과전압의 종류
이상전압 및 대책

목차(과전압의 종류)

전력시스템에서 발생하는 과전압(이상전압)의 크기 및 지속시간에 따라서 과전압에는 3가지로 구분되는데 다음과 같다.

1️⃣뇌서지(Lightning surge)

1) 뇌서지는 뇌운의 방전에 의해서 발생되는 서지로, 극히 짧은 순간 파고값에 도달한 후 아주 짧은 순간에 소멸하는 충격파 형태이며, 선로상에서 진행파가 되어 전력기기의 절연을 위협한다.

2)종류

  • 직격뢰: 뇌운이 직접 선로상에 방전함으로 발생되는 뇌서지
  • 유도뢰: 뇌운이 선로에 근접한 상태(전선로 대전된 상태)에서 선로상에 직접 방전하지 않고, 인근에 방전될 때 발생되는 뇌서지

3)피뢰기가 보호해야 할 주 대상임.

2️⃣개폐서지(Switching surge)

1)개폐장치의 개방 및 투입시에 발생되는 서지로 커패시터(C)에 저장된 정전에너지 및 인덕터(C)에 저장된 자기 에너지가 방전하는 동안에 나타나는 과도진동형태의 서지이다.

2)크기는 비해서 뇌서지에 비해 낮지만 그 크기와 주파수(상승속도)도 매우 큰 수준이다.

3)무부하 송전선로 투입, 콘덴서 뱅크 개폐, 변압기 여자전류 차단 등

3️⃣단시간 과전압(Temporary Over Voltage)

1)전력계통의 정상운전 및 고장시 등의 다양한 원인으로 발생되는 과전압으로 크기는 가장 작지만 지속시간이 매우 긴 특징이 있다.

2)1선 지락시 건전상의 대지전위의 상승, 패란티 현상, 발전기 자기여자, 철공진에 의한 과전압 등이 있다.

3)피뢰기의 정격전압을 산정시에 단시간 과전압이 고려되어야 한다.

피뢰 이상전압(S)

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

목차(과전압의 종류)

💯기출문제(발배송)

●페란티 현상이란 무엇이며, 발생이유, 영향, 대책 등을 기술하시오.페란티 현상이란 무엇이며, 발생이유, 영향, 대책 등을 기술하시오.

●전력계통에서 무효전력공급원으로 설치되는 전력용 콘덴서 및 분로리액터의 회로 개폐시 나타나는 이상 현상에 대하여 설명하고 각각의 회로에 사용되고 있는 차단기의 선정시에 유의할 점에 대하여 기술하시오.

●전력계통에서 개폐시에 발생되는 서지를 원인별로 설명하고, 각각의 대책에 대해서 설명하시오.

●가공 송전선으로부터 수전하는 초고압 변전소의 절연설계를 하고자 할 때 고려할 사항과 상용주파수 이상전압이 발생하는 원인을 설명하시오.

●개폐서지(Switching Surge)의 주 발생원과 그 대책에 대하여 설명하시오.

●전력설비의 절연결정에 필요한 이상전압의 발생 원인을 열거하고 각각을 설명하시오.

피뢰 이상전압(S)

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

목차(과전압의 종류)

🌐V0929C24

이상전압과 피뢰기
1선지락과 유효접지
절연성능 시험과 절연물의 V-T 곡선
전절연/ 저감절연 균등절연/ 단절연
과전압의 종류
개폐 서지
단시간 과전압
피뢰기 개요 및 용어
피뢰기 용어
피뢰기의 정격전압
피뢰기의 설치위치
BEWLEY‘S LATTICE DIAGRAM

피뢰기의 제한전압
절연 협조
변압기의 이행전압


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다