)
PE 분전반 안의 PE 단자
PE/PEN 주배전반 안의 PE/PEN 단자
M 노출도전부
1 보호도체(PE)
1a 필요하다면 전력공급망으로부터의 보호도체 또는 PEN 도체
2 주접지단자 접속용 보호등전위본딩도체
3 보조 보호등전위본딩도체
4 피뢰시스템의 인하도선(있는 경우)
5 접지도체

142.1.2 접지시스템 요구사항

1.접지시스템은 다음에 적합하여야 한다.

  • 가. 전기설비의 보호 요구사항을 충족하여야 한다.(203,210,310,320)
  • 나. 지락전류와 보호도체 전류를 대지에 전달할 것.
    다만, 열적, 열·기계적, 전기·기계적 응력 및 이러한 전류로 인한 감전 위험이 없어야 한다.(142.3.1)
  • 다. 전기설비의 기능적 요구사항을 충족하여야 한다.

2.접지저항 값은 다음에 의한다.

  • 가. 부식, 건조및 동결 등 대지환경 변화에 충족하여야 한다.
  • 나. 인체감전보호를 위한 값과 전기설비의 기계적 요구에 의한 값을 만족하여야 한다.(211.2.5, 211.2.6, 211.2.7)

142.2 접지극의 시설 및 접지저항

접지선 접지봉

☆142.1접지시스템 2접지극 3접지도체 보호도체 4전기수용가접지 5중성점 접지 6공통접지 통합접지 7외함의 접지

1.접지극은 다음에 따라 시설하여야 한다.

  • 가. 토양 또는 콘크리트에 매입되는 접지극의 재료 및 최소 굵기 등은 
    KS C IEC60364-5-54(저압전기설비-제5-54부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호 도체)의 표54.1(토양 또는 콘크리트에 매설되는 접지극으로 부식방지 및 기계적 강도를 대비하여 일반적으로 사용되는 재질의 최소 굵기)에 따라야 한다.
  • 나. 피뢰시스템의 접지는 152.3을 우선적용하여야 한다.

2.접지극은 다음의 방법 중 하나 또는 복합하여 시설하여야 한다.

  • 가. 콘크리트에 매입된 기초 접지극
  • 나. 토양에 매설된 기초 접지극
  • 다. 토양에 수직 또는 수평으로 직접 매설된 금속전극
    (봉, 전선, 테이프, 배관, 판 등)
  • 라. 케이블의 금속외장 및 그 밖에 금속피복
  • 마. 지중 금속구조물(배관 등)
  • 바. 대지에 매설된 철근콘크리트의 용접된 금속 보강재.
    다만, 강화콘크리트는 제외한다.

3.접지극의 매설은 다음에 의한다. ☘️

  • 가. 접지극은 매설하는 토양을 오염시키지 않아야 하며, 가능한 다습한 부분에 설치 한다.
  • 나. 접지극은 동결 깊이를 감안하여 시설하되 고압 이상의 전기설비와 142.5에 의하여 시설하는 접지극의 매설깊이는 지표면으로부터 지하 0.75m이상으로 한다.
    다만, 발전소ㆍ변전소ㆍ개폐소 또는 이에 준하는 곳에 접지극을 322.5의1의“가”에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  • 다. 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는
    접지극을 철주의 밑면으로부터 0.3m이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는
    접지극을 지중에서 그 금속체로부터 1m이상 떼어 매설하여야 한다.

4.접지시스템 부식에 대한 고려는 다음에 의한다.

  • 가.접지극에 부식을 일으킬 수 있는 폐기물 집하장 및 번화한 장소에 접지극 설치는 피해야 한다.
  • 나.서로 다른 재질의 접지극을 연결할 경우 전식을 고려하여야 한다.
  • 다.콘크리트 기초접지극에 접속하는 접지도체가 용융아연도금강제인 경우 접속부를 토양에 직접 매설해서는 안 된다.

5.접지극을 접속하는 경우에는
발열성 용접, 압착접속, 클램프 또는 그 밖의 적절한기계적 접속장치로 접속하여야 한다.

6.가연성 액체나 가스를 운반하는 금속제 배관은 접지설비의 접지극으로 사용 할 수 없다. 다만, 보호등전위본딩은 예외로 한다.

7.수도관 등을 접지극으로 사용하는 경우는 다음에 의한다.⭐

  • 가. 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 3Ω이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로가 다음에 따르는 경우 접지극으로 사용이 가능하다.
    • (1)접지도체와 금속제 수도관로의 접속은 안지름 75㎜이상인 부분 또는
      여기에서 분기한 안지름 75㎜미만인 분기점으로부터 5m이내의 부분에서 하여야 한다. 다만, 금속제 수도관로와 대지 사이의 전기저항 값이 2Ω이하인 경우에는 분기점으로부터의 거리는 5m을 넘을 수 있다.
    • (2)접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 수도계량기로부터 수도 수용가 측에 설치하는 경우에는 
      수도계량기를 사이에 두고 양측 수도관로를 등전위 본딩 하여야 한다.
    • (3)접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 사람이 접촉할 우려가있는 곳에 설치하는 경우에는 손상을 방지하도록 방호장치를 설치하여야 한다.
    • (4)접지도체와 금속제 수도관로의 접속에 사용하는 금속제는 접속부에 전기적부식이 생기지 않아야 한다
  • 나. 건축물·구조물의 철골 기타의 금속제는 이를 
    비접지식 고압전로에 시설하는 기계기구의 철대 또는 금속제 외함의 접지공사 또는 비접지식 고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압전로의 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다.
    다만, 대지와의 사이에 전기저항 값이 2Ω이하인 값을 유지하는 경우에 한한다.

142.3 접지도체·보호도체

☆142.1접지시스템 2접지극 3접지도체 보호도체 4전기수용가접지 5중성점 접지 6공통접지 통합접지 7외함의 접지

142.3.1 접지도체

접지선 접지봉

1.접지도체의 선정

가. 접지도체의 단면적은 142.3.2의 1에 의하며 큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소 단면적은 다음과 같다.

(1) 구리는 6㎟이상

(2) 철제는 50㎟이상

나. 접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우, 접지도체의 단면적은

(1) 구리 16㎟또는

(2) 철 50㎟이상으로 하여야 한다.

접지도체피뢰시스템접속
구리6㎟이상16㎟이상
철제50㎟이상50㎟이상
  1. 접지도체와 접지극의 접속은 다음에 의한다.
  • 가.접속은 견고하고 전기적인 연속성이 보장되도록,
    접속부는 발열성 용접, 압착접속, 클램프 또는 그 밖에 적절한 기계적 접속장치에 의해야 한다.
    다만, 기계적인 접속장치는 제작자의 지침에 따라 설치하여야 한다.
  • 나.클램프를 사용하는 경우, 접지극 또는 접지도체를 손상시키지 않아야 한다.
    납땜에만 의존하는 접속은 사용해서는 안 된다.

3.접지도체를 접지극이나 접지의 다른 수단과 연결하는 것은
견고하게 접속하고, 전기적, 기계적으로 적합하여야 하며, 부식에 대해 적절하게 보호되어야 한다.
또한, 다음과 같이 매입되는 지점에는 “안전전기연결” 라벨이 영구적으로 고정되도록 시설하여야 한다.

  • 가. 접지극의 모든 접지도체 연결지점
  • 나. 외부도전성 부분의 모든 본딩도체 연결지점
  • 다. 주 개폐기에서 분리된 주접지단자

4.접지도체는
지하 0.75m부터 지표상 2m까지 부분은 합성수지관또는 이와 동등 이상의 절연효과와 강도를 가지는 몰드로 덮어야 한다.
(두께 2㎜미만의 합성수지제 전선관 및 가연성 콤바인덕트관은 제외한다)

5.특고압·고압 전기설비 및 변압기 중성점 접지시스템의 경우
접지도체가 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설되는 고정설비인 경우에는 다음에 따라야 한다.
다만, 발전소.변전소.개폐소 또는 이에 준하는 곳에서는 개별 요구사항에 의한다.

  • 가. 접지도체는 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외) 또는 케이블(통신용 케이블은 제외)을 사용하여야 한다.
    다만, 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우 이외의 경우에는 접지도체의 지표상 0.6m를 초과하는 부분에 대하여는 절연전선을 사용하지 않을 수 있다.
  • 나. 접지극 매설은 142.2의 3에 따른다.

6.접지도체의 굵기는

제1의 “가”에서 정한 것 이외에 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것으로서 다음에 의한다.
  • 가. 특고압·고압 전기설비용 접지도체는 단면적 6㎟이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다.
  • 나. 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 16㎟이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세기를 가져야 한다. 다만, 다음의 경우에는 공칭단면적 6㎟이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다.
    • (1) 7kV이하의 전로
    • (2) 사용전압이 25kV이하인 특고압 가공전선로. 다만, 중성선 다중접지식의것으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것.
  • 다. 이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등의 접지시스템의 경우는 다음의 것을 사용하여야 한다.
    • (1) 특고압·고압 전기설비용 접지도체 및 중성점 접지용 접지도체는 클로로프렌캡타이어케이블(3종 및 4종) 또는 클로로설포네이트 폴리에틸렌 캡타이어케이블(3종 및 4종)의 1개 도체 또는 다심 캡타이어케이블의 차폐 또는 기타 의 금속체로 단면적이 10㎟이상인 것을 사용한다.
    • (2) 저압 전기설비용 접지도체는 다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블의 1개 도체의 단면적이 0.75㎟이상인 것을 사용한다. 다만, 기타 유연성이 있는 연동연선은 1개 도체의 단면적이 1.5㎟이상인 것을 사용한다.

(1)고정용 전기설비의 접지용 도체 굵기

접지시스템
용도
최소단면적
특고압,고압
전기설비용
6㎟이상의 연동선 
또는 동등 이상의 단면적 및 강도일 것
중성점
접지용
공칭단면적 16㎟이상의 연동선 
또는 동등 이상의 단면적 및 세기
7kV이하의 전로 6㎟이상의 연동선 
또는 동등 이상의 단면적 및 강도일것
25kV이하인 특고압 가공전선 6㎟이상의 연동선 
또는 동등 이상의 단면적 및 강도일것
(단, 중성선 다중접지식의것으로서 전로에 지락이 생겼을 때
2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가
되어 있는 것)

(2)이동 사용의 전기기계기구의 금속제 외함 의 접지시스템의 재료와 굵기

접지시스템
용도
접지선 종류최소단면적
(이상)
특고압,고압
전기설비용
클로로프렌 캡타이어 케이블
(3종 및 4종)
10㎟
클로로설포네이트 폴리에틸렌 캡타이어케이블
다심 캡타이어케이블 차폐 또는 기타 의 금속체
10㎟
저압전기
설비용
다심 코드 또는 다심 캡타이어 케이블의 1개 도체0.75㎟
다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블의
1개 도체 외의 유연성이 있는 연동연선
1.5㎟

142.3.2 보호도체

1.보호도체의 최소 단면적은 다음에 의한다.

  • 가. 보호도체의 최소 단면적은 “나”에 따라 계산하거나 표 142.3-1에 따라 선정할수 있다. 다만 “다”의 요건을 고려하여 선정한다.
표 142.3-1 보호도체의 최소 단면적

선도체의 단면적S
(㎟,구리)
보호도체의 최소 단면적
(㎟,구리)
보호도체의 재질
선도체와 같은 경우선도체와 다른 경우
S≤16S(k₁/k₂)×S
16<S≤3516a(k₁/k₂)×16
S>35Sa/2(k₁/k₂)×(S/2)
여기서,
– k₁: 도체 및 절연의 재질에 따라 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제5-54부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)의 표A54.1(여러 가지 재료의 변수 값) 또는 KS C IEC 60364-4-43(저압전기설비-제4-43부:안전을 위한 보호-과전류에 대한 보호)의 표 43A(도체에 대한 k값)에서 선정된 상도체에 대한 k값
– k₂: KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제5-54부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도 체)의 표A.54.2(케이블에 병합되지 않고 다른 케이블과 묶여 있지 않은 절연 보호도체의 k 값) 표A.54.6(제시된 온도에서 모든 인접 물질에 손상 위험성이 없는 경우 나도체의 k값)에서 선정된 보호도체에 대한 k값
– a: PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다(KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비- 제5-52부:전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 참조).
  • 나. 차단시간이 5초 이하인 경우에만 다음 계산식을 적용한다.
\[S=\frac{\sqrt{I^{2}t}}{k}\]
S: 단면적(㎟)
I: 보호장치를 통해 흐를 수 있는 예상 고장전류 실효값(A)
t: 자동차단을 위한 보호장치의 동작시간(s)
k: 보호도체, 절연, 기타 부위의 재질 및 초기온도와 최종온도에 따라 정해지는 계수로 KS C IEC 60364-4-41(저압전기설비-제4-41부:안전을 위한보호-감전에 대한 보호)의 부속서 A(기본보호에 관한 규정)에 의한다.
  • 다. 보호도체가 케이블의 일부가 아니거나 선도체와 동일 외함에 설치되지 않으면 단면적은 다음의 굵기 이상으로 하여야 한다.
    • (1) 기계적 손상에 대해 보호가 되는 경우는
      • 구리 2.5㎟, 알루미늄 16㎟ 이상
    • (2) 기계적 손상에 대해 보호가 되지 않는 경우는
      • 구리 4㎟, 알루미늄 16㎟이상
    • (3) 케이블의 일부가 아니라도 전선관 및 트렁킹 내부에 설치되거나, 이와 유사 한 방법으로 보호되는 경우 기계적으로 보호되는 것으로 간주한다.
  • 라. 보호도체가 두 개 이상의 회로에 공통으로 사용되면 단면적은 다음과 같이 선정하여야 한다.
    • (1) 회로 중 가장 부담이 큰 것으로 예상되는 고장전류 및 동작시간을 고려하여 “나”에 따라 선정한다.
    • (2) 회로 중 가장 큰 상도체의 단면적을 기준으로 “가”에 따라 선정한다.

2.보호도체의 종류는 다음에 의한다.🏠

  • 가. 보호도체는 다음 중 하나 또는 복수로 구성하여야 한다.
    • (1) 다심케이블의 도체
    • (2) 충전도체와 같은 트렁킹에 수납된 절연도체 또는 나도체
    • (3) 고정된 절연도체 또는 나도체
    • (4) “나”(1), (2) 조건을 만족하는 금속케이블 외장, 케이블 차폐, 케이블 외장,전선묶음(편조전선), 동심도체, 금속관
  • 나. 전기설비에 저압개폐기, 제어반 또는 버스덕트와 같은 금속제 외함을 가진 기기가 포함된 경우, 금속함이나 프레임이 다음과 같은 조건을 모두 충족하면 보호 도체로 사용이 가능하다.
    • (1) 구조·접속이 기계적, 화학적 또는 전기화학적 열화에 대해 보호할 수 있으며 전기적 연속성을 유지 하는 경우
    • (2) 도전성이 제1의 “가” 또는 “나”의 조건을 충족하는 경우
    • (3) 연결하고자 하는 모든 분기 접속점에서 다른 보호도체의 연결을 허용하는경우
  • 다. 다음과 같은 금속부분은 보호도체 또는 보호본딩도체로 사용해서는 안 된다.
    • (1) 금속 수도관
    • (2) 가스·액체·분말과 같은 잠재적인 인화성 물질을 포함하는 금속관
    • (3) 상시 기계적 응력을 받는 지지 구조물 일부
    • (4) 가요성 금속배관. 다만, 보호도체의 목적으로 설계된 경우는 예외로 한다.
    • (5) 가요성 금속전선관
    • (6) 지지선, 케이블트레이 및 이와 비슷한 것

3.보호도체의 전기적 연속성은 다음에 의한다.🏠

  • 가. 보호도체의 보호는 다음에 의한다.
    • (1) 기계적인 손상, 화학적·전기화학적 열화, 전기역학적·열역학적 힘에 대해 보호되어야 한다.
    • (2) 나사접속·클램프접속 등 보호도체 사이 또는 보호도체와 타 기기 사이의 접속은 전기적연속성 보장 및 충분한 기계적강도와 보호를 구비하여야 한다.
    • (3) 보호도체를 접속하는 나사는 다른 목적으로 겸용해서는 안 된다.
    • (4) 접속부는 납땜(soldering)으로 접속해서는 안 된다.
  • 나. 보호도체의 접속부는 검사와 시험이 가능하여야 한다.
    다만 다음의 경우는 예외로 한다
    • (1) 화합물로 충전된 접속부
    • (2) 캡슐로 보호되는 접속부
    • (3) 금속관, 덕트 및 버스덕트에서의 접속부
    • (4) 기기의 한 부분으로서 규정에 부합하는 접속부
    • (5) 용접(welding)이나 경납땜(brazing)에 의한 접속부
    • (6) 눌러 붙임 공구에 의한 접속부

4.보호도체에는 어떠한 개폐장치를 연결해서는 안 된다.
다만, 시험목적으로 공구를 이용하여 보호도체를 분리할 수 있는 접속점을 만들 수 있다.

5.접지에 대한 전기적 감시를 위한 전용장치(동작센서, 코일, 변류기 등)를 설치하는 경우, 보호도체 경로에 직렬로 접속하면 안 된다.

6.기기·장비의 노출도전부는 다른 기기를 위한 보호도체의 부분을 구성하는데 사용 할 수 없다. 다만, 제2의 “나”에서 허용하는 것은 제외한다.

142.3.3 보호도체의 단면적 보강

1.보호도체는 정상 운전상태에서 전류의 전도성 경로(전기자기간섭 보호용 필터의 접속 등으로 인한)로 사용되지 않아야 한다.

2.전기설비의 정상 운전상태에서 보호도체에 10mA를 초과하는 전류가 흐르는 경우, 다음에 의해 보호도체를 증강하여 사용하여야 한다.

  • 가. 보호도체가 하나인 경우 보호도체의 단면적은 전 구간에
    • 구리 10㎟이상 또는 알루미늄 16㎟이상으로 하여야 한다.
  • 나. 추가로 보호도체를 위한 별도의 단자가 구비된 경우, 최소한 고장 보호에 요구 되는 보호도체의 단면적은
    • 구리 10㎟, 알루미늄 16㎟이상으로 한다.

142.3.4 보호도체와 계통도체 겸용

1.보호도체와 계통도체를 겸용하는 겸용도체(중성선과 겸용, 상도체와 겸용, 중간도체 와 겸용 등)는 해당하는 계통의 기능에 대한 조건을 만족하여야 한다.

2.겸용도체는 고정된 전기설비에서만 사용할 수 있으며 다음에 의한다.

  • 가. 단면적은 구리 10㎟또는 알루미늄 16㎟이상이어야 한다.
  • 나. 중성선과 보호도체의 겸용도체는 전기설비의 부하 측으로 시설하여서는 안 된다.
  • 다. 폭발성 분위기 장소는 보호도체를 전용으로 하여야 한다.

3.겸용도체의 성능은 다음에 의한다.

  • 가. 공칭전압과 같거나 높은 절연성능을 가져야 한다.
  • 나. 배선설비의 금속 외함은 겸용도체로 사용해서는 안 된다.
    다만, KS C IEC60439-2(저전압개폐장치 및 제어장치 부속품-제2부 : 버스바트렁킹시스템의 개별요구사항)에 의한 것 또는 KS C IEC 61534-1(전원트랙-제1부 : 일반요구사항)에 의한 것은 제외한다.

4.겸용도체는 다음 사항을 준수하여야 한다.

  • 가. 전기설비의 일부에서 중성선·중간도체·상 도체 및 보호도체가 별도로 배선되는 경우,
    중성선·중간도체·상 도체를 전기설비의 다른 접지된 부분에 접속해서는 안 된다.
    다만, 겸용도체에서 각각의 중성선·중간도체·선 도체와 보호도체를 구성하는 것은 허용한다.
  • 나. 겸용도체는 보호도체용 단자 또는 바에 접속되어야 한다.
  • 다. 계통외도전부는 겸용도체로 사용해서는 안 된다.
보호도체와 계통도체 겸용KEC142.3.4
보호도체와 계통도체 겸용KEC142.3.4

142.3.5 보호접지 및 기능접지의 겸용도체

1.보호접지와 기능접지 도체를 겸용하여 사용할 경우 142.3.2에 대한 조건과 143 및 153.2(피뢰시스템 등전위본딩)의 조건에도 적합하여야 한다.

2.전자통신기기에 전원공급을 위한 직류귀환 도체는 겸용도체(PEL 또는 PEM)로 사용 가능하고, 기능접지도체와 보호도체를 겸용할 수 있다.

142.3.6 감전보호에 따른 보호도체

과전류보호장치를 감전에 대한 보호용으로 사용하는 경우, 보호도체는 충전도체와 같은 배선설비에 병합시키거나 근접한 경로로 설치하여야 한다.

142.3.7 주 접지단자

1.접지시스템은 주접지단자를 설치하고, 다음의 도체들을 접속하여야 한다.

  • 가. 등전위본딩도체
  • 나. 접지도체
  • 다. 보호도체
  • 라. 기능성 접지도체

2.여러 개의 접지단자가 있는 장소는 접지단자를 상호 접속하여야 한다.

3.주 접지단자에 접속하는 각 접지도체는 개별적으로 분리할 수 있어야 하며, 접지저항을 편리하게 측정할 수 있어야 한다. 다만, 접속은 견고해야 하며 공구에 의해서만 분리되는 방법으로 하여야 한다.

☆142.1접지시스템 2접지극 3접지도체 보호도체 4전기수용가접지 5중성점 접지 6공통접지 통합접지 7외함의 접지

142.4 전기수용가 접지

142.4.1 저압수용가 인입구 접지☘️

1.수용장소 인입구 부근에서 다음의 것을 접지극으로 사용하여 변압기 중성점 접지를 한 저압전선로의 중성선 또는 접지측 전선에 추가로 접지공사를 할 수 있다.

  • 가. 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 3Ω이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로
  • 나. 대지 사이의 전기저항 값이 3Ω이하인 값을 유지하는 건물의 철골

2.제1에 따른 접지도체는
공칭단면적 6㎟이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서
고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것이어야 한다.
다만, 접지도체를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때에는 접지도체는 142.3.1의 6에 따른다.

142.4.2 주택 등 저압수용장소 접지

1.저압수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우에 보호도체는 다음에 따라 시설하여야 한다.

  • 가.보호도체의 최소 단면적은 142.3.2의 1에 의한 값 이상으로 한다.
  • 나.중성선 겸용 보호도체(PEN)는
    고정 전기설비에만 사용할 수 있고,
    그 도체의 단면적이 구리는 10㎟이상, 알루미늄은 16㎟이상이어야 하며, 
    그 계통의 최고전압에 대하여 절연되어야 한다.

2.제1에 따른 접지의 경우에는 감전보호용 등전위본딩을 하여야 한다.
다만, 이 조건을 충족시키지 못하는 경우에
중성선 겸용 보호도체를 수용장소의 인입구 부근에 추가로 접지하여야 하며,
그 접지저항 값은 접촉전압을 허용접촉전압 범위내로 제한하는 값 이하로 하여야 한다.

142.5 변압기 중성점 접지☘️

☆142.1접지시스템 2접지극 3접지도체 보호도체 4전기수용가접지 5중성점 접지 6공통접지 통합접지 7외함의 접지

1.변압기의 중성점접지 저항 값은 다음에 의한다.

  • 가. 일반적으로 변압기의 고압·특고압측 전로 1선 지락전류로 150을 나눈 값과 같은 저항 값 이하
  • 나. 변압기의 고압·특고압측 전로 또는 사용전압이 35kV이하의 특고압전로가 저압측 전로와 혼촉하고 저압전로의 대지전압이 150V를 초과하는 경우는 저항 값은 다음 에 의한다.
    • (1) 1초 초과 2초 이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 300을 나눈 값 이하
    • (2) 1초 이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 600을 나눈 값 이하

2.전로의 1선 지락전류는 실측값에 의한다. 다만, 실측이 곤란한 경우에는 선로정수등으로 계산한 값에 의한다.

142.6 공통접지 및 통합접지

☆142.1접지시스템 2접지극 3접지도체 보호도체 4전기수용가접지 5중성점 접지 6공통접지 통합접지 7외함의 접지

공통접지KEC142.6
공통접지KEC142.6

1.고압 및 특고압과 저압 전기설비의 접지극이 서로 근접하여 시설되어 있는 변전소 또는 이와 유사한 곳에서는
다음과 같이 공통접지시스템으로 할 수 있다.

  • 가. 저압 전기설비의 접지극이 고압 및 특고압 접지극의 접지저항 형성영역에 완전히 포함되어 있다면 위험전압이 발생하지 않도록 이들 접지극을 상호 접속하여야 한다.
  • 나. 접지시스템에서 고압 및 특고압 계통의 지락사고 시 저압계통에 가해지는 상용주파 과전압은 표 142.5-1 에서 정한 값을 초과해서는 안 된다.
고압계통에서
지락고장시간(초)
저압설비 허용
상용주파 과전압(V)
>5U₀+250
≤5U₀+1200
중성선 도체가 없는 계통에서 U₀는 선간전압을 말한다
1.순시 상용주파 과전압에 대한 저압기기의 절연 설계기준과 관련된다.
2.중성선이 변전소 변압기의 접지계통에 접속된 계통에서, 건축물외부에 설치한 외함이 접지되지 않은 기기의 절연에는 일시적 상용주파 과전압이 나타날 수 있다.
  • 다.고압 및 특고압을 수전 받는 수용가의 접지계통을 수전 전원의 다중접지된 중성선과 접속하면 “나”의 요건은 충족하는 것으로 간주할 수 있다
  • 라.기타 공통접지와 관련한 사항은 KS C IEC 61936-1(교류 1 kV 초과 전력설비- 제1부:공통규정)의 “10 접지시스템”에 의한다.
통합접지KEC142.6
통합접지KEC142.6

2.전기설비의 접지계통·건축물의 피뢰설비·전자통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합접지시스템으로 하는 경우 다음과 같이 하여야 한다.

  • 가. 통합접지시스템은 제1에 의한다.
  • 나. 낙뢰에 의한 과전압 등으로부터 전기전자기기 등을 보호하기 위해 153.1의 규정에 따라 서지보호장치를 설치하여야 한다.

142.7 기계기구의 철대 및 외함의 접지

☆142.1접지시스템 2접지극 3접지도체 보호도체 4전기수용가접지 5중성점 접지 6공통접지 통합접지 7외함의 접지

1.전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용변성기는 철심)에는 140에 의한 접지공사를 하여야 한다.

2.다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1의 규정에 따르지 않을 수 있다.

  • 가. 사용전압이 직류 300V 또는 교류 대지전압이 150V 이하인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우
  • 나. 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우
  • 다. 저압용이나 고압용의 기계기구, 341.2에서 규정하는 특고압 전선로에 접속하는 배전용 변압기나 이에 접속하는 전선에 시설하는 기계기구 또는 333.32의 1과 4에서 규정하는 특고압 가공전선로의 전로에 시설하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 목주 기타 이와 유사한 것의 위에 시설하는 경우
  • 라. 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우
  • 마. 외함이 없는 계기용변성기가 고무ᆞ합성수지 기타의 절연물로 피복한 것일 경우
  • 바. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 이중절연구조로 되어 있는 기계기구를 시설하는 경우
  • 사. 저압용 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 전원측에 절연변압기(2차 전압이 300V 이하이며, 정격용량이 3kVA 이하인 것에 한한다)를 시설하고 또한 그 절연변압기의 부하측 전로를 접지하지 않은 경우
  • 아. 물기 있는 장소 이외의 장소에 시설하는 저압용의 개별 기계기구에 전기를 공급하는 전로에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차 단기(정격감도전류가 30mA 이하, 동작시간이 0.03초 이하의 전류동작형에 한한다)를 시설하는 경우
  • 자. 외함을 충전하여 사용하는 기계기구에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하거나 절연대를 시설하는 경우
목차 KEC140(접지)

143️⃣ 감전보호용 등전위본딩

피뢰시스템등전위본딩KEC152.2

★141구분 및 종류 142시설 143등전위본딩

143.1 등전위본딩의 적용 2 등전위본딩 시설 3 등전위본딩도체

143.1 등전위본딩의 적용

1.건축물·구조물에서 접지도체, 주 접지단자와 다음의 도전성부분은 등전위본딩 하여야 한다. 다만, 이들 부분이 다른 보호도체로 주접지단자에 연결된 경우는 그러하지 아니하다.

  • 가. 수도관·가스관 등 외부에서 내부로 인입되는 금속배관
  • 나. 건축물·구조물의 철근, 철골 등 금속보강재
  • 다. 일상생활에서 접촉이 가능한 금속제 난방배관 및 공조설비 등 계통외도전부

2.주접지단자에 보호등전위본딩 도체, 접지도체, 보호도체, 기능성 접지도체를 접속하여야 한다.

143.2 등전위본딩 시설

143.2.1 보호등전위본딩

1.건축물·구조물의 외부에서 내부로 들어오는 각종 금속제 배관은 다음과 같이 하여야 한다.

  • 가. 1 개소에 집중하여 인입하고, 인입구 부근에서 서로 접속하여 등전위본딩 바에 접속하여야 한다.
  • 나. 대형건축물 등으로 1개소에 집중하여 인입하기 어려운 경우에는 본딩도체를 1개의 본딩 바에 연결한다.

2.수도관·가스관의 경우 내부로 인입된 최초의 밸브 후단에서 등전위본딩을 하여야 한다.

3.건축물·구조물의 철근, 철골 등 금속보강재는 등전위본딩을 하여야 한다.

등전위본딩KEC143.2
등전위본딩KEC143.2

143.2.2 보조 보호등전위본딩

1.보조 보호등전위본딩의 대상은 전원자동차단에 의한 감전보호방식에서 고장시 자동차단시간이 211.2.3의 3.(고장 시 자동차단)에서 요구하는 계통별 최대차단시간을 초과하는 경우이다.

2.제1의 차단시간을 초과하고 2.5m 이내에 설치된 고정기기의 노출도전부와 계통외 도전부는 보조 보호등전위본딩을 하여야 한다. 다만, 보조 보호등전위본딩의 유효성에 관해 의문이 생길 경우 동시에 접근 가능한 노출도전부와 계통외도전부 사이의 저항값(R)이 다음의 조건을 충족하는지 확인하여야 한다.

교류계통

\[R\le\frac{50V}{I_a}(\Omega)\]

직류계통

\[R\le\frac{120V}{I_a}(\Omega)\]
Ia: 보호장치의 동작전류(A)
(누전차단기의 경우 I∆n(정격감도전류), 과전류보호장치의 경우 5초 이내 동작전류)

143.2.3 비접지 국부등전위본딩

1.절연성 바닥으로 된 비접지 장소에서 다음의 경우 국부등전위 본딩을 하여야 한다.

  • 가. 전기설비 상호 간이 2.5m 이내인 경우
  • 나. 전기설비와 이를 지지하는 금속체 사이

2.전기설비 또는 계통외도전부를 통해 대지에 접촉하지 않아야 한다.

143.3 등전위본딩 도체

143.3.1 보호등전위본딩 도체

1.주접지단자에 접속하기 위한 등전위본딩 도체는 설비 내에 있는 가장 큰 보호접지도체 단면적의 1/2 이상의 단면적을 가져야 하고 다음의 단면적 이상이어야 한다.

  • 가. 구리도체 6㎟
  • 나. 알루미늄 도체 16㎟
  • 다. 강철 도체 50㎟

2.주접지단자에 접속하기 위한 보호본딩도체의 단면적은 구리도체 25㎟ 또는 다른재질의 동등한 단면적을 초과할 필요는 없다.

3.등전위본딩 도체의 상호접속은 153.2.1의 2를 따른다.

143.3.2 보조 보호등전위본딩 도체

1.두 개의 노출도전부를 접속하는 경우 도전성은 노출도전부에 접속된 더 작은 보호도체의 도전성보다 커야 한다.

2.노출도전부를 계통외도전부에 접속하는 경우 도전성은 같은 단면적을 갖는 보호도체의 1/2 이상이어야 한다.

3.케이블의 일부가 아닌 경우 또는 선로도체와 함께 수납되지 않은 본딩도체는 다음값 이상 이어야 한다.

  • 가. 기계적 보호가 된 것은 구리도체 2.5㎟, 알루미늄 도체 16㎟
  • 나. 기계적 보호가 없는 것은 구리도체 4㎟, 알루미늄 도체 16㎟
보조 보호등전위본딩 도체KEC143.3.2
보조 보호등전위본딩 도체KEC143.3.2
목차 KEC140(접지)

★141구분 및 종류 142시설 143등전위본딩

KEC 100공통 110설비규정 120전선 130절연 140접지 150피뢰

KEC140(접지)

🌐 Q0928M24 / 114 / KEC140

KEC140 KEC320


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다