피뢰기

❓피뢰기

  • 뇌 또는 회로의 개폐 등으로 인하여 발생하는 과전압의 파고치가 어느 값을 초과할 경우 방전을 함으로써 과전압을 제한하여 전기시설을 보호

1️⃣구조 및 구성요소☘️

1)특성요소

  • 뇌전류를 방전하는 부분, 정격전압이 높아야 함
  • SiC(탄화규소입자)또는 ZnO를 각종 결합체와 혼합하여 고온속성하면 비선형 저항특성
  • 큰 전압은 저저항값, 낮은 전압은 고저항값으로 속류를 차단

2)직렬갭(주갭)

  • 속류를 차단하는 부분, 제한전압이 낮아야 함
  • 정상전압은 절연 상태를 유지하고 이상 과전압은 대지로 방전시키는 역할을 한다
  • 즉, 이상과전압은 흡수 및 속류를 차단하는 장치

3)소호코일

  • 아크 소멸이 목적

4)측로갭

  • 전압분담 목적

5)분로저항

  • 외부 자기질에 흐르는 누설전류를 적게 하고, 속류를 차단하는 목적

2️⃣종류

1)갭저항형

  • 특성요소(탄화규소입자)와 직렬갭으로 구성된 단위소자를 필요한 개수만큼 쪼개어서 애자속에 밀봉한 구조의 피뢰기

2)갭리스형

기존의 직렬갭을 사용하지 않고, 특성요소만으로 구성된 피뢰기

  • 직렬갭이 없어 구조가 간단하다
  • 소손 위험이 작고 성능이 뛰어나다
  • 속류가 없어 빈번한 동작에도 잘 견딘다
  • 속류에 따른 특성요소의 변화가 작다
  • 직렬갭이 없어 특성요소의 사고 시 지락사고와 같은 경우로 연결될 수 있다

3)피뢰기의 방전특성

3️⃣특성

1)피뢰기 구비조건☘️

☑️피뢰기구비조건(상속방충내제)

  • 상용주파 방전개시전압이 높을것
  • 속류 차단능력이 뛰어날것
  • 방전내량이 클것
  • 충격파 방전개시전압이 낮을것
  • 내구성 및 경제성이 있을것
  • 제한전압이 낮을것

2)피뢰기의 기능

  • 이상전압의 내습(뇌서지, 개폐서지)에 대하여 신속하게 방전특성을 가질것 : 이상전압 신속방전 – 기기를 보호
  • 방전 후 이상전류 통전 시의 단자전압을 일정 전압 이하로 억제할것 : 이상전류통전시 단자전압 억제
  • 이상전압 처리 후 속류를 차단하여 자동회복능력을 가질것 : 속류차단
  • 반복동작에 대하여 특성이 변화하지 않을 것 : 반복동작

3)동작특성

  • 상용주파수의 계통전압에 서지가 겹쳐 뇌임펄스 방전개시전압에 도달하면 피뢰기가 방전된다
  • 동시에 방전전류가 흐르고 제한전압이 발생한다
  • 서지전압이 소멸후 피뢰기 도통 상태에서 속류가 흐르며, 전류가 0점에서 속류를 차단하고 원상태로 회복된다
  • 이러한 제한 동작이 반사이클 내의 짧은 시간에 이루어진다.

4)보호레벨

  • 피뢰기가 어느 정도의 전열기기까지 보호할 수 있느냐, 과전압을 어느 정도까지 억제할수 있느냐의 정도로, 방전특성과 제한전압특성으로 결정된다.
  • 방전특성서지전압 등이 피뢰기에 인가된 방전을 개시하는 전압을 말하며, 방전전압 파고 값은 정격전압의 1.6~3.6배 범위(충격파 방전개시전압)
  • 제한전압특성피뢰기에 방전전류가 흐를 경우의 피뢰기 단자전압이며 서지방전 중 이 값 이하로 제한하는 전압이다

4️⃣용어 설명

2)정격전압☘️

  • 피뢰기가 견딜 수 있는 상용 주파수의 최대 전압
  • 피뢰기에 낙뢰 등으로 인해 이상 전압이 발생했을 때, 피뢰기가 이를 안전하게 방전시키고, 방전 후에는 다시 절연 상태로 돌아와 속류를 차단할 수 있는 최대의 전압 값

  • 비접지계(Δ-Δ결선)
\[E_r=선로의 공칭전압\times \frac{1.4}{1.1}\]
  • 접지계(Y-Y결선)
\[V_n=\alpha\times\beta\times \frac{V_m }{\sqrt{3}}\]\[Vn:피뢰기의 정격전압\]\[Vm:회로의 최고전압(선간전압)\]\[\alpha :접지계수, \beta : 여유율\]

전압[kV]중성점 접지방식변전소[kV]배전선로[kV]
345유효접지288
154유효접지144
66비접지72
22비접지24
22.9다중접지2118

3)제한전압☘️

  • 방전전류가 흐르고 있을 때 피뢰기의 단자전압(파고값)
  • 피뢰기가 방전 후 피뢰기 단자에 남게 되는 최고 전압
  • 즉, 낙뢰가 발생했을 때 피뢰기가 과도한 전압을 제한하여 보호 대상물에 가해지는 전압을 낮추는 효과를 나타냅니다.
  • 보호 대상물이 낙뢰 전압에 의해 손상되는 것을 방지하는 역할을 합니다. 제한전압이 낮을수록 보호 효과가 우수합니다.
  • 발·변전소의 기기의 뇌임펄스 내전압(BIL)보다 충분히 낮아야 한다.
  • 피뢰기의 제한전압은 피보호 기기의 뇌임펄스 내전압(BIL)의 80(%)이내로 선정하는 것으로 하고 있다.

5)제한전압비

\[제한전압비=\frac{피뢰기의제한전압(파고값)}{피뢰기의 정격전압(실효값)}\]

4)상용주파 방전개시전압☘️

  • 방전 전류가 흐르기 시작할 때의 전압(실효값)
  • 상용 주파수의 전압으로 인하여 방전 전류가 흐르기 시작할 때의 전압을 실효값으로 나타낸 것을 의미합니다. 즉, 정상적인 운전 상태에서 피뢰기가 오동작할 가능성을 나타내는 지표
  • 상용 주파수의 전압 변동에 의해 피뢰기가 오동작하지 않도록 하는 것이 중요
  • 피뢰기 정격전압의 1.5배 이상

5)충격파 방전 개시전압☘️

  • 피뢰기 단자 간에 충격파의 최대전압 인가 시 방전을 개시하는전압
  • 갭리스형 피뢰기에서는 제한전압과 같음
  • 22.9kV선로에서는 보통 65kV정도
  • 변압기가 견딜수 있는 최저전압인 기준충격절연강도보다 낮아야 함

피뢰기의 단자에 충격파 전압을 인가하였을 때 방전을 개시하는 전압의 순시값

4)충격비

\[충격비=\frac{충격방전개시전압(파고값)}{상용주파방전개시전압(최대값)}\]

6)공칭방전전류

  • 방전전류 : 갭의 방전에 따라 피뢰기를 통해서 대지로 흐르는 충격전류
  • 피뢰기 정격전압은 사고 시에도 건전상의 상용주파 최대 대지전압보다 높아야함
  • 피뢰기 정격전압 이상의 교류이상전압이 선로에 발생하면 피뢰기는 속류차단이 되지 않아 과열로 인하여 파괴됨
  • 교류이상 전압보다 상회하는 정격전압의 피뢰기를 선정
공칭방류전류설치장소적용조건
10[kA]발전소
변전소
154[kV]이상 전력계통,
장거리 송전선,
3000[kVA]초과 변전소
5[kA]변전소66[kV]계통
3000[kVA]이하 변전소
2.5[kA]전선로변전소배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전)

3)방전내량

  • 피뢰기가 방전했을 때 대전류에 의해 열화, 파괴 등을 초래하는데 이 한도를 방전내량이라 한다

6)방전내량(내구성 개념)

  • 공칭방전전류를 의미
  • 피뢰기 방전시, 파괴되지 않는 한도
  • 일반적으로 파고값으로 표시
  • 피뢰기에 흐르는 방전 전류는 선로 및 발변전소의 차폐유무와 그 지방의 IKL(연간뇌우일수)를 참고하여 결정

7)속류

  • 방전전류에 이어서 전원으로부터 공급되는 사용주파수의 전류가 직렬갭을 통해서 대지로 흐르는 전류
공칭 방전전류 [kA]피뢰기 정격전압 [kV]비 고
20576발전소/ 변전소
10288, 144, 21발전소/ 변전소
521발전소/ 변전소
2.518배전선로/ 수용가

5️⃣설치 및 결정

1)설치

  • 피로기의 설치장소와 피보호기가 떨어져 있으면 침입서지의 반사작용에 의하여 피보호기의 단자전압은 피뢰기 방전개시전압보다 높아져서 보호효과가 떨어짐
  • 피뢰기의 설치위치는 가능한 한 피보호기기 가까이 설치
  • 피뢰기의 최대 유효이격거리
선로전압[kV]유효이격거리[m]
34585
15465
6645
2220
22.920

2)위치

  • 발,변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전로의 인입구, 인출구
  • 배전용 변압기의 고압 측 및 특별고압 측 가공선로
  • 특고압으로 수전받는 수용가 인입구 가공선로
  • 지중선로와 가공전선로가 접속되는 곳
\[V_t=V_a+\frac{2l}{v}\times S[kV]\]

Vt: 변압기에 걸리는 뇌서지 전압
Va: 피뢰기의 제한전압
S: 파두준도 (차폐선로: 500【kV/μs】, 일반선로: 200【kV/μs】)
l: 변압기와 피뢰기의 이격거리【m】
v: 진행파 속도
(가공선: 300【m/μs】, 케이블: 150【m/μs】)

3)피뢰기의 시설

  • 피보호기의 제1대상은 변압기
  • 접지선은 가능한 한 짧게 한다
  • 피뢰기와 피보호기의 접지선은 연접

7️⃣열폭주현상

  • 정의
    • 산화아연소자(ZnO)에 일정 전압을 인가하면 누설전류가 흐르는데, 이 누설전류에 의하여 발열량이 방전열량과 평행을 이루면 피뢰기는 일정 전압에서 안정하다
    • 발열량이 방열량보다 커지면 산화아연소자의 온도는 증가, 소자의 저항이 감소한다. 따라서 누설전류가 증가하게 되는데 이 누설전류의 증가로 피뢰기가 과열되고 파괴에 이르는 현상을 말한다
    • 전압인가→누설전류발생→발열→방열→누설증가→저항감소→열폭주
  • 산화아연소자의 발열곡선
    • 발열곡선 (P) : 발열량 P는 온도에 비례하고 지수함수적으로 증가
    • 방열곡선 (Q) : 온도에 대비하여 비례적 증가
    • P=Q (S점) : 안정
    • P>Q (U점 초과) : 고장전류에 의한 열적 트리거로 소자온도 증가→소자저항 감소→누설전류 증가
    • P<Q (U점 이하)
  • 대책 : 열화상카메라 검사

ZnO 피뢰기의 열폭주

8️⃣정격 및 절연협조☘️

절연협조의 기준: 피뢰기의 제한전압

선로,애자>부싱,차단기>변압기>피뢰기제한전압

1)정격전압 선정

  • 비접지계(Δ-Δ결선)
\[E_r=선로의 공칭전압\times \frac{1.4}{1.1}\]
  • 접지계(Y-Y결선)
\[E_r=\alpha\beta V_m\]

Er : 정격전압, α : 접지계수,
β : 여유도, Vm : 최고허용전압

2)방전전류 검토

공칭방류전류설치장소적용조건
10[kA]발전소
변전소
154[kV]이상 전력계통,
장거리 송전선,
3000[kVA]초과 변전소
5[kA]변전소66[kV]계통
3000[kVA]이하 변전소
2.5[kA]전선로변전소배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전)

3)피보호기의 절연강도 검토

  • 내용연수 이내에서 대지절연 충격전압에 대한 파괴전압을 기준충격 절연강도 BIL를 하회하지 않을것
  • 내용연수 이내에서 대지절연 개폐서지에 대한 파괴전압은 기준충격 절연강도BIL의 85%를 하회하지 않을 것

4)지속성 이상전압 검토

  • 지속성 이상전압은 지락 고장, 페란티 효과, 자기마찰에 의한 발생
  • 피뢰기 설치점에서 최고 허용전압은 1선 지락사고 시 건선상의 상승대지전압에서 약간의 여유를 두는 것이 좋다

9️⃣접속용 도체 굵기

  • 기기보호용 피뢰기 대부분은 변전실에 설치되며 접지선은 다음 기준으로 굵기가 선정
\[S=\frac{\sqrt{t}\times I_s}{282}[mm^2]\]

t : 고장계속시간, S : 접지선 굵기,
Is : 낙뢰전류 또는 고장전류【A】,
282 : 도체 또는 절연재질에 따라 다른 값을 가짐

🔟제한전압과 방전전류관계

\[V_a=\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}V_i-\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}i_a\] \[i_a=\frac{2Z_2V_i-Z_1V_a-Z_2V_a}{Z_1Z_2}\]

피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(피뢰기 BSL)

피뢰기

💯기출문제

●A29.피뢰기에 대하여 다음사항을 설명하시오

  • 설치목적
  • 구조 및 구성
  • 정격선정
  • 설치위치
  • GapLess피뢰기
모범답안(피뢰기설치목적,구조 BSL1️⃣)

❓피뢰기

  • 뇌 또는 회로의 개폐 등으로 인하여 발생하는 과전압의 파고치가 어느 값을 초과할 경우 방전을 함으로써 과전압을 제한하여 전기시설을 보호

1️⃣구조 및 구성요소☘️

1)특성요소

  • 뇌전류를 방전하는 부분, 정격전압이 높아야 함
  • SiC(탄화규소입자)또는 ZnO를 각종 결합체와 혼합하여 고온속성하면 비선형 저항특성
  • 큰 전압은 저저항값, 낮은 전압은 고저항값으로 속류를 차단

2)직렬갭(주갭)

  • 속류를 차단하는 부분, 제한전압이 낮아야 함
  • 정상전압은 절연 상태를 유지하고 이상 과전압은 대지로 방전시키는 역할을 한다
  • 즉, 이상과전압은 흡수 및 속류를 차단하는 장치

3)소호코일

  • 아크 소멸이 목적

4)측로갭

  • 전압분담 목적

5)분로저항

  • 외부 자기질에 흐르는 누설전류를 적게 하고, 속류를 차단하는 목적

모범답안(피뢰기 정격전압)

2)정격전압☘️

  • 피뢰기가 견딜 수 있는 상용 주파수의 최대 전압
  • 피뢰기에 낙뢰 등으로 인해 이상 전압이 발생했을 때, 피뢰기가 이를 안전하게 방전시키고, 방전 후에는 다시 절연 상태로 돌아와 속류를 차단할 수 있는 최대의 전압 값

  • 비접지계(Δ-Δ결선)
\[E_r=선로의 공칭전압\times \frac{1.4}{1.1}\]
  • 접지계(Y-Y결선)
\[V_n=\alpha\times\beta\times \frac{V_m }{\sqrt{3}}\]\[Vn:피뢰기의 정격전압\]\[Vm:회로의 최고전압(선간전압)\]\[\alpha :접지계수, \beta : 여유율\]

전압[kV]중성점 접지방식변전소[kV]배전선로[kV]
345유효접지288
154유효접지144
66비접지72
22비접지24
22.9다중접지2118

모범답안(공칭방전전류)

피뢰기가 안전하게 견딜수있는 최대방전전류

공칭방류전류설치장소적용조건
10[kA]발전소
변전소
154[kV]이상 전력계통,
장거리 송전선,
3000[kVA]초과 변전소
5[kA]변전소66[kV]계통
3000[kVA]이하 변전소
2.5[kA]전선로변전소배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전)

모범답안(피뢰기설치위치)

설치위치

  • 피보호기와 인접하게설치
  • (반사파에의해 방전개시전압보다 높은전압이 보호기기에 걸릴수있으므로)
  • 발변전소 또는 이에 준하는 시설의 가공전선로의 인입구 인출구
  • 배전용변압기의 고압측 및 특별고압 측 가공선로
  • 특고압으로 수전받는 수용가 인입구 가공선로
  • 지중선로와 가공전선로가 접속되는곳

모범답안(갭리스피뢰기)

GapLess피뢰기

  • 구조가 간단하다
  • 소손위험이 없고 작고 성능이 뛰어남
  • 속류가 없어 빈번한 동작에도 잘견딘다
  • 속류에 따른 특성요서의 변화가 작다
  • 직렬갭이 없어 특성요소의 사고 시 지락사고와 같은 경우로 연결될 수 있다.

○A30.비선형 저항체를 특성요소로 사용한 피뢰기의 산화아연 소자의 특성을 쓰시오

○A31.피뢰기의 공칭 방전전류의 정의에 대하여 설명하시오

●A32.절연협조 측면에서 중요한 역활을 하는 피뢰기에 대하여 기술하기오 ❯29

  • 기본성능
  • 피뢰기의 위치 선정
  • 피뢰기 정격 결정시 고려사항
  • 제한 전압 및 정격 전압
  • 방전내량
  • 갭리스피뢰기의특징

○A33.피뢰기의 충격비와 제한전압을 간단히 설명하시오

충격비

\[충격비=\frac{충격방전개시전압(파고값)}{상용주파방전개시전압(최대값)}\]

제한전압

  • 피뢰기 단자 간에 나타나는 전압
  • 피뢰기의 동작 중 계속해서 걸리는 피뢰기의 단자전압의 파고값
  • 즉, 충격전류 방전으로 저하되고 피뢰기 단자간에 남는 전압으로 피뢰기 방전 중 충격전압이 제한되어 피뢰기 양단자간에 잔류하는 충격전압
  • 발·변전소의 기기의 뇌임펄스 내전압(BIL)보다 충분히 낮아야 한다.
  • 피뢰기의 제한전압은 피보호 기기의 뇌임펄스 내전압(BIL)의 80(%)이내로 선정하는 것으로 하고 있다.

제한전압비

\[제한전압비=\frac{피뢰기의제한전압(파고값)}{피뢰기의 정격전압(실효값)}\]

○34.가공전선로에 서지가 침입할 경우 피뢰기 설치 위치에 따라 피뢰기 제한전압과 방전전류관계에 대하여 설명하시오

제한전압

  • 방전전류가 흐르고 있을 때 피뢰기의 단자전압의 파고값
  • 피뢰기가 방전 후 피뢰기 단자에 남게 되는 최고 전압
  • 즉, 낙뢰가 발생했을 때 피뢰기가 과도한 전압을 제한하여 보호 대상물에 가해지는 전압을 낮추는 효과를 나타냅니다.
  • 보호 대상물이 낙뢰 전압에 의해 손상되는 것을 방지하는 역할을 합니다. 제한전압이 낮을수록 보호 효과가 우수합니다.
  • 발·변전소의 기기의 뇌임펄스 내전압(BIL)보다 충분히 낮아야 한다.
  • 피뢰기의 제한전압은 피보호 기기의 뇌임펄스 내전압(BIL)의 80(%)이내로 선정하는 것으로 하고 있다.

방전전류

  • 갭의 방전에 따라 피뢰기를 통해서 대지로 흐르는 충격전류

○A35.피뢰기의 종류 및 동작특성에 대하여 설명하시오

갭저항형

  • 특성요소(탄화규소입자)와 직렬갭으로 구성된 단위소자를 필요한 개수만큼 쪼개어서 애자속에 밀봉한 구조의 피뢰기

갭리스형

기존의 직렬갭을 사용하지 않고, 특성요소만으로 구성된 피뢰기

  • 직렬갭이 없어 구조가 간단하다
  • 소손 위험이 작고 성능이 뛰어나다
  • 속류가 없어 빈번한 동작에도 잘 견딘다
  • 속류에 따른 특성요소의 변화가 작다
  • 직렬갭이 없어 특성요소의 사고 시 지락사고와 같은 경우로 연결될 수 있다

○A36피뢰기의 정격전압에 대하여 설명하시오

○B37피뢰기의 정격전압 결정 시 고려할 기술적 사항

○A38피뢰기의 충격전압비와 제한전압

○A39.피뢰기의 열폭주 현상

모범답안(열폭주현상 BSL7️⃣)

7️⃣열폭주현상

  • 정의
    • 산화아연소자(ZnO)에 일정 전압을 인가하면 누설전류가 흐르는데, 이 누설전류에 의하여 발열량이 방전열량과 평행을 이루면 피뢰기는 일정 전압에서 안정하다
    • 발열량이 방열량보다 커지면 산화아연소자의 온도는 증가, 소자의 저항이 감소한다. 따라서 누설전류가 증가하게 되는데 이 누설전류의 증가로 피뢰기가 과열되고 파괴에 이르는 현상을 말한다
    • 전압인가→누설전류발생→발열→방열→누설증가→저항감소→열폭주
  • 산화아연소자의 발열곡선
    • 발열곡선 (P) : 발열량 P는 온도에 비례하고 지수함수적으로 증가
    • 방열곡선 (Q) : 온도에 대비하여 비례적 증가
    • P=Q (S점) : 안정
    • P>Q (U점 초과) : 고장전류에 의한 열적 트리거로 소자온도 증가→소자저항 감소→누설전류 증가
    • P<Q (U점 이하)
  • 대책 : 열화상카메라 검사

ZnO 피뢰기의 열폭주

○A40피뢰기 공치방전전류 설명, 설치장소 적용조건

○A41피뢰기의 정격 전압 및 공칭방전전류

○A42피뢰기가 가져야할 특성을 설명하시오

○A43피뢰기를 변압기에 가까히 설치해야 하는 이유에 대한여 설명하시오

○A44산화아연형 피뢰기의 열폭주 현상에 대하여 설명하시오

모범답안(열폭주현상 BSL7️⃣)

7️⃣열폭주현상

  • 정의
    • 산화아연소자(ZnO)에 일정 전압을 인가하면 누설전류가 흐르는데, 이 누설전류에 의하여 발열량이 방전열량과 평행을 이루면 피뢰기는 일정 전압에서 안정하다
    • 발열량이 방열량보다 커지면 산화아연소자의 온도는 증가, 소자의 저항이 감소한다. 따라서 누설전류가 증가하게 되는데 이 누설전류의 증가로 피뢰기가 과열되고 파괴에 이르는 현상을 말한다
    • 전압인가→누설전류발생→발열→방열→누설증가→저항감소→열폭주
  • 산화아연소자의 발열곡선
    • 발열곡선 (P) : 발열량 P는 온도에 비례하고 지수함수적으로 증가
    • 방열곡선 (Q) : 온도에 대비하여 비례적 증가
    • P=Q (S점) : 안정
    • P>Q (U점 초과) : 고장전류에 의한 열적 트리거로 소자온도 증가→소자저항 감소→누설전류 증가
    • P<Q (U점 이하)
  • 대책 : 열화상카메라 검사

ZnO 피뢰기의 열폭주

○45피뢰기의 정격 선정 시 고려사항과 서지흡수기의 정격에 대하여 설명하시오

●46피뢰기에 대하여 다음 사항을 설명하시오

  • 피뢰기의 구비조건
  • 피뢰기의 동작특성
  • 피뢰기의 설치장소
  • 피뢰기와 피보호기기의 최대 유효거리

○47.피뢰기의 단로장치에 대하여 설명하시오

피뢰기는 낙뢰 등의 과도한 전압으로부터 전력시스탬을 보호하는중요한장치입니다.
하지만 피뢰기의 열화나 외부환경의 영향으로 인하여 누설 전류가 증가하여 고장을 일으킬수있다
이러한 경우 피뢰기가 전력계통에 지락사고를 유발하기 때문에 피뢰기를 전력계통에서 분리시키는 장치가 필효합니다.
이러한 역할을 하는 장치를 피뢰 단로장치라고 합니다

○134-05 산화아연형 피뢰기의 열폭주 현상에 대하여 설명하시오

모범답안(열폭주현상 BSL7️⃣)

7️⃣열폭주현상

  • 정의
    • 산화아연소자(ZnO)에 일정 전압을 인가하면 누설전류가 흐르는데, 이 누설전류에 의하여 발열량이 방전열량과 평행을 이루면 피뢰기는 일정 전압에서 안정하다
    • 발열량이 방열량보다 커지면 산화아연소자의 온도는 증가, 소자의 저항이 감소한다. 따라서 누설전류가 증가하게 되는데 이 누설전류의 증가로 피뢰기가 과열되고 파괴에 이르는 현상을 말한다
    • 전압인가→누설전류발생→발열→방열→누설증가→저항감소→열폭주
  • 산화아연소자의 발열곡선
    • 발열곡선 (P) : 발열량 P는 온도에 비례하고 지수함수적으로 증가
    • 방열곡선 (Q) : 온도에 대비하여 비례적 증가
    • P=Q (S점) : 안정
    • P>Q (U점 초과) : 고장전류에 의한 열적 트리거로 소자온도 증가→소자저항 감소→누설전류 증가
    • P<Q (U점 이하)
  • 대책 : 열화상카메라 검사

ZnO 피뢰기의 열폭주