고조파 관리기준

1️⃣고조파 관리기준

1)고조파 총합 왜형률(THD)

전압(전류)THD는 다음 식에서와 같이 고조파 전압(전류)실효치와 기본파 전압(전류)실효치의 비로서 나타내며, 고조파 발생의 정도를 나타내는 데 사용된다.

\[V_{THD}=\frac{\sqrt{V_2^2+V_3^2+V_4^2+\cdot\cdot\cdot+V_n^2}}{V_1}\times 100[\%]\]
\[I_{THD}=\frac{\sqrt{I_2^2+I_3^2+I_4^2+\cdot\cdot\cdot+I_n^2}}{I_1}\times 100[\%]\]

2)등가방해전류(EDC : EquivalentDisturbingCurrent)

전력계통에서 발생한 고조파는 인접해 있는 통신선에 영향을 주며, 통신선에 영향을 주는 고조파 전류의 한계를 등가방해전류(EDC)로써 규제하고 있다

\[EDC=\sqrt{\sum_{n=3}^n(S_n^2\times I_n^2)}[A]\]

3)총합 수요 왜형률(TDD : TotalDemandDistrotion)

\[I_{TDD}=\frac{\sqrt{I_2^2+I_3^2+I_4^2+\cdot\cdot\cdot+I_n^2}}{I_{1PEAK(15or30min)}}\times100[\%]\]

2️⃣국가별 관리기준

1)IEEE

  • THD
Bus Voltage at PPCIndividual Voltage Distortion[%]TotalVoltage Distortion THD[%]
69[kV]Below3.05.0
through 161[kv]1.52.5
Above1.01.5
  • TDD
    Individual Harmonic Order(ODD Harmonicd)
SCR=lsc/lL<11<17<23<3535<THD
<204.02.01.50.60.35.0
<507.03.52.51.00.58.0
<10010.04.54.01.50.712.0
~100012.05.55.02.01.015.0
1000<15.07.06.02.51.420.0

2)국내

  • 한국전력공사 전기공급약관 기준(THD, EDC)
전압전압외형률[%](지중)증가방해전류[A](지중)전압외형률[%](가공)등가방해전류[A](가공)
66[kV]이하3.03.0
154[kV]이상1.53.81.5
  • KC C 무정전 전원장치(THD)
구분전류THD
무부하~100[%]부하
UPS입력
(1차)
단상/삼상15[%]이하
UPS입력
(1차)
단상/삼상 5[%]이하
  • KS C 형광램프용 전자식 안정기(THD)
구분 전류THD[%]
저 고조파 함유량20[%] 이하
고 고조파 함유량30[%] 이하
고조파
고조파
고조파 발생과정과 발생원
고조파 영향
고조파 관리기준
고조파 대책

게시됨

카테고리

작성자

태그:

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다