간선의 크기를 결정하는요소(간선계산)

1)간선의 정의

  • 전력계통 중 인입점, 발전기 등의 전원에서 배전반, 변압기에 이르는 배전선로이다
  • 배전반에서 각각의 전등분전반, 동력제어반에 이르는 배전선로를 포함한다

2)간선결정 시 고려사항

  • 전선의 허용전류
  • 전선의 허용전압강하
  • 전선의 기계적 강도
  • 장래부하 증설 및 변경에 대비
  • 부하특성(인버터 등)에 대한 고조파

간선 크기 결정요소

1)허용전류

  • 상시 허용전류
    정격부하한도내에서 상시 흐르는 허용전류, 주변온도 30[℃] 이상일때 온도보정계수, 전선관 내 다수 배선일 때 전류 감소 계수를 적용
  • 순시 허용전류
    기동전류큰 전기기기 동작 시 0.5초 이내 최대 허용할 수 있는 순시 전류
  • 단락 시 허용전류
    단락, 지락사고 시 고장전류가 2초 이내 통전 가능한 허용전류
  • 간헐 부하 허용전류
    간헐 부하 On/Off 시 허용전류 고려

2)허용전압강하

  • 정상적인 허용전압강하
    • 정상적인 전압강하
\[e=(\frac{V_s-V_r}{V_r})\times 100[\%]\]
    • 내선규정에 의한 전압강하
구분60[m]
이하
60[m]
~120[m]
120[m]
~200[m]
200[m]
초과
자가수전설비에
공급
3[%]5[%]6[%]7[%]
전기사업자로부터
공급
4[%]5[%]6[%]
    • 전압강하 영향
      공급전압이 1%떨어지면 백열전구는 3%광속저하, 형광등은 1~2%저하, 유도전동기 토크2%감소, 전열기 2%발생 열량감소
    • 내선규정에서는 인입선 1%, 간선1%, 분기회로 2%로 규정
    • 전압조정
      변압기 탭조정, 전압조정기, 3권선변압기 채용, 직병렬 콘덴서 설치, 동기조상기, 분로리액터 등으로 변동 무효전력 보상
  • 순시전압강하
    • 선로사고 발생 시 보호계전기가 사고를 검출하여 차단기 동작, 선로를 분리할 때까지 사고점을 중심으로 한 대폭적인 전압강하현상
    • 정상 전압의 30%이상, 0.07초(3사이클) 이상 발생시 문제점
    • 유도전동기 기동 시 순시전압강하 허용한도
      발전기의 경우 20%, 전력계통은 15%가 적당

3)기계적 강도

통전 시의 열신축, 지진, 단락 시의 전기적 기계적 능력 등에 의한 간선의 단락, 진동, 신축, 발열 등을 검토하여야 한다

  • 단락
    통전에 의해 발생하는 줄열에 의한 간선의 열적용량과 단락 시 도체 상호간의 단락전류에 의한 단락 전자력을 고려
  • 신축
    온도 변화에 따른 간선의 신축을 고려
  • 진동
    건물의 진동과 공진이 되지 않도록 하고 클리트, 스프링 행거 등으로 고정
  • 지지금구류 및 케이블 근접 부재의 발열
    철재 주위에 열방산이 나쁠때 200~300[㎜]이상 간격 유지