목차(고조파 관리기준 QHM)
고조파 관리기준
1️⃣고조파 관리기준
1)고조파 총합 왜형률(THD)
전압(전류)THD는 다음 식에서와 같이 고조파 전압(전류)실효치와 기본파 전압(전류)실효치의 비로서 나타내며, 고조파 발생의 정도를 나타내는 데 사용된다.
\[V_{THD}=\frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2+V_4^2+\cdot\cdot\cdot+V_n^2}}{V_1}\times 100[\%]\]
\[I_{THD}=\frac{\sqrt{I_2^2+I_3^2+I_4^2+\cdot\cdot\cdot+I_n^2}}{I_1}\times 100[\%]\]
2)등가방해전류(EDC : EquivalentDisturbingCurrent)
전력계통에서 발생한 고조파는 인접해 있는 통신선에 영향을 주며, 통신선에 영향을 주는 고조파 전류의 한계를 등가방해전류(EDC)로써 규제하고 있다
\[EDC=\sqrt{\sum_{n=3}^n(S_n^2\times I_n^2)}[A]\]
3)총합 수요 왜형률(TDD : TotalDemandDistrotion)
\[I_{TDD}=\frac{\sqrt{I_2^2+I_3^2+I_4^2+\cdot\cdot\cdot+I_n^2}}{I_{1PEAK(15or30min)}}\times100[\%]\]
2️⃣국가별 관리기준
1)IEEE
- THD
| Bus Voltage at PPC | Individual Voltage Distortion[%] | TotalVoltage Distortion THD[%] |
|---|---|---|
| 69[kV]Below | 3.0 | 5.0 |
| through 161[kv] | 1.5 | 2.5 |
| Above | 1.0 | 1.5 |
- TDD
Individual Harmonic Order(ODD Harmonicd)
| SCR=lsc/lL | <11 | <17 | <23 | <35 | 35< | THD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 5.0 |
| <50 | 7.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 8.0 |
| <100 | 10.0 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 12.0 |
| ~1000 | 12.0 | 5.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 1000< | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 1.4 | 20.0 |
2)국내
- 한국전력공사 전기공급약관 기준(THD, EDC)
| 전압 | 전압외형률[%](지중) | 증가방해전류[A](지중) | 전압외형률[%](가공) | 등가방해전류[A](가공) |
|---|---|---|---|---|
| 66[kV]이하 | 3.0 | – | 3.0 | – |
| 154[kV]이상 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | – |
- KC C 무정전 전원장치(THD)
| 구분 | 전류THD 무부하~100[%]부하 | |
|---|---|---|
| UPS입력 (1차) | 단상/삼상 | 15[%]이하 |
| UPS입력 (2차) | 단상/삼상 | 5[%]이하 |
- KS C 형광램프용 전자식 안정기(THD)
| 구분 | 전류THD[%] |
|---|---|
| 저 고조파 함유량 | 20[%] 이하 |
| 고 고조파 함유량 | 30[%] 이하 |
목차(고조파 관리기준 QHM)
고조파 관리기준
💯기출문제
목차(고조파 관리기준 QHM)
고조파 관리기준
🌐V1103Z24 / QHM
답글 남기기