방범설비의 설계 3요소

  • 출입통제설비는 침입을 방지할 목적으로 설치한다
  • 침입발견설비는 사람의 감시에 의한 것과 센서 등에 의한 자동감지설비 등을 설치한다
  • 침입통보설비는 침입이 발견된 경우 방범관리자에게 알림, 경보설비를 작동, 경찰관서에 연락하여 격퇴하게 한다

방범설비 구성

1)출입통제 설비

  • 텐키방식설비, 카드인식 설비(자기카드,IC카드), 인체인식 설비(음성,지문,홍체)

2)침입발견 설비

  • 인력감시
    폐쇄회로TV(CCTV)설비, 청음설비(집음마이크)
  • 자동감시
    • 점방어형
      마그넷스위치, 리밋스위치, 진동감지기, 파손감지기, 매트스위치
    • 선방어형
      테이프감지기, 빔식감지기, 광케이블 감지기
    • 공간방어형
      초음파 감지기, 전파감지기, 열선감지기

3)침입통보설비(방범설비제어반)

출입통제설비

1)종류

  • 단독형 : 전기잠금장치, 인식장치, 제어기로 구성
  • 중앙제어시스템 : 제어반과 단독형의 설비로 구성

2)인식장치

  • 텐키방식
    누른 번호와 미리 입력된 번호가 일치하는 경우 열림신호를 보냄
  • 카드인식장치
    • 카드 신호와 카드리더에 입력된 신호가 일치하는 경우에 동작
    • 자기(마그넷)카드, IC카드가 사용되고 읽히는 방법에 따라 삽입식, 접촉식, 근접식이 있다
  • 인체인식방식
    지문, 손바닥무늬, 홍채, 목소리 등으로 판단한다
  • 설치방법
    • 단독 또는 다른 방식과 조합하여 설치한다
    • 비바람에 노출되지 않고, 눈에 잘 띄지 않는 장소로 통제 대상 출입구의 가까이에 설치한다

침입발견설비

1)페쇄회로 텔레비전 설비

  • 제어기 녹화장치 포함한다
  • 장소 용도에 따라 적합한 선정한다
  • 파괴하기 어려운 위치에 설치한다

2)청음설비(집음마이크)

  • 경계지역의 소리를 청취하고 녹음하는 시스템으로 금고 내부, 야간감시에 사용한다.

3)점방어형 감지설비

  • 마그넷 스위치 : 문, 창문 개폐상태를 감지
  • 리밋 스위치 : 문, 창문 셔터의 개폐상태를 감지한다. 기계적 수명이 짧다.
  • 진동감지기 : 유리창이나 금고 등의 표면에 설치한다
  • 파손감지기 : 유리창 부분에 사용한다.

4)선방어형 감지설비

  • 테이프 스위치 : 테이프의 접촉압력에 의한 동작한다. 난간, 담장 등에 사용한다
  • 빔식 감지기 : 극초단파 방사하고 반사파를 검출한다
  • 광케이블 감지기 : 케이블 진동 또는 절단 시 광파의 변화에 따른 주파수 변화를 감지한다.

5)공간방어형 감지설비

  • 초음파감지기 : 도플러효과로 동작한다. 옥외 설치가 곤란하다
  • 전파감지기 : 극초단파를 방사하고 반사파를 검출한다
  • 열선감지기 : 적외선(열선)을 감지한다. 온도변화 및 직사광선에 오동작할 수 있다.

침입통보설비

1)침입이 발견된 경우

  • 자체경보의 실시와 외부 경찰관서에 연락한다

2)방범설비 제어반 구성요소

  • 상태표시 및 모니터장치, 제어장치, 기졸장치, 연락장치로 구성된다

3)상태표시 및 모니터장치

  • 침입발견 설비의 동작에 따라 표시하고 표시와 함께 경보가 발생한다

4)제어장치

  • 출입통제설비를 원격으로 해제 복구 가능
  • 화재경보 신호에 따라 일괄 해제가 가능
  • 이상상태 표시의 자동 및 수동 복구기능
  • 그룹별 제어 시간별 제어 개별제어 등을 실시한다.

5)기록장치

  • 설비의 작동 상태를 자동으로 기록하고 녹화, 녹음은 하드 디스크에 기록한다

6)연락장치

  • 미리 녹음된 메시지를 수동 및 자동으로 미리 정해진 장소(경찰서, 경비회사 등)에 연락한다

7)방범설비 제어반

  • 상시 사람이 근무하는 장소(수위실, 경비실, 숙직실 등)에 설치하고 방재센터가 설치된 경우는 방재센터에 설치한다