건축물별 전기설계 (WD)
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
목차(병원전기설비 WDH)
병원전기설비
❗병원의 설비 설계 시 고려사항
- 병원 전기설비는 인명에 대한 안전도가 가장 중요하고 전원의 고신뢰도가 요구
- 병원 전기설비는 수변전설비, 예비전원설비 조명설비, 정보통신설비, ME기기설비, 반송설비로 구분
- 병원전기설비 구비조건
- 무정전 전기공급이 가능한 고신뢰성 전원 공급 필요
- 무정전 유지보수가 높을 것
- 장래의 부하증설에 대비할 수 있을 것
- 컴퓨터 부하설비는 고조파 발생으로 인하여 전원의 품질에 신경을 써야 한다
- 전기설비의 환경성이 좋을 것
1️⃣수변전설비의 계획
1)부하조사
- 준공 시 가동장비부하에 추후 3년, 6년, 9년 단위의 도입장비 계획에 따른 예상부하 조사
- 전산센터의 부하밀도는 조명 47[VA/㎡], 동력 64[VA/㎡], 냉방동력 48[VA/㎡]로 하며, 전 부하용량은 159[VA/㎡]이다
2)수전방식
- 본선+예비회선 방식 또는 평행 2회선 중에서 채택
- 공급변전소에서 공급경로는 전용선로로서 가능한 한 최단거리의 지중화 공급으로 신뢰성을 높인다
3)변압방식
- Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 고압부하 사용과 부하 증설에 대한 대처가 용이한 Two-step방식을 선정할 수 있으나 현장의 여건에 맞게 설계
4)변압기
- 건식 변압기를 많이 사용한다
2️⃣예비전원설비계획
1)예비전원설비 용량
- 법적인 요구사항 충족+병원의 특수부하 용량을 공급할 수 있는 충분한 용량을 선정
2)병원만의 특수부하
- 수술실, 분만실, 중환자실, 집중치료실, 방사선 진단실, 심전도 검사실 등
3)예비전원설비 종류
- 자가발전설비
가스터빈발전기 사용 검토 : 양질의 전원 및 환경, 소음 문제 해결
- 축전지설비
비상용 DC및 제어용 축전지와 자가발전설비 기동용 축전지설비 사용 검토
- 무정전 전원장치
전산설비나 자동제어 등 중요한 부하설비에 무정전 전원장치 설치 검토
3️⃣기타 전기설비
1)전력공급설비
- 주분전반은 지하실에, 기타 분전반은 중간층의 적합한 장소에 설치
- 전력간선의 전압강하 3% 이내 간선 선정
2)조명설비
- 병원의 특수성을 감안하여 환자의 입장, 내방객의 입장, 진료의 입장을 모두 감안한 조명계획 수립
- 환자의 입장에서는 마음의 안정을 가질 수 있는 차분한 조명과 눈부심이 없는 조명
- 내방객의 입장에서는 쾌적하고 깨끗한 분위기를 연출할 수 있는 조명 요구
- 진료자의 입장에서는 진찰에 필요한 충분한 조도 확보 및 연색성이 좋은 광원 선택
3)통신 및 약전설비
- 전화설비
- 1층 EPS실에 MDF설치 : 음성용, 데이터용
- 각 층에 IDF설치 : 음성용, 데이터용
- 랜설비
- 빌딩 컴퓨터 상호 간 랜을 연결하는 랜설비
- 인터폰설비
- 유지보수용 상호식 인터폰설비
- 비상용 엘리베이터 상호식 인터폰설비 설치
- TV공청설비
- 모든 기기 및 장비에 쌍방향 시스템 적용
- 방송설비
- 방송앰프 등을 관리실에 설치하여 동별 및 전체 방송이 가능하도록 하고, 소방시설 기준에 의거 수신반도 연동하여 비상방송을 한다
- 스피커는 세대당 1[W] 출력의 매입형으로 하고, 공용부 및 지하주차장은 3[w] 또는 10[W] 출력의 칼럼형으로 한다
4)방재설비
- 소방전기설비
- 자탐설비 : 감지기, 발신기, 음향장치, 수신기 등
- 경보설비 : 비상경보설비, 비상방송설비 등
- 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 설치
- 소방활동설비 : 비상콘센트설비, 무선통신설비
- 기타방재설비
- 피뢰설비
- 항공장애등설비
- 주차관제설비
- 홈 오토 및 무인경비 시스템
5)ME기기설비
- 컴퓨터를 이용한 의료용 기기 사용 증가로 전원의 신뢰성과 양질의 전원요구
- 각종 노이즈 제거에 대한 대책 수립
- 다양한 전원 공급 요구에 부응하는 전기설비계획(전압, 주파수 등) 필요
- 접지간선의 연속성
6)반송설비
- 승객용, 환자용E/V설비 설치
- 덤웨이터설비 설치
- 에어슈트
- 벨트 콘베이어 설치계획
건축물별 전기설계 (WD)
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
목차(병원전기설비 WDH)
병원전기설비
💯기출문제
●H02 병원 전기설비 설계 시 고려사항을 설명하시오
건축물별 전기설계 (WD)
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
목차(병원전기설비 WDH)
병원전기설비
🌐 V0323T25 / WDH
답글 남기기