단독접지와 공용접지

제공

, ,
접지방법결정 (EM)

(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )

(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉

T 접촉전압과 보폭전압

목차(단독접지와 공용접지)

❓접지의 분류는

목적에 따른 분류, 공사에 따른 분류, 접속 형태에 따른 분류 및 접지공법별 분류로 구분

1️⃣단독접지(독립접지)

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는 것

2)특징

시공 방법:

  • 개별 접지 전극 설치: 각 설비마다 접지봉, 접지판 등의 접지 전극을 설치
  • 접지선 연결: 설비와 접지 전극을 도체로 연결
  • 접지 저항 측정: 각 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인

장점:

  • 전위상승없음: 각 설비 간의 전기적인 간섭을 최소화
  • 안전성 향상: 특정 설비에 문제가 발생하더라도 다른 설비에 영향을 미칠 가능성이 적음
  • 유지보수 편리: 각 설비의 접지를 개별적으로 관리할 수 있어 유지보수가 용이

단점:

  • 비용 증가: 개별적인 접지 전극 설치 및 시공 비용이 증가
  • 공간 제약: 설치 공간이 제한적인 경우에는 시공이 어려움

3)독립접지의 이격거리 영향요소

  • 발생하는 접지전류의 최댓값
  • 전위 상승의 허용값
  • 그 지점의 대지저항률

4)적용장소

  • 피뢰기, 피뢰침 설비, 통신용 설비

2️⃣공용접지

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소 혹은 여러개소에 시공한 접지극에 개개의 설비를 모아서 접속하여 접지를 공용하는 설비
  • 접지를 연접하는 것, 접지선을 한 점에 모으는것, 전축 구조체에 접지선을 잇는 것 등

2)특징

시공 방법:

  • 주 접지 전극 설치: 건물의 주요 구조체에 접지 전극을 설치하거나, 건물 전체를 접지극으로 활용합니다.
  • 접지선 연결: 각 설비를 주 접지 전극에 연결합니다.
  • 접지 저항 측정: 주 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인합니다.

장점:

  • 경제적: 개별적인 접지 전극 설치가 필요 없어 비용을 절감할 수 있습니다.(접지극의 수량감소)
  • 시공 간편: 시공이 간편하고 공사 기간을 단축할 수 있습니다.
  • 합성저항의 저감 효과
  • 접지극의 신뢰도 향상
  • 철근, 구조물 등을 연접하고 거대한 접지극 효과
  • 등전위화: 모든 설비가 동일한 전위를 유지하여 전위차에 의한 문제 발생 가능성을 줄입니다.
  • 계통 접지의 단순화: 접지 시스템을 단순화하여 관리가 편리합니다.

단점:

  • 전위상승: 여러 설비가 하나의 접지에 연결되어 있어 전기적인 간섭이 발생할 가능성이 있습니다.
  • 안전성 저하: 특정 설비에 문제가 발생할 경우 다른 계통에 사고 파급
  • 접지 저항 변화: 건물의 상태나 주변 환경에 따라 접지 저항이 변화할 수 있습니다.
  • 다른 기기 선로에 악영향

3)적용장소

  • 대부분 전기 설비기기
  • 일반기기 및 제어반 등에 적용

접지방법결정 (EM)

(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )

(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉

T 접촉전압과 보폭전압

목차(단독접지와 공용접지)

💯기출문제

D11 건축물의 접지공사에서 독립접지와 공용접지를 비교하고 시공방법과 장단점을 기술하시오

단독접지 공용접지 EM11

1️⃣단독접지(독립접지)

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는 것

2)특징

시공 방법:

  • 개별 접지 전극 설치: 각 설비마다 접지봉, 접지판 등의 접지 전극을 설치
  • 접지선 연결: 설비와 접지 전극을 도체로 연결
  • 접지 저항 측정: 각 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인

장점:

  • 전위상승없음: 각 설비 간의 전기적인 간섭을 최소화
  • 안전성 향상: 특정 설비에 문제가 발생하더라도 다른 설비에 영향을 미칠 가능성이 적음
  • 유지보수 편리: 각 설비의 접지를 개별적으로 관리할 수 있어 유지보수가 용이

단점:

  • 비용 증가: 개별적인 접지 전극 설치 및 시공 비용이 증가
  • 공간 제약: 설치 공간이 제한적인 경우에는 시공이 어려움

3)독립접지의 이격거리 영향요소

  • 발생하는 접지전류의 최댓값
  • 전위 상승의 허용값
  • 그 지점의 대지저항률

4)적용장소

  • 피뢰기, 피뢰침 설비, 통신용 설비

2️⃣공용접지

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소 혹은 여러개소에 시공한 접지극에 개개의 설비를 모아서 접속하여 접지를 공용하는 설비
  • 접지를 연접하는 것, 접지선을 한 점에 모으는것, 전축 구조체에 접지선을 잇는 것 등

2)특징

시공 방법:

  • 주 접지 전극 설치: 건물의 주요 구조체에 접지 전극을 설치하거나, 건물 전체를 접지극으로 활용합니다.
  • 접지선 연결: 각 설비를 주 접지 전극에 연결합니다.
  • 접지 저항 측정: 주 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인합니다.

장점:

  • 경제적: 개별적인 접지 전극 설치가 필요 없어 비용을 절감할 수 있습니다.(접지극의 수량감소)
  • 시공 간편: 시공이 간편하고 공사 기간을 단축할 수 있습니다.
  • 합성저항의 저감 효과
  • 접지극의 신뢰도 향상
  • 철근, 구조물 등을 연접하고 거대한 접지극 효과
  • 등전위화: 모든 설비가 동일한 전위를 유지하여 전위차에 의한 문제 발생 가능성을 줄입니다.
  • 계통 접지의 단순화: 접지 시스템을 단순화하여 관리가 편리합니다.

단점:

  • 전위상승: 여러 설비가 하나의 접지에 연결되어 있어 전기적인 간섭이 발생할 가능성이 있습니다.
  • 안전성 저하: 특정 설비에 문제가 발생할 경우 다른 계통에 사고 파급
  • 접지 저항 변화: 건물의 상태나 주변 환경에 따라 접지 저항이 변화할 수 있습니다.
  • 다른 기기 선로에 악영향

3)적용장소

  • 대부분 전기 설비기기
  • 일반기기 및 제어반 등에 적용

D16 공용접지와 단독접지의 개념, 신뢰도, 전위상승, 경제성 등에 대한 장점과 단점을 설명하시오

단독접지 공용접지 EM11

1️⃣단독접지(독립접지)

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는 것

2)특징

시공 방법:

  • 개별 접지 전극 설치: 각 설비마다 접지봉, 접지판 등의 접지 전극을 설치
  • 접지선 연결: 설비와 접지 전극을 도체로 연결
  • 접지 저항 측정: 각 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인

장점:

  • 전위상승없음: 각 설비 간의 전기적인 간섭을 최소화
  • 안전성 향상: 특정 설비에 문제가 발생하더라도 다른 설비에 영향을 미칠 가능성이 적음
  • 유지보수 편리: 각 설비의 접지를 개별적으로 관리할 수 있어 유지보수가 용이

단점:

  • 비용 증가: 개별적인 접지 전극 설치 및 시공 비용이 증가
  • 공간 제약: 설치 공간이 제한적인 경우에는 시공이 어려움

3)독립접지의 이격거리 영향요소

  • 발생하는 접지전류의 최댓값
  • 전위 상승의 허용값
  • 그 지점의 대지저항률

4)적용장소

  • 피뢰기, 피뢰침 설비, 통신용 설비

2️⃣공용접지

1)정의

  • 기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소 혹은 여러개소에 시공한 접지극에 개개의 설비를 모아서 접속하여 접지를 공용하는 설비
  • 접지를 연접하는 것, 접지선을 한 점에 모으는것, 전축 구조체에 접지선을 잇는 것 등

2)특징

시공 방법:

  • 주 접지 전극 설치: 건물의 주요 구조체에 접지 전극을 설치하거나, 건물 전체를 접지극으로 활용합니다.
  • 접지선 연결: 각 설비를 주 접지 전극에 연결합니다.
  • 접지 저항 측정: 주 접지 전극의 접지 저항을 측정하여 기준치를 만족하는지 확인합니다.

장점:

  • 경제적: 개별적인 접지 전극 설치가 필요 없어 비용을 절감할 수 있습니다.(접지극의 수량감소)
  • 시공 간편: 시공이 간편하고 공사 기간을 단축할 수 있습니다.
  • 합성저항의 저감 효과
  • 접지극의 신뢰도 향상
  • 철근, 구조물 등을 연접하고 거대한 접지극 효과
  • 등전위화: 모든 설비가 동일한 전위를 유지하여 전위차에 의한 문제 발생 가능성을 줄입니다.
  • 계통 접지의 단순화: 접지 시스템을 단순화하여 관리가 편리합니다.

단점:

  • 전위상승: 여러 설비가 하나의 접지에 연결되어 있어 전기적인 간섭이 발생할 가능성이 있습니다.
  • 안전성 저하: 특정 설비에 문제가 발생할 경우 다른 계통에 사고 파급
  • 접지 저항 변화: 건물의 상태나 주변 환경에 따라 접지 저항이 변화할 수 있습니다.
  • 다른 기기 선로에 악영향

3)적용장소

  • 대부분 전기 설비기기
  • 일반기기 및 제어반 등에 적용

D28 공용접지의 장점을 설명하고, 큐비클식 고압수전설비에서 전위상승의 영향을 설명하시오

큐비클식 고압수전설비에서의 전위 상승

큐비클식 고압수전설비는 여러 개의 전기 기기가 밀집되어 있는 구조로, 공용접지를 사용할 경우 전위 상승의 영향을 크게 받을 수 있습니다.

  • 전위 상승의 원인:
    • 누전 전류: 누전이 발생하면 접지 전류가 흘러 접지극 주변의 지중 전위가 상승합니다.
    • 유도 전압: 주변의 다른 전기 설비에서 발생하는 유도 전압이 접지 시스템에 영향을 미쳐 전위를 상승시킵니다.
  • 전위 상승의 영향:
    • 보호 계전기 오동작: 높은 전위로 인해 보호 계전기가 오동작하여 정상적인 설비가 정지될 수 있습니다.
    • 감전 위험 증가: 접촉 전압이 높아져 감전의 위험이 증가합니다.
    • 기기 수명 단축: 높은 전위로 인해 기기의 절연이 열화되어 수명이 단축될 수 있습니다.
    • 전자파 장해: 높은 전위는 전자파 장해를 유발하여 다른 설비에 영향을 미칠 수 있습니다.

큐비클식 고압수전설비에서의 전위 상승 방지 대책

  • 단독 접지: 중요한 설비는 단독 접지를 하여 다른 설비와의 영향을 최소화합니다.
  • 접지 저항 감소: 접지극의 면적을 넓히거나, 접지체를 추가하여 접지 저항을 낮춥니다.
  • 등전위 본딩: 금속제 외함 등을 접지 시스템에 연결하여 등전위화를 유지합니다.
  • 누전 차단기 설치: 누전 발생 시 빠르게 전원을 차단하여 전위 상승을 방지합니다.
  • 접지 그리드 설치: 대규모 설비의 경우 접지 그리드를 설치하여 접지 전위를 균일하게 분포시킵니다.

D31 인텔리전트 빌딩에서 적용하고 있는 공용접지와 통합접지 방식에 대하여 설명하시오

접지방법결정 (EM)

(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )

(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉

T 접촉전압과 보폭전압

목차(단독접지와 공용접지)

🌐V0115C252