광CT

제공

,
목차 광CT TCL

❓광CT

CT의 경우 자속포화로 인하여 CT의 크기가 커지거나 오차가 증가하는데 광소자(Faraday소자)를 이용하여 입사파와 통과파의 회전각을 측정하여 전류의 크기를 측정하는 CT를 의미

1️⃣광CT의 구성 및 원리

2️⃣광CT의 원리

  • 철심의 일부에 3~5[cm]정도의 공극을 만들어 광소자를 넣고 광소자에 빛을 조사하면 빛이 자속의 크기에 따라 편광 또는 회절하는데 회절하는 정도를 감지하여 측정
  • 신호를 광-전기 변환장치로 변환하여 전기신호로 출력

3️⃣광CT의 측정원리

  • 광학 매질은 자기장에 의해 광학적 특성이 변화하는 자성체
  • 도체 주변에 자기장이 형성
  • 광학매질(Faraday소자)은 전기-광학효과에 의해 자신을 통과하는 선형 편광의 진동축을 회전
  • 회전각 θ를 측정해서 전류의 크기를 측정
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_광CT의-측정원리.jpeg

4️⃣광CT의 장점

  • 자속포화, 잔류자속, 비선형성의 문제가 없다
  • 센서가 광섬유이므로 고전압에도 절연 시설물의 필요성이 크게 감소한다
  • 경량, 소형이다
  • 응답특성이 빠르다
  • 측정범위가 넓다
  • 2차 측은 개방해도 안전하다
  • 광신호로 바뀐 뒤에는 어떠한 전기적인 유도장해도 받지 않는다.

변성기 (TC)

T 변류기(CT)
H 변성기 특성
L 광CT
P 계기용 변압기(PT)
Z 영상 변류기(ZCT)
C 진상용 콘덴서(SC)
S 정지형 무효전력 보상장치(SVC)

🌐V1001S24 / TCL


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다