❓550세대 고층아파트 단지를 건설하려고 한다. 이 경우 수전설비, 변전설비, 발전설비를 기획하시오(단, 단위세대면적은 108[㎡], 공용시설 부하는 1.8[kVA]/세대로 가정).
  • 아파트는 사람이 직접 기거하는 주거공간, 휴식공간으로서 안락함과 편안함을 추구하는데 목적
  • 따라서 안정적인 전력공급에 의한 공용설비의 원활한 운영에 중점을 두어야 할 것이다
  • 설계 시 고려사항
    • 전기설비의 신뢰성, 안정성, 경제성
    • 유지보수, 조작 취급의 간편성, 장래증설 고려
    • 전압변동, 친환경성, 에너지절약 등

1️⃣설계조건

  • 세대수 : 550세대
  • 면적 : 전용면적 108[㎡/세대]
  • 공용부하 : 1.8[kVA/세대]

2️⃣수변전설비 설계

1)변압기 용량선정
  • 용량 추정(주택건설 기준규정 제40조 전기시설)
    • 세대 부하
      • 전용면적 60[㎡] 이하 : 3000[W]
      • 전용면적 60[㎡] 초과 : 3000+K*500[W]
        K=(A-60)/10
      • 세대부하 추정
        (5.5[kVA]/세대)*550세대=3,025[kVA]
      • 공용부하
        (1.8[kVA]/세대)*550=990[kVA]
  • 용량 결정
    • 세대부하 용량결정 : 내선규정 수출용 40[%] 적용
      • 용량결정 : 3,025[kVA]*0.4=1,210[kVA]
      • 변압기 결정
        • 1,500[kVA]이하는 1BANK구성이나 사고파급등을 고려하여 2Bank구성
        • 1,210[kVA]이므로 15000[kVA]로 용량을 결정하고 750[kVA] 2Bank로 구성
    • 공용부하 용량 결정
      990[kVA]이므로 1,000[kVA]뱅크로 적용
2)수전방식
  • 3상4선식 22.9[kVA]/1회선을 수전
  • FR CNCO-W(동심 중성선 가교폴리에틸렌 수밀형 폴리올레핀시스난연 케이블) 주회선과 예비회선을 포함하여 2회선
3)강압방식
  • Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정
4)변압기
  • 저손실, 고효율, 난연선, 유지보수 등이 용이한 몰드 TR 선정

3️⃣발전설비 설계계획

1)발전기 용량 결정
  • PG1~PG3에서 큰 값으로 산정하고, 소방법에 대한 용량을 감안하여 선정
  • 간이추정식으로 구하면
    (총부하설비[kVA]*역률)*0.3(IB인증조건)
\[=2,500[kVA]\times0.8\times0.3=600[kW]\]
  • 발전기 용량 결정 750[kW]
2)발전기 종류 결정
  • 비상용 및 경제성 등을 감안하여 디젤발전기를 선택

4️⃣수변전설비 단선결선도 작성