박물관의 전시조명은?

전시된 실물에 대한 감상의 즐거움과 쾌적한 관람분의기를 조성하고, 전시유물의 손상을 최소화 하여 전시와 보존 목적을 달성하는 데 그 목적이 있다

관람객에게 작품이 정확하게 나타내고 작자의 의도 및 예술성을 충분히 표현할 수 있어야 한다

위의 명시 조건이 만족하고 전시물 감상에 작당한 분의기를 연출하여야 하며, 전시자료의 보존을 위한 빛에너지의 조사량을 제한하여야 한다

박물관 조명기획 시 고려사항

1)조도와 광량

  • 전시유물의 손상 최소화를 위한 광향의 제한
    광량(Q)=FH[lm*h]
    • 빛에 대단히 민감한 전시물 : 120,000[lm*h]
    • 빛에 비교적 민감한 전시물 : 480,000[lm*h]
  • 손상계수 : 방사되는 빛의 양. 즉 빛에 의한 손상이나 변퇴색은 조사된 빛의 양에 비례
  • UV(자외선)흡수 필터 설치 : 400[nm]이하의 파장이 전시물에 손상을 주므로 자외선 차단필터 설치
  • 광량의 최소화를 위해 조도를 낮게 유지하고, 전시물에 시선이 집중될 수 있도록 실내 전반 조도는 전시물 보다 낮게 50~100[lx]정도로 한다
  • 박물관 조도 기준을 맞추기 위해 국부조명도 허용이 되나 이때에는 방사조도로 인한 온도와 습도 변화에 방지대책 필요
  • 광원은 퇴색방지용 형광등(자외선 투과율1%이하 또는 다이크로익 미러 할로겐전구, 적외선 반사막 할로겐 전구를 사용하되 저전압형 채택
  • 진열장 내에는 온도 습도주의

2)휘도분포

  • 눈의 순응상태가 낮을수록 대상물을 밝게 느끼므로 눈의 순응상태를 갖추어야 한다
  • 전시실 입구에서 내부로 들어올수록 휘도를 낮춰 자연스러운 휘도 순응을 유도한다
  • 시야내의 고휘도 광원이나 실외로 향하는 밝은 창을 설치하지 않는다.
  • 전시실 전반조명은 낮추고 조도 균제도를 높인다
  • 전시물과 주변의 휘도 분포를 1/2~1/3정도로 유지한다

3)연색성

  • 작품의 색채를 충분히 보여주어야 하는 미술품에서는 평균연색평가수(Ra)가 90이상인 광원사용

4)조도 균제도

  • 0.75 이상이 되도록 조명기구의 배광과 위치 결정

5)눈부심

  • 전시실의 글레어를 불쾌 글래어이다. 고휘도 광원은 반사와 투과에 의한 글래어 방지 필요
  • 전시실 눈부심의 원인으로 액자, 진열창의 유리들 통해 광원의 반사가 눈에 들어오는 경우 진열장에 빛이 투영되는 경우, 외부 자연주광이 진열장에 투광되는 경우등이 있다

6)색온도

  • 조도 레벨이 낮은 전시조명에서는 색온도가 낮은 따스한 느낌의 광색의 색온도와 심리적으로 쾌적한 조명 필요
  • 보존을 위한 색온도로 일반적으로 3,000~4,000[K]가 필요하고, 자연광의 영향을 받는곳은 색온도가 높은 광원을 사용하며, 자연광의 영향이 없는 곳은 색온도가 낮은 광원을 사용한다.

7)빛의 방향성과 확산성

  • 확산광의 조명은 입체감을 일게 되고 지향성이 강한 집광은 심한 그늘이 발생하므로 최대와 최소 휘도비를 6:1이내로 유지해야 한다
  • 즉, 전시물에 적당한 음영효과가 있어야 하므로, 확산성과 지향성이 있는 광을 적절히 혼용하여 사용한다.

광원과 조명기구

1)광원

  • 전시조명용 광원의 조건
    • 전방사 에너지 중 가시광선 비율이 높고 색온도가 낮고 연색성이 높을 것
    • 장시간 사용 시 색온도 변화가 없을 것
    • 400[nm]이하 파장의 방사 에너지를 차단할 수 있고 안정성이 높을것
    • 단시간 사용, 정격상태가 아닌 경우에도 안정성이 있을 것
  • 광원의 종류
    • 반사형 전구, 할로겐 전구, 퇴색방지용 형광램프, 일반 형광램프, 메탈할라이드 램프 등이 전반 국부조명으로 사용
    • 형광램프는 순 천연색계의 형광램프를 사용하며, 특히 자외선에 의해 퇴색하는 것이 많으므로 390[nm]이하의 단파장특을 제거한 무자외선 형광등을 사용하고 형광램프용 안정기는 열경화성 콤파운드를 사용하여 안정기가 이상온도로 상승시에도 전시물이 손상되지 않도록 한다
    • 입체적 전시물에는 전구의 스트라이트를 사용하며 작품 고유의 아름다움을 강조할수 있다. 그러나 전구를 케이스내에 설치하는 것은 내부의 온도상승, 즉 습도의 저하를 유발하여 전시물을 퇴색, 변질시키므로 유의 하여야 한다. 반사형 전구 및 할로겐 전구를 사용한다.
    • 고압 방전등은 천장이 높은 공간의 조명에 적합아며 고출력의 메탈할라이드 램프를 사용한다.

2)조명기구

  • 개요
    자연채광은 기후, 계절, 시간에 따라 변화하고 조절이 자유롭지 못한 단점이 있어 최근 미술관은 주광색 형광등을 병용하여 자연광을 배제한 조명이 대부분이다.
  • 전시조명 기구의 요건
    • 진열장 조명기구는 진열장과 일체형으로 제작시설하면 국부조명 이외에는 전시실에 노출시키지 않는다
    • 외관이 단순하며 색상이 화려하지 않은것
    • 직사현휘나 반사에 의한 눈부심이 없는것
    • 광원방사열의 확산이 용이할것
    • 램프교체등 유지관리가 용이할 것
  • 전시조명 기구의 예
    • 최근의 전시조명에 사용되는 램프는 조사열을 크게 제거한 색션별 반사판이 있는 적외선 반사판이 붙는 할로겐램프를 사용하고 있다
    • 이 램프의 구조는 다음 그림과 같으며 종래의 할로겐램프에 비해 적외선의 약 40%를 감소시킨 램프와 적외선을 뒤쪽으로 투과시키는 반사경과의 조합으로 구성되며, 열선 잔존율은 불과 10%정도이다.
    • 또한 비교적 규모가 작은 경우에는 전시조명만으로도 만족하지만 규모가 큰 전시실의 경우 다운라이트 등의 전반조명을 필요로 할 수 있다.